安装了微机pt消谐装置工作原理会有哪些作用

智能化消谐消弧装置简述:

在中国嘚3~35KV供配电系统中绝大多数是中性点不接地系统。依据我公司行业标准产生单相接地时,容许系统异常运作2钟头大大降低了运作成本費,提升了供配电系统的可信性但是,由于系统供电能力的逐渐增加供电方式从架空线路逐渐转变为电缆线路,系统对地电容电流将變得非常大当系统软件产生单相接地时,过大电容器电流量产生的电孤不易灭掉很将会转变成间断性电孤接地装置。这时造成的电孤接地装置过电压和从而激起的铁磁串联谐振过电压将严重危害电力网的安全性运作单相电电孤接地装置过电压比较严重,非常见故障相過电压水准达到一切正常运作相电压的3~3.5倍如果这样高的过电压作用在电网上几个小时,肯定会损坏电气设备的绝缘电器设备绝缘数次積累毁坏后,会产生绝缘薄弱环节从而造成绝缘击穿接地装置,造成两色短路故障安全事故另外,还会造成电器设备绝缘击穿(非常是電动机绝缘击穿)、电缆线发生爆炸、电压互感器饱和状态励磁调节器烧PT、氧化锌避雷器发生爆炸等安全事故以便处理长期性电孤接地装置造成的过压难题,选用消弧线圈赔偿中性点电容器电流量抑止常见故障点电孤的产生几率。这类方式的目地是清除电光殊不知,因為消弧线圈自身的众多特点没办法合理补偿电容电流量,特别是在是高频率分量对供电设备导致的伤害没法摆脱在研究各种消弧环的基础上,我公司开发了HYXHX智能消弧装置

智能消弧装置的工作原理:

1.系统软件一切正常运作时,设备的微机控制板ZK持续监测电压互感器PT出示的笁作电压数据信号;

2.当电压互感器的輔助二次引路三角工作电压由低电位差变成高电位时说明系统软件产生故障。这时微型机控制板ZK馬上起动,另外依据PT二次輸出数据信号Ua、Ub和Uc的转变分辨故障种类和相位差:

a、如果单相PT断线故障微机控制器ZK显示断线故障的不同和断线信號,同时输出无源开关量接点信号;

b、假如是金属材料接地常见故障微型机控制板ZK显示信息接地常见故障位置和接地属性数据信号,另外輸出无源电源开关量触碰数据信号也可根据用户特殊要求,向柜内真空接触器JZ发出合闸动作命令,可大大降低接触电压和跨步电压有利于保障人身安全;

c、假如是电孤接地常见故障,微型机控制板ZK显示信息接地常见故障相和接地特性数据信号另外向常见故障相真空接觸器JZ传出合闭指令,该交流接触器立即将电孤接地变换为金属材料接地因为两边的电孤工作压力,接地电孤马上降到零电孤彻底灭掉。假如用以输电线路主导的电网机器设备的真空接触器JZ将在运作5秒后全自动关掉。假如是瞬时速度常见故障系统软件将恢复过来。假洳是永久常见故障它将再度运作,在永久限定过电压层面充分发挥并输出无源开关量接点信号;

d .如果装置具备自动选择功能,则在变壓器PT的辅助二次开口三角电压u从低电位变为高电位时小电流接地选择模块立即收集各线路的零相电流,在发生没有单相接地故障则不能囸常恢复的金属接地的情况下根据线路零相电流的振幅选择故障线路, 发生电弧接地时向故障相真空接触器接通电弧熄灭后,再次进荇线路零相电流的数据收集故障线路根据接地电弧熄灭前后突变量大的原理选择故障线路。

智能型消弧装置的主要特点:

1.该装置运行速喥快可在30 ~ 40毫秒内运行,大大缩短了单相接地电弧的持续时间;

2 .装置运行后可立即熄灭电弧有效将电弧接地过电压限制在在线电压范围內

3 .在装置操作之后,允许系统的容量电流被连续通过至少两个小时以上并且用户可以在完成负载的移位操作之后处理该故障线路

4.设备的保护功能不受电网规模和运行方式的影响;

5.该装置性价比高。电压互感器可以为计量和保护提供电压信号取代传统的电压互感器柜。

6.该裝置设有小电流接地选线装置利用故障线路零序电流在灭弧前后突变量大的特点,可以大大提高选线的准确性

7.该装置采用抗饱和电压互感器和专用一次限流谐波消除器相结合,从根本上抑制铁磁谐振有效保护PT。

8.该设备具备纪录电孤接地装置常见故障的作用为客户解析安全事故提供数据。

智能化消弧pt消谐装置工作原理的基本功能:

1.装置正常运行时具有PT机柜功能

2.同时具有系统断线报警、锁定功能;

3.系统金属接地故障报警,传递系统接地故障点功能;

4.清除电孤接地装置系统软件串联谐振功能;底压、过电压警报功能;

5.具有故障报警消除時间、故障性质、故障相位、系统电压、开路三角电压、电容对地电流等信息记录功能,方便故障处理和分析;

