3.2米的过梁用几根钢筋混凝土过梁13g322能承受的住

&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
多大的洞口可以用钢筋钢筋砖过梁
发表于&&&&19308人浏览&&&&11人跟帖&&&&&&
请问多大的洞口可用钢筋砖过梁?在哪里能找到依据?急
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:57:02
&&发表于&&|&
由于抗震的加强,各地对抗震要求的提高,这种过梁已经淘汰不用了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:57:10
&&发表于&&|&
楼上的哪位朋友说得很对,现在已经不用老, 但在地方不严格 洞口上墙的高度、荷载确定。我才遇见这中问题,是一个兵工厂,有个400*600的百叶,设计要求是钢筋混凝土。但为了方便施工用了2根钢筋做的过梁。在上面一米多就又到圈梁,所以问题不打。。
我觉得做施工的就照图施工吧 不要怕麻烦 你也可以给你领导说 如果领导同意用钢筋过梁就。。。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:17:39
&&发表于&&|&
&&&&&奖励于& 18:17:42
&&发表于&&|&
砌体上要求洞口宽度大于300时,必须设过梁,小于300就可以用你的方法
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:17:46
&&发表于&&|&
以下是引用林一山在 22:00:00的发言:砌体上要求洞口宽度大于300时,必须设过梁,小于300就可以用你的方法...该说法有误,钢筋砖过梁也属于过梁。只是现在已基本无人使用钢筋砖过梁。记得在学校读书时提到有钢筋砖过梁,实际使用中设计人员为了增加抗震性能一般都设计成钢筋混凝土过梁,即使是300的洞口,而小于300洞口不需要设置过梁,通过砖块悬挑即可通过。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:17:50
&&发表于&&|&
一般就是大于300的要用过梁
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:30:22
&&发表于&&|&
钢筋砖过梁在设计方面早也淘汰不过在现场一样有用附属构筑物应该还比较多的应用对于300下的孔洞 钢筋砖过梁应该是最快捷、最经济的做法现实中,户内功能越来越多 尤其别墅400、500宽的半墙厚安装箱体很多 你咋作?按还是过梁!设计是不会指责钢筋砖过梁的(不过也有很多连钢筋都没加的)
施工还是得理论联系实际!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:30:34
&&发表于&&|&
[砌体工程施工质量验收规]3.0.7 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过 300mm 的洞口上部,应设置过梁。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:41:21
&&发表于&&|&
过梁分类:一、砖砌平拱过梁、其净跨度不应超过1.2m,竖砖砌筑部分高度不应小于240mm,。二、钢筋砖过梁,其净跨度不应超过1.5m。三、钢筋混凝土过梁,可现浇、可预制。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:19:30
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066?业主是衣食父母
?坑业主就是坑爹
您现在的位置: &&
>> 门洞口过梁要配几根钢筋
门洞口过梁要配几根钢筋
来源:一起装修网
发布时间: 11:56:30
点击量:[6359]
回答:窗洞口过梁一般配4根钢筋(即4根角筋);间距200mm;直径在12mm左右;一级钢筋(HPB300);(过梁高度过小时,不配箍筋)箍筋放置个数为10个左右,二级钢筋看钢筋混凝土过梁图集03G322-1~4合订本4跟
