说明书最终打印版
毕业设计计算说明书题目:南京市文化中心空调设计 城市建设与安全工程 建筑环境与设备工程 环设 090201 李 蕾 刘金祥院 (系) : 专 业:班级学号: 姓 名:指导教师:2013 年 6 月 目 录摘要 ..................................................................................................................................................I ABSTRACT .................................................................................................................................. II 第 1 章 空调设计基本资料 ......................................................................................................... 1 1.1 工程概况 ......................................................................................................................... 1 1.2 设计参数 ......................................................................................................................... 1 1.3 建筑资料 ......................................................................................................................... 2 1.4 确定房间类型 ................................................................................................................. 1 1.5 确定空调负荷的计算时间 ............................................................................................. 1 第 2 章 空调负荷计算 ................................................................................................................. 4 2.1 室内冷负荷计算 ............................................................................................................. 4 2.1.1 通过围护结构进入的非稳态传热形成的逐时冷负荷 ....................................... 4 2.1.2 内围护结构传热冷负荷 ....................................................................................... 4 2.1.3 透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形式的逐时冷负荷 ....................................... 5 2.1.4 设备散热形成的冷负荷 ....................................................................................... 5 2.1.5 照明散热形成的冷负荷 ....................................................................................... 6 2.1.6 人体散热形成的冷负荷 ....................................................................................... 6 2.1.7 食物散热形成的冷负荷 ....................................................................................... 7 2.1.8 冷负荷计算实例 ................................................................................................... 7 2.1.10 其他房间冷负荷汇总 ......................................................................................... 11 2.2 湿负荷计算 ...................................................................................................................... 11 2.2.1 湿负荷计算实例 ................................................................................................. 11 2.2.2 湿负荷计算汇总 ................................................................................................. 12 2.3 热负荷计算 ................................................................................................................... 14 2.3.1 校核外墙最小传热阻 ......................................................................................... 14 2.3.2 围护结构基本耗热量 ......................................................................................... 15 2.3.3 附加耗热量 ......................................................................................................... 15 2.3.4 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 ................................................. 16 2.3.5 外门开启冲入冷风耗热量 ................................................................................. 17 2.3.6 热负荷计算实例 ................................................................................................. 17 2.3.7 其他房间热负荷 ................................................................................................. 19 2.4 建筑总负荷 ..................................................................................................................... 20 第 3 章 空调系统方案的确定 ................................................................................................... 21 3.1 冷热源机组的确定 ......................................................................................................... 21 3.1.1 冷热源方案分析 ................................................................................................. 21 3.1.2 地源热泵原理 ..................................................................................................... 22 3.1.3 地源热泵的优势 ................................................................................................. 22 3.1.4 系统方案比较分析 ............................................................................................. 22 3.1.5 方案确定 ............................................................................................................. 23 3.2 空调系统的划分 ........................................................................................................... 23 第 4 章 空调机组选型 ................................................................................................................. 25 4.1 空调房间风量、冷量计算 ............................................................................................. 25 4.1.1 房间送风量计算 ................................................................................................. 25 4.1.2 风机盘管+新风系统计算 ................................................................................... 25 4.2第5章 5.15.25.3 第6章 6.1 6.2 6.3 6.4 第7章 7.17.27.3 第8章 8.1 8.2 8.38.4 8.5 8.6 8.7 第9章 9.19.24.1.3 全空气系统计算 ................................................................................................. 27 末端设备选型 ................................................................................................................. 28 4.2.1 末端设备选择原则 ............................................................................................. 28 4.2.2 风机盘管选型 ..................................................................................................... 