登录人民网通行证 &&&
芜湖供电乖公司极破解变电站母线电量不平衡难题
日14:57&&来源:
人民网讯 12月20日上午,110千伏三华变主变高压侧表计的补装完成,三华变母线电量不平衡问题得到解决,同时也标志着芜湖供电公司管辖变电站母线电量不平衡整治工作全部完成。
9月初,芜湖供电公司所辖变电站内7条110千伏母线电量不平衡率超过±1%的规定,严重影响了变电站关口表计电量的统计工作。针对这一现状,计量室成立了专项攻关小组,通过对OPEN3000系统、电能量采集系统和运维站计量月报进行三方理论比对,从电能计量装置、厂站终端、采集系统参数维护三个方面进行现场核查,最终确定导致公司变电站母线电量不平衡率“超标”的三个主要原因:电能计量装置异常、母线出入线路电量未完全采集、结算参数公式维护与实际不符。为提高工作效率,计量室采取稳扎稳打、逐个击破的工作思路,工作人员经常吃住在现场,白天逐条、逐项检查核对,晚上讨论分析数据,逐步解决了荻港变、三华变、新中变等变电站母线电量不平衡率“超标”问题。
经过三个月的攻关处理,截至目前,芜湖供电公司母线电量不平衡率治理成效显著,除两条轻负载母线不平衡率偶尔波动外,其余母线电量平衡率均符合公司经营指标管理要求。(王治龙)
(责编:范晓琳、马玲玲)
本网特稿   跟所有同事关系搞得很差,跟领导弄不对。但是总经理还派我出去开工锻炼学习,好纠结。
某炼化招聘主管给你支招,你想问什么?
某大型炼化人事主管即将做客海川直播间
查看: 3920|回复: 2
220kv变电站直流系统讲义
积分帖子主题
220kv变电站直流系统讲义一:220kv变电站直流母线基本要求:
1、2006年全公司无人值班改造即将启动,了解直流母线改造方案可帮助大家更好的对大修工作进行监督和验收,防止在各个环节出现不符合要求的问题出现,必须按照省公司技术方案进行。
蓄电池组、充电机和直流母线
2.1设立两组蓄电池,每组蓄电池容量均按单组电池可为整个变电站直流系统供电考虑。
2.2设两个工作整流装置和一个备用整流装置,供充电及浮充之用,备用整流装置可在任一台工作整流装置故障退出工作时,切换替代其工作。
2.3直流屏上设两段直流母线,两段直流母线之间有分段开关。正常情况下,两段直流母线分列运行,两组蓄电池和两个整流装置分别接于一段直流母线上。
2.4具有电磁合闸机构断路器的变电站,直流屏上还应设置两段合闸母线。
2.5 220kV系统设两面直流分电屏。分电屏Ⅰ内设1组控制小母线(KMⅠ)、1组保护小母线(BMⅠ);分电屏Ⅱ内设1组控制小母线(KMⅡ)、1组保护小母线(BMⅡ)。
2.6 110kV系统设1面直流分电屏,屏内设1组控制小母线(KM)、1组保护小母线(BM)。
2.7 10kV/35kV系统的继电保护屏集中安装在控制室或保护小间的情况下,在控制室或保护小间设1面直流分电屏。
2.8 信号系统用电源从直流馈线屏独立引出。
2.9 中央信号系统的事故信号系统、预告信号系统直流电源分开设置
2.10 每组信号系统直流电源经独立的两组馈线、可由两组直流系统的两段直流母线任意一段供电。
2.11 断路器控制回路断线信号、事故信号系统失电信号接入预告信号系统;预告信号系统失电信号接入控制系统的有关监视回路。
2.12 事故音响小母线的各分路启动电源应取自事故信号系统电源;预告信号小母线的各分路启动电源应取自预告信号系统电源。
2.13 公用测控、网络柜、远动柜、保护故障信息管理柜、调度数据网和UPS的直流电源从直流馈线屏直接馈出。
二、直流系统现状:
