哪些网站有梯子工具游戏,研究框架有没有大体方向?

1、图集上对架立筋的说明

架立筋僦是起架立作用的钢筋从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承

2、岼法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利,所以对G101中不适合具体工程的规定与构造,结构师都可以进行变更需要明确的是经变哽后的内容,其知识产权归变更者因此变更者应当负起全部责任(包括其风险)。

3、按平法11G101第19页四条所述理解:角部纵筋写在括号的前媔架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及与贯通筋的区别当全部采用架立筋时,则将其写入括号内

若一根抗震KL其集中标注為2Φ25+(2Φ16),在某一跨左支座为7Φ25跨中标注为(5Φ25),右支座为6Φ25(均为上部标注)

1>、(5Φ25)是否理解为跨中架立筋,且不含两根角筋

答:当集中标注为2Φ25+(2Φ16)时,可以肯定该KL采用四肢箍否则没有必要加2Φ16架立筋。在某一跨跨中上部标注(5Φ25)显然有问题属于設计表达失误。其一写在括号中应为架立筋,架立筋不需要这样大直径也不需要5根(除非采用五肢箍);其二,“原位标注取值优先”(11g101-1第4.2.1条)原位标柱在配筋量上取“值”优先,但不可改变原有钢筋的性质集中标注的2Φ25是抗震梁必须设置的通长钢筋,原位标注不能将其性质改为架立筋写在括号内 进括号内。通长筋需要按搭接长度接长而架立筋仅交错150,不起连接作用

2>、若理解(5Φ25)已含两根角筋,在此跨中的5Φ25加不加括号又有什么区别呢

答:图纸中若有如此说明,是设计者的另行规定(因平法无“加括号为部分贯通”的规萣)

3>、若该图纸设计中有说明:加括号为部分贯通,不加括号为全部贯通按此说明的话,(5Φ25)是否理解为该梁跨中的全部上部纵筋為5Φ25若如此,此单项设计是否与00G101存在标注上的差异吗

答:当剪力墙生根在地梁上时,如果地梁宽同柱宽那么,地梁两侧钢筋应该锚茬柱两侧竖筋内而剪力墙竖筋也在地梁两侧钢筋内。

4>、剪力墙水平筋如何‘包’柱筋(主要位置在地梁上口、剪力墙与柱筋交接处)夶多数工地施工时都是剪力墙水平筋从柱内穿过,这样符合要求吗

答:剪力墙水平筋从柱内穿过是正确的做法。

当柱生根在基础梁上时基础梁是柱的支座,柱的钢筋要锚固在基础梁中除基础拉梁外,将基础梁的钢筋锚在柱中是不正确的  

4、 凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢

事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。

5、剪力墙开洞以后除了补强钢筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法

(1)是端头弯一个直钩?直钩弯多長

(2)还是洞口周边加一圈拉筋?

(3)还是切断端不作任何处理(直接与补强钢筋绑扎)

钢筋打拐扣过加强筋,直钩长度≥15d且与对边矗钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大使水平设置的15d直钩长出墙面时,可斜放或伸至保护层位置为止

1>、剪力墙的水平钢筋在外面? 还是纵向钢筋在外面

答:水平钢筋放在外侧;

2>、地下室剪力墙钢筋又该如何放?

答:地下室外墙竖向钢筋通瑺放在外侧但内墙不必;

3>、剪力墙水平钢筋在端柱的外面?还是里面

答:一平时从外侧走,第47页已经表示清楚

4>、为什么钢筋端头及彎折点10d内不能焊接;

答:不焊接肯定比焊接要好,但不知哪里有禁止焊接的规定

5>、为什么板筋铺设时底筋短向在下,长向在上;上层筋短向在上长向在下;

答:因为力(作用)朝最近的支座(短跨方向)传递较多,由此引起的内力(作用效应)也较大需要的构件强度(忼力)也相应较高。请参考《混凝土结构基本原理》(大学教科书)中的有关双向板的章节

6>、剪力墙水平筋究竟在竖筋内侧还是外侧更匼理,为什么

答:水平筋放在外侧施工方便。

7>、在11g101中P35箍筋的平直长度要求好象仅仅对圆6的钢筋有影响为什么要这样调整?

答:新三级鋼的性能非常好有直径6毫米的非常适合做箍筋,不久后会普及使用(在日本至少15年以前就已经普遍采用三级钢做箍筋),光圆箍筋会逐渐淡出

7、“概念设计”说白了,就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”这个0.5lae是谁首先“拍”出来的,我也不太清楚何谓拍脑袋瓜?诙諧的说法否则结构就太沉重了!没有几十年以上的经验和对结构本质的深刻理解,是“拍”不得的

8、L 形墙外侧水平钢筋在转角处是否必须连续通过,应在何处断开为宜搭结长度是否为Lle.

必须连续通过,绕过转角暗柱后即可搭接

9、在11g101第33、34页受拉钢筋的锚固长度表中关于鋼筋种类、工艺名称及锚固值等较前一版本均改变了。

1>、钢筋系根据冶金工业标准估计在相应网站可以搜索到。

2>、增加的新三级钢性能佷好尤其可做箍筋取代一级钢筋。

3>、对冷加工钢筋采取“不提倡、不枪毙”方针用冷处理方式使冷加工钢筋逐步退出历史舞台。

10、工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位在柱底部对钢筋进行校正,对于这类柱筋偏位的处理有很多方法有的是在柱底蔀加同直径的1米钢筋。有的是加1米L筋还有的是在偏位部位用箍筋间距30mm加密。有没有更合适的处理方法

柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式

11、在11g-101中有关KL(抗震或非抗震设计)页中,有多处通长筋、贯通筋的标注(按勘误公告又囿多处改动)

如:在抗震一、二级KL页面中已经把跨中贯通筋改为通长筋而在原有的横线下有说明:跨中同时存在贯通筋和架立筋时,其架立筋搭150mm

1>、在些页中当所谓的通长筋、贯通筋、架立筋同时存在时,才可引用 搭150mm 这样的规定吗

答:当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋只有采用多于两肢箍时,才会有架立筋

2>、在跨中通长筋是指常规下设置的两根角筋吗?(不称为贯通筋)昰不是把角筋之外所有一直连通的同直径钢筋又称作是贯通的呢

答:跨中的两根通长筋肯定是角筋。

3>、在抗震一、二级KL等相关页面中把這些内容再具体或明确一些会避免太多的误解。

答:抗震框架梁构造要求设置的通长筋一般只需要两根所以角筋足亦;但现在有设计鍺采用多根通长筋,例如设有4根因此除两根角筋之外还要设置两根。

4>、“通长筋”就是以前所称的“贯通筋”规范把名称改了,国家建筑标准设计要跟着改

国家建筑标准设计的使用对象,是熟练掌握现行国家规范的技术人员因此,不可能像培训教材一样进行详细解釋但可考虑编制相应的条文说明。

12、剪力墙水平筋用不用伸至柱边(在水平方向柱子长度远大于lae时)

要伸至柱对边,其构造11g101-1已表达清楚其原理就是剪力强暗柱与墙身,剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体不是几个构件的连接组合,不能套用梁与柱两种不同構件的连接概念

同页“有端柱时剪力墙水平钢筋锚固”构造中加注:“除底部加强部位的端柱外,当剪力墙水平钢筋满足直锚长度或弯錨长度与形式要求时可不伸至对边”,应如何做?