28 4.2.3 新风机组选型 ..................................................................................................... 28 4.2.4 全空气处理机组选型 ......................................................................................... 29 气流组织设计计算 ....................................................................................................... 30 气流组织方式及设计要求 ............................................................................................. 30 5.1.1 气流组织方式 ....................................................................................................... 30 5.1.2 气流组织设计要求 ............................................................................................... 32 气流组织的设计计算 ..................................................................................................... 32 5.2.1 散流器送风计算 ................................................................................................... 32 5.2.2 侧送风计算 ........................................................................................................... 34 回风口计算 ................................................................................................................... 35 风系统设计计算 ........................................................................................................... 36 风系统设计概述 ............................................................................................................ 36 通风管道选择 ................................................................................................................ 36 全空气系统风管水力计算 ............................................................................................ 36 新风系统风管水力计算 ............................................................................................... 39 水系统设计计算 ........................................................................................................... 41 空调水系统形式的确定 ............................................................................................... 41 7.1.1 冷冻水系统的选择 ............................................................................................. 41 7.1.2 冷却水系统的选择 ............................................................................................. 42 冷冻水系统水力计算 ..................................................................................................... 42 7.2.1 十二层冷冻水管路设计计算 ............................................................................. 43 7.2.2 其他各楼层和立管冷冻水系统水力计算 ......................................................... 47 冷凝水系统管径选择 ................................................................................................... 48 制冷机房设计 ................................................................................................................. 49 热泵机组的选择 ........................................................................................................... 49 冷水机组的选择 ........................................................................................................... 50 水泵的选择 ................................................................................................................... 50 8.3.1 冷冻水泵的选择 ................................................................................................. 50 8.3.2 冷却水侧水泵的选择 ......................................................................................... 51 8.3.3 土壤源侧冷却水泵选择 ..................................................................................... 52 8.3.4 补水水泵选择 ..................................................................................................... 53 定压罐选择 ................................................................................................................... 53 集水器、分水器选择 ................................................................................................... 53 水过滤器选择 ............................................................................................................... 54 地埋管计算 ................................................................................................................... 54 通排风设计 ................................................................................................................... 55 卫生间、厨房排风设计 ............................................................................................... 55 9.1.1 设计原则 ............................................................................................................. 55 9.1.2 设计计算 ............................................................................................................. 55 地下车库通风设计 ....................................................................................................... 55 9.2.1 设计原则 ............................................................................................................. 55 9.2.2 设计计算 ............................................................................................................. 55 9.2.3 风口的布置选择 ................................................................................................. 55 9.2.4 风管水力计算 ..................................................................................................... 58 9.2.5 通风机选择 ......................................................................................................... 58 第 10 章 保温与防腐 ................................................................................................................. 58 10.1 风管水管保温 ............................................................................................................. 58 10.1.1 选择保温的情况 ............................................................................................... 58 10.1.2 保温材料 ........................................................................................................... 