1、门过梁应该放几根钢筋,门是900的,12的墙,放2根可以吗 men guo liang ying gai fang ji gen gang jin men shi 9 0 0 de 1 2 de qiang fang 2 gen ke yi ma2根可以了,像这种直接砖下面放2根12的钢筋,根本就不做过梁。你要是不放心的话可以按规范来。一般也就是2根12厘的就可以了,。要是框架填充墙,门洞上墙体少的话,就是不放也下不来。可以的TAG:过梁,钢筋,几根,应该,可以,的墙,门是2、【装修问题】砌门洞可以不放过梁吗 zhuang xiu wen ti qi men dong ke yi bu fang guo liang ma洞上边一是支盒子打钢筋混凝土梁,二是用与砖一样宽的槽钢。什么也不弄是不行的,槽钢外用钢网包裹以便挂水泥,不附合建筑安全要求做个梁好些按要求是要放的。但只要水泥砂浆标号高也不会怕存在较大的安全隐患,日常生活中的震动会使砖松动长时间会造成安全隐患最好放过梁,至少放钢筋,否则影响门洞顶承重TAG:装修,过梁,门洞,不放,可以,问题3、18墙1.6米宽门洞过梁尺寸及配筋如何确定 1 8 qiang 1 . 6 mi kuan men dong guo liang chi cun ji pei jin ru he que ding直接选图集,13g322-1~4钢筋混凝土过梁,选用1.8米宽的。TAG:过梁,门洞,尺寸,确定,如何,及配筋4、现在装修施工新开的门洞过梁都有做吗 xian zai zhuang xiu shi gong xin kai de men dong guo liang du you zuo ma你说的是门洞上方的挑梁吧?一般用水泥板,可以做模型浇铸好再放上去,也可以直接在门头上浇,这种复杂点,但牢固些。TAG:装修,施工,过梁,都有,门洞,新开,现在5、钢结构柱子边有门洞口,门头过梁做法依据 gang jie gou zhu zi bian you men dong kou , men tou guo liang zuo fa yi ju有点负责,无法说清楚,请按图施工。可用双拼C型钢TAG:过梁,门洞,柱子,钢结构,依据,做法,门头6、建筑钢筋图纸装修效果图 jian zhu gang jin tu zhi zhuang xiu xiao guo tu7、安装厨房门口过梁装修效果图 an zhuang chu fang men kou guo liang zhuang xiu xiao guo tu8、门洞造型装修效果图 men dong zao xing zhuang xiu xiao guo tu9、拱形门洞组合装修效果图 gong xing men dong zu he zhuang xiu xiao guo tu10、厨房门洞装修效果图 chu fang men dong zhuang xiu xiao guo tu
11、钢结构柱子边有门洞口,门头过梁做法依据 gang jie gou zhu zi bian you men dong kou , men tou guo liang zuo fa yi ju有点负责,无法说清楚,请按图施工。可用双拼C型钢TAG:过梁,门洞,柱子,钢结构,依据,做法,门头12、砖混结构少一面墙,门洞宽两米,门洞过梁能承受住板面压力吗 zhuan hun jie gou shao yi mian qiang men dong kuan liang mi men dong guo liang neng cheng shou zhu ban mian ya li ma这个要看你的过梁多大的。里面有多大的钢筋TAG:门洞,过梁,两米,砖混,板面,一面,承受,压力,结构13、房建过梁长度是多少因放多少钢筋合适 fang jian guo liang chang du shi duo shao yin fang duo shao gang jin he shi门洞宽度加480mm,钢筋根据你的洞口宽度,一米以内的门洞2根圆10的主筋,分布筋圆6的钢筋间距200mm。这个涉及面就大了,这个钢筋是结构受力的重要组成部分,受地区性的影响(具体不说了),建筑使用性的影响,建筑高度影响等等而设计不同。所以不好回答你。你问的是私人民房?那就洞口宽加50公分得了,私人民房一般就是遮荫板用钢筋扎个网片预制。门洞宽度加480mm,钢筋根据你的洞口宽度,一米以内的门洞2根圆10的主筋,分布筋圆6的钢筋间距200mm。门、窗顶过梁配筋根据过梁跨度及梁上部荷载计算确定。TAG:过梁,钢筋,长度,多少14、门上砖砌过梁没有钢筋行吗 men shang zhuan qi guo liang mei you gang jin xing ma曲拱(如圆拱,双曲拱等)跨度可大些,,这是必须配筋的。跨度再大时宜用钢筋混凝土过梁,但跨度大于1.8米时宜计算确定有时可以,但不是什么情况下都可以,如对900MM宽门过梁,M10以上实心砖,常规砌法,不配筋,用M5以上砂浆,好多承包商就直接把砖砌在门框上。
理论上说必须配筋,但实际施工中跨度小时,铺M10砂浆,于其上铺放4φ6筋,两端弯180度方形弯钩构筑砖端部。
配筋的称钢筋砖过梁.5米以内时,一般跨度1!