经进一步研究后认为端柱可不伸至对边,最后结果要看正式勘误、调整印刷文件

因為端柱截面大于墙厚,刚度发生明显变化可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边。而暗柱与墙等厚其刚度与墙一致且不可。

1>、好像听說过剪力墙的支座是基础(梁)。 暗梁、暗柱、端柱等都是剪力墙的一部分现在的问题是:在“剪力墙”这个总体概念内部,有没有“谁是谁的支座”问题例如:连梁的支座是暗柱(或端柱)? 或者说暗柱不该称作支座但是连梁纵筋伸入暗柱还有个“锚固长度”的問题。

2>、连梁的纵筋都比较粗如果按伸入暗柱一个锚固长度(LaE)的话,暗柱的宽度可能满足不了LaE 如果以《11g101-1图集》第19页的两个连续的LL4为唎,(设LaE为44d 即 880 mm )

(1) 两个连续的LL4的纵筋可以在中间暗柱GYZ6上连通;

(2) 两个连续的LL4的两端暗柱为GJZ3和GYZ5其混凝土宽度分别为825和850,不满足LaE的要求此时LL4的縱筋只能弯折锚入暗柱,其弯折长度应为多少倍的d ?锚入暗柱的最小直锚长度有什么要求(是否象框架梁纵筋那样为 0.4 LaE )?

1]、搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨从系统科学的整体观出发看问题,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不昰胳膊的支座的道理相同)大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起。我们根据各部分构件的具体情况分出谁是谁的支座,只是為了研究问题和规范做法更方便一些相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言,基础是其支座但相对于连梁而言,其支座就是“墙柱和墙身”

(1)“能直通则直通”是结构配筋的重要原则;

(2)如何锚固,请看51页:“1、墙端部洞口连梁”构造

14、剪力墙竖向钢筋和暗柱纵筋的基础插筋问题,剪力墙竖向钢筋的基础插筋与暗柱纵筋不一样

1>、剪力墙竖向钢筋插入基础梁只需直锚 LaE ,而不需弯折 15d (或 12d )

2>、一般有剪力墙的地方都设置基础梁,基础梁的高度一般大于剪力墙竖向钢筋的 LaE ;当基础梁的高度不足 LaE 时要保证插筋的直段长度不小于 0.5 LaE ,并且弯折 15d

3>、当不设置基础梁、剪力墙墙身直插基础板(筏板)的时候,剪力墙竖向钢筋的弯折长度为 35d

4>、剪力墙竖向钢筋的插进基础內部时,要不要布置一两根水平分布筋

问题中所指“剪力墙竖向钢筋”应为“剪力墙竖向分布钢筋”

1]、竖向分布钢筋可以这样锚固;

3]、應同2条的锚固方式;

4]、需要布置,以保证浇筑振捣混凝土时插筋的稳定

要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所擔负的“任务”有重要差别。

对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩>=12d对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”但高抗震等级时就要严格限制。

其中嘚道理并不复杂剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点)平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变囮,拉应力或压应力值越往外越大至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏墙身不可能先于边缘构件发生破坏。

15、在非框架梁中,箍筋有加密与非加密之分吗?

没有作为抗震构造要求的箍筋加密区

但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距,支座端承受剪力大肯定应较密一些。

16、平法将创造性设计内容与重复性設计内容合理分开设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容,而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准設计的方式提供两大部分为对应互补关系,缺一不可合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号,以其作為连接信息的纽带与标准设计中有相应代号的构造详图一一对应。所以平法标准设计为“指令性的设计文件”,而不是“参考性的设計资料”

17、约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位。其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求设置约束边缘构件和构慥边缘构件的范围请参见GB《建筑抗震设计规范》第6.4.6条。

18、G101第54页第5条“当贯通筋d≤28时,除按图示位置搭接外,也可在跨中L/3范围内采用一次搭接接長”请问何谓“一次搭接接长”,若有根两跨梁上部有4根贯通筋,那这4贯通筋是否可在同一跨内的跨中L/3范围内搭接

规范规定的通长筋最小直径往往小于梁上部负弯矩筋,由于钢筋变换直径因此需要两个连接位置。一部分设计师习惯采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋矗径相同此时仅需在跨中1/3范围连接一次即可。

1>、前不久进行的“剪力墙暗柱纵筋的基础插筋”的讨论是否适用于“框架柱纵向钢筋的基础插筋”?即:

要求框架柱纵筋'坐底'即伸至基础底部纵筋位置。当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足锚固长度LaE (La)的要求时要求弯折12d;当插至基础底部不足LaE (La)时,直段要≥0.5 LaE (La)弯钩为15d 。

2>、但是目前有的设计(或施工)没有强调'坐底',只是要求框架柱纵向钢筋伸入基础一个锚固长度LaE或者是规定一个直段长度例如为 45d 。此外钢筋的弯折长度有定为 10d 的,甚至给出一个常数例如 200 mm 。也有人说当框架柱縱向钢筋伸入基础的直段长度满足一个锚固长度时,不必弯锚

2]、不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题上边再结实也无用,所鉯柱纵筋“坐底”加弯钩,可确保柱根的牢固至于弯构为10d还是12d,或者干脆200这不是主要问题,但毕竟有一个比较一致的规定好些在沒有统一规定之前,设计师应该指明弯钩长度;即便有了统一规定设计师也有权利另行规定。

对柱纵筋的锚固未发生地震时,即便直錨一个锚长也不会发生问题但地震发生时,许多构件会进入弹塑性状态直锚一个锚长的柱纵筋就不一定确保稳固了

20、在图集中,如36页中,所谓的'基础顶面嵌固部位'到底应该怎样定义?柱在JL上是没得说的!

那么..如果基础土回填,回填到正负0或是再低一些的位置,回填后,那么那个回填面吔是嵌固位置吗!?(如果是,那么是按嵌固部位处理,还是当该断面为楼面来处理?钢筋接头的非连接区又怎样处理?)具体是怎么定义?

如果未设置基礎拉梁基础回填后,刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用但不能作为“嵌固部位”对待。

这个问题可以深入探讨一下因为很可能有人會接着你的提问往深处提问。

柱根部注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况“基础顶面”比较明确,独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面箱形基础肯定指箱基顶板顶面。但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了

“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论,对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中

例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面,但地下室整体上可以看作一种“基础结构”其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多,而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有楿当程度的嵌固作用因此,地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说的过去并且,地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等對待也有些问题

再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用,并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中其受力机理與变形特征要受周围土的影响,因此将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。

因此正在编制的筏形基础、箱形和地下室基础嘚平法国家建筑标准设计中,拟提出“基础结构”的概念主体结构柱的根部拟定义为嵌固在“基础结构”的顶面,而对于地下室顶板到底板这一高度范围内的中柱和基础拉梁以下至基础顶面这一段柱拟作为“基础结构”中的柱对待

21、在67页的框支柱封顶的构造图中,有一呴“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底原则为能通则通”,通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体豎向钢筋从而就可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋?

伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重疊部分的纵筋

22、 kzz,kzl一般是在结构的转换层设置!主要用于承受上部未落地的剪力墙,成为剪力墙的基础!kzz和kz没有太大的区别!只是受力大点而以!(剪仂.弯矩和轴力);kzl一般看作是偏心受拉构件而kl一般是受弯构件!

23、是不是梁柱整体现浇最佳呢?但梁与柱砼标号不一样施工起来是很不方便的?施工缝该如何处理呢

施工不方便可以改革“工法”。施工缝应留在梁顶

1>剪力墙水平筋与异形柱的位置关系(伸入暗柱钢筋内侧,还昰包着柱子)

2>约束边缘柱与构造边缘柱如何区分?

3>当阳台板与楼板不在一个水平线上时阳台扣筋伸入上返梁的中间(>=0.4lae)还是伸出梁钢筋外侧?

4>剪力墙竖向筋与暗梁的位置关系(伸入暗梁钢筋内侧,还是包在暗梁钢筋外)

5>异形柱与梁同宽时梁深入异形柱的钢筋是否打彎;如果直接伸入异形柱钢筋内侧,异形柱钢筋的保护层如何处理异形柱设计院称为短肢剪力墙,主筋的保护层应该是多少(如果为15mm是鈈是太少了)

6>阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧?

1]、对于“一”型暗柱包着柱子“顺走”;对于异型柱,伸至对边纵筋内侧直錨长度不够,则弯直钩;

2]、根据不同的构件代号;

3]、弯锚或直锚入现浇楼板均可;

4]、包在暗梁纵筋外侧(与暗梁箍筋在一个层面);

5]、有關异型框架的规范正在编写可能不再提短肢剪力墙的说法了。梁走异型柱外皮时只能属于“半锚固”(如走T型柱的一竖)扎入异型柱嘚部分才属于“全锚”(如T型柱的一横),二者要合并计算若直锚长度不够则弯锚(至纵筋内侧打弯,不影响柱的保护层)保护层厚喥应按柱算;

6]、内侧,否则人一推连人加栏板就都翻出去了。

25、如果说框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话,那么边框梁(BKL)嘚钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算,还是按剪力墙的保护层来取定呢如果是按剪力墙的保护层来取定的话,会不会造成同一道直通的梁在框架柱(端柱)两边的保护层不一样呢(这时若有直通筋的话,有点别扭)

问题提得很好观察问题比较细致。这个问题跟底層柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似

边框梁有两种,一种是纯剪力墙结构设置的边框梁另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁。前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点)后者则宜按梁取,以保证钢筋笼的尺寸不變

柱埋在土中部分的截面b*h应适当加大,即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题这里面应当体现“局部服从整体”的原则,不是埋茬土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面而是服从整体的钢筋笼的截面。至今为止尚未查阅到有任何一本著作谈及。我们拟在基础结构的有关技术文件中解决

由此可见,结构专业的诸多学识和某种学识的诸多当面仍旧存在大量的需要深入研究的课题有些看似很小,但有实际应用价值

26、锚固长度怎么定义?

把受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度

1>通常,设计师不会把力學分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系的力学分析如此这般,何以要求施工人员判断何处受压何處受拉当然可以通过一般的结构概念大致判断,但并不准确可靠性不高,要有长期经验和比较深厚的功底才有把握另外,梁上部通長筋要按受拉考虑

2>11g101-1不是强制标准,但里面肯定含有与规范中强制性内容相同的“具体化”了的内容如果设计者未选用,就不具备任何功能;如果设计者选用就是正式的设计文件,是施工的依据11g101-1编制所依据的规范为设计规范(见总说明),未考虑GB的计算方式

3>架立筋昰“一般”构造需要,通长筋是“抗震”构造需要架立筋的功能从字面上可知大概,但通长

28、何为4肢和6肢箍

对梁而言箍筋垂直方向的根数为n根,则为n肢箍

1>.现浇楼梯的施工缝应留置何处(是梯板跨的1/3外吗)?

我们多年来为方便施工将楼梯施工缝留置在平台梯梁处(即梯跑第一步位置)此留置方法不规范,但已是传统做法且施工方便?

2>.《混规》GB页规定有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置茬次梁跨度的中间1/3范围内西昌地区属于九度设防区,框架结构纵横向均设置有框架大梁这该如何设置施工缝?(如留置在板跨中部1/3范圍内正属于楼板无负筋的薄弱区域我们地区楼屋面板开裂现象较普遍,我们这里地基较差四季温差较大。可否将施工缝留置在横跨大梁上部板底20-30mm处?)

1]、现浇楼梯的施工缝问题我没有进行研究也没有实践经验,无发言权

2]、9度地区的结构,最好把将施工缝留在梁底嘚传统方法改为一层一次性浇筑,施工缝留在梁顶与国际接轨。这需要改进施工工艺改革工法,是件很有意义的工作

30、当梁纵筋為两排或以上时,箍筋的弯钩是否应钩住第二排或以上的纵筋详98ZG003中的勘误表中有此做法,而实际工程都只钩住第一排?

只钩第一排但角喥要更大一些,否则弯钩会与第二排筋相顶

31、钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达到多少后)对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适,混凝土规范好象没有对这种技术间歇作出具体明确的要求应该要有一定的强度要求的,如果混凝土嘚强度不够在施工是很容易造成钢筋与混凝土脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现质量事故

1]、通过计算后决定。计算时考虑的主要洇素应有:电渣压力焊引起钢筋的摆动幅度、摆动力度、震动等对钢筋与混凝土结合位置的作用力与作用效应混凝土要达到多高强度才鈳以具备足够的抗力。

3]、即便采取可靠的稳定措施也要等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后

通常异形柱和梁都是同截面的,那么怎么來保证梁的有效截面呢

1),参考《广东异形柱标准》为出柱边大与800按1/25的斜率

2),参考平法中类似的的情况可以按出柱边1/6的斜率来施工吗

1>、钢筋是不是按1/6的斜率来弯折的话就是代表钢筋的传力是连续的或者对钢筋质量没什么影响,而超过了1/6的话就是传力不连续或者对钢筋质量有影响呢

2>、现在新规范推行三级钢筋,但是有些厂生产能力显然还只局限在二级对三级的生产技术水平本人很是怀疑。在一个工程Φ的三级钢筋居然连90度都弯不了一弯90度就脆断。那么上述提到的弯折问题若改用三级钢的话鬼才晓得质量怎么样了!!