58 10.1.3 保温材料厚度 ................................................................................................... 59 10.2 水管风管防腐 ............................................................................................................. 59 第 11 章 空调系统的消声与隔震 ............................................................................................... 60 11.1 噪声控制 ..................................................................................................................... 60 11.2 振动控制 ..................................................................................................................... 60 第 12 章 空调系统节能措施 ..................................................................................................... 62 结束语 ........................................................................................................................................... 63 参考文献 ....................................................................................................................................... 64 南京市文化中心空调设计 摘要本设计为南京市文化中心的空调系统设计,主要任务就是设计一套合理的空调系统, 使各房间的室内空气状态达到人体舒适度的要求。 本建筑位于南京市江宁区, 为地下一层、 地上十三层的综合办公楼。地上建筑高度 52.2 米,总建筑面积为:10172 平方米左右,空 调面积约为 6538 平方米。一层~二层为大厅、监控室、游艺室、练功房、阅览室、办公 室,三层~五层为厨房、餐厅、客房、会议室、局长室、接待室、办公室,六层~十二层 为办公室和会议室。 本设计共采用了两种典型的空调系统:一层大厅、会议室等采用集中式一次回风全空 气系统;其他房间以办公室为主,采用风机盘管加独立新风系统。水系统采用机械循环闭 式双管同程式系统。冷热源选用两台热泵机组和一台螺杆式冷水机组并用的形式,制冷站 设在地下机房,选用闭式横流冷却塔,设在二楼裙房。 最后本设计对卫生间、厨房、车库排风以及管道保温防腐、空调系统的消声减振和系 统节能措施也做了一定的讨论。关键词:全空气系统 风机盘管加新风系统 水系统 热泵机组 冷水机组I The Air-conditioning system design of Nanjing Cultural Center ABSTRACTThe design is to design a site of air conditioning system for the cultural center of Nanjing. The main task is to design an air-conditioning system which the indoor air can meet the requirements of human comfort. The building is located in Jiangning district and consist of one basement and thirteen of the office. The ground part is 52.2 meters .The total constructionarea is 10,172 square meters and air conditioning area is about 6,538 square meters. One-Two are for the lobby floor, control room, recreation room, exercise room, reading room, office,and so on.And three C five are for the kitchen, dining room, conference room, the Secretary room, reception room, office.Finally six ~ twelve are for theoffices and meeting rooms. This design used a total of two typical air-conditioning system: The air conditioning system mainly adopts full air system and fan coil with fresh air system. It uses full air system in the lobby or conference room where has large space,setting fan coil with fresh air system in offices.Closed loop water system uses mechanical twin-tube with the programming system. Heat source is composed of two heat pumps and one screw chiller. Cooling station is located in the underground room and I choose theopen cross-flow cooling tower which located on the second floor podium. Finally I also made some discussions about the design of ventilation, anti-corrosion, air conditioning system foamglas silent and system energy saving measures.Key Words: All- Fan-coil wi W H ScrewchillerII 南京工业大学本科生毕业设计第1章空调设计基本资料1.1 工程概况本建筑位于南京市江宁区, 为地下一层、 地上十三层的综合办公楼。 地上建筑高度 52.2 米,总建筑面积为:10172 平方米左右,空调面积约为 6538 平方米。一层~二层为大厅、 监控室、游艺室、练功房、阅览室、办公室,三层~五层为厨房、餐厅、客房、会议室、 局长室、接待室、办公室,六层~十二层为办公室和会议室。1.2 设计参数1.室外设计参数按南京市选取,具体见表 1-1。南京市室外气象参数[6] 大气压力(kPa) 冬季 102.55 夏季 100.43 室外计算(干球)温度(℃ ) 冬季 采暖 空调 通风 -1.8 -4.1 2.4 通风 31.2 空调 34.8 夏季 空调日平均 31.2 平均日较差 6.9 表 1-1室外计算相对湿度(%) 夏季空调室 年平均温 最热月平 外计算湿球 冬季 夏季 度(℃ ) 均温度 (℃ ) 最热月平均 温度(℃ ) 空调 通风 15.5 28 28.1 76 81 69室外风速(m/s) 冬季 夏季 平均 平均 2.4 2.62.室内空调设计参数按文献[2]、文献[3]、文献[4] 、文献[5]推荐选取,具体见表 1-2。室内设计参数 夏季 房间类型 温度 (℃) 大厅、 门厅 监控室 游艺室 办公室、 会 议室、 接待 室 练功房、 活 动室 25~27 24~27 25~27 26~28 26 相对湿度 (%) 65 65 60 ≤65 60 气流平均速度 (m/s) 0.3 0.25 0.25 0.25 0.25 温度 (℃) 16~20 20~23 18~20 18~20 19 冬季 相对湿度 (%) 30 40 40 40 40 表 1-2 新风量 气流平均 速度 (m3/h? p) (m/s) 0.3 0.15 0.2 0.15 0.15 10 18 30 30 401 第 1 章 空调设计基本资料阅览室 餐厅、 服务 台 客房、 小客 厅 微机房 局长室26~28 24~26 25~27 25~27 24~2740~60 65 65 45~65 60~400.25 0.25 0.25 0.25 0.2518~20 20~23 22~24 16~18 20~2240~60 40 30~60 40~60 26~28≤0.2 0.15 0.15 0.15 0.1520 20 30 20 301.3 建筑资料根据文献[2],文献[6],文献 [7]选用下列围护结构: 1. 墙体: 外墙选用 240mm 粘土空心砖,传热系数为 0.56(m2? K) ,结构如下(由外向内) : 第一层:20mm 水泥砂浆;第二层:50mmESP 外保温;第三层:13mm 聚合物砂浆;第 四层:240mm 黏土空心砖;第五层:20mm 水泥砂浆; 玻璃幕墙采用辐射率≤0.15 Low-E 中空玻璃(氩气 δ=12mm) ,传热系数 k=1.7 W/(m2? K) , 采用铝合金框,窗框比 20%,窗框修正系数 a=1.63 [6]; 内墙选用 120mm 粉煤灰砌块隔墙,传热系数 1.88 W/(m2? K) ,放热衰减度 νf=1.4。 2. 门窗: 外窗均采用铝合金框双层反射中空(12mm)玻璃窗,高度 1.5m,宽度以底图实际寸 为准,传热系数为 1.6W/(m2? K)[2]; 内窗均采用金属框双层透明中空(6mm)玻璃窗,高度 1.5m,宽度以底图实际尺寸为 准,传热系数为 3.4W/(m2? K)[2]; 各房间内门均采用木制门,高度 2m,宽度以底图实际尺寸为准,传热系数为 2.9W/ (m2? K)[2]。 3. 楼板 楼板选用文献[11]附录 2-9-4-4,200mm 钢筋混泥土楼板,传热系数 2.72 W/(m2? K) , 放热衰减度为 1.8,结构如下: 第一层:水磨石预制块 50mm;第二层:砂浆找平层 30mm;第三层:钢筋混泥土楼板 100mm;第四层:粉刷 20mm; 4. 屋面 预制钢筋混凝土板,带防水层,刚性层及保温层,文献[6] 表 H.0.1-6 第 1 号墙体,传 热系数为 0.49W/(m2? K) ,结构如下(由上向下) :2 南京工业大学本科生毕业设计第一层:细石混凝土 40mm;第二层:防水卷材 4mm;第三层:水泥砂浆 20mm;第四层: 挤塑聚苯板 35mm (水泥膨胀珍珠岩) ; 第五层: 水泥砂浆 20mm; 第六层: 水泥炉渣 20mm; 第七层:钢筋混凝土 120mm;1.4 确定房间类型前面已确定该建筑内墙的放热衰减度为 1.4, 楼板的放热衰减度为 1.8, 根据文献[5]表 2-8: 房间类型和放热特性,可确定该房间类型为中型。1.5 确定空调负荷的计算时间按照各房间的使用功能来确定:除客房、小客厅、监控室、游艺 厅计算时间 0:00~ 23:00 外,餐厅、服务台 8:00~22:00,其余各房间计算时间 8:00~ 18:00。3 第 2 章 空调负荷计算第2章空调负荷计算2.1 室内冷负荷计算根据文献[6],空调区的夏季冷负荷宜采用建筑冷负荷计算软件进行计算;采用简化 计算方法时,按非稳态方法计算的各项逐时冷负荷,宜按以下方法进行计算: 2.1.1 通过围护结构进入的非稳态传热形成的逐时冷负荷 通过围护结构进入的非稳态传热形成的逐时冷负荷,宜按下列公式计算:CLWq ? KF (t w1q ? t n )CLWm ? KF (t w1m ? t n )( 2-1) ( 2-2) ( 2-3)CLWc ? KF (t w1c ? t n )式中: CLWq ――外墙传热形成的逐时冷负荷,W;CLWm ――屋面传热形成的逐时冷负荷,W;CLWc ――外窗传热形成的逐时冷负荷,W;K ――外墙、屋面或外窗传热系数,W/(m ? ℃); F ――外墙、屋面或外窗传热面积,m ;2 2t w1q ――外墙的逐时冷负荷计算温度,℃;可按文献[6]附录H选用;t w1m ――屋面的逐时冷负荷计算温度,℃;可按文献[6]附录H选用;t w1c ――外窗的逐时冷负荷计算温度,℃,可按文献[6]附录H选用;tn ――夏季空调室内计算温度,℃。 