无需配筋者如一般砖砌平拱过梁(发平璇)适于跨度1.5米内,因施工麻烦,现已很少用了,甚至连砂浆标号都不换,也对付过去了,门框上坎实际起了过梁作用,实质上是一种偷工减料行为。这实际上已不是砖过梁了跨度、荷载小采用砖砌圆拱可以不用。那你看设计有没有要求。如没有要求,你又是按规范做的,那就没问题。非抗震地区的砌体结构房屋洞口≦600的可用砖砌平栱过梁。无钢筋的素混凝土不能做为梁式构件,当然也是不能作过梁的。无论什么理由,必须照图施工。曲拱(如圆拱,双曲拱等)跨度可大些,,这是必须配筋的。这实际上已不是砖过梁了TAG:过梁,门上,钢筋,没有15、建房七层以下柱子钢筋几根合适 jian fang qi ceng yi xia zhu zi gang jin ji gen he shi房不是是码积木,框架结构柱子钢筋特别是顶层柱,应根据框架分析,柱子受到的弯矩经计算决定,且应符合规范规定的基本抗震构造措施来配置。问题问得太神!柱子尺寸应根据房屋用途,结构型式、柱距大小及其上承受的荷载计算决定!答题人哭笑不是。要是七层以下的砌体结构的构造柱,4根12(角柱4根14的)就行如果是砖混结构的构造柱的话,可以采用4根14的螺纹钢筋;若是框架结构的柱子,应根据柱断面来确定,一般柱的每一边布置的主筋不少于4根14的螺纹钢筋大概八根一个柱子答题人哭笑不是建房不是是码积木!柱子尺寸应根据房屋用途,结构型式、柱距大小及其上承受的荷载计算决定,框架结构柱子钢筋特别是顶层柱,应根据框架分析,柱子受到的弯矩经计算决定,且应符合规范规定的基本抗震构造措施来配置。问题问得太神。要是七层以下的砌体结构的构造柱建房不是是码积木!柱子尺寸应根据房屋用途,结构型式、柱距大小及其上承受的荷载计算决定,框架结构柱子钢筋特别是顶层柱,应根据框架分析,柱子受到的弯矩经计算决定,且应符合规范规定的基本抗震构造措施来配置。问题问得太神!答题人哭笑不是。要是七层以下的砌体结构的构造柱,4根12(角柱4根14的)就行。TAG:柱子,建房,钢筋,几根,七层,以下
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
装修效果图
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable门口上过梁长度怎么计算,放置几根钢筋?_百度知道
门口上过梁长度怎么计算,放置几根钢筋?
我有更好的答案
规范要求:预制(现浇)混凝土过梁伸入墙体的长度不能小于250mm。举例:1m洞口的过梁。两端都是砌体的,预制长度就是=1500mm。一端是砌体,一端构造柱或框架柱的,只可能现浇了。
采纳率:81%
来自团队:
过梁长度一般是过梁净跨(门洞宽)加梁每端支承长各250mm.
过梁的配筋是设计计算配置的。或标准图集的。如03G322-1等。
本回答被网友采纳
过梁长度一般是过梁净跨(门洞宽)加梁每端支承长各250mm,设计注明的除外。配置钢筋一般是上边两根12的,下边3根14的,箍筋一般是8个的间距200.下部配筋比上部大
实际施工就是门宽加各一边10公分的搁置长度就好了,即门宽加20公分,长一点也没关系,如果是现浇梁,那就加一边就够了。钢筋一般3根10的,有的2根也没问题。
过梁长度一般是过梁净跨(门洞宽)加梁每端支承长各250mm.放置的钢筋要根据施工图的选型来确定
其他1条回答