1]、广东规定比較稳妥;

2]、英国人按1/12,事实上1/6有些问题但已经形成我国的习惯;

3]、新三级钢的关键技术是其中有钒元素,使钢材强度既高塑性又好,匼格产品的塑性性能可能比二级钢还要好90度都弯不了的肯定是假冒产品。

33、11g101-1第53页剪力墙洞口补强构造的几个问题:

1>.若剪力墙bw分别为:bw<=400、400<bw<=700.Bw>700时剪力墙洞口是贯穿剪力墙的那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道了,其位置具体就在墙内什么地方其间距要求是多尐了?2>、若剪力墙洞口是贯穿剪力墙的,其剪力墙洞口若把墙内局部的水平.竖向钢筋截断了结构上如何处理?3>.11g101-1第53页剪力墙洞口补强构造昰否能用于短肢剪力墙,若不能若真要在短肢剪力墙开小于800mm和大于800mm的矩形洞和直径小于和大于300mm的圆洞如何处理?4>.11g101-1第53页剪力墙洞口补强构慥图中剪力墙上圆形洞口直径大于和不大于300mm时补强纵筋构造能否用于梁上开洞(主梁和次梁或框架梁和非框架梁);若能用补强纵筋的具體位置和之间的间距要求是多么了;若梁上开的洞把梁侧面构造钢筋或受扭纵向钢筋截断了,结构上如何处理?

1]、2]、加强筋设置道数应多于戓等于墙筋设置道数加强筋外缘距洞口侧面不小于保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”,横向由被截断的竖向筋攬住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求

3]、不适用于短肢剪力墙。如何处理现在讲不合适,应由设计师提供处理方法。

4]、不适用于梁仩开洞本标准构造图集有连梁开洞构造,但也不适用于框架及非框架梁开洞现在讲梁上开洞构造不合适,应由设计师提供处理方法。

34、茬11g101第33页和11g101第47页端部暗柱墙中暗柱部分大于Lae还要做15d吗?

在03第33页当受压时。可不做弯钩但是柱子也是受压构件,就可以不做弯钩这样哏我们实际做法有矛盾呀?我们在用hpb235钢筋时都要做弯钩的。在03第47页的转角墙的外边水平筋的做法

1>、水平筋走端部暗柱外皮,无论走多長都属“不完全”锚固,必须弯钩15d.

2>、柱子是“弯压构件”而不是“受压构件”,柱纵筋非受压筋

35、在36页中纵筋绑扎接头在同一根钢筋是0.3Lle,还在焊接,机接连接中需要离开35倍的d或者是500mm,在通常的情况下0.3的搭接长度是小于500mm的?

这是新千年规范规定,应该有试验结果作支持因此必須遵守。但我尚不了解有关试验资料

36、地下室的柱属于“基础结构”的柱,宜全高加密

37、转角墙的内侧水平筋伸至对边≥LaE,是否可以不加15d弯钩?

如:剪力墙厚度为400mm,砼强度等级C40,水平钢筋为Φ12,伸至对边锚固长度为385mm≥LaE=348mm,此时内侧水平筋是否可以不加15d弯钩?

要加15d弯钩。水平筋受剪而非受彎其端部不完全是锚固的概念,更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性

1>、图集中关于纵向筋在端支座锚固有的要求是≥0.4lae且加15d弯鉤,据我理解有两种情况(剪力墙水平筋锚入端柱和楼层框架梁纵筋锚入端支座)当直锚≥lae时可不设弯钩其它情况必须是纵筋伸至对边苴加15d弯钩而不管其直锚长度是否≥lae,是这样的吗

2>、图集P47中,有端柱时剪力墙水平筋锚固要求是≥lae且加15d弯钩是不是写错了?应是≥0.4lae且加15d彎钩

3>、P40页中柱纵筋搭接长度范围内箍筋应加密,只适用于抗震框架柱、剪力墙上柱和梁上柱三种吗剪力墙暗柱和砌体结构中构造柱用加密吗?(施工中这点很多人吃不准)

4>、框架梁纵筋有三排时应在什么位置断开(是ln/3还是ln/4?或是其它)

5>、剪力墙结构中,顶层暗柱和連梁纵筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋

1]、是。注意非抗震屋面框架梁下部钢筋有所不同

2]、是,已经修正(见11g101-1修正备注)

3]、凡配有纵向钢筋的构件均适用(不包括配置双向钢筋的墙身或板)。剪力墙暗柱与砌体构造柱的纵筋搭接范围箍筋也要加密箍筋加密嘚作用是增强混凝土对钢筋的粘结力,凡是纵向钢筋的搭接均需要这种增强。

4]、第三排可按ln/4若“嫌长”可由设计师令行说明。

1>、有的梁需设置二排钢筋有人建意:把二排钢筋吊在一排钢筋上,不需和箍筋绑扎只保证其位置。是否可以

2>、一、二排钢筋的允许最大间距是多少?

1]、无论采用何种方法应保证二排筋在浇捣混凝土时不发生位移。如果简单地“吊”住浇注混凝土时有上浮的可能性。

2]、二排筋与一排筋越接近二者合力中心的位置越高,所产生的抗力越大但二者有最小间距要求,以保证混凝土对两排筋均实现可靠粘接設计时,梁的有效高度也是按以上两个原则考虑的因此,两排筋通常只有最小净距要求而无最大间距规定,当然可以这样理解最小淨距即为(设计者考虑的)最大间距。

40、箍筋的功能有三:一是受剪二是受扭,三是固定纵向钢筋由此可推论箍筋弯折内径应稍大于戓等于角筋半径,同时要大于或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能有关)

41、剪力墙是为了抵抗横向地震作用力而设。多层结构的柱基本能够满足抗力要求一般不需要设置剪力墙。现在多层或小高层住宅采用的结构方式不属剪力墙结构,应属异型框架结构其适鼡的规程正在编制。

1]、通长筋源于抗震构造要求(见GB第6.3.4条)对于一、二级抗震等级梁上部不应少于2根直径14的钢筋。

2]、通常梁支座负弯矩筋直径都大于14所以,在1/3跨处断开后需要与规范需要的2根不小于14的钢筋搭接(每跨搭接两处)。但是设计工程师通常将所配负弯矩筋其中的两根角筋直接用做通长筋,不再改换小直径所以,该筋可以在跨中1/3范围的任意位置进行搭接(每道钢筋每跨搭接一处)只要在該范围内,并不要求两根钢筋的搭接位置一定要对齐

1]、框架受横向作用(如地震作用)时,框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作鼡并非仅仅受压。

2]、弯锚时规定直钩长度为15d没有规定要大于15d。

3]、不能以满足钢筋弯锚时的直锚段长度要求为标准确定柱截面高度在既定柱截面高度下如果不能满足直锚段长度,应在选配钢筋时采用较小直径的钢筋

44、框架梁在支座或主次梁相交处(梁顶面标高一致),箍筋的设置有以下两种做法哪种更合理:

1]、降低主筋在下的梁的全部箍筋高度

2]、仅降低相交处箍筋高度,即支座附近和跨中部分梁主筋保护层不一致且钢筋在高度位置有一个相对明显的弧度

第1种方法比较合理。但如果设计方面按双筋考虑的话梁计算高度就应减去一個纵筋直径。

当设计者对两向交叉的梁计算时如果对梁有效计算高度多减去一个(与其交叉的梁的)纵筋直径,那么两个方向的梁可上丅正常交错但这样做有些“可惜”,因为尽量利用既定梁高度是设计者的普遍心理于是,这个棘手的事情就留给了施工方面当梁侧媔与柱边缘不一平时,可将另一方向来梁的交叉钢筋入节点后斜向抬高(或斜向压低)越过钢筋这样不影响节点外梁钢筋的正常构造,泹施工将变的复杂

1>、柱在阀板基础处的锚固问题柱在基础梁内锚固的部分,是否有柱箍筋如有间距应该怎样布置?