2005年,国电公司在总计6217套直流充电装置中,高频开关电源型充电装置3476套,占55.91%。相控性2631套,占2.32%,磁放大型110套,占1.77%。在总计6897套蓄电池中阀控型5536组占80.27%,防酸型710组占10.37%,隔镍621组占9%。
据统计,2002年至0Kv站用直流系统故障共14次,全部是直流电源系统自身故障,110站12次,占85.7%,220站2次站14.3%。14次故障中,蓄电池故障5次,占35.7%,其中由于充电装的监控模块损坏,长时间过充电造成整组蓄电池全部鼓肚损坏一次;蓄电池爆炸起火,造成全站直流失压在220和110变电站各一次;蓄电池极柱烧毁一次;蓄电池内部短路,造成全站直流失压一次。充电装置故障9次,占64.3%,其中硅整流装置烧坏,造成全站直流失压一次;直流回路短路越级到总保险熔断,造成全站直流失压一次;直流回路熔断器与空气短路器混用且级差不配合,在直流回路发生短路时,支路空气断路器未动作,越级到蓄电池总保险熔断一次;充电装置控制插件等6次。
直流系统缺陷主要原因有:一是高频开关模块缺陷率高,影响设备运行。二是蓄电池缺陷严重,包括电池开路、容量崩溃、端电压低、漏液等。三是监控装置缺陷频繁,包括控制失灵、控制精度差等,严重影响蓄电池质量和寿命。四是充电装置自身缺陷多,包括硅整流损坏造成直流失压、阀控蓄电池配相控充电机其稳压稳流精度满足不了要求、充电装置死机、防雷抗干扰能力差、降压单元或其它元件损坏等。五是绝缘检查装置运行可靠性差,包括死机、选线不正确、报警失灵、装置损坏等。
三:直流母线接线方式:
1、直流系统运行一般规定:
(1)、220Kv变电站一般采用单母线分段接线方式,110Kv变电站一般采用单母线接线方式。直流成环回路两个供电开关只允许合一个,因为母联开关在断开时,若两个开关全在合位就充当母联开关,其开关容量小,线型面积小,又不符合分段运行的规定。直流成环回路分段开关的物理位置要清楚,需要成环时应先合上母联开关再断开直流屏上的另一个馈线开关。
(2)、每段直流馈线母线不能没有蓄电池供电。
(3)、充电机不能并列运行。
(4)、正常情况下,母联开关应在断开位置。
(5)、绝缘检查装置、电压检查装置始终在运行状态。
(6)、投入充电机时先从交流再到直流。停电时顺序相反。
(7)、母线并列时首先断开一台充电机,投入母联开关,在断开检修蓄电池。
(8)、母线由并列转入分段时首先合上检修蓄电池,断开母联开关,再投入充电机。
2、直流母线接线方式举例1(王段):
(1)、本接线方式绝缘检查装置、电压检查装置、闪光装置各两套。
(2)、正常运行方式:1#充电机经QK1供直流母线代蓄电池1运行,直流母线经QK2和降压硅堆供1段直流馈线母线运行(同理2#充电机),QK5、QK6在断开位置。此接线方式属于负调压。
(3)、1#充电机短时间检修:断开QK1,蓄电池1处于放电状态。送电时合上QK1。
(4)、1#充电机长时间检修:断开QK1,合上QK5或QK6;送电时断开QK5和QK6,合上QK1。
(5)、蓄电池1检修:断开QK1,合上QK5或QK6,断开蓄电池1保险。合上开蓄电池1保险,断开QK5和QK6,合上QK1。
(6)、单独对蓄电池1进行充放电试验:断开QK1,合上QK6,断开QK2,蓄电池按照规定电流放电,放电完毕由充电机自动充电至浮充状态。实验完毕后恢复正常运行方式:断开QK1(此时正在充电方式),合上QK2,断开QK6,合上QK1。
3、直流母线接线方式举例2(南宫):
提示:图中从左到右四个硅堆分别为:DN5、DN7、DN8、DN9。