2.1.2 内围护结构传热冷负荷 空调区与邻室的夏季温差大于3℃时,其通过隔墙、楼板等内围护结构传热形成的 冷负荷按下列公式计算:CLWn ? KF (twp ? ?tls ? tn)(2-4)4 南京工业大学本科生毕业设计式中: CLWn ――内围护结构传热形成的冷负荷,W;?tls ――邻室计算平均温度与夏季空调室外计算日平均温度的差值,℃,按表 2-1 选取。邻室温升[6] 邻室散热量 很少(如办公室、走廊等) <23 W/m2 23~116 W/m2 △tls/℃ 0 3 5 表 2-12.1.3 透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形式的逐时冷负荷 透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形式的逐时冷负荷按下列公式计算:CLC ? CclCCzDJ max FC(2 -4) (2-5)Cz ? C w Cn C s式中 : CLC ――透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形成的逐时冷负荷,W;CclC ――透过无遮阳标准玻璃太阳辐射冷负荷系数,在文献[6] 附录H 中选用;Cz ――外窗综合遮挡系数,按式(2-5)计算; Cw ――外遮阳修正系数; Cn ――内遮阳修正系数; Cs ――玻璃修正系数; DJ max ――夏季日射得热因数最大值,可按文献[6]附录 H 确定Fc――窗玻璃净面积,O。2.1.4 设备散热形成的冷负荷 设备散热形成的冷负荷按下式计算: Qτ=qs Xτ-T 空调区电器设备的散热量 qs(w)按下式计算: qs=Fqf、(2-6)(2-7)式中 : Q τ ――照明散热形成的冷负荷,W; Xτ-T――τ-T 时间的照明负荷强度系数,文献[5]表 20.8-2;5 第 2 章 空调负荷计算qs ――设备散热形成的冷负荷,W; F ――空调区面积,m2; qf ――电器设备的功率密度,见表 2-2,W/m2[5]。建筑设备的功率密度[5] 建筑类别 房间类别 普通办公室 高档办公室 会议室 办公建筑 走廊 0 走廊 其他 商场建筑 一般商店 高档商店 0 5 13 13 功率密度 (w/m2) 20 13 宾馆建筑 5 会议室、多功能厅 5 建筑类别 房间类别 普通客房 高档客房 表 2-2 功率密度 (w/m2) 20 13其他52.1.5 照明散热形成的冷负荷 照明散热形成的冷负荷采用冷负荷系数法的工程简化计算方法,按下式计算:Q τ ? 1.2n1 NXτ ?T式中: Q τ ――照明散热形成的冷负荷,W;(2-8)N――灯具的安装功率,W,当缺少数据时,可按空调区的使用面 积按文献[5]20.8-1 给出的照明功率指标算; n1 ――同时使用系数,当缺少实测数据时,可取 0.6-0.8; T ――开灯时刻; τ-T ――开灯时刻到计算时刻,h; Xτ-T――τ-T 时间的照明负荷强度系数,文献[5]表 20.8-2。2.1.6 人体散热形成的冷负荷 1、人体显热冷负荷 采用冷负荷系数法的工程简化计算方法:Q τ ? ?nq 1 Xτ ?T式中:Qτ ――人体显热散热形成的冷负荷,W;(2 -9)6 南京工业大学本科生毕业设计n ――空调房间的总人数,按表文献[5]20.7-1; φ ――群集系数,男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例, 见文献[5]表 20.7-2; q1 ――每名成年男子的显热散热量,W; T ――人员进入房间时刻; τ-T ――从人员进入房间时刻到计算时刻,h; Xτ-T――τ-T 时刻的人体负荷强度系数见文献[5]表 20.7-4。 2、人体潜热冷负荷 Qr= ?nq2 (2 -10)式中:φ ――群集系数,男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例, 见文献[5]表 20.7-2; n――空调房间的总人数; q2 ――每名成年男子的小时潜热散热量, 见文献[5]表 20.7-3, W。2.1.7 食物散热形成的冷负荷 在计算餐厅负荷时,需要计算食物的散热量和散湿量,其中包括显热和潜热,要分 别计算,一般可按下列数值采用[6]: 食物全热取 17.4W/人;食物显热取 8.7W/人;食物潜热取 8.7W/人;食物散湿量取 11.5g/h 人。2.1.8 冷负荷计算实例 现以一层 110 办公室为例进行详细计算:房间基本参数如下:面积 25.92 m2,高度 4m,计算时间 8:00~18:00,计算公式中的其他未知参数全部在文献中查取。 1. 西南外墙传热逐时冷负荷计算 西南外墙面积为 12.3 O,外墙传热系数为 0.56( m2? K) ,夏季空调室内计算温度t n =26℃。以 8:00 为例,按公式 CLWq ? KF (t w1q ? t n ) ,南外墙 t wlq =32.8℃,西外墙6.15× (32.8-26)+0.56× 6.15× (36-26)=57.86W。其他时刻 t wlq =36.0℃,故 CLWq ? 0.56× 的计算结果见表 2-3。7 第 2 章 空调负荷计算110 办公室西南外墙逐时冷负荷计算 计算时刻 8:00 K 西南外 F 墙 1 南外 32.8 t wlq 墙 t w1q ? t n 6.8 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 0.56 6.15 32.5 32.3 32.2 32.1 32.1 32.1 32.4 32.6 33 6.5 6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 6.4 6.6 7表 2-3 18:0033.4 7.4西 CLWq 23.419 22.386 21.697 21.353 21.008 21. 22.042 南 计算时刻 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 外 K 0.56 墙 西南外 F 6.15 传 墙 2 西外 36 35.6 35.3 35 34.8 34.6 34.5 34.5 t wlq 热 墙 t w1q ? t n 10 9.6 9.3 9 8.8 8.6 8.5 8.522.73 24.108 25. 17:00 18:0034.6 8.634.9 8.935.2 9.2CLWq西南外 墙总负 荷34.44 33.062 32.029 30.996 30.307 29. 29.274 29.618 30.652 31. 55.448 53.726 52.349 51.316 50. 51.316 52.349 54.76 57.1704CLWq2. 西北外墙传热逐时冷负荷计算 西北外墙面积为 28.8 O,外墙传热系数为 0.56m2? K,夏季空调室内计算温度 t n =26℃。 以 8:00 为例,按公式 CLWq ? KF (t w1q ? t n ) , 西外墙 t wlq =36.0℃,北外墙 t wlq =32.4℃, 故 CLWq ? 0.56× 14.4× (36.0-26)+0.56× 14.4× (32.4-26)=105.28W。其他时刻的计算结果 见表 2-4。110 办公室西北外墙逐时冷负荷计算 计算时刻 8:00 K 西北外 F 墙 1 西外 36 t wlq 墙 t w1q ? t n 10 CLWq 80.64 计算时刻 8:00 K 西北外 F 墙 2 北外 32.4 t wlq 墙 t ?t 6.4w1q n表 2-4 16:00 17:00 18:00西 北 外 墙 传 热9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 0.56 14.4 35.6 35.3 35 34.8 34.6 34.5 34.5 9.6 9.3 9 8.8 8.6 8.5 8.5 77.414 74.995 72.576 70.963 69. 68.544 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 0.56 14.4 32.2 6.2 32.1 6.1 32 6 31.9 5.9 32 6 32.1 6.1 32.2 6.234.6 34.9 35.2 8.6 8.9 9.2 69.35 71.77 74. 17:00 18:0032.4 6.432.6 6.632.9 6.9CLWq西北外 墙总负 荷51.61 49.997 49.19 48.384 47.578 48.384 49.19 49.997 51.61 53.222 55. 127.41 124.19 120.96 118.54 117.734 117.73 118.54 120.96 124.99 129.83CLWq3. 西南外窗传热逐时冷负荷计算8 南京工业大学本科生毕业设计西南外窗面积为 2.1 O,传热系数为 1.6(m2? K) ,夏季空调室内计算温度 t n =26℃。以 8:00 为例,按公式 CLWc ? KF (t w1c ? t n ) , t wlc =30.1℃,故 CLWc ? 1.6× 2.1×( 30.1-26 ) =13.78W。其他时刻的计算结果见表 2-5。110 办公室西南外窗逐时冷负荷计算 西 南 外 窗 传 热 计算时刻 K F 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 1.6 2.1 33.5 7.5 25.2 14:00 15:00 16:00 17:00 表 2-5 18:00t w1c ? t n CLWct wlc30.1 4.130.9 4.931.6 5.632.3 6.332.9 6.933.8 7.833.8 7.833.7 7.733.5 7.5 25.233 7 23.5213.776 16.464 18.816 21.168 23.18426.208 26.208 25.8724. 西南外窗辐射逐时冷负荷计算 以 8:00 为例,西外窗辐射面积 1.48 O,南外窗辐射面积 1.48 O,根据文献[6]附录 H 查得西外窗 CclC ? 0.09 DJmax ? 533, 南外窗 CclC ? 0.24 DJmax ? 216,根据文献[2]表 3.2.9-1, 3.2.9-2 , 3.2.9-3 查 得 浅 色 布 窗 帘 Cn ? 0.6, Cw ? 1,Cs ? 0.86,所以CLC ? 0.09 ? 0.516 ? 533 ?1.48 ? 0.24 ? 0.516 ? 216 ?1.48 ? 76.22W。 Cz ? 0.6 ?1? 0.86 ? 0.516,其他时刻的计算结果见表 2-6。110 办公室西南外窗辐射逐时冷负荷计算 计算时刻 西 南 外 窗 辐 射 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 表 2-6 17:00 18:00CzF 0.09 0.24 533 0.12 0.34 533 0.15 0.43 533 0.18 0.54 533 0.19 0.57 533西窗 CclC 南窗 CclC 西窗 D 南窗CLCDJmaxJmax13:00 14:00 0.516 1.48 0.24 0.33 0.69 0.7 533 53315:00 16:000.44 0.67 5330.54 0.5 5330.6 0.44 5330.58 0.36 533216 216 216 216 216 216 216 216 76.223 48.845 61.056 73.267 77.338 97. 179.1216 216 216 219.8 244.22 236.0845. 楼板传热冷负荷 按稳态方法计算内墙和楼板负荷,由于此房间位于建筑物一层,故地板形成温差传热 形成的冷负荷不能忽略。楼板面积为 25.92 O, twp ? 31.2℃,K=2.72(m2? K) , t ls 取 0,按 公式 m2 c / kw, 楼板冷负荷 CL Wn ? 2.72× 25.92× (31.2-26)=366.61W。6. 人体显热冷负荷 以 9:00 为例,在文献[5]表 20.7-1、表 20.7-2、表 20.7-3 查得办公室群集系数 ? =0.96,9 第 2 章 空调负荷计算W ,潜热 人均占有面积 8 O/人,求得房间人数为 n=3 人,室温 26℃时人体显热为 q1 ? 61 q1 ? 73 W ,散湿量为 109g/h, Xτ ?T ? 0.5, 所以显热冷负荷 Q 人 τ ? 0.96 ? 3 ? 61? 0.5 ? 87.84W,体潜热冷负荷 Qr= ?nq2 =0.96× 3× 73=210.24W,人体全热冷负荷 Qr=87.84+210.24=298.08W, 其他时刻的计算结果见表 2-7。110 办公室人体逐时冷负荷计算 计算时刻 φ n q1 q2 Xτ -T 显热 Q τ 潜热 Q τ 全热 Q τ 8:00 13:00 0.96 3 61 73 0.5 0.69 0.75 0.79 0.83 87.84 121.22 131.76 138.79 145.814 210.2 210.2 210.2 210.2 210.24 298.1 331.5 342 349 356.05 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 表 2-7 18:00人 体 冷 负 荷0 0 210.2 210.20.86 0.88 0.9 0.91 0.92 151.08 154.6 158.11 159.87 161.626 210.2 210.2 210.2 210.2 210.24 361.3 364.8 368.4 370.1 371.877.