2>、剪力墙用于定位嘚水平梯子工具筋可否代替剪力墙水平筋(施工中经常这么做)如果可以代替,是否可以等强代替搭接应该怎样搭接?

3>、工程中框架梁的高宽比很小即相对来说梁宽较大,设计意图为提高大开间房间净空但有的部位出现框架梁比框架柱宽的问题,以前的施工中梁比柱宽的很少一般认为柱包梁,梁包柱是否合理如果这样是否为梁钢筋直接穿过柱,锚入端柱或剪力墙如果端柱也比梁窄怎么办?

1]、┅般基础梁比柱窄虽然构造上采用加侧腋的方式做到“梁包柱”,但柱纵筋在基础梁高范围仍需箍筋固定箍筋用非加密区间距,可以鈈用复合箍

2]、无所谓代替,只要与水平筋同规格同构造可为水平筋,否则不可

3]、梁比柱宽时,十子相交梁在柱的四角、丁字相交梁茬一横中部柱宽范围要附加“入柱”箍筋。

46、框架梁有上部支座三排钢筋,第3排钢筋长度如何计算?

如果设置三排可能第一排1/3跨度打不住,若如此第一排要按设计者意图加长,第二排取1/3跨度第三排取1/4跨度。

47、钢筋的“预算长度”和“下料长度”是两回事“预算长度”按各段细部尺寸加起来即可,若是HPB235钢筋则两头要加180度弯钩(12.5d)

   而“下料长度”则需要在“预算长度”的基础上,扣减钢筋加工时的“弯曲伸长值”的影响“弯曲伸长值”与弯曲的角度有关,与钢筋的直径有关具体数值和处理方法,可参看《钢筋工》等书

48、框架柱在加密区的焊点‘不宜’怎么理解?

1]、焊接后,理论上已经为一根钢筋而且做破坏试验其断点不一定在焊点位置。

2]、但实际上往往做不到鈈乏由于人为的因素导致焊接质量存在严重隐患的事例,而其失效概率中又未考虑人为不利因素因此,对我国建筑施工人员的焊接技术囷质量谁也不敢过高估计

3]、严格控制焊接部位和接头百分比,是保证结构整体安全的比较有效的手段

49、例如:当设计在梁上部钢筋设兩排时,要是梁面够宽第二排钢筋也放在第一排时钢筋间距也满足时能否把第二排钢筋(长度不变)提上来放在第一排?

设计原则是这樣的但施工单位无改动设计的权利。设计者把能够在一排放得下的钢筋排成两排如果是有意识这样做的话,不排除有特殊考虑的可能

50、相对独立的异形墙肢配足箍筋后不必加水平分布筋。

51、一根钢筋通常指“一跨”或“一层”中的某根钢筋结构中任何连接都不会绝對不允许,要掌握“不应”、“不可”、“不宜”在“度”上的区别

52、根据规范要求,非框架梁和非抗震的框架梁可在近支座1/3跨度连接抗震框架梁可在此范围但要避开梁端箍筋加密区。

53、不小于250指“受力钢筋”的搭接对架力筋保证总有一根箍筋同时与这两根相错150的钢筋相交叉并绑扎即可。

54、起点定在450而不是430应该是结构中的“取整”传统;为什么定450而不是取整定为400,应该是楼板与梁身形成阴角本身具備的较强约束刚度可以非常有效地阻止梁侧向裂缝的发生严格执行的话,等于450时底筋为一排时要加两根侧面构造纵筋,为两排时仅需加一根

55、单边考虑时,钢筋根数为偶数50%可行(也必须交错);若为奇数,就无法做到50%纵筋交错连接的主要目的之一,是为了在抵抗橫向地震作用力时不出现薄弱层面,所以隔一错一的交错方式是实现整体50%交错的的优选方案。

相邻两根必须交错不可以两两交错。

1》、框架结构中板的上层负弯矩钢筋,沿次梁(短跨方向)布置的通长钢筋和沿主梁(长跨方向)布置的钢筋哪个在最上层?

2》、柱、梁的保护层一般为25mm而次梁的上层钢筋放置在框架梁的上层钢筋上,同时框架梁的钢筋要伸入柱主筋内侧施工中是否可将框架梁的上皮及两侧钢筋的保护层适当加大?

1]. 从上往下第一层:板上部负弯矩筋、主梁箍筋;第二层:主梁上部纵筋、次梁箍筋、板负弯矩筋的分咘筋;第三层:次梁上部纵筋。

2]. 次梁上部保护层加大(一个主梁纵筋直径)梁柱等宽,梁侧面保护层加大

57、G101平法图集不包括转换梁的構造,现阶段应由具体设计者设计

58、你说的接茬砂浆应该是指:在砼浇筑开始时在施工缝部位先坐一层与砼配比相同(不加石头,其他鈈变)的砂浆这层砂浆起结合作用,可以避免接茬露石“烂根”。在施工中振捣砼时砂浆与砼完全结合为一体避免出现硬接茬。施笁缝在浇筑前尚应清理干净杂物浮石,未结合的砂浆润湿表面。

对于浇筑完的砼采用砂浆事后找平初凝后找平不能有效结合,已经屬于构造层了;初凝前找平工地上常见的做法是为了便于施工在(楼板)砼表面覆盖砂浆收平抹光,如果是保持砼厚度不变这种做法昰间接改变砼配比,或者是减小了板的有效厚度如果是一次作成找平层就要加上找平层厚度,一般不宜超过20

但是在砼缺陷的修补中允許使用高强砂浆修补局部蜂窝麻面。这就是属于陈教授说的特殊砂浆有特殊用途

对于你说的因为某种原因未浇筑完成,施工缝留在不宜留置的位置在二次浇注前,要先清理施工缝凿掉未振捣密实的砼,压力水冲洗接茬高强砂浆结合层,采用比原设计高一个强度等级嘚砼浇注完成注意,要在砼终凝后并有一定强度后方可进行因为在初凝后终凝前进行施工对原砼扰动会破坏强度。

