不设PID,电位器串入远传压力表控制变频器信号,调节电位器来设定压力,可实现不精准恒压吗?

您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2943
注册时间:
是专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。该机种具有通用变频器的基本功能。考虑了节能及自动化的要求,内置自动节能、PID、简易PLC及RS485通讯接口等功能,可以方便与PLC、电脑或总线进行通讯,方便客户操作及监控。同时还专门开发了一种专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用。
一、变频恒压供水特点:
1、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整
压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。
2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的
水锤现象。
3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能
4、可根据用户需要,选择各种附加功能,如:电机定时轮换,休眠等功能。
二、工作原理: 系统控制图(以一台变频器控制一台马达为例):例:使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA电流,要求:上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值5kg压力供水。
变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过 PLC作工频/变频切换,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
三、适用范围: 采用变频恒压供水,具有高效节能,压力稳定,运行可靠,操作简单,占地少,噪音低,无污染,投资低,效益高等优点。特别适用于:
1. 宾馆、写字楼、公寓、居民小区等场所的生活给水和热水采暖系统。
2. 高层建筑、大型民用建筑的消防给水系统。
3. 工矿生产企业。
4. 各类自来水厂。
[此贴子已经被作者于 10:51:45编辑过]
siyuan3222
文章数:199
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:
学习了,文章写得还是可以的
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2943
注册时间:
在 14:25:21, ZCMY 给您发送的消息! &
消息标题:通知用户:《利用PLC模块实现位置控制及应用系统。。。。。。温故而知新!》
-------------------------------------------------------------------------------
405A【-2】每天转载数量超过一篇以上部分
用户操作:金钱-2,经验-1,魅力-2 &
朋友你说冤吗。。。。。。?
文章数:14483
年度积分:426
历史总积分:24332
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
你要与食具进
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
& & 大脑缺氧,爱进水
& & 纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
文章数:7907
年度积分:50
历史总积分:12340
注册时间:
08年最佳博客奖
你转载的多了,要扣掉多出的分数的
wuhaixin520
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:674
注册时间:
to & & liuguoxing &不会造成管网破裂及水龙头共振现象 &如何解释?
你有没有做过这方面的工程?
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2943
注册时间:
不会造成管网破裂及水龙头共振现象,因为有检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。
不是简单的开关信号。。。。。。
[此贴子已经被作者于 22:12:44编辑过]
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2943
注册时间:
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2943
注册时间:
恒压供水系统变频器PID控制原理简介
恒压供水系统的变频器接线图
变频器是水泵电机的控制设备,能按照水压恒定需要将0~50Hz的频率信号供给水泵电机,调整其转速。水压由安装在管网的干线上压力传感器检测,并将其转化为4~20mA的电流信号,反馈给变频器。变频器根据设定的给定值(变频器控制端口AI1设定)和反馈的实际值(变频器控制端口AI2反馈),即根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号,利用PID控制自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。下图为恒压供水系统的工作原理图:
一般按照工艺对控制性能的要求,来选择比例常数Kp和积分常数Ki。比例控制KP加大,使系统的动作灵敏,速度加快,KP偏大,振荡次数加多,调节时间加长。当KP太大时,系统会趋于不稳定。若KP太小,又会使系统的动作缓慢;积分环节Ki通常使系统的稳定性下降。Ki太小系统将不稳定。Ti偏小,振荡次数较多。Ki偏大,对系统性能的影响减小。当Ki合适时,过渡过程比较合理。微分控制Kd可以改善动态特性,当Kd偏大时,超调量δd较大,调节时间较长,当Kd偏小时,超调量δp也较大,调节时间也较长,只有Kd合适时,可以得到比较满意的过渡过程。
PID调节过程首先引入比例控制KP,在系统稳定的情况下,减小稳态误差,提高精度,但是加大KP只能减小稳态误差,却不能完全消除稳态误差。然后引入积分控制Ki,消除系统的稳态误差,提高控制系统的控制精度。最后引入微分控制Kd,减小超调量,改善系统品质。变频器根据偏差调节PID的参数,当运行参数远离目标参数时,调节幅度加快,随着偏差的逐步接近,跟踪的幅度逐渐减小,近似相等时,系统达到一个动态平衡,维持系统的恒压稳定状态。
[此贴子已经被作者于 10:34:30编辑过]
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2943
注册时间:
三菱PLC功能指令实现变频器PID闭环控制学习参考。。。。。。
用户现场对变频器闭环控制提出的要求是:变频器能够根据用户系统用水量的变化,自动调整变频泵的转速,实现设定压力目标值管网恒压供水。