6.当系统软件产生单相接地瑺见故障时该设备可在约30ms内根据专用型分相真空接触器立即将常见故障相连地,假如电孤接地电孤将马上灭掉,将电孤接地过压平稳茬在相电压水准可合理防止单相接地造成的两色短路故障和电孤接地过压造成的氧化锌避雷器爆炸事件。

7.如果金属接地可以大大降低接触电压和阶跃电压,有利于确保人身安全(金属接地可以根据用户要求设置装置是否动作);

8.如果在主要由架空线路组成的电网中使用真涳接触器将在装置运行5秒后自动关闭。如果是瞬时故障系统将恢复正常。如果是永久性故障器件将再次运行,以永久性限制过压

9.当系统发生PT断线故障时,装置显示断线故障的相位差同时输出接触信号,使用户能够可靠地锁定因PT断线而可能发生故障的保护装置

10.该设備与众不同的“智能插座(PTK)”技术性能够多方面抑止铁磁谐振的产生,合理维护铂免遭系统软件谐振造成的点燃、发生爆炸等安全事故

11.该裝置装有RS485插口,选用规范MODBUS通讯协议确保装置与全部视频监控系统的兼容模式,保持传输数据和远程控制作用

智能型消弧pt消谐装置工作原理附加功能:

1 .可以根据用户的要求配置自动选择功能

2.我公司开发的HYLX小电流接地选线装置主要根据系统金属接地时零序电流的幅值来选线,系统电弧接地时根据装置运行前后零序电流的突变来选线。克服了通常的选择线装置的选择线速度慢时电弧接地时的选择线精度低的缺点

3.可按用户要求配置消(除)谐(振)功能;

4.我公司开发的专用抗饱和电压互感器可配置与一次限流谐波消除器相匹配从根本上破坏鐵磁谐振条件,避免谐振过电压引起的“烧铂”和“铂安全爆炸”事故

5.也可以根据用户要求配置微机谐波消除装置来消除铁磁谐振。

PT产生铁磁谐振的原因

监控向裝置下发查询报文

监控向装置下发远方复归报文

装置向监控上传复归应答报文

装置向监控上传无故障报文

装置向监控上传故障报文

变频器在电力系统中的应用越来樾多因为变频器会产生谐波。在中压系统中电压互感器主要由消谐器保护,消谐器分为6kv、10kv和35kv三个系列

变频器的工作原理是利用变频器设备将电路中的交流电变成直流电。然后用大功率二极管整流然后用晶体管/逆变模块逆变直流。在逆变过程中由于整流器和逆变模塊的作用,在输入输出设备中会产生高次谐波对供电系统、配电柜、用户等线路设备造成干扰。

变频器运行时在对电源进行整流和逆變的过程中会产生谐波。谐波会影响和干扰线路的供电系统、负荷等设备

利用傅立叶级数分析电路系统中的各种周期性谐波,得到基波囷其它谐波的谐波分量

变频设备的谐波按傅立叶级数可分为基波和谐波,其它带整流设备的系统回路也可分为傅立叶级数包括带整流管的直流电动机、直流充电设备等。

对于高压系统变频器和整流设备主要用于400V系统,也可用于6kV、10kV系统的一部分其工作原理是将三相桥式整流器转换成直流电压、电容滤波器,通过大功率逆变元件转换成相应的不同频率交流电路可能是电机转速有不同的变化。因为校正僦是把正弦波变成矩形波然后用电容滤波器构成直流。

这样电路的谐波就不是一个完整的正弦波。傅里叶分解后会产生各种谐波,其中有些谐波会影响供电系统同时,通过变压器进入高压系统甚至到发电系统,影响整个电力系统所以谐波应该得到控制。

谐波危害:谐波频率可能与系统中的设备发生共振使系统中的线圈击穿,或产生共振损坏设备。

1.变频器和整流谐波降低了电力设备的使用寿命变压器会增加铁心损耗和铁损,增加变压器等设备的温升影响绝缘和容量的降低,并可能引起变压器等设备的谐振

2.谐波还会增加電动机的附加温升、噪声、振动和电流。使系统中电容补偿装置的电流增大、过热、过载甚至损坏电容器。它也可能与电容器产生振动並损坏绝缘

3.过多的谐波也可能导致继电器误动作和测量设备误差。甚至影响计算机在电路中的正常工作造成控制问题和通信中断。家鼡设备也会造成一定的影响比如空调不能正常工作。谐波对用户本身有影响谐波干扰也可以通过变压器传到电网。对于大电网来说影响很小,但对于小容量电力系统来说谐波会产生较大的影响。这也是电力系统中常见的污染

对于中高压系统,Pt主要用于测量电路的電压如果谐波过大,测量误差会增大同时也能使电压互感器产生谐振。一般的方法是在电压互感器上安装一次消谐器和微机消谐器鉯保护电压互感器,防止这些谐波的影响

一次谐波消除和微机谐波消除各有利弊。为了保护电压互感器每一次谐波都能得到较好的消除。