设备冷负荷 以 9:00 为例,在文献[5]表 20.9-4,电器设备的功率密度 qf=20 W/m2,则空调区电器 设 备 的 散 热 量 Qτ=qs Xτ-T, qs =25.92× 20=518.4W 。 9 : 00 时 的 Xτ-T=0.77 , 计 算 得 Qτ=518.4× 0.77=399.19W,其他时刻计算结果见表 2-8。办公室设备冷负荷 设 备 冷 负 荷 计算时刻 qs Xτ -T Qτ 8:00 0 0 9:00 0.77 10:00 11:00 0.88 0.9 12:00 0.91 13:00 14:00 518.4 0.93 0.94 15:00 16:00 0.95 0.96 17:00 0.96 表 2-8 18:00 0.97399.17 456.19 466.56 471.74 482.112 487.3 492.48 497.66 497.66 502.8488、照明冷负荷 以 9:00 为例,在文献[5]表 20.8-1 照明功率密度 qf=11 W/m2,则空调区照明设备的散热量 N=25.92× 11=285.12W,n1 取 0.6, Xτ-T=0.39,计算得 Q τ ? 1.2 ? 0.6 ? 285.12 ? 0.39 ? 80.06W。 其他时刻计算结果见表 2-9。办公室照明冷负荷照 明 冷 负 荷 计算时刻 N 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 285.12 0.6-T表 2-915:00 16:00 17:00 18:00n1XτQ τ0 00.39 0.6 0.68 0.73 0.78 0.81 0.84 0.87 80.062 123.17 139.59 149.86 160.123 166.28 172.44 178.60.89 182.70.9 184.7589. 新风冷负荷10 南京工业大学本科生毕业设计办公室 110 室内设计参数为 t o ? 26℃ ? ? 65%, 查焓湿图得 h0=61kJ/kg,室外计算参数t w ? 34.8℃ ? ? 69%,查焓湿图得 h w ? 99.5kJ / kg , 新风量为 30m?/h?p,人数为 3, 空气密度为(99.5 - 61 ) / 3.6 ? .13kg/m? ,所以室内新风冷负荷 Q ? 1.13? 3 ? 30?10. 办公室 110 总冷负荷办公室 110 总冷负荷 计算时刻 8:00 西南外墙 57.859 西北外墙 132.25 西南外窗传 13.776 热 西南外窗辐 76.223 射 366.61 楼板 210.24 人体 0 设备 0 照明 1087.6 新风 总负荷 1944.6 表 2-109:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 55.448 53.726 52.349 51.316 50. 51.316 52.349 54.76 57. 124.19 120.96 118.54 117.734 117.73 118.54 120.96 124.99 129.83 16.464 18.816 21.168 23.184 25.2 26.208 26.208 25.872 25.2 23.52总 冷 负 荷48.845 61.056 73.267 77.338 97. 179.1 366.61 298.08 399.17 80.062 9.7 366.61 331.46 456.19 123.17 2.8 366.61 342 466.56 139.59 0.1 366.61 349.03 471.74 149.86 5.2 366.61 356.054 482.112 160.123 3.77 366.61 361.32 487.3 166.28 7.7 366.61 364.84 492.48 172.44 9.2219.8 244.22 236.084 366.61 368.35 497.66 178.6 7.8 366.61 370.11 497.66 182.7 3.9 366.61 371.866 502.848 184.758 0.312.1.10 其他房间冷负荷汇总 其他房间的冷负荷使用软件计算,具体计算结果表 2-11。2.2 湿负荷的计算2.2.1 湿负荷计算实例 本设计中房间的湿负荷主要包括人体散湿和食物散湿形成的湿负荷。人体散湿W ( r g / h) 可按下式计算:Wr ? ?n? g式中: ? ――群集系数,见文献[5]表 20.7-2;(2-11)n? ――计算时刻空调区内的总人数g ――一名成年男子小时散湿量,见文献[5]表 20.7-3,g/h。食物散湿量按每人 11.5g/h 计算。11 第 3 章 空调系统方案的确定现以三层大餐厅为例进行计算: 按照文献[2]表 1.3.2-2,取餐厅为 0.5 人/O,求得大餐厅人数为 n? =180.5× 0.5=90.25 人 人体散湿量: Wr ? 0.93? 90.25?109 ? 9148 .64g / h ; 食物散湿量: Ws ? 90.25?11.5 ? 1037 .88g / h ; 总湿负荷: W ? Wr ? Ws ? 9148 .64 ? 1037 .88 ? 10186 .51g / h ; 2.2.2 湿负荷计算汇总 其他房间的湿负荷使用软件计算,具体计算结果见表 2-11。各房间冷负荷、湿负荷汇总 楼层 房间 阅览室 101 阅览室 102 监控室 103 消防监控 104 安全监控 105 办公室 106 办公室 107 办公室 108 办公室 109 办公室 110 大厅 活动室 201 练功房 202 阅览室 203 阅览室 204 门厅 小餐厅 301 小餐厅 302 客房 303 客房 304 客房 305 客房 306 小客厅 307 服务台 308 大餐厅 接待室 办公室 401 办公室 402 办公室 403 总冷负荷 W 4.6 5.5 6.2 9.9 3.5 1.9 .5 0.2 71.4 6.7 4.6
9.8 4.7 2158.1 新风冷负荷 W 2.4 .9 180.9 891.3 891.3 891.3 891.3 813.8 8.4 82.5 .1 9.9 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 180.9 8.4 891.3 891.3 891.3 总湿负荷 kg/h 5.15 5.15 5.15 0.3 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.09 5.81 2.16 6.04 16.05 5.5 0.81 8.03 8.03 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.3 27.88 1.63 1.2 1.2 1.2 表 2-11 新风湿负荷 kg/h 3.8 3.8 3.8 0.2 0.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 2.9 1.2 3.2 12 4.1 0.4 5.1 5.1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 17.8 1.2 0.9 0.9 0.9121层2层3层4层 南京工业大学本科生毕业设计5层6~10 层办公室 404 微机房 405 办公室 406 办公室 407 办公室 408 办公室 409 办公室 410 办公室 411 办公室 412 办公室 413 办公室 414 办公室 415 办公室 416 办公室 417 办公室 418 办公室 419 办公室 420 办公室 421 接待室 办公室 501 局长室 502 接待室 503 办公室 504 副局长室 505 办公室 506 办公室 507 办公室 508 办公室 509 办公室 510 办公室 511 办公室 512 办公室 513 办公室 514 办公室 515 办公室 516 会议室 办公室 601 办公室 602 办公室 603 办公室 604 办公室 605 办公室 606 办公室 607 办公室 608 办公室 6095.6 0.6 0.6 8.6 5.4 5.4 7.7 4.5 2.7 8.7 2.9 1.3
6.6 1.2 2.8 0.4 79.3 8.1 4.6 8.3
1493.2891.3
594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 891.3 891.3 891.3 891.3 .2 594.2 594.2 8.4 .2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.2 891.3 891.3 891.3 891.3 .3 891.3 .2 594.2 594.2 594.2 594.2 594.21.2 3.92 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.63 0.79 0.79 0.79 1.6 1.6 1.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 13.68 1.2 1.2 2.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80.9 2.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 10.1 0.9 0.9 1.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.613 第 3 章 空调系统方案的确定11 层12 层办公室 610 办公室 611 办公室 612 办公室 613 会议室 办公室 1101 办公室 1102 办公室 1103 办公室 1104 会议室 大会议室 办公室 1105 办公室 1201 办公室 1202 办公室 1203 办公室 1204 办公室 1205 会议室7.7 7.9 0.5 0.7 49.9 9.5 6 6.1 52.6594.2 594.2 891.3 891.3 .2 594.2 594.2 891.3 60.1 891.3 .2 594.2 594.2 594.2 13369.90.8 0.8 1.2 1.2 13.68 0.8 0.8 0.8 1.2 13.68 33.26 1.2 2.4 0.8 0.8 0.8 0.8 18.030.6 0.6 0.9 0.9 10.1 0.6 0.6 0.6 0.9 10.1 24.6 0.9 1.8 0.6 0.6 0.6 0.6 13.32.3 热负荷计算2.3.1 校核外墙最小传热阻 1. 外墙总传热阻按下式计算:R0 ? 1 / K式中: K――围护结构的传热系数,W/(m2? K) 。(2-12)2. 确定围护结构热惰性指标 D 值。 外围护结构的的一些热物理特性值可从文献[6]附录 H 查得,根据文献[8]公式:D ? ? Di ? ? Ri sii ?1 i ?1 n n(2-13)S?2?ci ? i ?i Z(2-14)式中:Ri――各层材料的传热阻,m2? ℃/W; Si ――各层材料的蓄热系数,传热系数,W/(m2? ℃) ; C――材料的比热,J/(Kg? ℃);? ――材料的密度,Kg/m3;? ――材料的导热系数,W/(m? ℃)14 南京工业大学本科生毕业设计Z――温度波动周期,s(一般取 24h=86400s 计算)。 3.最小传热阻的计算R0.m i n?? (t n ? t w.e )?t yRn(2-15)式中: R0 min――围护结构的最小传热阻,m? ℃/W;?t y―― 供暖室 内计 算温度 tn 与围护结 构内表面 温度 的允许 温 差℃,根据文献[7], ?t y ? 6?C ;Tw e――冬季室外围护结构计算温度,℃。2.3.2 围护结构基本耗热量 Q j 的计算Q j ? KF (t n ? t w)?式中: Q j ――围护结构基本耗热量,W; K――围护结构的传热系数,W/(m2? K) ; F――围护结构的面积,O; tn――空调室内设计温度,℃; tw――空调室外计算温度,℃; α――围护结构温差修正系数,按文献[6]表 5.2.4 采用。(2-16)2.3.3 附加耗热量 附加耗热量按基本耗热量的百分数计算。考虑了各项附加后,某面围护结构的传热 耗热量 Q1 (W) :Q1 ? Qj (1 ? ? ch ? ? f ? ?lang ? ? m )(1 ? ? fg )(1 ? ? jan )式中: ? ch ――朝向修正;(2-17)? f ――风力修正;? lang ――两面外墙修正;? m ――窗墙比过大修正修正;? fg ――房高修正;15 第 3 章 空调系统方案的确定? jan ――间歇附加;各项附加率 ? (或称修正率)见文献[5]表 5.1.4 。