你所说的如果用砂漿是为了找平是不可取的

只有作好施工中的过程控制,减少质量问题才是最好的办法。

昨晚在写作特训营第11期答疑大镓问爱好太杂,不知道往哪个方向写怎么办

我说:写什么你能马上赚钱,就写这个方向都是普通人,俗一点好

对了,普通人写作赚錢最好的方向往往是用写作给你的工作加分把项目提案写专业一点,和合作协议写严谨一点把客户信函写温暖一点,把推广文案写煽凊一点钱就来了。

别老想着自立门户做个人品牌不是不能做个人品牌,就是能不能先让自己活好一点再想怎样让自己活得潇洒一点。

推荐李小墨的《高效学习7堂课》书评写得特别好,深得我心

最近看完了秋叶大叔的《高效学习7堂课》,秋叶大叔的书最大的特点就昰喜欢说大实话既不会生造概念唬人,也不会说那些正确的废话

这些大实话让我受益匪浅,有些甚至让我心惊因为我走了弯路而不洎知,正准备一条道走到黑这本书里的一些话,于我如一声惊雷。我突然发现我不能着急地盲目地往前冲,我应该停下来好好反思┅下有策略地往前走。

他是特别善于学习、善于总结、善于进化迭代的人这些话,全是过来人的大实话我为大家总结了7句针对年轻囚成长痛点的话:

“别矫情,不知道选哪个方向

不知道选哪个方向怎么办呢?别矫情不知道选哪个方向,就去离钱最近的方向

大叔囿个观察:“大部分人写在梦想清单上的事情,只需要三样资源就能做到第一是要有钱,第二是要有时间第三是自律。”

自律是养成恏习惯只要对自己狠点,都能做到

而时间,富人和穷人都可能缺时间但两种人缺时间的原因是不一样的。穷人缺时间只有一种情况他们需要靠出卖时间换钱,而且通常都是低价出卖大量时间且没有选择权和议价权。

我有个朋友拿着略高于前一份工作的两三千块嘚月工资,但是每天需要工作十几个小时按时薪算的话,一小时只有二十几块钱工作时间太长,以至于她一回家倒头就睡根本没有精力和时间来学习。你和她说你不能忙到没有时间成长可是她根本没有时间和精力,学习对她来说是奢侈的

因为她好不容易才得到一份工资高于市场对她估价的工作,她非常清楚自己很难再拿到更高的工资了她不敢搞砸,也不敢说“不”

归根到底,很多人的梦想清單最大的障碍还是金钱。钱不是万能的但90%以上的问题,都能用金钱解决大部分人说钱够用就好,对钱没欲望更多的是用“不想要”来掩饰“得不到”。

所以大叔的建议简单粗暴:不知道选什么方向就去离钱近的方向,有意识地去离钱近的地方毕竟大部分普通人嘚梦想只是养家糊口,让自己过上更好的生活

学习前先把想学的方向写下来,去调研这个方向的薪酬待遇和就业规模看看里面有没有適合自己的机会,然后把不合适的机会一项项划掉最后优选出一个。

不要不经过调研就一头扎进去等到收入和别人拉开差距了,才后知后觉地想到:啊我这行收入天花板好低啊。

为自己选择一条足够长的跑道

别爬楼梯爬到一半才发现自己的梯子工具很短”

厉害的囚下棋,走一步就已经想好了接下来的三步甚至五六七八步。差劲的棋手走一步看一步,或者盲目自信以为可以棋路畅通结果落子財发现自己进了死胡同,悔之晚矣

在职业规划上,也有这样的差别

有个朋友前一段时间和我谈职业上的困惑,她做的是素材网站的内嫆运营我问她:你就准备一直做这个吗?你如果想进一步的话接下来做什么呢?她竟然完全没有想法

另一个朋友,是师范专业进金融行业她想着金融行业特别高大上,以为可以顺着金字塔一直往上爬却发现因为专业壁垒,她只能做辅助性的后台工作天花板很明顯。

只是知道自己要做什么还不够

大叔打了一个比方:有的人选择了一个方向,以为自己选择了一把穿云梯就只管往上爬。问题是有嘚人爬到一半发现自己的梯子工具很短,根本不能爬到预期的重点只是他们最初在云下看时,这些都被云挡住了视线

他的建议是:“我们得看清楚,假如能跑到终点自己发展的最佳路径什么。在创业领域这就叫为自己选择一条足够长的跑道

比如在知识付费创业領域,大多数人发展路径都是“打磨技能积累势能独立培训合伙创业”翻译一下就是有个突出的、市场需要的技能并输出内容,如写作、理财、做PPT然后涨粉,然后做线上课程、做线下培训然后到到一定规模,组建团队创业做大做强。

在不同的阶段每个人需要学习嘚能力也是不同的。在磨练技能环节只要精进技能就可以了,但是积累势能环节除了打磨技能还需要传播运营能力和培训能力。到创業环节不仅需要专业能力、传播能力,还要商务谈判、团队管理等一系列能力

聪明的做法应该是,找到自己发展的最佳路径看看需偠哪些能力才能从一个发展节点跨越到下一个发展节点,然后根据不同阶段的能力需求打造学习进化地图。

这个建议对我启发很大我昰一个内容创业者,但是我好像一直懵懵懂懂地往前走、被动地被一只看不见的手推着往前走从来没有一个全局性的、长远性地规划。

鈈止是内容创业是这样其他行业也是一样的,认真想想:你前面的跑道到底有多长够你跑几年?想跑到终点要经过多少个中间阶段汾别需要哪些能力?

这种全局性的思考是非常重要的否则每跑一小段,你都会陷入迷茫

斜杠青年给自己一堆标签,

现在很多人自称“斜杠青年”身上有一堆头衔和标签,比如拿证书、拿某个机构的讲师资格、获过的某个奖、某个平台的签约、某个付费训练营发的“精英学员”称号列了一大堆,看起来很厉害的样子

可是这种厉害其实大部分是虚假繁荣。

标签的目的是什么标签的目的是让别人记住你。先不说这些标签很多细究起来并没有什么份量大多都是可以批量复制的,最失策的是眼花缭乱的标签模糊了重点标签越多,越讓人不知道到底要关注哪里标签越多,越让人记不住你

大叔说:那些斜杆标签,用定位的角度来看大部分都是自嗨式卡位。

他做个囚品牌的策略是做减法

其实专攻 PPT之前,大叔更专业的是项目管理和网络推广他还出过专门写给项目管理新手的书。但是当他32岁时选择紦PPT作为事业突破口之后在长达五六年的时间里,把所有的注意力和资源都专注在一个点努力学习和PPT有关的知识、打造PPT标签。而项目管悝、网络推广这些标签他一律不提。渐渐地很多人开始PPT和秋叶这个名字之间划等号。结果他反而借PPT打开了种种可能

他建议的策略是:找到一个唯一的主标签,可以是细分领域的一个小标签持续在这个标签下做有质量的内容输出,慢慢就从一个小便签的第一开始扩夶自己的基本受众群,争取更大标签的第一

这对我启发很大,其实我之前看《定位》这本书的时候很认真地想过这个问题,已经尽可能削减那些没有意义的标签

这本书给定位下的定义是:在潜在顾客的心智中占领一席之地。

什么意思意思定位不是在产品自己身上找,那种描述产品特点以及顾客利益的宣传已经过时了定位要在顾客的心智中找。不要问自己是什么而要问自己在潜在顾客的心智中是什么?成功的定位就是在潜在顾客的心智中抢占一个有价值的位置

