格力多联机样本E5故障,紧急求教

格力空调故障显示E5是什么意思?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有1个回答)
一、格力空调三种机型显示E5的含意:1、格力定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)。2、格力变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障。3、格力分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护。二、格力定频空调显示E5的维修方法:1、查看电压是否过低,可建议用户安装稳压器。2、外机电容是否损坏。3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。4、控制板故障,更换控制板。
故障代码H5是指模块保护。
故障代码:H5
故障内容:模块保护
故障显示:制热指示灯灭3秒闪烁5次
故障原因及排除:1、检查模块通信线路接线插件是否松脱
格力E3故障:低压保护般情况 属于缺氟造成只要检查低压压力否 4.5公斤样子假低了需 要查漏、补氟还有种情况比较少见低压 压力开关故障或与此连接线路断路 打开空
E6的意思是静电除尘。空调静电除尘的方法:1,空调里面有两个隔离网,当通电时,空调工作就有了温度,隔离网因为有了温度就有了静电,就像我们晚上用力擦衣服一样产生了
格力空调是这样???今天安装了格力立式空调,安装工人一拆箱就说:格力空调带电缆但没插头,这是我带的电缆加一插头一百元。我一听就急了,我说那就用机带电缆吧不用你带
低压保护。因为你那的电压跟不上,所以就会出现E5,建议你买个10000W的稳压器。或者买变濒的
E5 书面解释是 压机过流保护 你是多大的空调 看看电源正常不 再看看压机启动电容 再就是压机坏..
故障代码:E3故障内容:低压压力保护故障原因:1、制冷剂泄漏。2、系统抽真空处理不确实。3、毛细管焊接不良堵塞。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请
你好,根据格力空调的故障代码,当格力空调显示F2,表明室内蒸发器感温包故障。济南格力空调维修.
格力空调E1:高压保护所以你的空调很有可能制冷剂多了,或者你外机散热不行,散热不行可以分风扇不行了,冷凝器脏了 出风口风短路 等
--格力空调故障代码我修7空调经验告诉解决些故障应该能让少走少弯路
第:遇空调现故障代码【空调故障代码网】查询细空调品牌型号万能摇控器代码查询万能摇控器专
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&格力多联机室内控制器显示E5故障怎么维修_百度知道
格力多联机室内控制器显示E5故障怎么维修
电压正常,有时一两天不报故障,有时几个小时就报故障,最近一开机也报故障,电房总闸也跳了!
我有更好的答案
可能出现以下原因:1、电源电压低,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。3、控制板故障,更换控制板先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器,如果电压没有问题的话,就联系厂家的专业人员上门检修吧!宏安机电。
采纳率:77%
查下电路板吧,估计线路出问题了
为您推荐:
其他类似问题
格力的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有3条答案
E5防冷冻故障属于内部冷凝器结冰氟利昂短缺或者内部管温坏检测氟利昂补充或更换内机冷凝器管温机器恢复正常,您的空调应该用了好长时间了,并且风速也明显变小了。如果是这样的话,应找专业人员清洗内机。
1、格力中央空调故障代码含义:E5----低电压保护(过电流保护)。此时的运行指示灯灭3s,闪烁5次。2、该问题的原因以及解决办法:a、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。 如果检测是电压原因,建议增加稳压器。b、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下;c、控制板故障。更换控制板。
位用户已获得专业人士的解答
采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?
周一至周日 9:00-20:00503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable格力多联机显示故障代码对应的含义
格力多联机显示故障代码对应的含义
时间: 5:15:00 &&作者: 来源:不详 点击数:
&&多联机显示故障代码对应的含义
故障代码含义
机ȕ2ȕ2 型
压缩机高压保护
数码多联室外机
室内防冻结保护
数码多联室外机
压缩机低压保护
数码多联室外机
压缩机排气高温保护/油温高温保护
数码多联室外机
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
数码多联室外机
数码多联室外机
数码多联室外机
油电磁阀保护
数码多联室外机
室外环境温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机出管温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1油温温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机油温温度传感器故障
数码多联室外机
高压传感器故障
数码多联室外机
低压传感器故障
数码多联室外机
缺冷媒保护
数码多联室外机
室外子机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机出管温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2油温温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3油温温度传感器故障
数码多联室外机
直流母线电压过高保护
变频多联室外机
IPM或PFC模块过热保护
变频多联室外机
电流检测电路故障
变频多联室外机
IPM或PFC模块温度传感器故障
变频多联室外机
压缩机电流保护
变频多联室外机
直流母线电压过低保护
变频多联室外机
压缩机启动失败