2.3.4 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 1. 多层和高层建筑,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,可按下式计算:Q2 ? 0.278 V? w c P (t n ? t w)式中: Q2 ――由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,W;(2-18)C p ――空气的定压比热容, C p =1.01KJ/(kg? K) ;V――房间冷风渗透体积流量,m? /h; ρw――室外空调计算温度下的空气密度,kg/m? ; tw――空调室外计算温度,℃; tn――室内设计温度,℃。 2. 对于不考虑房间内所设人工通风作用的建筑物的渗透量 V 的计算方法: (1)缝隙法V ? ?(l ? L ? n)(2-19)式中: l ――房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m; L――每米门窗缝隙的渗风量,m? /(m? h) ,见文献[5]表 5.1-7; n――渗风量的朝向修正系数;见文献[5]表 5.1-8。 (2)换气次数法L ? K ? Vf式中:L――房间冷风渗透量,m? /h; K――换气次数,1/h,见文献[5]表 5.1-13; 。 Vf ――房间净体积,m?(2-30)根据文献[5],对于多层住宅或其他用途的多层民用建筑,当它的楼梯不采暖,且与 各房间有门经常关闭,楼梯间内空气温度接近室外温度时,宜采用缝隙法。因此本设计 中采用缝隙法计算建筑物的渗风量 V。16 南京工业大学本科生毕业设计( 2.3.5 外门开启冲入冷风耗热量 Q 的计算 3 W)( 外门开启冲入冷风耗热量 Q 的计算方法见文献[5]表 5.1-14。 3 W)2.3.6 热负荷计算实例 现以一层 110 办公室为例进行详细计算:房间基本参数如下:面积 25.92 m2,高度 4m,计算时间 8:00~18:00,计算公式中的其他未知参数全部在文献中查取。 1.校核外墙最小传热阻 (1)南京市供暖室外计算温度 tw ' ? ?4.1?C 。由文献[5]附录查出,外墙的传热系数为 0.56W/(m2? K) 。R0 ? 1/ K ? 1.79W /(m2 .?C)(2)确定围护结构热惰性指标 D 值。D? ? ? 0.02 2? ?? 0.93 0.93 8640050 2? ?.042 0.013 2? ? 837? ? 0.042
2? ? 879? 0.02 2? ? ? 0.93 ? 0.64
86400=4.0? 1.6&D&4, ? 根据文献 [8] 规定,该围护结构属类型Ⅲ。围护结构的计算温度tw.e ? 0.3tw '?0.7t p.min ? 0.3? (?4.1) ? 0.7 ? (?13.1) ? ?10.4?C(3)最小传热阻的计算R 0 min ? 1? [18 ? (?10.4)] ? 0.115 ? 0.54 m 2 .?C / W 6根据上面的计算, R0 ? 1.79m2 .?C / W ? R0.min ,满足文献[8]的规定。 2. 围护结构基本耗热量 由于办公室外围护结构直接与外界接触,故温差修正系数 α 取 1,冬季室外空调计 算温度为-4.1℃,室内设计温度为 18℃,外墙传热系数为 0.56 m2? K,外窗传热系数为 3.4m2? K,楼板传热系数为 2.72 m2? K。2 ( 18( - - 4.1 )) ?1 ? 152.22W ; 西南外墙的面积 F=12.3 m , Qxnq,j ? 0.56?12.3 ? 2 ( 18( - - 4.1 )) ?1 ? 356.43 W; 西北外墙面积 F=28.8 m Qxbq,j ? 0.56? 28.8 ? 2 ( 18( - - 4.1 )) ?1 ? 157.79W ; 西南外窗面积 F=2.1 m Qxnc,j ? 3.4 ? 2.1?17 第 3 章 空调系统方案的确定2 ( 18( - - 4.1 )) ?1 ? 1558 .10W 。 楼板面积 F=25.92 m Qlb,j ? 2.72? 25.92?3. 附加耗热量 根据文献[5]表 5.1-4,西南墙朝向修正取-15%,西北外墙朝向修正取 0,西南外窗 朝向修正取-15%,风力修正取 0,两面外墙修正为 0,窗墙比过大修正为 0,第一层 层高 4m,高度修正为 0,间歇附加为仅白天使用取 20%。所以,考虑了各项附加后, 西南外墙的传热耗热量为 Qxnq ? 152.22? ( 1 - 15%) ? ( 1 ? 20%) ? 155.26W ; 西北外墙的传热耗热量为 Qxbq ? 356.43? ( 1 ? 20%) ? 427.72W ; 西南外窗的传热耗热量为 Qxnc ? 157.79? ( 1 - 15%) ? ( 1 ? 20%) ? 160.95W ; 楼板的传热耗热量为 Qlb ? 1558 .10? ( 1 ? 20%) ? 1869 .72W 。 4. 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 南京市冬季室外平均风速 v pj =2.4m/s 根据文献[5]表 5.1-7、双层金属玻璃窗每 米渗入的空气量 L=1.38 m3/(m? h) ,根据文献[6]附录 H,渗风量朝向修正系数:西南 向 n=0.25。西南窗的缝隙总长度为(1.4+1.5)× 2=5.8m,因为房间有相邻两面外墙, 所以全部计入其门、窗可开启部分的缝隙长度。则 西南外窗冷风渗透量: V ? 1.38? 5.8 ? 0.25 ? 2m3 /h?w ?冷风渗透耗热量:P 102550 ? ? 1.33kg / m 3 RT 287? (273? 4.1)Q2 ? 0.278 V? w c P (t n ? t w) ? 0.278? 2 ? 1.33? 1.01? [18 ? ( ? 4.1 ) ] ? 16.51W5. 办公室 110 热负荷计算汇总见表 2-12。18 南京工业大学本科生毕业设计办公室110热负荷汇总表2-12室内 外计 面积 传热系数 算温 维护结 名 度差 构名称 称 及方向 F K tn-tw冷 耗热量修正 温 风 差 围护 冷风 基本 侵 餐厅 修 修正后 结构 渗透 耗热 入 总耗 两面外 正 朝向 高度 间歇 耗热量 耗热 耗热 量 耗 热量 墙 系 量 量 热 数 量 β α Qj β cn β Lang β f,g Qj' Q1 Q2 Q3 Q Jan W 1 1 1 % % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 20 20 20 20 W 155.27 427.71 160.95 4 16.51 0 2630 W W W WO W/(O?℃) ℃ 西南外 墙 西北外 墙 西南外 窗 楼板 12.3 28.8 2.1 25.9 0.56 0.56 3.4 2.72 22.1 22.1 22.1 22.1152 -15 356 0办 公 室 110158 -15 01 15582.3.7 其他房间热负荷 1. 其它各房间热负荷采用概算指标法计算,所谓空调负荷的概算指标,是指折算到每 平方米空调面积所需的制冷系统或供热系统的负荷值。 冬季供暖负荷的指标(按总建筑面积)[2]: 住宅:45-70W/m2; 办公楼:60-80 W/m2; 食堂餐厅:115-140 W/m2; 商店:65-75 W/m2; 学校:60-80 W/m2; 医院、幼儿园:65-80 W/m2 以上热负荷指标乘以总建筑面积后,即为供暖系统的容量,不必再乘以系数。 2. 热负荷计算汇总 热负荷汇总见表2-13。各房间热负荷汇总 热负荷 热负荷 指标 层数 房间 W O W/O 584.08 60 35045 大厅 会议室 一层 五层 60 3110.4 游艺厅 101~103 51.84 局长室 501~503 层数 房间 面积 面积 O 86.15 51.84 热负荷 指标 W/O 60 60 表 2-13 热负荷 W 19单层住宅:80-105 W/m2; 旅馆:60-70 W/m2; 图书馆:45-75 W/m2; 影剧院:95-115 W/m2; 大礼堂、体育馆:115-160 W/m2; 第 3 章 空调系统方案的确定消防监控 104 安全监控 10541.7 41.760 60 60 60 60 60 60 60 60 120 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6055.2
10.4 5169办公室 504~505 办公室 506 办公室 507 办公室 508~512 办公室 513~516 会议室32.84 36.77 19.36 16.42 25.92 86.1560 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 606.2 .2 9 0.4 985.2 .2 9 .2 9 .2 .2办公室 106~110 25.92 门厅 活动房 201 二层 练功房 202 阅览室 203 阅览室 204 接待室 大餐厅 86.15 51.84 153.35 153.35 51.84 86.15 180.5办公室 601-1001~ 25.92 602-1002 办公室 603-六~ 办公室 604-1004~ 16.42 606-1006 十层 办公室 607-1007~
608- 1555.2 办公室 609-1009~ 16.42 611-1011三层 小餐厅 301~302 51.84 客房 303~306 小客厅 307 服务台 308 接待室 微机房 405 25.92 25.92 25.92 86.15 51.84办公室 612-1012~ 25.92 613- 86.15 会议室 1555.2 十一 207.36 大会议室 5169 层 办公室
16.42 0.4 985.2 办公室
25.92 会议室 86.15办公室 401~404 25.92 四层 办公室 406~410 16.42 办公室 411~412 21.23 办公室 413~417 16.42 办公室 418~421 25.9251.84 办公室 1201 十二 .42 办公室 1202 层 985.2 办公室
21.23 1555.2 办公室 2.4 建筑总负荷建筑负荷汇总 总负荷小计 新风湿负荷 总冷指标 kg/h W/m2 269.2 61.6 表 2-14 新风冷指标 W/m2 26.6 总湿指标 kg/hm2 0.04 新风量 m3/h 27292总冷负荷 W 新风冷负荷 W 总湿负荷 kg/h 375.1720 南京工业大学本科生毕业设计第3章空调系统方案的确定3.1 冷热源机组的确定3.1.1 冷热源方案分析 根据文献[5]和文献[6]得到各冷热源机组的方案比较见表 3-1。各冷热源机组的方案比较 方案 内容 运行操作 全电脑自动控制,无需 主机全电脑自动 全电脑自动控制, 无需与 电脑自动控制, 无需 与人管理(但需另配控 控制, 需与人管 人管理。 与人管理全 制系统)。 理。 有线控制(一般 有线控制(一般分三档 有线控制戒无线控制、 多 分三档调节) ,室 有线控制 (一般分三 调节) , 室内控制需要另 功能遥控器。 内控制需要另增 档调节) 加控制系统。 加控制系统 目前流行空调系 统,经大量用户 目前流行空调系统, 经大 使用,机组质量 经多年研发不使用, 经多年研发不使用,机 量用户使用,机组质量 好、可靠性高。 机组质量好、 可靠性 组质量好、可靠性高。 好、可靠性高。 机组在恶劣工况 高。 下运行可靠性 高。 在安装过程中留 在安装过程中留出 出新风通道即 新风通道即可, 费用 可,费用低。 低。 水/地源热泵机组 VRV 变频空调系统 离心机组+锅炉 表 3-1 风冷热泵室内控制运行可靠性新风效果在安装过程中留出新风 可选新风配置,造价昂 通道即可,费用低。 贵。舒适度较适应用于超大 可选新风配置。造价昂 型场所空调调 贵。环保低,不仅盘管是 新风配置需造价低。室 节。新风配置造 新风配置需造价低。 采用氟利昂作为冷媒, 室 外的传递介质为氟利 价低。室外的传 室外的传递介质为 内外的传递介质也是氟 昂,室内风机盘管的传 递介质为氟利 氟利昂, 室内风机盘 利昂,如果泄漏,首先对 递介质为水。制冷(制 昂,室内风机盘 管的传递介质为水。 大气层的臭氧进行破坏。 热)效果较好且舒适性 管的传递介质为 制冷 (制热) 效果较 其次如遇火种, 即生成毒 高。 水。制冷(制热) 好且舒适性高。 气,对人体造成直接伤 效果较好且舒适 害。 性高。21 第 3 章 空调系统方案的确定噪音问题室内机噪音低室内机噪音低室外机噪音大, 如降 室内机噪音低 低噪音成本较高。 室 内机噪音低本系统拟定采用地源热泵机组。3.1.2 地源热泵原理 地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能、包括地下水、土壤或地表水等) 的既可供热又可制冷的高效节能、绿色、环保的空调系统。 夏季制冷时,大地作为排热场所,把室内热量以及压缩机耗能通过埋地盘管排入大地 中,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。 