锅炉水压试验压力的升压过程中应注意什么

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电站锅炉整体水压试验中应注意的若干问题
some noticeable problems in hydrostatic test for utility boiler.pdf 3页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
电站锅炉整体水压试验中应注意的若干问题
some noticeable problems in hydrostatic test for utility boiler
你可能关注的文档:
··········
··········
第 22 卷第 3 期
Vol.22 No.3
2006 年 5 月
Power System Engineering
06)03-0027-02
电站锅炉整体水压试验中应注意的若干问题
从锅炉水压试验的范围
参数 环境条件
试验用水质
试验前的准备工作和试验后的锅炉保养等方面
提出了电站锅炉整体水压试验应注意的若干问题和应采取的安全措施
中图分类号
.1 文献标识码
Some Noticeable Problems in Hydrostatic test for Utility Boiler
ZHANG Jing-yang, ZHAI Xiao-ying
Abstract: Some noticeable problems and safely measure that should be adopted in hydrostatic test for the utility boiler
construction are analyzed and proposed in view of the scope, parameter, environmental conditions, standard, testing water
quality, test preparation and after-test boiler maintenance.
Key words: boi safety measures
锅炉整体水压试验是检验锅炉安装质量
检验锅炉承压
分管道和附件的严密性心 中也无数
锅炉安装整体水
部件严密性和强度性能的一个重要手段
是锅炉安装必须经
压试验的范围尽可能包括到所有必须与其 同时进行才能试
过的一道重要工序
随着锅炉容量的不断加大
整体水压试
验的各种管道和附件
验工作变得越来越复杂
如何结合工程具体情况
保证试验安全
是锅炉水压试验面临的重大问题
水压试验的压力
温度和环境条件
水压试验的范围
2.1 水压试验的压力
确定锅炉水压试验压力主要考虑 以下两个方面的因素
锅炉水压试验范围是一个相当重要的问题
(1) 要考虑锅炉制造依据的规范和锅炉制造厂的规定
范围不很一致
锅炉本体汽水系统有的试验到二次阀
目前按国内技术和按引进技术制造 的电站锅炉在水压试验
的只试到一次阀为止
四大管道试验范围也很不一致
压力要求方面有较大差别
对受压元件
主给水管道有的试到给水操作平台截止阀后
有的试到给水
进行强度计算
规范对受压元件进行强度计
主蒸汽管道有的试到主汽集箱出口
有的试到冷拉
这两个标准在安全系数取用
材料选用准则和计算公式
也有的试到主汽门或主汽门前电动隔离阀前
等方面都有较大差异
水压试验压力要求方面也是如此
蒸汽冷段管道有的试到冷段止回阀或堵板位置
也有的试到
电力工业锅炉监察规程
对汽包锅炉
高排止回阀等
正在加载中,请稍后...豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
锅炉水压试验常识
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
锅炉水压试验常识
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口以下试题来自:
问答题简答题锅炉水压试验时,升压速度为多少?
(1)0--3Mpa每分钟升压速度不大于0.1Mpa(2)3--10Mpa每分钟升压速度不大于0.3Mpa(3)10Mpa以上每分钟升压速度不......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
合格的除盐水
油压小于0.075Mpa联启备用泵
烟气挡板作为主调,事故喷水为备用调节手段.
0.8Mpa;0.64Mpa.锅炉水压试验时,升压速度为多少_百度知道
锅炉水压试验时,升压速度为多少
我有更好的答案
压速度不超过每分钟0.2-0.3MPa,每分钟下降0.3-0.5MPa,在工作压力下全面检查无漏水或异常基础上,以每分钟不超过0.1MPa的速度升到试验压力,降压速度也应均匀缓慢
采纳率:87%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。锅炉水压试验措施
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
锅炉水压试验措施
作者:佚名 资料来源:网络 点击数: &&&
锅炉水压试验措施
文 章 来源 莲山 课件 w w w.5 Y k J.cOM公文 锅炉水压试验措施
一、 锅炉水压试验的目的
1、 检查检修后的水冷壁管焊口施工质量,承压能力,有无泄漏、渗漏;
