国家电网档收费标准抽检避雷器怎么收费的

纯文本通道
  《国家电网报》12月13日二版报道:12月5日,福建电力科学研究院技术人员严康骅监督相关人员从国网福建省电力有限公司厦门海沧中心库里领走新一批次共200台的隔离开关。这是严康骅今年第11次到国网福建电力厦门海沧中心库取样,截至10月31日,福建电科院共完成1608件(卷)材料、685台(批)设备到货抽检。
提升物资检测能力
  物资抽检,是设备入网前的第一道质量筛查关口,也是提升电网设备质量,保障电网安全稳定运行的重要防线。
  12月5日,我们在福建电科院实验室看到,技术人员正把水煮后晾干的避雷器进行1毫安直流参考电压、局放试验、阻性电流试验复测。由于产品密封性较差,抗长时冲击耐受电流能力相对薄弱,导致避雷器内部阀片受潮,阻性电流持续偏大,10千伏避雷器在运行中容易发热炸毁。为此,福建电科院技术人员创新开展避雷器密封试验。
  据了解,避雷器必检项目需要4天,其中密封试验就耗时48小时。检测结果也是可喜的,刚开展密封试验项目时期,该试验项目的合格率较低,随着严格的检测不断推进,检测合格率已逐步提升至80%左右。在开展密封试验项目初期,该试验项目的合格率较低,而11月份避雷器检测的统计结果,试验合格率已提升至80%左右。
  近年来,福建电科院立足实验室建设深化技术创新,不断提升物资检测能力水平,其中开展隔离开关触头镀银层厚度和硬度无损测量,产品合格率由2013年的33.78%提升至2017年的96.54%,有效遏制了供应商偷工减料、以次充好的现象;创新利用射线数字成像新技术开展干式变压器线圈材质“铝代铜”甄别;参与制订省网《10千伏环形混凝土电杆标准化加工图》,明确全省配网常用水泥杆型的配筋形式及细部构造要求等。
拓展物资抽检范围
  2017年,福建电科院开始全面负责福建电网的物资质量检测工作,不仅各地市供电公司送检的样品量成倍增加,还新增两类物资抽检——电缆保护管和电能计量箱。
  福建电科院技术人员李志华说,自己平常负责设备类物资抽检业务,在2016年,平均每个月设备类检测量不足10个样品,所做的试验项目也相对较少。2017年,设备类物资平均每月需检测并跟踪完成500条工作计划,检测项目较以往增加很多。
  新增试验项目后,所投入的检测人员和时间成倍增加。以柱上开关为例,在没有开展雷电冲击试验项目前,完成1台柱上开关仅需半天左右时间,而现在完成柱上开关的雷电冲击试验项目,需进行各端子的正、负极性各15次冲击,完成整个冲击试验项目需进行150次以上冲击试验,所投入的时间和人力显著增加。
  自2012年国网福建电力在福建电科院设立电网设备材料质量检测中心后,该院不断完善物资检测种类,依托专业门类齐全的优势,克服工作量骤增、人手紧张等困难,严把设备入网关口。各专业根据新到货设备抽检节点安排,统筹考虑人员、设备等因素,科学制订,严密推进物资抽检工作流程;通过驻厂监造、厂内抽检、现场抽检相结合的方式,深入排查设备制造工艺中的各类隐患,并将不合格供应商列入黑名单,从源头有效保障新到货设备的入网品质。
  福建电科院积极拓展延伸物资抽检范围,消除入网物资质量监控的“盲点”。譬如故障指示器的检测。依托该院建成的国内首创高电压大电流同步实型注入模式的故障指示器检测平台,2015年年底,国网福建电力率先将故障指示器列入常态化物资抽检目录,并覆盖全厂家、全供货批次。截至今年7月,共完成93批次总计154套远传型故障指示器样品的物资抽检,其中122套样机通过全部试验项目,抽检合格率从77.42%提升到84.85%。
  目前,福建电科院已覆盖国家电网公司要求物资检测类别,正按照物资标准化建设持续提升检测能力水平,申报的“福建省纳米工业涂料工程研究中心”获批建设,材料分析实验室的11个检测项目全部通过公司能力评价,获国家“特种设备综合检验机构”甲类核准证。(郭清梅 李志华)避雷器试验作业指导书和试验标准_百度文库