来看看写字楼布线电缆走吊顶和地面线槽走线方式有何不同?& 写字楼布线电缆走吊顶和地面线槽走线方式有何不同呢? && 布线电缆走线方式:&& 写字楼电缆可以直接走天花板架,放入线槽,埋入墙中,工业标准允许在接近连接地方引入结合点。&& 1)采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式&& 这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向设有信息点的房间,在由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽需配以相应规格的分支配件,以提供线路路由的转弯自如。&& 为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。&& 2)采用地面线槽走线方式&& 这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,沿走廊引向设有信息点的各房间,再用支架槽引向房间内的信息点出线口,强电线路可以与弱电线路平等配置,但需分隔于不同的线槽中,这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正作到在一个清洁的环境中,实现办公自动化。& 来看看写字楼布线电缆走吊顶和地面线槽走线方式有何不同?上面就是“来看看写字楼布线电缆走吊顶和地面线槽走线方式有何不同?”的一些介述。
商业服务|工程承包|
【SHANGYEFUWU|GONGCHENGCHENGBAO|】
商业服务|工程承包|
【SHANGYEFUWU|GONGCHENGCHENGBAO|】黄页列表
商业服务|工程承包|
【SHANGYEFUWU|GONGCHENGCHENGBAO|】服务列表地面线槽式布线优缺点及应留意的题目
  水平子系统地面线槽式布线方式具有以下长处:
  1、信息插座离弱电井的间隔不限。地面线槽每4~8m接一个分线盘或出线盘.布城时拉线非常轻易,因此间隔不限。
  2、强、弱电可以同路由。强、弱电可以走同路由相邻的地面线槽,而且可接到统一线盒内的各自插座。当然地面线槽必需接地屏蔽,产品质量也要过关。
  3、合用于大开间办公场所。如办公或营业大厅面积很大,计算机间隔墙壁较远。假如使用长跳线直接连接到墙上的信息插座和电源插座,显然是分歧适的。这时在地面线槽的四周留一个出线盒,即可同时解决网络接入和电源供给的题目。
  4、进步贸易楼宇的档次。大开间办公是现代流行的治理模式,只有高档楼宇才能提供这种无杂乱有序线缆的大开间办公室。
  水平子系统地面线槽式布线方式具有以下缺点:
  地面线槽做在地面垫层中,需要至少6.Scm以上的垫层厚度,这对于尽量减少挡板及垫层厚度是不利的。
  地面线槽因为做在地面垫层中,假如楼板比较薄,有可能在装满吊顶过程中被吊杆打中,影响使用。
  不适合楼层中信息点特别多的场合。跟着信息点数目的增加,需要使用大量的线槽,门的宽度远远不能知足需要,因此,必需在承重墙上开洞,而这又是建筑安全规范所不答应的。另外,地面线槽多了,被吊杆打中的机会相应增大。因此,当统一布线场所超过300个信息点时,应同时用地面线槽与吊顶内线槽两种方式,以减轻地面线槽的压力。
  不适合石质地面。精关的大理石地面卜出线盒,将在很大程度上影响视觉效果。因此,地面线槽的路径应避免经由石质地面,或者不在其上设置出线盒和分线盒。
  造价昂贵。为美观起见,地面出线盒往往采用铜质或不锈钢产品,因此,一个出线盒的售价为300~400元,比墙上型的内嵌式出线盒高出几百倍。总体而言,地面线槽方式的造价是吊顶线槽方式的3~5倍。
阅读出自esun01:线槽灯厂家
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。地面金属线槽_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地面金属线槽
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢造价与管理
&&&&&&&&&&&&民用建筑电气设计中金属线槽布线的一般规定
民用建筑电气设计中金属线槽布线的一般规定
相关标签:
&&&&1&金属线槽布线一般适用于正常环境的室内场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。
&&&&具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。
&&&&2&同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时),应敷设在同一金属线槽内。
&&&&3&同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
&&&&控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。&
&&&&注:①控制、信号等线路可视为非载流导线。
&&&&②三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第8章所规定的载流量校正系数时,电线或电缆根数不限。但其在线槽内的总截面仍不应超过线槽内截面的20%。
&&&&4&电线或电缆在金属线槽内不宜有接头。但在易于检查的场所,可允许在线槽内有分支接头,电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
&&&&5&金属线槽布线,在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。
&&&&6&金属线槽垂直或倾斜敷设时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。
&&&&7&金属线槽敷设时,吊点及支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般应在下列部位设置吊架或支架:&
&&&&(1)直线段不大于3m或线槽接头处。
&&&&(2)线槽首端、终端及进出接线盒0.50m处。
&&&&(3)线槽转角处。
&&&&8&金属线槽布线,不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接。
&&&&9&由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。