玻璃钢电缆桥架架是否属于钢构件?

supplierchannel钢结构厂房电缆桥架安装方案
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:17
课程时长:60
课程时长:32
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
钢结构厂房电缆桥架安装方案相关专题推荐请问钢结构厂房桥架的敷设问题?_百度知道
请问钢结构厂房桥架的敷设问题?
请问一下各位, 一般你们做钢结构的厂房, 桥架怎么敷设觉得比较好?
我看有的图纸,
1. 有的 桥架敷设在工字钢的立柱上,
2. 有的桥架敷设在墙上,
3. 还有的桥架沿钢屋架上弦敷设, 我到知道钢屋架的样子, 有上弦, 下弦,中间是腹杆用来撑着上下两边...
我有更好的答案
立柱的桥架也是利用角钢之类的型材做支架,桥架一般都是沿吊车梁走的,用角钢和槽钢另外做支架,没有吊车梁的一般都是沿柱子走,至于在墙面走桥架,其实遇到柱子还要转弯,虽然看起来空间利用率大了点,但是其实给施工带来的不便很多。沿屋架走的桥架我目前还没遇到过。不能给你什么意见,在我遇到的大型钢结构厂房中,谈不上设计经验我是做施工的,那样的桥架布置好了比较好看,也方便工程施工,这个就要看桥架本身的要求了。我只是从施工角度来考虑这问题的
采纳率:50%
钢结构设计的时候,除非业主给出了电器设备安装位置的要求,一般采用电缆沟布线,没有要求时电缆桥架基本以梁柱等构件为支撑点,设立桥架支撑。
用PKPM里的钢结构设计STS模块你可以了解下
为您推荐:
其他类似问题
钢结构厂房的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆桥架安装时是否可以焊接_百度知道
电缆桥架安装时是否可以焊接
一些工程施工施工时,安装人员图省事,安装电缆桥架没有用螺栓连接,而是采用焊接连接,不知这种方法是否可以
  电缆桥架安装一般不采用焊接, 槽式电缆桥架安装方式比较多。  槽式电缆桥架安装方式、安装时应该注意的事项:  1、电缆桥架水平敷设时应按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为2m,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。  2、电缆桥架可采用膨胀螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。  3、电缆桥架多层安装时,其层间距一般为:控制电缆间应不小于0.2m;电力电缆间应不小于0.3m;弱电电 缆与电力电缆间应不小于0.5m,如有屏蔽盖板可减少到0.3m;桥架上部距顶棚或其他障碍物应不小于0.3m。  4、下列不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上  ⑴.1kV以上和1kV以下的电缆;  ⑵.向一级负荷供电的双路电源电缆;  ⑶.应急照明和其它照明的电缆;  ⑷.强电和弱电电缆。  如受条件限制安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。  5、电缆桥架在敷设电缆时不得作为人行通道。
建材设计员
不可以,因为焊接属于刚性连接对于外界温差的变化对焊接构件有较大的影响,尤其是大型的框架结构,用螺栓可以较有效的避免这种影响。相关要求可阅----焊接结构设计手册
。北京;机械工业出版社,1990
本回答被提问者采纳
建设、监理有要求施工方死搬硬套规范施工。尽信书不如无书,有些旧标准的强制性条文都要改,何况一般的要求项,需现场制作也必须焊接(做好防 腐)才有必要的强度,其它部位使用螺栓连接工程中已是通常做法,如施工中将桥架段间全焊接连接就不宜了,图集电缆桥架安装0 4 D 7 01-3 第4 6页可采取焊接固定、哭笑不得,劳力伤财无实际意义;规范有时是阻碍进步和创新的绊脚石!
一些现场经验丰富的工人比一些规则制定者或质量管理者强多了,毕竟实践是检验真理的唯一标准。
另规范中“必须,非标准件、未知长度的、变更造成的拼接段工程中很常见、应,不切合实践不伦不类、宜”等描述的条例的要求是不一样,你见过哪个标准没更新改版吗不敢苟同提问者和回答者,钢结构和桥架有别
为您推荐:
其他类似问题