1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.什么是循环冷却水系统容积?
什么是循环冷却水系统容积?
循环冷却水系统容积包括冷却塔水池、旁滤池、循环水管道、换热器、集水井等空间
“系统容积”与“保有水量”数量相近,二者有时混用,但严格说二者概念不同。保有
水量是系统正常运行时水的总体积,是动态的,有波动的。系统容积则是静态的,甚至把水池上部20~30cm水面上的体积也计算在内,如果现场的保有水量与系统容积相差较多时,在计算药剂消耗量时可采用“保有水量”代替“系统容积”。
系统容积大小,对系统的化学清洗、预膜、正常运行等的初始投药量和水处理药剂在系
统中停留时间有很大影响。
如果系统容积(V)过小,则每小时水在系统内循环次数就增加,因而水被加热的次数就增多,药剂被分解的概率变高。如果系统容积过大,则药剂在系统中停留的时间长,药剂分解的概率也高。同时初始加药量多,特别是间断投加的杀生剂消耗大。因而系统容积不可太大,也不可过小。一般系统容积(V)按所投加的药剂允许停留时间计算求得,或按循环水小时循环量的1/3或1/5确定。