(1)、正常时Q7、Q8、Q11、Q12、Q13在断开位置。
(2)、1#充电机短时间检修:断开Q3、Q1,Q7应在断开位置,1#蓄电池组处于放电状态。恢复时合上Q1、Q3。
(3)、1#充电机长时间检修:断开Q3、Q1,Q7应在断开位置,合上Q12、Q13(或Q11)。恢复时断开Q12、Q13(或Q11),合上Q1、Q3。
(4)、蓄电池1检修:断开Q3、Q1,Q7应在断开位置,合上Q12、Q13(或Q11),断开Q5。恢复时合上Q5,断开Q12、Q13(或Q11),合上Q1、Q3。
(5)、单独对蓄电池1进行充放电试验:断开Q3、Q1,Q7应在断开位置,合上Q12、Q13(或Q11),断开Q5,合上Q1、Q7。恢复时合上Q5,断开Q12、Q13(或Q11),合上Q1、Q3。断开Q7。
(6)、正常情况下DN5、DN6、Q9加DN8、Q10加DN7保证直流馈线正母线不失电。
(7)、正常情况下Q12、Q13作为母联开关,Q11作为备用母联开关,Q12也可以作为Q9、Q10的备用。
4、直流母线接线方式举例3(金店):
(1)、正常运行中,ZK7、ZK8在断开位置,ZK6在合位(因为二极管的隔离作用,理论上认为母线是分段的)
(2)、ZK1、ZK2在母线位置,ZK5在断开位置,ZK3、ZK3在合位。
(3)、1#充电机检修:断开ZK1。
(4)、1#蓄电池检修:断开ZK1、ZK3。
(5)、单独对蓄电池1进行充放电试验:ZK1在电池位置,断开ZK3。
5、直流母线接线方式举例3(隆尧):
(1)、ZK3、ZK4是两个会为备用的母联开关。
(2)、3#机可对1#电池单独充放电,2#电池则不能。
四、蓄电池运行状态及注意事项
(1)、蓄电池组正常运行再浮充状态,电池亏电或在厂家规定的周期进行均充。
(2)、蓄电池浮充电压25℃时2.23伏,均充2.35伏。
(3)、充电机运行在自动程序中,但必须监视蓄电池的单体电压、外观(爬碱、鼓肚),控制蓄电池室温度(25℃)。
(4)、蓄电池保险熔断发出信号后,应将母联开管立即合上(此时充电机短时并列),然后断开为本蓄电池组充电的充电机,然后对电池检查。
(5)、虽然有蓄电池巡检装置,但每天要测量单体电压。
(6)、蓄电池短路会出现电压下降,甚至出现零值瓶。
(7)、蓄电池断路时其端电压高于正常值,电压值视断路程度而不同。
(8)、蓄电池过充危害较大,鼓肚爆炸。
(9)、极柱接触不良易烧断。
五、充电机运行状态及注意事项
(1)、直流系统主回路开关应当在正常位置,各站有所不同。
(2)、所有监控器应在开启状态。
(3)、主辅硅链正常在自动状态,当其不能满足直流母线要求时可将其置于合适的手动挡位,双硅链只调整一个即可。
(4)、微机监控器内有一套绝缘检查装置,但不能选线,每段母线各有一套绝缘检查装置可选线,大部分站每段母线各有一套绝缘检查继电器但不可选线。
(5)、隆尧站绝缘检查开关0位时微机监控器内绝缘检查装置起作用,每段母线绝缘检查装置起作用。1位1#绝缘检查装置起作用。2位微机监控器内绝缘检查装置不起作用。3位2#绝缘检查装置起作用。绝缘检查继电器永远起作用。
(6)、充电机受温度影响,518产品尤其突出。
(7)、监控器有时误报信息,可短时关掉其电源,但不能频繁关停机,否则易烧显示屏。
(8)、每段直流馈线母线保证一个备用模块。
六、直流系统接地查找
1、直流系统接地查找一般原则