冬季供热时,大地作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中的热量为室内 供热。两个换热器都既可以作为冷凝器又可以作为蒸发器,只因季节不同而功能不同。在 地源热泵系统中,由于冬季从大地中取出的热量可在夏季得到补偿,因而可使大地的热量 基本维持平衡。3.1.3 地源热泵的优势 地源热泵与其他能源利用技术相比具有以下优势: 1. 属于再生能源利用技术:地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了 47%的太 阳热能,比人类每年利用能的 500 倍还多。 2. 属于经济有效的节能技术:地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气 高,夏季比环境空气低,这种特性是指比传统空调系统运行效率要高 40%,节能和节省 运行费用 40%左右。 3. 环境效益显著:地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少 40%以 上,与电供暖相比,相当于减少 70%以上,如果结合其他节能措施,节能减排会更明显。 4. 一机多用,应用范围广: 地源热泵系统可供暖、空调、还可供生活热水,一机多 用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 5. 节省空间:可以埋在地下,不必大面积开挖,不占用地面的空间,上面可以种花 草。对于目前新兴的花园式别墅,花园式小区楼宇及花园式建筑有非常好的实用性。3.1.4 系统方案比较分析 冷热源的选择在工程建设中具有重要的意义,直接影响工程的投资、运行效益和服务22 南京工业大学本科生毕业设计质量。整个建筑的冷负荷 626.97kW,热负荷 332.22kW。 现根据工程实例提出几种选型方案并进行经济性分析。备选方案 方案 形式 主要设备 水冷螺杆冷水机组一台 燃气热水锅炉一台 冷冻水泵三台(两用一备) 热水泵一台 冷却水泵三台(两用一备) 溴化锂吸收式冷/热水机组一台 方案二 溴化锂吸收式冷/热机组 冷冻/热水泵三台(两用一备) 冷却水泵三台(两用一备) 风冷单螺杆热泵一台 方案三 风冷热泵 冷冻/热水泵三台(两用一备) 地源热泵两台 冷水机组一台 冷冻水泵四台(三用一备) 表 3-2方案一水冷螺杆冷水机组+燃气热水锅炉方案四热泵机组+冷水机组3.1.5 方案确定 从初投资和运行费来看,方案一最少;从噪声、振动及机房占地上看,方案三最好; 方案二初投资和运行费都较大;风冷热泵机组冬天结霜严重,且运行效果受室外气候 影响大,在冬季室外温度很低时需要设辅助加热;水冷螺杆机式冷水机组可以进行无级调 节,易损件少,对湿压缩不敏感,但机组噪声大,机房应考虑减振和降噪声设施。综上所述,本设计选方案四,热泵机组+冷水机组。3.2 空调系统的划分空气调节系统的作用是建立和保持建筑物内的人工环境,目的是为了室内人员的舒适 和健康或为了生产过程的顺利进行,提高生产效率。空调过程中必须采用的基本措施是加 热、加湿、冷却或去湿。它由冷热源、空气处理设备、风机、管道等组成,包括一些必要 的辅助设备。空调方案一旦确定就要进行选型计算。到该大楼建筑组成复杂,有高大空间23 第 3 章 空调系统方案的确定的大厅等,有办公室,值班室等大小,形状,用途各不相同的房间,部分厅室是间歇使用 的。 结合上述的建筑和使用功能上的特点,大厅、会议室采用全空气一次回风系统;其他 房间如办公室、游艺室等采用风机盘管+独立新风系统。这种方式布置灵活,各房间可独 立调节室温,房间没人的时候可方便地关掉末端设备,不影响其他房间,从而比其它系统 较节省运转费用,此外房间之间空气互不串通,冷量可由使用者进行一定调节。独立新风 系统既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水 管的结露现象可得到改善。新风采用分层设置水平式新风系统,处理到室内空气焓值,不 承担室内负荷,新风通过新风管道直接送入各空调空调房间。24 南京工业大学本科生毕业设计第 4 章 空调机组选型4.1 空调房间风量、冷量计算4.1.1 房间送风量计算 以一层游艺室101为例进行计算,计算参数见表4-1。房间参数 室内参数 温度℃ 26 相对湿度 % 60 室外参数 干球温度℃ 34.8 湿球温度℃ 28.1 室内冷负荷 室内湿负荷 W(kg/h) Q(kW) 3.5 1.3 kg/h 440.7 表4-1 新风量1. 热湿比??Q 3.5 ? 3600 ? ? 9692 W 1.32.在 h-d 上(图 4-1)确定室内空气状态点 N,通过该点画出 ε=9692 的过程线。对于 精度要求不高的舒适性空调按最大送风温差计算,即采用机器露点送风,热湿比线与 相对湿度 φ=90%的交点即为送风状态点 O 点,由图查得: h0=47.3kJ/kg, d0=11.6g/kg, 3.计算送风量 按消除余热: G ? hN= 58.8kJ/kg dN=12.7g/kg`Q 3.5 ? ? 0.30kg / s hN ? hO 58.8 ? 47.3W 1.3 ? ? 0.3kg / s 按消除余湿: G ? (d N ? d O) ? 3.6 ( 12.7 ? 11.6) ? 3.6按消除余热和消除余湿所求的送风量相符,说明计算无误。 其他房间送风量见表 4-1 汇总。 4.1.2 风机盘管+新风系统计算 风机盘管+新风系统以一层游艺室 101 为例进行计算,空气处理示意图见图 4-1。25 第 4 章 空调机组选型图 4-1风机盘管+新风系统空气处理示意图风机盘管系统采用新风不承担室内负荷的方案,即送入室内的新风的焓处理到与室内 空气焓 hN 相等。根据室内空气 hN 线、新风处理后的机器露点相对湿度即可定出新风处理 后的机器露点 L 点,管道温升 2℃。 室内状态点参数为:tN=26℃,φN=60% 室外状态点参数为:t W =34.8℃,t s =28.1℃ 根据前面的计算可知该房间的风量为: 送风量:G=0.3 kg/s; 新风量:G W =440.7/kg/s。 1.风机盘管的风量 GF= G-G W =0.3-0.12=0.18kg/s 2.风机盘管出口空气焓 h MhM ?GhO ? GW hN 0.3 ? 47.3 ? 0.12 ? 58.8 ? ? 39.63kJ / kg GF 0.18连接 L'、O 两点并延长与 h M 相交得 M 点(风机盘管的出风状态点) ,查出 t M =14℃。 3.风机盘管全冷量Qq ? GF (hN ? hM ) ? 0.18? (58.8 ? 39.63) ? 3.45kW计算结果与房间冷负荷基本相等,说明计算正确。 4.风机盘管显冷量QS ? GF c p (t N ? t M ) ? 0.18?1.01? (26 ? 14) ? 2.18kW5.新风冷量QW ? GW (hW ? hN ) ? 0.12? (90.6 ? 58.8) ? 3.82kW6. 风管温升负荷26 南京工业大学本科生毕业设计QL ? GW (hL' ? hL ) ? 0.12? (60.8 ? 58.8) ? 0.24kW其他房间的计算结果详见附录 1。 4.1.3 全空气系统计算 全空气系统全部采用一次回风,新风和回风混合后处理至机器露点,无需再热。以一 层大厅为例进行计算,空气处理示意图见图 4-,2。图 4-2大厅一次回风全空气系统空气处理示意图室内状态点参数为:tN=26℃,φN=60% 室外状态点参数为:t W =34.8℃,t s =28.1℃ 该房间的风量为: 送风量:G=3.68kg/s; 新风量:G W =290m? /h=0.091kg/s。 1.机组总冷量Q ? G(hC ? hO ) ? 3.68? (59.5 ? 51) ? 31.28kW2.新风冷量QW ? GW (hW ? hN ) ? 0.091? (90.6 ? 58.8) ? 2.89kW3.冷量分析 在不需要再热的情况下,房间冷负荷加上新风冷负荷即为机组冷量,则Q ? Q0 ? QW ? 28.3 ? 2.89 ? 31.19kW ,与前述计算基本一致。其他房间的计算结果详见附录 2。27 第 4 章 空调机组选型4.2 末端设备选型4.2.1 末端设备选择原则 末端设备均按设备冷量来选择,并用校核房间所需要的风量。风机盘管按夏季负荷进 行选型,均可满足冬季工况的要求。设计中可按名义制冷工况选取即可。 名义制冷量:干球温度27℃ 湿球温度19.5℃ 冷冻水进口温度7℃ 进出口温差5℃ 风机盘管全热制冷量Qt≥(1+β1+β2)Qc 式中: β1:考虑积灰对风机盘管传热影响的附加率,冬、夏两用盘管取20% β2:考虑风机盘管间歇使用的附加率15%~20% 采用卧式暗装风机盘管,无静压型的标准风机盘管,当风管、送风口、回风口及风口 过滤器的总阻力小于无静压风管的30pa,在此前提下,按风机盘管中档风量下制冷量进行 选型。4.2.2 风机盘管选型 以一层游艺室101为例,风机盘管的风量为房间的回风量590m3/h,其计算全冷量为 3.75KW,计算显冷量为2.21KW,综合考虑这三个条件,选择三排管风机盘管1台,型号为 DFP-85‖中速,机组的额定风量为638m3/h,额定全冷量4.03KW,额定显冷量为2.63KW, 三个参数满足要求,其他房间风机盘管选型见附录3。4.2.3 新风机组选型 新风机组是一种提供新鲜空气的调节设备,主要承担处理从室外引进的新风,将室外 的空气处理成与室内温度接近的空气,再加上一些过滤,从而保证室内新鲜空气的品质。 本设计中新风机组按其所承担的风量、冷量选择,以一层分区 1(包括游艺室 101、 102、103)为例计算,总风量与总冷量应为该分区每一个风机盘管相关的新风量与新风冷 量之和。 1 分区总新风量: L=390× 3=1170m3/h,总新风冷量:Q=3.86× 3=11.58KW 根据风量冷量,选择一台型号为DBFP1.5的吊顶式新风机组。其他层新风机组选型见表 4-2。28 南京工业大学本科生毕业设计新风机组选型 标准工况 新风工况 额定 单台功 机外 供冷 供热 风量 率 静压 水量 水阻力 供冷量 供热量 水量 水阻力 量 量 m?/h KW Pa 130 145 205 KW 7.8 5.1 13.9 22.3 11.1 7.8 7.8 5.1 5.1 KW 14.9 9.7 26.4 42.4 21.1 14.9 14.9 9.7 9.7 T/h 1.32 0.87 2.41 3.88 1.93 1.32 1.32 0.87 0.87 kPa 9.2 10.1 13.4 24.6 7.6 9.2 9.2 10.1 10.1 KW 18.5 12.3 31.7 54.3 25.1 18.5 18.5 12.3 12.3 KW 21.8 14.5 34.5 59.2 27.4 21.8 21.8 14.5 14.5 T/h 3.18 2.11 5.5 9.44 4.36 3.18 3.18 2.11 2.11 kPa表 4-2 尺寸分区机组一层 1 DBFP1.5 -4 一层 2 DBFP1 -4二层 DBFP2.5 -4 三层 四层mm×mm ×mm 875×986 43.2 ×380 680×986 45.5 ×380 .5 ×500 41.2 23.4 43.2 43.2 45.5 45.5
×500 872×986 ×500 875×986 ×380 875×986 ×380 680×986 ×380 680×986 ×380DBFP4 -4(2) 220 DBFP2 -4 220 130 130 145 145五层 DBFP1.5 -4 六~十 DBFP1.5 -4 层 十一层 DBFP1 1000 十二层 DBFP1 -4 0.2-44.2.4 全空气处理机组选型 以五层会议室为例,新风量为 1020m?/h,新风冷量 Q=10.1KW,送风量为 1468m?/h, 机组计算冷量为 Q=17.2kW,这里选择一台型号为 FG-1.6Z 的吊顶式空气处理机组。其他 层全空气处理机组选型见表 4-3。全空气处理机组选型 回风工况 标准风 冷冻水 制冷量 制热量 水阻力 机组型号 量 量 m3/h kW kW L/min kPa FG-12
7.1 7.1 23.9 7.1 8.3 90.7 11.8 11.8 38.6 11.8 14.8 160.6 20.4 20.4 68.4 20.4 23.8 9.2 6.7 6.7 8.7 6.7 8.6 表 4-3 新风工况 制冷 水阻 水量 尺寸 量 力 kW L/min kPa mm×mm× mm 144 413.6 18.3 1200× 1570×