变频多联室外机
PFC模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
驱动模块复位
变频多联室外机
压缩机电机失步
变频多联室外机
变频多联室外机
变频驱动部分到主控通讯故障
变频多联室外机
IPM模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
传感器连接保护
变频多联室外机
变频多联室外机
交流接触器保护
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
压缩机自带过载保护
变频多联室外机
通讯故障(内外机、手操器之间)
变频多联室外机
室外环境感温头故障
变频多联室外机
室外盘管进管感温头故障
变频多联室外机
室外盘管中间感温头故障
变频多联室外机
室外盘管出管感温头故障
变频多联室外机
变频排气感温包故障
变频多联室外机
交流电流保护(输入侧)
变频多联室外机
驱动板环境感温包故障
变频多联室外机
交流输入电压异常
变频多联室外机
跳线帽故障
变频多联室外机
充电回路故障
变频多联室外机
直流电机无转速反馈故障
变频多联室外机
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
室内机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外环境温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
定频压机排气温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
智能多联室内机
室内防冻结保护
智能多联室内机
压缩机低压保护
智能多联室内机
压缩机排气高温保护
智能多联室内机
压缩机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
室内机风机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
辅助电加热故障
智能多联室内机
室内环境温度传感器故障
智能多联室内机
室内机蒸发器温度传感器故障
智能多联室内机
冷凝器温度传感器故障
智能多联室内机
室外环境温度传感器故障
智能多联室内机
排气温度传感器故障
智能多联室内机
压缩机低压保护
热水空调机组
压缩机排气高温保护
热水空调机组
热水空调机组
水泵过电流保护
热水空调机组
外风机过电流保护
热水空调机组
辅助电加热保护
热水空调机组
系统防高温保护
热水空调机组
水流开关保护
热水空调机组
水箱水位开关故障
热水空调机组
冬天自动防冻保护
热水空调机组
循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
热水空调机组
水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)
热水空调机组
机组能力不足
热水空调机组
水压开关保护
热水空调机组
水箱底部感温包故障
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外环境温度
热水空调机组
用户侧温度
热水空调机组
室外入管温度1
热水空调机组
室外入管温度2
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外出管温度1
热水空调机组
室外出管温度2
热水空调机组
水箱水温(商用机)
热水空调机组
预留(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
预留(商用机)
热水空调机组
水箱水温(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
水箱中部水温
热水空调机组
水箱上部水温
热水空调机组
压缩机高压保护
新风处理机组
防低温(防冻结)
新风处理机组
压缩机低压保护
新风处理机组
压缩机排气高温保护
新风处理机组
压缩机过电流保护
新风处理机组
新风处理机组
新风处理机组
内风机过载保护
新风处理机组
新风处理机组
高压阀故障
新风处理机组
低压阀故障
新风处理机组
辅助电加热故障
新风处理机组
PG电机堵转保护
新风处理机组
室内环境感温包故障
新风处理机组
室内入管感温包故障
新风处理机组
室内中部感温包故障
新风处理机组
室内出管感温包故障
新风处理机组
室外环境感温包故障
新风处理机组
室外入管感温包故障
新风处理机组
室外中部感温包故障
新风处理机组
室外出管感温包故障
新风处理机组
排气感温包1(定频)故障
新风处理机组
排气感温包2(变频)故障
新风处理机组
油温感温包1(定频)故障
新风处理机组
油温感温包2(变频)故障
新风处理机组
清除主线控器标志
新风处理机组
无主室内机代码
新风处理机组
全热新风换气机组
室内环境感温包故障
全热新风换气机组
室外出管感温包故障
全热新风换气机组
湿度传感器故障
全热新风换气机组
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
全热新风换气机组苏州昆山格力空调售后电话;400-688--
】【】【】&&
&没有投放广告
&&相关新闻
&&&现在有&
&人对本文发表评论&&
匿名发表(无需注册)
如果您还不是万业会员,欢迎注册。
?尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
?尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
?承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
?万业网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
?您发表的作品,万业网有权在网站内转载或引用
?参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
?文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:
新 闻 搜 索
技术咨询服务:&&传真:&&技术部电话:010-&&公司邮箱:
客服QQ:&&QQ群:(已满)&&&网络警察提示您!举报违法犯罪电话:140 网络实名:
通用网址:
版权所有 @

我要回帖

更多关于 格力多联机样本 的文章

 

随机推荐