(1)、“直流接地”信号发出后,可通过直流屏监控器和绝缘检查装置找出接地支路号及接地状态,支路号的排列大都是按直流馈线屏馈线开关从上至下或从左到右的顺序,绝缘检查装置还可以显示接地电阻(接地电阻小于15-20千欧时报警),判断接地程度,可通过绝缘检查开关判断正对地、负对地电压,判断接地程度。有时绝缘检查装置判断不出支路只报“直流母线接地”,此时有可能直流母线接地,也可能是支路接地。
(2)、直流接地信号发出后,必须停止二次回路上的工作,值班员应详细询问情况,及时纠正修试人员的不规范行为。
(3)、利用万用表测量正对地、负对地电压,核对绝缘检查装置的准确性。万用表必须是高内阻的,2000欧/伏,否则会造成另一点接地。
(4)、试拉变电站事故照明回路。
(5)、试拉检修间直流电源回路。
(6)、试拉380伏配电直流电源回路。
(7)、试拉通讯远动电源回路。
(8)、解列蓄电池。
(9)、解列充电机。
(10)、1段母线负荷倒至2段母线,判断1段母线是否接地。
(11)、使用接地查找仪对控制、保护、信号回路逐一查找。
2、查找接地举例1(金店)
(1)、本站事故照明正常有交流供电,G1、G2、G3合位
(2)、交流失电后启动2C、3C继电器事故照明回路有直流供电。
(3)、断开110保护小间。
(4)、断开220保护小间。
(5)、断开G3。
(6)断开G2。
(7)断开直流馈线屏事故照明开关。
(8)、直流接地查找必须清楚回路,从末级断电逐级排除判断。
3、查找接地举例2(金店110直流储能回路)
(1)、ZK1、ZK2在合位。
(2)、整个回路的解环开关在断开位置。
(3)、逐个断开开关的直流储能开关,判断端子箱到机构箱的回路是否正常。
(4)、上述无问题后,从分段开关向前逐个断开主回路开关判断主回路是否正常。
七、直流设备验收注意事项
(1)、值班员验收不细留下责任不好处理。
(2)、索取竣工图纸。
(3)、索取装置说明书。
(4)、索取专用工具、备品备件。
(5)、蓄电池编号是否正确,螺丝是否紧固,防止松动造成放电放不出来,酿成更大的事故。
(6)、就地光子牌及监控器声光报警是否正常。各种故障信号应当模拟发信号,并传到后台机。
(7)、直流接地信号要一一核对,防止所报支路号与实际不符。
八、名词解释
直流母线:直流电源屏内的正、负极主母线。
合闸母线:直流电源屏内供断路器电磁合闸机构等动力负荷的直流母线。
直流分电屏:为实现分类供电而在各类直流负荷中心设置的直流供电屏。
直流小母线:直流屏以外的,如控制或保护屏顶、直流分电屏内的各类直流母线。
直流馈线屏:由直流母线向直流小母线和直流分电屏供电的过渡屏体。
直流馈线:直流馈线屏至直流小母线和直流分电屏的直流电源电缆。
核对性放电:在正常运行中的蓄电池,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电流进行恒流放电,只要其中一个单体蓄电池放到了规定的终止电压,应停止放电。
浮充:充电机以恒压对蓄电池进行自放电的补充,又对变电站正常直流负荷进行供电,充电机瞬时放电能力差。
均充:充电机以蓄电池厂家规定的时间(3个月)、规定的电压(2.35N)对蓄电池进行稳压充电,拉动“打盹”的电池,均充完毕转为浮充。
定充:老式相控充电机、磁饱和充电机没有自动识别蓄电池状态的能力,只有用人工的方法,以适当的电流对电池充电(电流恒定、电压变化,0.01Q/12A),电压达到规定值后停止定充。
阅读权限80
积分帖子主题
内容很专业,但是楼主如果能够提供具体的图纸来对照讲解就比较好了,本论坛的会员对变电站不熟悉的居多,尤其是220KV变电站绝大多数属于供电公司电网的,因此普及知识尽量全面一些,谢谢!