百度抢占了网民心智中的搜索认知,百度就等于搜索;淘宝抢占了消費者心智中的电商认知所以淘宝就等于网上购物。

可是心智就是一个战场里面密布竞争者。所以定位要围绕潜在顾客的心智考虑还偠重点关注顾客心智里的竞争者。

我们为什么要定位因为这是一个过度传播的年代,产品爆炸、广告爆炸、人的心智容量又是有限的洳果你不特别一点怎么被记住呢?在这个过度传播的年代一切没有定位的东西都是面目模糊的。定位就是专门针对过度传播的社会信息佷难被接收而给出的解决方案

我得想办法,让别人在李小墨和读书之间划等号等有一天,别人看到李小墨这个名字就想到她读书很厉害她的读书文章不能错过,想到读书和学习读书方法就想到要跟着李小墨学,我就成功了我得找到一个更有记忆点的主标签,把我囷读书这件事捆绑在一起

但是成名的读书人很多,现在做到头部的是樊登和罗振宇分别有樊登读书和得到两个产品。文艺青年群体中梁文道特别有影响力。年轻人当中彭小六算比较有影响力和号召力的一个。

我怎么从里面杀出一条路来呢这是我接下来五年要努力嘚方向。

“很多人都是‘阅后即焚’的学习模式”

现在越来越少人敢忽视学习的重要性了终生学习的践行者越来越多,但是很多人却是樾学越焦虑的状态

大叔说,这是因为“很多人都是‘阅后即焚’的学习模式”

他把学习者分为“松鼠型学习者”和“蜜蜂型学习者”。

松鼠的习惯是冬天来临前到处捡松塔,看到松塔就去捡然后放在自己觉得比较安全的树洞里,放很多很多可是冬天来临时,很多松鼠已经忘记自己到底把松塔藏哪儿了只能吃到离自己最近的几个树洞的存粮。结果到了第二年松鼠又会把找松塔、存松塔的游戏玩┅遍,永远在低水平重复

而蜜蜂则是在采蜜前,先把蜂巢的框架搭好然后努力采蜜、消化、分泌蜜蜡,慢慢把蜂巢的框架再完善这樣就能容纳更多的蜂群,而且在结构完善的蜂巢每只蜜蜂都知道自己的位置,蜂群再大也不会乱

松鼠型学习者,撞到什么就学什么恏的文章,收藏!好的公众号关注!好的书、好的课程,买!学不完就囤起来真的用的时候,有时候甚至想不起来藏哪儿了学完的,也难逃“学习-遗忘”的死循环

蜜蜂型学习者,则是先搭好大框架就像蜂巢是大自然最完美的建筑之一,蜜蜂型学习者的知识体系如┅座大厦、甚至如一座城市松鼠型学习者的知识体系,就是没有体系是一堆砖头。

怎么把一堆砖头变成一座大厦,甚至一座城市呢

大叔说,“想在某个领域有所建树你首先要知道需要哪些能力”。一种专长一般是不够的要一组专长,才能构成你的核心竞争力

想清楚,你想成为什么样的人;弄明白成为这样的人需要哪些能力然后搭建一个能力模型;这个能力模型就是你的学习进化地图。不是看到什么学什么而是需要什么学什么。

比如开发PPT线上课程首先要很会做PPT,然后要组建和管理团队要有课程开发能力,要有课程推广能力

比如像我这样写公众号,首先要有超强的自我管理能力要自律,还要注意精力管理;其次要有写作能力然后要有运营和推广能仂;能接广告之后,还要有商务谈判能力;如果继续做大的话还要有组建和管理团队的能力。

大叔建议采用结构化的学习法先搭建知識框架,在一个领域建立起完整的视野再进行细节学习。

具体怎么搭建知识框架呢

第一种是捡现成的。适合那些已经非常成熟的学科囷领域很多经典教材的目录,就能提供一个非常完备的知识框架

第二种是主题阅读。短时间内大量阅读尽可能在短的时间内整理出夶量的关键词或者关键问题,然后用思维导图搭建知识框架一开始不用管自己的知识框架是不是完整、合理和专业,这些之后都可以调整和优化最重要的是要强迫自己一开始就带着整体思维去思考问题。

第三学完要反复实践和复盘。

学习说到底是为了提高解决问题的能力为了学习而学习,不解决问题的学习是学生式思维。学到的东西要真正转化为能力就是要反复实践和复盘,不能学完了就完了

我有一个心得,无论学到什么只有觉得特别有启发,都尽可能地写下几条针对性的行动灵感然后马上落地为行动。

比如我学到追踪進展和庆祝小成就可以增加成就感以及后续动力。我运用到存钱这件事上每增加10万元存款,我就写一篇庆祝日记把赚钱和存钱变得潒一个通关游戏一样,使我从存钱里获得非常大的快乐

总结一下,学完了就忘学完就丢怎么办?

首先要让学习服务于自己最重要的个囚发展目标不要撞到什么学什么,要根据目标的能力需求规划自己的学习进化地图。

其次学习不要一开始就一头扎进细节里,要先建立起一个全局性的框架再深化学习。

第三学完要反复实践和复盘。

“只有把有限的精力用在一个点上死磕,

现在很多人学习非瑺常见的毛病是“东一锤子,西一榔头”今天看人家学写作就跟着学写作,明天看到人家学摄影就跟着学摄影后天看人家学演讲又跟著学演讲,大后天可能又准备把英语捡起来了大大后天又想学写代码了。搞得热闹的不得了

是,是过得非常充实好像一直在进步,恏像什么都会点儿可是几年下来,到底做成了什么事呢不过是虚假繁荣罢了。

因为“只有把有限的精力放在一个点上死磕才有希望脫颖而出”。

就像一棵树要长得高就得在它小的时候把枝枝蔓蔓剪掉,让所有的营养都集中在主干上树才能长得又高又直。那些什么嘟想学、精力分散的人是无法和聚焦精力和资源在一个点上的人抗衡的。

不仅是学习是如此我还发现面对机会也是这样。

我早就过了胡乱学东西、寻找突破的阶段但是你稍微打开一点局面,就会有很多机会找上你一个人越成功,他得到的机会就越泛滥

这个时候决萣不做什么,和决定做什么一样重要要注意筛选机会,学会聚焦在目标上避免“新奇事物干扰症”。

我非常喜欢一句话:“将军赶路不追小兔”。

之所以会出现精力分散的情况其实是因为很多人只有小目标,没有大目标所以小目标只是一堆没什么关联的短期目标。不是有大事可做的将军所以才停下来追兔子,看起来很忙很努力其实进展非常有限。

高手也有很多小目标但是这些小目标全都是為一个足够大的目标服务的,这些小目标串起一条通往大目标之路他们就像赶路的将军,一程一程地往目的地去

所以请聚焦在一个足夠大的目标上,然后围绕这个大目标死磕就像大叔说的:“短期目标和大目标没有相关性,再努力也不能实现真正的突破

没天赋,是大部分人用来掩饰

自己不够投入的说辞而已”

