首先本人维修的是一台 美的32定频风管机。
关于这个问题。本人纠结了很久。一般维修师傅首先排除的是外机问题。首先想到的应该是室内机感温头,室内机管温。测试室内机管温以及室温,电阻正常,排除室温管温,那么就是主板了。测试主板压缩机继电器不跳。
& && & 这个问题很纠结。主板问题。那么到底是不是主板问题呢。本人做了一个小测试。。
& && && && && && && && && &&&开机、内机风扇继电器跳动。可是外机继电器不跳动。外机不通电。 我把室外机管温拆掉。室外机风扇电机继电器以及压缩机继电器跳动。。那么证明主板没问题。是室外机管温问题。更换室外机管温头。试机正常。。。
小白测试。。。高手勿喷。。。
阅读权限55
在线时间 小时
呵呵。。。为了能拿到更多钱,只有大块大块的换才有钱,现在人家不看重你技术,而是你换上去的成本
阅读权限120
在线时间 小时
拔掉外管温机器就能工作了,看来还是板子的外管温探头的采样电路出故障了......
阅读权限120
在线时间 小时
记住了空调上没有一样东西是多余的...........
在线时间 小时
拔掉外管温机器就能工作了,看来还是板子的外管温探头的采样电路出故障了......
我说的是 拔掉外管温头 继电器跳动下 就停了。更换外管温&&就正常了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有分体空调的室内机风扇不启动为什么??_百度知道
分体空调的室内机风扇不启动为什么??
我家的分体空调的室内机风扇不启动为什么?电容是好的,电路版也没有烧毁的痕迹,但空调启动时歩进电机可打开,在调风向时歩进电机不工作。有没有可能是电路版的问题?请高手指教。
我有更好的答案
空调室内风扇刚开机转,这是启动。然后温控探头检测室内温度,比较设置温度。自动选择运行。如设的温度低,还不运行,首选检查温控探头是否完好。分体式空调是空调的一种,由室内机和室外机组成,分别安装在室内和室外,中间通过管路和电线连接。
就是电机坏了。你如果懂的话就自己查查,不懂的话建议你找厂家看看你开的是什么功能。如果主板没有电压输出就是主板故障,如果有输出,电机不转,就要看看电机的阻值有吗?正不正常。还要看看主板上有没有电压输出,可以马上启动。如果制冷和送风不启动的话。如果是制冷或者送风的话?如果是制热的话需要等3-5分钟
本回答被提问者采纳
1.风扇卡死,或轴承坏2.风扇电机线圈烧坏,3.检测电路板有没有电压输出,如没有刚电路板故障
先检查一下电机或可控硅有没有问题
应该是电机坏了
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机和空调内机电路板坏应该如何区分?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调外机和空调内机电路板坏应该如何区分?
提问者:韩北辰| 地点:
| 浏览次数:
936| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:19755
| 被采纳数:6
空调内机坏了,外机可以要求商场一并更换的。 一个空调系统分成三部分:一部分主要是室外机,核心工作部分就在室外机了; 一部分是室内机,是冷热空气交换循环的部分;第三部分就是内外机之间的连接管。所以这三部分是可以分别更换的。
1、首先得确定这台空调是变频空调还是定频空调。变频空调的话就只能换原装主控板了。定频空调可以换万能板。但一定要买柜机主板。
2、火线给压缩机继电器进线端,既COM端。零线直接给到主控板上。继电器的另一端(ON)给室外机交流接触器,这样压缩机就受室内机主控板控制了。
3、万能板上有给室外机风机,四通阀的继电器,引线出去和室外机风机,四通阀对接即可。把空调电源线换到室内机来,火线直接给继电器的COM端,ON端直接连接到室外机压缩机火线上。
4、零线直接给主控板,从主零线上分一根零线到室外机上,分别接上压缩机,室外风机,四通阀的一端。万用板上的室外风机,四通阀接线端各引一根线连接到室外风机,四通阀的另一端电线上。这样室外机都受万能主板控制了。柜机室内机特别好改,室内风机电容有单独的两根电线,
5、再剩下也就一零线和高中低三风速的火线了。风摆一段接零,另一端接到主板的风摆插头上即可。
希望我的回答对您有帮助,望采纳!
回答数:11647
| 被采纳数:12
你好,你说的是定频空调还是变频空调,只有变频空调才有内、外电路板,你可以根据空调出现故障时显示的故障代码就可以区分是外机或者内机电路板故障。希望我的答案对你有所帮助。
回答数:4035
| 被采纳数:3
外机供电的机组,空调机组的主控制板在室外机,室内机只是一块比较简单的内机电路板;外机供电机组主机大多是使用380V3N~的电源;比如多联机组、中型以上的风冷管道机、分体水源热泵机组等等;
内机供电的空调,其主控制板装在室内机,内机主控制板通过通断信号供电给室外机;比如家用壁挂式空调、家用柜式空调;内机供电的好处是供电方便、维修方便。空调内机主板的续电器是干嘛用的?_百度知道
空调内机主板的续电器是干嘛用的?
我有更好的答案
内机主板控制继电器吸合断开来决定外机是否启动。继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
采纳率:83%
来自团队:
看看具体的情况而定了,但是不外乎就是通过弱电控制强电导通的作用:没有猜错的话,应该是继电器吧。对于空调室内机板的继电器的作用:1、一般而言,目前空调室内机都是采用抽头电机,就很少看到了。2、其他的作用就不是很清楚了,所以继电器就是控制风机转速的,一般三速风或者是五速风,当控制程序需要风机运转到相应的转速,就会让该继电器吸合导通,从而达到控制转速的目的。但是目前逐步采用直流电机楼主
本回答被网友采纳
控制风扇电机 电辅加热 1.5p一下控制压缩机 1.5p以上控制室外机交流接触器
空调内机主板的续电器主要是用来控制压缩机和风机的开与关。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
主板的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable

我要回帖

更多关于 电脑主机电源风扇不转 的文章

 

随机推荐