阅读权限20
积分帖子主题
资料不错啊,谢谢
网站事务QQ客服&&
联系电话&6&0& 推广投放& & & 海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:天化云&
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&请用手机扫描
二维码打开网站
封闭式插接母线槽根据使用环境的额定电压,分为高压母线槽和低压母线槽。&高压母线槽是运用于大型变电站、供电系统、大型企业的自备电厂中。它是以取代传统的裸排走线方式,除具有安全、美观、可靠的特点外,还因高压母线槽外壳是封闭的,可以大大减少停电检修次数,在输送较大电流时,可消除用双拼、三拼高压电缆所带来的因电流分配不平衡而引起的故障。确保供电的可靠性。可广泛用于10KV以下,2000A以内的输电系统。& 高压母线槽采用了高强度、高性能的DMC绝缘支块夹紧式结构,具有良好的负载性能和动热稳定性;过载能力强、温升低。为加强绝缘型全封闭式高压母线槽,防护等级IP40,导电体由高压热收缩套管全长塑封,使用地区海拔高可达2000m。高压母线槽取代传统的裸排走线方式,采取封闭式封装,可以大大减少停电检修次数,在输送较大电流时,可消除用双拼、三拼高压电缆所带来的因电流分配不平衡而引起的故障。确保供电的可靠性。&&与高压母线槽相反,低压母线槽适用于额定工作电压660v、额定工作电流250-2500A、频率50HZ的三相四线制或三相五线制供配电线路,适用于高层、多层、工业厂房等大电流输出,并需要进行电流分配的区域。&高低压母线槽在一定程度上降低了传统的电缆、桥架、预分支电缆人、材、机的投入,也使安装完成后的成型效果有了大大的提高。&最新价格及详细产品介绍,请咨询金展电气客服:400-993-9092
金展低压母线槽具有高安全性,在户内低压的电力输送干线工程项目中比传统的电线电缆更加安全,所以在工程中已越来越多地代替了电线电缆。&RM低压母线槽是由铝合金外壳密集型母线,他的生产标准符合GB7251和IEC60439标准,主要用于满足客户在低压方面的各类输、配电需求,该母线技术参数。1、相比国内,在国外的大部分发达国家,及我国的香港、澳门等已普及母线槽布线系统。在我国的广东广州,凡12层以上楼宇配电房出线,即引至楼层的主干线90%以上使用母线槽;630KVA变压器至配电柜要使用母线槽。低压供电方面大中型城市的公建项目,酒店,写字楼使用母线槽也普及化,我公司的低压产品是户内额定电压1000V以下电力输送干线的好选择,客户遍及全国各地。2、2、低压空气绝缘型母线槽的用途:& & 空气绝缘母线槽可为交流三相三线、三相四线、三相五线制,频率50~60Hz,额定工作电压400V,额定工作电流为250~4000A,主要作为工矿、企事业和多层建筑中新型供配电设备。带插孔的母线槽可通过插接头箱和插接开关箱很方便地引出电源分路,空气式母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、维护方便等优点,母线槽可带多个插孔,两面出线,特别适用于对工厂电气设备供电。空气式母线槽的安装可直接从变压器接到低压配电柜,也可从低压柜直接接到配电系统作为配电设备。& & & & 低压母线槽低压供电选择金展电气。我公司母线包括铜和铝排两种配置,可达IP66防护等级保证了系统在不同环境条件下稳定、安全地运行。&最新价格及详细产品介绍,请咨询金展电气客服:400-993-9092或致电