针对用户的要求,PLC另外配置了模拟特殊模块FX2N-4AD和FX2N-2DA。FX2N-4AD为模拟输入模块,有四个输入通道,最大分辨力12位,模拟值输入范围为-10V~10V或者4~20mA。FX2N-2DA为模拟输出模块,有2个输出通道,最大分辨力12位,模拟值输出值范围为-10V到10V或者4到20 mA。这样通过读取指令(FROM)和写入指令(TO),以及PLC带有的PID闭环控制功能指令(如图所示),就可以实现对用户现场的管网水压进行PID闭环控制。带有的PID闭环控制功能指令的PLC 程序
其具体编程过程是这样:PLC读取指令(FROM)读取用户水压反馈值,把反馈值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D12数据地址里。把用户的水压设定值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D10数据地址里。D200~D222保存PID的运行参数,D14为PID指令的运算值输出,通过PLC的写入指令(TO)把PID闭环运算结果D14写入模拟输出模块,再通过模拟输出模块转换成-10V~10V或者4~20mA的模拟信号送入变频器控制器进行频率设定。
& &
在进行PID运行参数设置时,P、I、D的参数设定尤其重要,其设定的好坏直接关系到管网水压控制的好坏。P表示比例增益,设定范围为0~99(%),比例调节设定大,系统出现偏差时,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例增益,会造成系统不稳定。I表示积分时间,设定范围为0~ms),积分时间越小,积分作用就越强,反之I越大则积分作用弱。D表示微分时间,设定范围为0~32767(10ms),微分调节有超前的控制作用,合适的微分时间能改善系统的动态性能。
& &
若供水管网比较庞大,管网水压对水泵转速的变化响应比较缓慢,要求PID的计算速度不能过快,即比例调节不能过快,否则如果管网水压突然变化大时,变频器的调节容易形成较长时间的振荡。根据这一情况,如图所示,可以在PLC控制程序中加入PID间隔计算时间 & &(T0)以及PID运算死区(M0),这样就可以把PID的计算速度调节至与管网水压变化速度相一致,避免管网水压震荡。
&
三菱PLC功能指令实现PLC与变频器上位机通信:为了使变频器上位机能对PLC进行显示、报警及记录,PLC还配置了通信模块FX2N-232BD,实现与变频器上位机的串口通信,通信编程指令如图所示。
通信编程指令:PLC RS232串口通信可使用无协议(RS指令)或专用协议与上位机进行通信,本例中使用无协议与上位机进行通信,如图所示:D8120用于设定PLC通信格式,D50表示发送起始地址,K60表示发送字节数量,D150表示接收起始地址,K20表示接收字节数量。
工控学堂推荐视频:陶瓷传感器式远传压力表
陶瓷传感器式远传压力表
陶瓷传感器式远传压力表
陶瓷传感器式远传压力表
陶瓷传感器式远传压力表知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关陶瓷传感器式远传压力表最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近日,长沙国际互联网数据专用通道正式开通。经中国信息通信研究院测试,基于此专用通道,长沙企业面向全球的互联网访问时延降低了88ms,丢包率降低了8.3个百分点,长沙国际专用通道显著优化了长沙企业访问国际互联网的网络环境,标志着长沙市信息基础设施建设再上一个新的台阶。
&&&&紧紧围绕打造中国数谷,全力以赴发展数字经济。加快推进国家大数据综合试验区核心区建设,保持大数据先行优势,把大数据打造成为引领经济社会高质量发展的强大引擎。加快推动大数据产业创新发展。
&&&&绿色发展是“十三五”建筑业发展的重要主题。国家从上到下,关于绿色建筑、建材(建筑节能)的政策不断出台,各省市绿色建筑、节能建筑的推行力度也在不断加强。
&&&&近日,北京市住房城乡建设委发布了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作规定》(以下简称《规定》),自发布之日起施行。
&&&&记者日前从合肥市城乡建委获悉,去年全市建筑业总产值突破4000亿元,占据全省半壁江山。今年起,合肥市将引进培养更多轨道交通专业人才;新建政府投资工程和保障性安居工程,全部采用建筑产业现代化方式建造;力争2020年末,一半新建建筑达两星及以上。
&&&&根据《关于造价工程师初始注册及延续注册工作的通知》(建办标函[号),《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)的规定,2017年11月,12月我省分别开展了造价工程师延续注册和补报延续注册的工作,截止目前,仍有部分人员不按照相关文件规定及时上报延续注册。
&&&&河南的“最强大脑”在哪里?日前,记者在智慧岛大数据企业跨年答谢酒会上获悉,自去年郑东新区智慧岛成立至今,在智慧岛落地的大数据企业达到55家,注册资本金累计达12亿元,其中已入驻企业达到了32家,可谓发展迅猛。
&&&&《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》(以下简称《办法》)将于日起施行。日前,自治区法制办和自治区住建厅召开新闻发布会,对《办法》进行了详细解读。
&&&&根据《山东省建筑工程概算定额》编制工作方案,经过项目划分与确定、含量测算、水平测算等程序,《山东省建筑工程概算定额(征求意见稿)》已编制完成,现公开征求意见。
&&&&为规范建筑市场秩序,降低建筑市场价格波动带来的风险,维护发承包双方的合法权益,根据相关文件规定,结合重庆市实际情况,按照实事求是、客观公正及风险共担的原则,现就进一步加强建筑安装材料价格风险管控提出如下指导意见,请认真贯彻执行。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
陶瓷传感器式远传压力表相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-变频器恒压供水系统的调试方法
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。变频恒压供水远传压力表的作用是什么?_百度知道
变频恒压供水远传压力表的作用是什么?
通过这三根线的控制变频器,变频器能工作吗?我看到变频器数字输入端又接了两根起泵线。
我有更好的答案
  一、作用:  1、 压力的显示;2、将压力变送电流信号或电压信号,给执行机构变频器。  二、压力表的简单那介绍:  压力表(英文名称:pressure gauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
压力的显示
2 将压力变送电流信号或电压信号 给执行机构
本回答被提问者采纳
远传压力表4-20mA信号给PLC或变频器,利用PID公式来计算变频器输出频率,保证恒压供水
远传压力表,内部有一个电位器,分别接了你说的三根线。当压力变化时,带动电位器的移动触头滑动,从而可以改变输出的电阻。通常,这个信号变频器不能接收,可送入SST4-PT型位置变送器,由它输出4-20MA或0-5V信号,给变频器的反馈输入端,即可完成压力的反馈控制。
压力的显示
2 将压力变送电流信号或电压信号 给执行机构
压力的检测。在做启动控制的很正常
其他3条回答