消防强启应急灯接线图照明,怎么接线?我说的对不对。

&当前位置: >>
火灾应急照明强启的几种正确接法.
11:11:50&&作者:李亚刚&&来源:&&
  主要介绍火灾应急照明系统分散控制方式的几种接线方法,结合实际工程,通过对几种接法的利弊分析,旨在达到最佳设计和安装的目的。
  0 前言
  随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,特别是一些经济发达地区,大而高的建筑如雨后春笋般大批出现,给城市增添了美感的同时,也给消防安全及火灾的扑救出了难题。高层建筑通常人员聚集,内部结构复杂,人们往往不熟悉安全疏散路线,当建筑物发生火灾时,通道和楼梯问无自然采光或在夜晚,应急照明就是逃生人员的生命之灯,所以,应急照明系统的可靠性、合理性尤为重要,及时疏散和快速救援可以最大限度地减少人员的伤亡和减低财产损失。针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救的原则,良好可靠的应急照明系统显得尤为重要,而科学、完善、经济合理的应急照明系统并非易事。笔者在多年的设计及施工中发现,应急照明系统分散控制方式最为可靠、灵活。
  1 应急强启的由来和原理
  所谓应急照明,是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后,由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《火灾自动报警系统设计规范)(GB501 1 6—.1.4条,“对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点亮所有消防应急灯具”的要求。
  在实际工程中,常常采用正常照明的一部分兼作应急灯具自带蓄电池,平时正常开关,与正常照明无异,当灯具失电或强启时,灯具点亮,不受开关控制,这种应急照明系统既满足现行的防火规范的要求,又能满足正常照明的需要,减少工程项目投资,一举多得。图1为火灾应急照明强启原理图,消防联动控制器发出联动控制信号,中间继电器KA常开触点闭合,应急照明回路上的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线得电,应急照明灯具强制点亮。
  2 应急强启的几种接线方式
  火灾应急照明强启线路跟普通方式应急照明线路差异不大,通常都是四线制,包括正常照明线兼充电线、强启线、零线(N)、保护接地线(PE)。本文仅对火灾应急照明强启四线制进行讨论,其它线制的控制和接线方式是从四线制的基础上演变而来的。
【中国设计师网照明微信公众平台】 微信号 赛尔照明
打开微信,点击底部的&发现&,使用 &扫一扫& 即关注&赛尔照明&。扫描右侧二维码即可分享本网页到朋友圈!
本文引用地址:
  频道精选
  频道活动
  热点排行
  精华帖子
Copyright &
shejis.com.All Rights Reserved
京ICP备号-5&国内目前使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。
按照这样的道理只要切断正常电源供电回路便可打开具→
让正常电源供电回路经过一直流24V继电器常闭点,再用消防输入输出模块控制继电器动作,即可实现控制启动功能。
提问者采纳
就是有消防专用供电线路的照明灯。意思是说,一建筑有两种电路,一是日常照明生活电路,另一是消防专用电路,为什么要消防专用电路呢,因为火灾发生后,生活用电线路很快就被火烧断停电,建筑白天也会变成黑夜,这是有特别安全防火措施(一般能耐火烧3到5小时)的消防电线可派上用场,生活电断的同时,消防电被切换上,供给,照明人们逃生。
也有一种常的
一般情况下,系统图中会有明确表示。也就是说1根火线,1根零线,1根接地线,这3根线是常规灯具的接线法,另有1根火线从相应的配电箱引出至应急灯具接充电电源。这样在配电箱回路开关跳闸后,应急灯具能利用充电电池点亮,并边充边亮;也可能非消防配电箱切断跳闸后,充电电池能保持一定
一般来说 应急电源在双切电源箱里切换成一组独立电源出来 和普通照明应该是同一路 早期的双电源才有采用你说的两条火线
如果是那样的话 一条为常用电源 按普通照明接法连接 另一条为应急照明充电电源 接到灯具电池
4线(2根火线1根零线1根接地线)
应急电源怎样接
2根相线其实都属于1个相序内,只是从平时的回路里分出来1个的消防强启线,1根是正常时使用/L1,另1根是当火灾发生时,通过配电箱内消防信号反馈动作,利用接触器开关强启连接,作为消防强启电源线 /L2。
备注:同回路的平时电源线/L1和消防强启电源线/L2 ,在接入开关内时必须为同一相序。配电箱单项供电可忽略不计。
如配电箱为三相四线380/220V供电时一定要检查清楚,L1/L2电源是否在同一回路,否则接触器开关强启连接后,会产生相间短路、电弧火花、空气开关跳闸等。
你说的问题,是一个存在已久的一个问题,现在的带电池的消防应急灯,实际上是停电应急灯,只有在停电时才会自己亮起来,这是消防部门制定标准时的一个失误,而现在的应急照明强制点亮方式是采用一根强制点亮线的方式去强制点亮,和现有的带电池的消防应急灯无法匹配,解决的唯一方法是:不采用带电池的消防应急灯,采用双电源+应急照明配电箱+普通灯具(不带电池)+带强制点亮功能的QLS智能照明开关或单联双控开关来实现,除此之外别无他法。对于带电池的消防应急灯,只能采用切断电源后让电池放电的方法强制点亮,这是违反规范绝不允许的。更多情况访问:
对于居民住宅小区或一般商场来说:
平时不用的应急照明或疏散照明是不需要强启线的,这些灯具里面带有蓄电池,平时处于浮充状态,当供电电源中断时灯具自动点亮。
具有强启线的是平时也使用的(应急)楼梯照明、(疏散)通道照明,这些灯具平时由双电源应急照明配电箱供电,由就地的墙上开关控制,随用随开。当火灾发生时,消防控制室操作应急配电箱里的接触器吸合,强启线送电,使得无论就地开关是否断开,灯具都被点亮(就是不受就地开关控制了),这里用的就是普通灯具。
至于疏散指示、方向指示,应该是无论白天夜间随时都点亮的。因此需要内部有蓄电池,但无需强启线,因为它随时要亮着。
应急照明属于消防负荷,所以需要两个以上的电源
但他的供电不一定是用两个配电盘,一般都是从一个配电盘内引出,这个配电盘在一般在建筑供电有两个电源的时候是双电源供电的,电源自动切换。
至于控制开关的控制方式是不是采用三个接线柱的开关(双控开关)这个要看这个建筑里有没有消防报警系统,有消防报警系统的才可以用这个开关。开关中间的接点接灯上的控制火线,两头的接线点一个接普通火线,一个接应急火线,普通火线是平时都有电的,应急火线是平时没电,火灾时有电的,这样才能达到火灾时强制点亮灯具(因为这是两头的触点都有点所以开关无论打到那个点,灯具都会亮),为消防疏散提供及时的照明的功能。
应急一般都是带蓄电池的,除非一级负荷供电的时候,有的设计就不会采用蓄电池灯具了,不过我认为最好还是给灯具加上,以策安全。
  我已经在新浪BLOG安家了,欢迎你“常过来看看”,大家多多交流哦。我们可以一起把这里变成共同的心灵家园,像家一样温暖的地方。
  我会把一些新鲜有趣的东西记录下来一块与你分享,也希望你能够记住我的
BLOG地址,像老朋友一样经常过来做客——你可以把“她”添加到你的收藏夹中,也可以把“她”复制下来告诉你的朋友们。特别希望能通过你,让我认识更多的好朋友。如果还有不了解的,就跟着我一起来看看拥有所有博客知识和维护技巧的博客帮助站吧:
  我的BLOG地址:&