怎样去启动MM430,如何设置变频器怎么设置参数的参数

请问MM420和MM430变频器的参数设置_百度知道
请问MM420和MM430变频器的参数设置
请问各位工程师MM420和MM430变频器的运行由端子控制频率有模拟量输入控制(0-20MA)频率又可从模拟量输出口输出(0-20MA)频率上升和下降的时间都为40S不知道要怎么设置参数还请各位工程师帮帮小弟
我有更好的答案
关于模拟量输入AIN1/电流信号反馈,DIP开关拨到ON位置;电压信号反馈;设定755;AIN2:既可用于频率给定又可用于反馈输入,AIN2反馈。标定ADC(请注意AIN1反馈设定下标【0】:你指的是斜坡上升/下降时间吧?如果不用PID功能,请设置P1120&#47,按照你的使用要求设定下标,如果运行方式为AUTO(3),DIP开关拨到OFF位置。设定PID的整定值:P2264,设定755,AIN1反馈。参数P1000CDS命令数据组用于选择频率设定值的信号源,请注意它有三个下标;用于反馈输入时,如下设定。建议使用缺省值;P2258,不用设置。4、关于频率上升和下降的时间,AIN2反馈设定下标【1】)P0756标定ADC的类型P0757ADCX1值P0758ADCY1值P0759ADCX2值P0760ADCY2值P0761ADC死区宽度3、关于模拟量输出口输出。2;P1121;如果使用用PID功能,请设置P2257&#47,请设定下标in000,如果运行方式为HAND,请设定下标in001,如果不用于输出.1:需要设定CDS命令数据组p0700=21、关于MM420和MM430变频器的运行由端子控制
就是通过EM235输出0-20MA来控制变频器的频率
P0700=2端子运行,然后调整P0756-P0761参数,用0-20MA模拟输入控制频率,看了半天没弄明白,郁闷。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子mm430变频器怎样设置参数_百度知道
西门子mm430变频器怎样设置参数
我有更好的答案
你看看随带机器的有没有参数设置表,表上有参数设置代码,要是没有的话就找西门子要一个,这个变频器我用过,参数设置还是很简单的。
采纳率:83%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何设置MM430变频器上电时自动模式?_百度知道
如何设置MM430变频器上电时自动模式?
如何设置MM430变频器上电时自动模式?因为每次都是手动模式,每次开机后都要去改为AUTO模式,经常忘了,请问是哪个参数需要更改啊,谢谢!
我有更好的答案
发给你发了份文件你看一下!点击此处查看附件
谢谢楼上这位兄弟,我需要的就是这个参数
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子mm430变频器没有PLC的情况下能用参数设置自动复位吗?_百度知道
西门子mm430变频器没有PLC的情况下能用参数设置自动复位吗?
我那里有4台风机用的是430这变频,但是一到雷雨天就经常欠压跳停,经常需要人手冒险去手动重启,能否在这种欠压跳停的情况下让变频器自动重启呢?
我有更好的答案
P1210 = 4。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON命令之前,变频器确认F0003等故障。这种情况下需要有ON命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 = 6: 在“电源中断”或“电源消隐”后重新上电时,变频器确认F0003等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON命令一直加在数字输入端(DIN),电源中断,并在BOP的显示(如果变频器装有BOP) 变暗和消失之前重新加上电源(时间非常短暂的电源中断时,直流回路的电压不会完全消失),即在变频器重新上电时将故障复位: 在‘电源中断’以后重新上电时。变频器将确认故障,并在“电源中断” 或“电源消隐”之后重新起动,变频器确认故障F0003 (欠电压),并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 = 3: 这种设置的出发点是,并重新起动,只有发生故障(F0003 等) 时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认(复位) 故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON命令一直加在数字输入端(DIN): 这种设置的出发点是,只有当发生故障(F0003 等) 时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下,它才能再起动,变频器是不会运行的。‘电源中断’是指,在重新加上电源之前BOP的显示已经变暗和消失(长时间的电源中断时,电动机立即重新起动设置P1210参数,以下摘自MM430手册:‘电源消隐’是指。这种情况下需要有ON命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 = 5: 在“电源中断”后重新上电时: 变频器对故障进行确认(复位),直流回路的电压已经完全消失)。P1210 = 0: 禁止自动再起动。P1210设置为6 时。P1210 = 2。P1210 = 1
采纳率:48%
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子MM430变频器启动及频率给定的问题
查看: 5190|
摘要: 我有一套系统采用MM430变频器,正常运行时,数字输入1为启动命令,频率给定为模拟量输入1给定,当另一种工作方式运行时,数字输入3为固定频率给定兼启动信号给定,这种工作方式数字输入1为OFF,但模拟量输入1会有信 ...
我有一套系统采用MM430,正常运行时,数字输入1为启动命令,频率给定为模拟量输入1给定,当另一种工作方式运行时,数字输入3为固定频率给定兼启动信号给定,这种工作方式数字输入1为OFF,但模拟量输入1会有信号。那么变频器是否会按照固定频率运行?答:1.变频器是按那一种工作方式运行,主要还取决于你的参数设置,请查看P1000(频率设定值信号源的选择)参数的设置,如果P,这样就是频率给定为模拟量输入1给定,如果P,这样就是固定频率给定。但二者只能选其一!2.要想两种方式都能实现,可以使用变频器本身的三套控制参数组(CDS),在每组参数里边设置不同的控制源和命令源,切换时选择不同的参数组便可实现。比如:在CDS参数组CDS1和CDS2里边设置不同的给定源和命令源,在适当的时候根据需要进行切换不同的参数组CDS1,CDS2,从而实现模拟量输入1给定和固定频率给定的控制。CDS切换命令源P0810、P0811,相关信息请参考MM430使用大全。3.主要参数如下:P700.0=2&P700.1=2&&&&&命令源选择端子输入P701.0=1&&&&数字输入1有效时为正转启动P703.1=16&&&&固定频率+ONP704.0=99&&&&&数字输入有效时4作为切换,输入有效时为固定频率P810=722.3&(数字输入4是0为模拟量输入1和数字输入4是1为固定频率)P&&&P&&频率设定分别选择为模拟量输入1和固定频率P1003.1=*&&根据需要设定
注意模拟量输入(电压或电流信号)仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,模拟量输入1设为ON,表示0-20mA。DIP2(右面)同理。假设模拟量输入1为4-20mA信号:P756.0=2&&2表示单极性电流输入(0-20mA)P757.0=4&&P758.0=0&&&电流4mA对应0%的标度(即0Hz)P759.0=20&&P760.0=100&&电流20mA对应100%的标度(即0Hz,和P2000有关)P761.0=4&&死区宽度4mA上述这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。