安装电流互感器安装时怎么选择互感器大小?

怎样选择电流互感器的容量_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
怎样选择电流互感器的容量
根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行在75%左右)。比如:0.2级测量线圈,一般后面就是供电局要求的计量表计,一般包括有功电度表、无功电度表、失压计数仪等,比如:普通电度表电流回路功耗约4VA;因此如果这三个表都有,则容量就应该选15VA(按电子式)。具体可按此计算。0.5级测量线圈一般做回路电流信号测量,负载可能包括:电流表、电度表、功率表、微机电流回路等。10P10保护级线圈作为保护信号用,负载可能包括微机电流回路、电流继电器等。
采纳率:36%
TA的容量S=U2*I2=25Z根据你接的负载Z的大小以及准确级来确定哈。、
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包如何根据设备的容量来选择互感器的大小_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
如何根据设备的容量来选择互感器的大小
如0KVA的变压器应选多大的电流互感器
我有更好的答案
次电流约77A、12.5、15、30、40,可采用100A&#47,可采用1250A/5A、20、25。一般电流互感器的一次标准值为:10;5A,二次电流约1154A、50、60
采纳率:87%
来自团队:
800KVA 变压器 电流为1154A
选择1200/5
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电流互感器怎么选电流互感器有好几种规格的,选择不同的规格的时候主要是依据什么?不同型号是不是外形尺寸不同呢》?选择电流互感器是不是只要考虑最大电流就可以了?电流比100/5是什么意思?是不是这表最大可以测100A的电流?电流互感器和电流比是不是要选用相同的电流比,比如电流比是100/5,那么互感器也是100/5?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中.比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多.同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合.选择电流互感器的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处.比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器.电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%).超过该电流的测量结果可能与实际电流误差较大,过高的电流会进入铁心的饱和区,测量数据就没有意义了.100/5的意思是一次电流100A时,二次输出电流为5A,描述的是变比和额定测量、额定输出值.互感器和电流表的变比必须选用一致的,100/5的互感器必须配100/5的表.影响的主要是读数.当然如果你可以把电流表的显示刻度表按照互感器的变比重新计算,也可以自己做个新刻度贴在电流表上.举例:LZZBJ9-12/150b/2 100/5 0.2/15VA 10P15表示该互感器型号为LZZBJ9-12/150b/2,是配装于中置柜的那种.额定电流为100A,变比为100/5测量级线圈精度为0.2级,容量15VA保护级线圈精度为10P,容量15VA
为您推荐:
扫描下载二维码如何选择电流互感器的大小_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
如何选择电流互感器的大小
我有更好的答案
或计量电表使用,二次侧的输出电流都是5A,应用时可以配合5A电流表。——★2、电流互感器一次电流的选择,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可。——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际情况选择你好:——★1、电气计量使用的电流互感器
采纳率:91%
来自团队:
根据负载的额定电流再放大,一般的,你测量的那一路,看总空开的配置可大概对应电流互感器的大小
新建场地用电,还没有任何安装,购买这些配置应该依据什么数据来选择购买电表箱及箱内所配置
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包电压电流互感器安装注意事项
查看: 820|
摘要: 一、电压互感器安装注意事项:   1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。   2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二 ...
&&&&&&&一、电压安装注意事项:
  1.在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
  2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
  3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
&  4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
  5.为了确保人在接触测量仪表和时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
&&&&& 二、安装注意哪些事项:
  电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
  1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;
  2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;
  3、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;
  4、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;
  5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;
  6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;
  7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;
&  因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。