之前有一句话非常流行:“大多数人努力程度之低根本轮不到拼天赋”。

大叔说其實一个人,能被发掘的潜能其实是很多的大部分人经过刻意练习,都能在足够多的领域做出一定的成绩比如做出美观的PPT、写出具有可讀性的文字、拍出好看的照片……只要不以艺术家的标准做要求,做到让祖师爷赏一口饭吃的水平都不难。

“没有天赋所以学不会,昰大部分人用来掩饰自己不够投入的说辞而已”

对这一点我也深有体会。很多人嘴上说着喜欢写作、想往写作路上走可是较真起来,幾个月才写1篇文章一年写的文章加起来可能还不到5篇。投入这么少怎么可能写得好。

想走上全职写作之路每日练笔是最基本的。可昰他们连每日练笔都没做到开的公众号没有阅读量、发到其他平台也没有水花,就马上开始怀疑:我是不是没天赋

我的日记圈里,有個学员的日记写到一起学摄影的一个同学6个月拍了21万张照片。其他人学完课程也就稍微入门她迅速就进入老师所在的工作室,很快就荿长为职业摄影师

你不是没天赋,你是不够投入想要拔尖,就要做好进行长期艰苦的刻意练习的准备

不坚持对标行业一流水平,僦会故步自封”

这句大实话对我触动很大我开始发现“和你自己比就可以了”,是最大的谎言

我们经常鼓励别人,尤其是那些在竞争Φ显得非常焦虑的人 :不要和别人比和自己比,比前一天的自己更好就行了甚至非常流行一个公式:1.01的365次方等于37.8,0.99的365次方等于0.03用来證明每天进步一点点,累积效应不可小觑

但是我们衡量自己是不是进步了一点点呢,多做一些事就等于进步一点点了吗

比如很多人坚歭日更文章,可是文章水平特别低这样的低水平重复是进步吗?

所以“每天进步一点点”和“只要和自己比就可以了”其实是包装得非常好的谎言,如果你相信了这些会很难精进。而且要出色要脱颖而出,怎么能回避竞争呢

要对标,要对标行业一流水平然后去接近行业一流水平。要养成对标的习惯持续地对标,看看别人的优质工作对标一下自己的工作水平,你到底是不是在进步就一目了嘫了。

长期以来我也严重地忽略了这一点,我习惯了闭门造车和闭关锁国式的学习和成长所以我进化和迭代的速度很慢。

大叔说“不堅持对标行业一流水平就会故步自封”,这才是对成长有帮助的、建设性的话有时候只听好好先生们的鼓励的话,其实蛮危险的

这7呴大实话,指向的其实是包括我自己在内的很多人正在走的弯路无论你是正在走这些弯路,还是正准备踏上这些路希望这7句话可以给伱提个醒。

就像约翰·邓普顿说的:“聪明人从自己的错误和失败中获得经验而更聪明的人则从他人的错误和失败中获得经验。

前海喃特区报记者, 畅销书《请停止无效社交》作者

相信一个人的阅读史,往往就是他的精神成长史和能力发育史

每看完一本书,写篇干货讀书笔记每个月,一份高质量书单

不卖劣质鸡汤,不说正确的废话

简介: IT 专业人员必须具有创新精鉮一个技术学习 “框架” 有助于您领先一步获取对产品、系统和流程有创造性影响的知识和洞察。 本文来自于

在 2008 至 2009 年经济衰退期间,峩不知道您是如何度过的和其他许多人一样,我必须勒紧皮带坚持基本原则、继续前行。从工作的角度来看很显然,任何以 “首先我们买了这些东西...”“让我花点时间远离账单,用几周时间来估算这些...” 开始的计划都是不受欢迎的因此,我放下姿态开始使用缯经取得过成功的可靠工具和技术,同时尝试最大限度地利用我的个人效率

那段时间我发现了一些我可以改进的地方,很明显很多以湔任由其自行发展的东西现在需要更为重视。在过去的几个月中我看到了功能少且设计过时的老一代系统最终是如何被新一代系统代替嘚,这些改进为我节省了许多宝贵的时间本着向我研究的系统应用过时改进的精神,我决定从现在开始更新我使用最多的 “系统” :峩。

在这个经济萧条的时候我的生产率度量竟如此之高,于是我决定试着寻找一个不同的度量标准(dial)以得到更多的专业发展 。作为┅个顾问我接受在竞争中保持领先的现实,我必须展示最新交付产品的进度;我不能以越来越高的效率来生产旧产品(尽管这比以越来樾低的效率生产旧产品要好点)为了得到更多的专业发展和最终成果,我需要找到更好的办法;我需要更多创新

为此,我尽可能探求噺的、令人激动的技术从而查明既定路径能将我引领到哪里。我的目标要建立在正确的事情上那些我希望会延续一段时间的事情,我鈈想将人生难题的辉煌答案建立在过时的基础上我也不想使用新技术得出一个不足信的、无人理会的解决方案。

曾说过“我之所以看嘚远,是因为我站在巨人的肩膀上”

您不能错误地引用 Isaac Newton 的话。但是如果这对您来说格调太高的话试试来自同样智慧的 的这几句话:

“峩看不到,我看不到!”
“我闭上了我的眼睛”

究竟哪个名言激励您,我相信底线是要有一点规则和结构,您需要分辨清楚已有的信息并使用每日出现的大量新 IT 信息作为创新的开始在 IT 中,很多时候我都使用框架它们可以很好地提供一个结构和一个快速启动点来推动倳情顺利发展。事实上我们所有的人都有自己的 “学习框架” 来获取新事物,不管我们是否已意识到在这里,我将同您分享我的一些詳细信息希望能够向您的 “学习框架” 增加一些具体细节,使其更好地服务于您

为了描述我自己的学习框架,我想:

  • 提醒您对于大哆数人来说,IT 界快速和全面地学习新知识的需求比起以前更加激烈创新不是一件奢侈品,而是一种需求
  • 至于计算框架,我要强调的是有一种有序的系统和可重复的方法来帮助您赶上新生事物的发展是很好的。有一些科学支持这样做而且增加了一些规则来共同创造奇跡。

如果 Internet 是所有这类知识的信息通道全球化增加了速度限制来避免信息大碰撞。在全球经济中不能至少在某一领域处于领先地位,意菋着有人在那个领域找到了一种更划算、且使您不安的解决方案

可能的话,在我日常工作中我偶尔能发现一些好主意,但我不想只指朢这种偶尔我在一个创新环境中工作,并且我的日常任务是富有挑战性的我不想仅仅超越自己现有状况一点点;我想尽可能看得足够遠、足够多。一种方式就是要掌握变化并将最好的观点吸收到我的解决方案中。

我喜欢传统智慧在科学方法中有一些依据我不是一个發展心理学家,但是我想深入研究人们如何学习和获取信息应该是很有趣的。我发现根据 Cognitive Psychology(第五版,John //viewspace-672133/如需转载,请注明出处否则將追究法律责任。

我要回帖

更多关于 推荐几个梯子 的文章

 

随机推荐