2、 检查过热蒸汽系统及水循环系统是否存在泄漏现象;
3、 检查一次汽水系统各阀门等附件的严密性;
4、 试验锅炉给水系统的各设备能否达到备用状态。
&& 锅炉水压试验的范围:
锅炉本体(水系统和过热器系统)包括省煤器、水冷壁、水冷屏、汽包及过热器系统,自给水泵出口至锅炉主蒸汽管道水压试验堵阀。疏水、排污、放气、加药、汽包水位计等试验到一次门(水位计不参与水压试验)。汽包与过热器安全阀用螺丝压紧防止起跳。
三、 锅炉水压试验的组织分工
试验由策划部门主任任现场总指挥,值长现场具体指挥,策划部有关专工进行技术,运行部、检修部有关主任、专工进行现场协调,集控运行人员操作,安装、检修单位负责设备监护、检查、消缺。
&&& 锅炉水压试验前的准备和检查:
&&&& 检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,其检修工作结束,工作票已终结。全面检查汽水系统具备上水条件,方可进行锅炉上水。
&&&& 汽包、过热器、给水就地、远传压力表、温度表均已投入且指示正确。
&&&& 水压试验所需通讯工具齐备。
&&&& 联系化学,备足合格的除盐水。
&&&& 保持除氧器水温50-----70℃。
&&&& 根据锅炉水压试验压力由检修对起座安全阀采取防起座措施。
&&&& 检查确认锅炉水压试验堵板已安装完毕,汽机与锅炉汽水系统已隔绝。
&&&& 试验锅炉事故放水一、二次门,定排各电动门,对空排汽电动门等快速泄压装置开关灵活可靠。
&&&& 检查给水旁路电动门、调节门送电,开关灵活。
&&& 远传与就地压力表校验合格并在有效期内。
&&& 锅炉水压试验上水:
&&&& 锅炉上水前,按照(炉侧阀门检查卡)检查各阀门位置正确。
&&&& 锅炉上水按照冷态启动上水有关规定执行,本次上水时间不低于2.5小时。
&&&& 上水过程中,注意保持汽包上、下壁温差不超过40℃。
&&&& 水位上至炉顶所有空气门见水,并逐只关闭各空气门,过热器集汽集箱放空气门见水后停止上水,关闭空气门。
&&&& 锅炉水压试验中,上水前后及水压试验前后应派人检查、记录膨胀指示器,确认膨胀是否正常。
&&& 锅炉水压试验操作方法:
&&&& 水压试验过程中必须统一指挥,升压和降压时要得到现场指挥的许可才能进行。由检修部组织检查,运行部编制操作票并严格按照操作票操作。
&&&& 锅炉水压试验中,加强对汽轮机各部金属温度的检查,防止因堵阀不严而进水。再热器不参加水压试验,开启Ⅱ级旁路。
&&&& 锅炉开始升压前应确认汽包各点壁温均大于35℃。
&&&& 经现场指挥的许可,锅炉开始升压。水压试验的升压试验值为14.76Mpa,以汽包处测点为准(汽包工作压力14.76 Mpa)。
5、& 关闭主给水电动门,调节给水泵液偶和给水旁路调节门控制升压速度,在10MPa以下不超过0.3 MPa/min,10MPa以上不超过0.2 MPa/min,且缓慢均匀。
&6、& 压力升至6.0MPa,停止升压,检修人员进行一次检查,无异常后继续升压。
7、& 压力升至10MPa停止升压,检修人员检查无异常后再以不超过0.2MPa/min的速度升压。
8、& 压力升至14.76MPa,关闭给水旁路电动调节门及前后截门,且减小给水泵勺管开度,降低给水压力,停止升压,15分钟后,记录压力下降值。
9、 若锅炉压力降低,重新升至工作压力14.76MPa并保持,由检修人员进行全面检查。
七、锅炉本体工作压力水压试验合格的标准:
1、停止进水后,给水门不漏的情况下,在15分钟内压力下降值:主蒸汽系统不大于0.5MPa。
2、承压部件无泄漏,潮湿现象。
3、承压部件无明显的残余变形。
六、锅炉本体水压试验后的泄压、放水:
1、接到现场指挥关于检修检查完毕,可以泄压放水的命令后,进行泄压、放水。
2、水压试验后可采取下列方法进行泄压:&
①降低给水压力,关闭给水旁路电动调节门及前后截门自然降压,泄压速度不得超过0.5 MPa/ min,如压力下降超过规定值,可稍开上述各门,调整给水泵转速控制降压速度。
②开启集汽联箱疏水门泄压(或炉水取样门泄压)。
(3)压力降至0.2MPa,开启空气门或向空排汽门。
(4)压力降至0,化学化验水质合格,用定排放水至点火水位。
(5)压力降至0,化学化验水质不合格或水压试验不合格,根据要求进行放水。
(6)确认给水泵联锁解除,停止给水泵。
(7)开启过、再热器各疏水门,放净存水。
八、水压试验安全注意事项
1、各承压部件管组务必上满水确保无空气积存。
2、水压试验过程中,汽包壁温不得低于35℃,各承压部件金属温度高于30℃。
3、水压试验时,必须具备快速泄压措施,以防超压。炉本体水压试验可采用开启汽包事故放水一、二次门、过热器向空排汽一、二次门等快速泄压方式;
4、水压试验不结束,监视、操作联系人员不得离开工作岗位。
5、严格控制升压速度,使压力上升、下降平稳,调节进水量缓慢均匀,以防发生水冲击。
6、升压过程中不得冲洗表管和取样管。
7、水压试验中,应加强对汽机侧监视,以防起压、超压。
8、做水压试验前应做好可能超压等方面的事故预想及相应的处理措施。
9、在升压过程中若发现承压部件有泄漏应暂停升压,检查人员同时应远离泄漏点,待泄漏无发展后再进行检查,若泄漏严重应泄压停止试验。
10、水压试验不得连续做两次。在试验期间,任何人不得站在焊接堵头的对面等不安全的地方。禁止在承压部件上检查,禁止在系统超过工作压力时进行检查。文 章 来源 莲山 课件 w w w.5 Y k J.cOM公文