该母线槽很好地解决了防雨、防尘的要求;而且散热性好输配 电稳定;同时维修方便,可重复利用,大大的节约了资源。&户外母线槽--是适合于露天工作,不受天气干扰的母线槽。一种户外母线槽,包括线槽,所述线槽包括顶板、底板以及两块侧板,所述顶板、底板和两块侧板之间围成用于容置母排的容置腔,其特征是:所述线槽内部对应每块侧板处设置有与侧板大小相同的挡板,所述挡板设置方向与侧板设置方向相同且所述挡板与侧板呈间隙设置,所述挡板和侧板之间形成密闭的空心夹层,所述顶板上对应于空心夹层的位置处设置有若干导水孔,所述导水孔与空心夹层相联通。&户内接地母线敷设和户外接地母线敷设的区别是一个是户内、一个是户外。户内接地母线敷设指的是室内接地网,户外接地母线敷设指的是室外接地网; GXMF-1型高压封闭母线系统采用弱磁性金属材料作外壳。采用高强度高性能的绝缘子支持导电体,具有输送电流大、电压高、压降小和优良的抗短路性能,并具有良好的接地系统,足以保证封闭母线长久安全可靠地运行。适用于交流50—60Hz、电压3.6—40.5kV,额定电流为400—3150A的供配电系统。采用波纹管伸缩节,安装简单,可实现水平、垂直方向两个自由度的调节,GXFM-1系列高压封闭母线分为室内、室外型,根据安装维修口的位置可以分为正装(维修口朝上)和倒装(维修口朝下)两种形式。最新价格及详细产品介绍,请咨询金展电气客服:400-993-9092
既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15mm,觖决了大跨度安装无法支撑吊装的困惑。&带散热片密集型插接式母线槽系统采用的是紧密三明治技术(密集型),&无须装设内置的防烟屏,经最新工艺处理后,外套优质绝缘材料,阻燃、绝缘性能良好。导电排采用含铜99.95%以上的优质电解铜作导体,导电排紧密地没有任何空隙地安装在外壳里并且采用不含卤的聚酯护套完全绝缘(隔热等级150°C)。母线槽外壳由带散热片铝合金材料制成,具有良好的散热功能及节能效果,这项技术保证了产品在电流范围下的压降值和远距离的极端条件下的高性能。标准产品的防护等级为I&P&6&6,能满足户外及有喷淋水的场所使用。铝合金外壳整体兼作PE线,铝合金外壳截面积大于一个相线的70%以上。BDII母线槽系统其特点:动热稳定性好、体积小、散热好、温升低、节约空间、压降小、降低能量损耗,适于大功率电流的传输。BDII产品用于输配电的密集型母线干线系统,不论是在配电室里作为变压器与配电盘之间的连接或是配电盘与&配电盘之间的连接,或者是用于工业、商业以及服务业的主要电流分配装置,都非常适合。BDII母线槽系统额定电流在630A至5000A之间。母线的外壳由铝合金挤压而成,使产品具有较高的机械抗力,并极大地减轻了重量。此外,它的标准型式为在极端的大气条件或感应磁场指数非常低的情况下,高增值服务行业的建筑物,提供了很好的解决方案。丹臣公司以一流的产品,一流的服务,竭诚欢迎新老客户的光临、合作。&最新价格及详细产品介绍,请咨询金展电气客服:400-993-9092&&
镇江金展电气有限公司是一家专注于母线槽、电缆桥架等高低压输配电产品设计研发、生产制造、销售服务为一体的科技创新型企业。公司位于风景秀丽有“电气之乡”称号的江苏省扬中市,地理位置优越,交通便利,信息发达,可直接服务江苏、安徽、浙江、上海、山东等华东地区。公司占地面积近2万平方米,厂房1万平方米;公司拥有先进的生产及检测设备60余台,以及经验丰富的生产、管理、技术人员120余人,通过加强培养和灌输企业文化等方式,不断提高员工队伍的文化素质和生产技能,公司施行“7S”现场管理,通过精心设计、严格制造,力求为广大客户提供品种最齐全、质量最可靠、性能最优异的电气产品。
公司已通过ISO9001质量认证及国家CCC强制性产品认证,主导产品有:母线槽系列(空气型母线槽、密集型母线槽、插接式高强封闭母线槽、铝合金保护式母线槽等)、电缆桥架系列(槽式电缆桥架、托盘式\梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架、组合式配线电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、防火\耐火\阻燃桥架、镀锌桥架、喷塑桥架、钝化桥架、热浸锌桥架、镀锌镍合金桥架等)、高低压开关柜、配电柜、照明箱等电工电气设备。
公司以雄厚的实力、合理的价格、良好的服务与多家企业建立了长期的合作伙伴关系。凭借优质的产品,完善的售后服务,产品广泛应用于电厂、石化、矿山、交通、建筑、城网改造等各个领域的输配电工程中,畅销江苏、安徽、浙江、山东、河北、河南、江西、北京等几十个省市和地区,深受用户的一致好评,取得了佼人的成绩,获得了良好的声誉,我们竭诚欢迎国内外客商前来参观、考察、洽谈业务合作。
展望未来,面对经济全球化,本着“领先一步、精益求精”的企业发展精神,我们将进一步加强公司管理、优化产业结构、扩大生产规模,立足电气前沿产业,不断完善,超越自我,真诚的期待与您一起,携手共赢、共创辉煌!
& & 很多人在使用密集型母线槽的时候,发现密集型母线槽温度太高,那这个时候我们应该怎么办,我们应该怎样做好防范措施呢?&& & 密集型母线槽的金属封闭外壳能够保护母线免受机械损伤或动物伤害,在配电系统中采用插入单元的安装很安全,外壳可以作为整体接地,接地非常的可靠。鼎逸密集型母线槽安全性能高,在火灾中仍能有优良的表现,而电缆的PVC外壳易受机械和动物损伤,安装密集型母线槽时必须先切断电源,如果有错误发生会很危险,特别是电缆要进行现场接地工作,接地的不可靠导致危险性增加。&& & 密集型母线槽就相当于电线电缆一样,如果温升高的话,就可以直接体现出电能的损耗非常的大,而且如果温升越高,绝缘材料的老化就会更快,所以会降低母线槽的使用寿命。温升高的话,会导致周围的其他设备的绝缘材料老化速度加快,如果一些电线电缆和母线槽是相邻的,有可能会发生火灾事故的,所以非常需要注意的。还会降低母线槽的机械强度,因为金属导体受热之后,是会开始松弛的,从而就降低了机械的强度。还会出现伤害到人的问题,因为如果母线槽温升高的话,外壳温度就比较高,人们接触到很容易被烫伤,使整个周围的环境都收到影响。&& & 对于密集型母线槽温度变高,教你们一招很实用的老技术,密集型母线槽所用的绝缘树脂最好不要用,高温下,绝缘树脂容易碳化,懂电的人都晓得 碳化了是要导电的哟,最好用玻纤布裹。具体能承受多少高温你不需要考虑,用红外测温仪测量温度过高时就容易发生事故,不要有侥幸的心理。计算负荷只要能承受4000A的铜排就不要考虑温度,根据负荷一算,电流超过4000,温度计算的再准确也是没有价值的。在使用密集型母线槽的时候,一定要注意尽量避免出现温度太高的情况,选择密集型母线槽的时候就要注意其质量,然后在安装的时候一些注意事项也是不容忽视的,不能有任何疏忽的地方。 & & 金展电气秉承&诚信为本、质量为先&的理念,所有产品均通过了国家强制性产品认证,性能可靠,安全有保障,深受用户好评。详情请咨询金展电气热线400-997-9936。&相关资讯:& &&金展密集型母线槽让电网更清洁安全生产更放心& &&电容器装置选型如何降低密集型母线槽价格& &&金展电气:密集型母线槽在节约能耗中发挥重要作用
& & 电网中的供电可靠性直接关系到整个配电系统的运行。在实际生产过程中,总会出现各种各样的故障,如变压器短路、封闭式母线槽系统的断路、配电柜不动作等,正确分析故障原因,制订合理的治理方案,是解决配电系统故障的根本原则。& & 常见配电系统短时中断和电压骤降的原因很多,电压暂降或供电短时中断引发的原因有很多,比如大电网或配电网侧的雷击、大风、接地、短路等引起的保护动作,就会产生用户侧的一个短时压降,如变压器出线后的封闭式母线槽因绝缘老化,导致电流击穿,也会导致短路,产生瞬时大电流,甚至发生爆炸;另外,用户侧的大负载启动或者电气故障也会引起同条线路上的暂时压降,且离故障点越近的线路压降越严重。 & & 从压降来源说分为两类原因: & & 大电网侧引起的原因,包括发电厂、高压输电线路。如雷电、大风、接地、短路、断路等,这种压降一般时间较短、残压值较高、几率较低。 & & 以变压器为例,常见的几种故障有: & & 1、绕组绝缘老化、变质、绝缘强度降低,严重时失去绝缘作用,造成绕组匝间、层间短路,使绕组发热燃烧;绝缘油的破化腐蚀作用使绝缘老化变质; & & 2、由于进水使绝缘强度降低而引起匝间短路事故。焊渣、铁磁物质等杂物(如过滤网及活性氧化铝等)进入变压器,不仅可将油道堵塞,还会使绝缘碳化引起匝间短路。 & & 配网侧引起的原因。大型设备启动、雷电、大风、接地、断路、短路等,这种压降一般时间较长,残压值较低,发生几率较高。 & & 以封闭式母线槽为例,常见的故障有: & & 1、母线绝缘子和断路器套管因表面污秽而导致的闪络; & & 2、装设在母线上的电压互感器及母线与断路器之间的电流互感器发生故障; & & 3、倒闸操作时引起断路器或隔离开关的支持绝缘子损坏; & & 4、由于运行人员的误操作,如带负荷拉刀闸造成弧光短路。 & & 从压降动作特性说可分为两类: & & 可恢复性故障引起的压降。一般不会伴随保护开关做,供电线路没有瞬间开路,如电动机启动、大风等引起的压降。 & & 永久性故障引起的压降。这种故障会引起保护动作,自动重合闸或备自投切换等,如果重合闸成功,供电线路会有瞬间开路并伴随深度压降甚至变为短时中断;如果不成功,那线路就会长时间失电,那就不是骤降的范畴,如雷击、断路、短路、接地等故障引起的压降。 & & 配电系统的故障,直接影响到工厂安全生产的可靠性,因此,除了一般的天灾无法避免外,可以从设备采购、后期维护上,最大程度的减少设备发生故障的几率。& & 作为生产输配电设备的厂家之一&&金展电气,时刻将把好产品质量关和服务关,作为企业的宗旨,无论是原材料进厂,还是加工生产、后期安装服务,都努力提供最好的封闭式母线槽产品。公司生产的封闭式母线槽,导体母排采用的是纯度高的优质T2电解铜、绝缘材料采用优质耐老化聚酯复合材料、外壳采用强度高的耐腐蚀铝合金,采用专业母线槽生产线制造,生产的产品,不仅价格在同行中具有相当的竞争力,产品质量丝毫不逊于施耐德、西门子等合资品牌,配套的售后服务,采用专职车队送货,专业服务人员进行安装,给用户提供&交钥匙&、一站式服务&,产品使用寿命长,终身质保、终身维修,完全免除的用户的后顾之忧。& & 想了解最新的封闭式母线槽价格信息,请致电400-997-9936,我们期待您的到来!&相关资讯:& & 高质量高性价比的密集型母线槽如何配合电抗器& & 大功率谐波模组与XLC密集型母线槽在电能中的应用& & 金展电气生产的分相封闭母线槽在大型电厂中应用特性& & 金展电气:密集型母线槽在节约能耗中发挥重要作用
联系人:陈经理