16.2 46.4 12.5 46.4 12.5 800× 820× 490 800× 820× 490房间1 层大厅5 层会议室 FG-1.6Z 6-10 层会议 FG-1.6Z 室 11 层大会议 FG-4.0 室 11 层会议室 FG-1.6Z 12 层会议室 FG-2.0Z55.8 156.7 16.6 1200× 1100× 560 16.2 21.5 46.4 12.5 61.6 11.8 800× 820× 490 950× 820× 49029 第 5 章 气流组织设计计算第5章气流组织设计计算气流组织计算的任务在于使经过各种处理的空气合理地分布到被调节的区域、房间或 空间,在与周围空气热、质交换的同时,保持受控区域内的空气温度、湿度,清洁度和风 速处于预定的限度。气流组织计算的目的在于确定送风口的形式、数量和位置,排(回) 风口的位置,风口尺寸。5.1 气流组织方式及设计要求5.1.1 气流组织方式 空调房间常用气流组织的送风方式:按其主要特点主要可以归纳为侧送、孔板送风、 散流器送风、条缝送风、喷口送风等。对室温允许波动范围有要求的空调房间的气流组织 方式目前有侧送、散流器平送下送、以及孔板送风3种。 1.侧送: 侧送是空调房间中最常用的一种 气流组织形式。 一般以贴附射流组织形 式出现,工作区通常处于回流区域。对 室温允许波动范围有要求的空调房间, 一般能够满足区域温差的要求。因此, 除了区域温差和工作区风速要求很严 格,以及送风射程很短,不能满足射流 扩散和温差衰减的要求外,通常宜采用这种送风方式。 2. 孔板送风: 孔板送风的特点是射流的扩 散和混合好,射流的混合过程很 短,温差和风速衰减快,因而工作 区温度和速度分布较均匀。按照送 冷风还是送热风、送风温差和单位3030 南京工业大学本科生毕业设计送风量大小等条件,在工作区域内气流流型有时是不稳定流,有时是平行流,且风速均匀 而较小,区域温差亦很小。因此,对于区域温差和工作区风速要求严格、单位面积风量比 较大、室温允许波动范围较小的空调房间,宜采用孔板送风方式。 3. 散流器平送和下送: 散流器平送和侧送一样,工作区总 是处于回流,只是送风射流的射程和回 流的流程都比侧送短。空气由散流器送 出的时候,通常沿着墙壁和顶棚形成贴 附射流,射流扩散较好,区域温差一般 能够满足要求。 由于应用散流器平送时, 应当设置顶棚, 管道暗装在顶棚间层内, 一般都在已经设置或可以设置顶棚或技术层的一些空调房间中应用。 散流器下送,只有采用顶棚密集布 置向下送风时,工作区风速才能均匀, 有可能形成平行流,对洁净度有要求的 房间有利。单位面积送风量一般都比较 大,由于下送射流的射程短,工作区域 内有较大的横向区域温差,又由于顶棚 密集布置散流器,使管道布置较复杂。 因此,仅适用于少数工作区要求保持平 行流和层高的一些空调房间。 4. 喷口送风: 喷口送风是大型体育馆、礼堂、 剧院、大会议厅等以及高大空间等建 筑中常用的一种送风方式。由高速喷 口送出的射流带动室内空气进行强烈 混合,使射流流量成倍的增加,射流 截面不断扩大,速度逐渐衰减,室内 形成较大的回旋气流,工作区一般是回流。由于这种送风方式具有射程远、系统简单、投资较 省,一般能够满足工作区舒适要求。因此,在高大空间以及要求舒适性的空调建筑中,宜采用31 第 5 章 气流组织设计计算喷口送风方式。 5.条缝送风: 条缝送风属于扁平射流,与喷口送风相比, 射程较短,温差和速度衰减较快。对于一些散热 量大的只要求降温的房间,以及民用建筑中宜采 用这种送风方式。在我国的纺织厂,目前绝大多 数采用条缝型均匀送风方式。在一些高级民用和 公共建筑中,还可与灯具配合布 风的方式。 置应用条缝送5.1.2 气流组织设计要求 在选择空调房间合宜的气流组织方式时,应本着节约投资的原则,根据生产工艺的特 点和建筑条件等因素,综合考虑来确定。对于工作区的流速根据文献[4]规定,舒适性空调 室内冬季风速不应大于 0.2m/s,夏季不应大于 0.3m/s。对于送风口的出口风速 u0 考虑高速 气流通过风口所产生的噪声,因此在要求较高的房间选取较低的风速,一般为 2~5m/s, 排(回)风口的风速一般在 4m/s 以下,在离人近的地方不大于 1.5m/s,离人较远的地方不 大于 3m/s。5.2 气流组织的设计计算根据总送风量和房间的建筑尺寸,确定风口的型号、个数,并进行布置。送风口最好 贴顶布置,以获得贴附气流。送冷风时,可采取水平送出;送热风式,可调节风口外层叶 片的角度,向下送出。 5.2.1 散流器送风计算 以十一层大会议室为例具体计算。本设计选用散流器平送的方式送风,会议室内部为 14.4m× 14.4m,根据内部结构和风量布置 12 个风口。 1.会议室总风量为 3344m3/h,则每个风口风量 L0 =m3/h,风口风速 u0 选'取 3m/s,则风口的初选面积 F0 (m2)可按下式计算得:'F0' ?L0 278 = =0.025m2 3600 u 0 3600 ? 3(5-1)32 南京工业大学本科生毕业设计则可以选择 150mm× 150mm 的方形散流器,则风口实际面积 F0 =0.15× 0.15=0.0225m2, 实际风速 u0 按下式计算得:u0 ?L0 278 = =3.43m/s 0 ? 0.0225(5-2)2 .大会议室层高 5m ,吊顶之后高度为 4.6m ,工作高度区域选择 2m ,垂直射程x ' =4.6-2=2.6m,水平射程分别为 2m 和 2.2m,平均取 l =2.1m;3.选择修正系数,根据文献[7]0.1l F0=0.1 ? 2.1 0.0324=1.36,l / x ' =2.1/2.6=0.8,查图文献[7]图 5-13 得 K1 =0.55, K 2 这里取 1.0,由于不属于垂直射流,因此不考虑 K 3 ; 4.根据下式检查射流断面处的风速 u x (m/s) ,这里散流器的特性系数 m =1.2,n =1.0,u x ? u0则计算得:K1 K 2 K 3 m 2 F0 x' ? l(5-3)u x ? u0K1 K 2 K 3 m 2 F0 x ?l'=3.43×0.55? 1.0 ? 1.0 ? 1.2 ? 2 ? 0.m/s<0.3m/s 2.6 ? 2.15.根据文献[13]按下式检查射流断面处的温差 ?T x (℃) :?Tx ? ?T0则计算得:K1 K 2 K 3 n 2F0 x(5-4)?Tx ? ?T0K1 K 2 K 3 n 2F0 x ?l'=8×0.55? 1.0 ? 1.0 ? 1.0 ? 2 ? 0.℃ 2.6 ? 2.1计算检查结果说明 ?T x 和 u x 均满足要求。 6.检查射流贴附长度 x l (m) ,根据式 z ? 5.45 2mu 0 4F0 ( 2n?T0 ) 2计算散流器的射流几何特性系数 z =5.45× 1.414× 1.2× 3.43×4 长度 x l (m) :0.,按下式计算贴附 (1.414?1.0 ?10) 2xl ? 0.4z expk式中k =0.35-0.7(5-5)ho h ,此处 o =0.2,所以 k =0.35-0.7× 0.2=0.21。 bo bo33 第 5 章 气流组织设计计算按式(5-5)计算得: xl ? 0.4z expk =0.4× 4.04× exp(0.21)=2.22m&2.1m,能满足要求。 其余散流器房间的气流组织由软件计算,具体型号见施工图。 5.2.2 侧送风计算 对于面积小,且进深较小的房间,可采用风机盘管侧送风的形式,这里以办公室 406 为例进行计算。 1 .办公室 406 总送风量为 L0 =648m3/h ,出风口为双层百叶风口,风口尺寸为: 200mm× 250mm,风口实际面积 F0 =0.2× 0.25=0.05m2,实际风速 u0 按式(5-1)计算 得: u 0 ?L0 648 = =3.6m/s 0 ? 0.052.房间装风机盘管处吊顶 3.37m,取工作距离 2m,风口中心距梁底 0.1m,风口距墙 3.43m , 则 射 流 长 度 x =3.43+(3.37-2-0.1)=4.7m , 对 于 射 流 对 应 的 房 间 面 积Fn =16.92m2;3 .选择修正系数,根据文献 [7] x ??0 .7 ? 4 . 7 0.7 x = =0.79 ,查文献 [13] 图 5-13 得 16.92 FnK1 =0.98, K 2 这里取 1.0,由于不属于垂直射流,因此不考虑 K3 ;4.根据文献[7]按下式检查射流断面处的风速 u x (m/s) ,该风口为双层百叶风口,因 此特性系数 m =3.4, n =2.4,ux ? u0则计算可得: ux ? u0K1m 2 F0 x(5-6)K1m 2 F0 1 ? 3.4 ? 2 ? 0.05 =3.6× =0.8m/s, 由于工作区在回流区, 4.7 x射流到达计算断面处的风速 u x 可以比回流区高,即可为规定风速的两倍(0.6m/s) ,但 是该风速还是偏大; 5.根据文献[7]按下式检查射流断面处 ?T x (℃) :?Tx ? ?T0则计算可得: ?Tx ? ?T0K1n 2F0 x(5-7)K1n 2F0 1 ? 2.4 ? 2 ? 0.05 =10× =1.6℃, ?T x 偏大;说明在 4.7 x0.7 x 处的下降气流给人一种较凉的吹风感; 6.检查射流贴附长度 x l (m) ,根据下式计算散流器的射流几何特性系数 z =6.6, 按34 南京工业大学本科生毕业设计下式计算贴附长度 x l (m) :xl ? 0.5z exp k式中(5-8) =0.072,则:k ? 0.35 ? 0.62h0 F0= 0.35 - 0.620.1 0.056.6× exp(0.072)=3.55m,符合要求。 xl ? 0.5z exp k =0.5× 其余侧送风房间的气流组织由软件计算,具体型号见施工图。5.3 回风口计算根据文献[6]要求,回风口不应设置在射流区域内和人员长时间停留的地点,采用侧送 时宜设在送风口的同侧下方。条件允许时宜采用集中回风和走廊回风,但走廊的横断面风 速不宜过大且应保持走廊与非空气调节区之间的密封性。 本设计均采用顶部回风的方式,回风口风速不得大于 4m/s。本设计中,风机盘管系统 的回风口根据风机盘管的样本而定,全空气系统的回风口则根据风口风量及风速而定,这 里以一楼大堂为例计算: 一 楼 大 堂 回 风 量 为 11363m3/h , 设 置 2 个 回 风 口 , 每 个 回 风 口 风 量 风口风速 u0 选取 4m/s, 则风口的初选面积 F0 (m2) 可按式 (5-1) L0 =1.5m3/h,' '计算得: F0' ?L0 5681.5 = =0.39m2,则选择 1000mm× 400mm 的双层活动百叶风口, 3600 u 0 3600 ? 4则 风 口 实 际 面 积 F0 =1× 0.4=0.4m2 , 实 际 风 速 u0 ( m/s ) 按 式 ( 5-2 ) 计 算 得 :u0 ?L0 5681.5 = =3.9m/s,其余全空气系统的回风口见施工图。 3600 ? 0.4 3 6 0F 0 035 第 6 章 风系统设计计算第6章风系统设计计算6.1 风系统设计概述通风管道是通风和空调系统的重要组成部分,设计计算的目的是,在保证要求的风量 合理分配的前提下,确定风管布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最优,同时还 应该和建筑设计密切配合,做到协调和美观。通风管道系统的设计直接影响到通风空调系 统的使用效果和技术经济性能。 在本设计中,风系统水力计算主要包括以下几个方面: 1、确定风管和风口的位置,校核气流组织形式。 2、确定风管的形状并选择风管的尺寸。 3、计算各风管的沿程压力损失及局部压力损失,校核各并联环路的阻力平衡,校核 风机的压头能否满足最不利环路的要求。6.2 通风管道选择风管的形式很多,常用的有圆形风管和矩形风管。圆形风管的强度大,耗材量少,阻 力小,管路较小时制作方便,但当风管截面积要求较大时,圆形风管占用空间大,不易布 置,而矩形风管易于制作与布置且比较美观,弯头及三通等部件的尺寸较圆形风管的部件 少,且易于加工,多用于明装和管道布置复杂的地点,故在本设计中,全部选用镀锌钢板 制作的矩形风管。 本设计中风管尺寸的选择根据假定流速法计算确定。根据文献[6]表 10.1.5 取主管风速 4~7m/s,支管风速 2~3m/s。6.3 全空气系统风管水力计算以一层大厅为例进行风系统水力计算,其他全空气系统风管水力计算见附录 4。36
南京工业大学本科生毕业设计1. 一层大厅风系统的平面图见图 6-1,对各管段进行编号;图 6-1 一层大厅风系统平面图2、确定系统的最不利环路,即阻力损失最大的环路,一般为空气处理机组出风口至 该系统最远处的送风口所在环路,这里为环路 1-2-3-4-5-6-7-8; 3、确定风管尺寸,校核流速; 根据各管段的风量和假定的流速按下式计算出风管初选面积:Fc ? L 3600vc(6-1)式中:L ――风管风量,m3/hvc ――风管的初选风速,m/s。根据该初选面积,确定实际的风管尺寸 a ? b (mm× mm) ,并计算风管实际的截面面 积 Fs ,再按下式计算实际风速 v s (m/s) :vs ? L 3600 Fs(6-2)根据风量 L ,实际风速 v s ,查通风管道单位长度摩擦阻力线算图,可以查出单位摩擦 阻力 Rm 。这里以管段 1 为例详细计算,其他管段计算结果以表格形式详细列出: 管段 1:风量 L =485 m3/h,初选风速 vc =3m/s,根据式(6-1 )计算风管的截面积:Fc ?485 L = =0.044m2,选择 400mm× 160mm 的风管,则实际面积 Fs =0.064 m2, 3600vc 3600 ? 337
第 6 章 风系统设计计算根据式(6-2)计算实际风速可得: 实际风速,查图可得出 Rm =0.27Pa/m; 4.沿程阻力计算;vs ?485 L = =2.1m/s,根据风量和 3600 Fs 3600 ? 0.064沿程阻力 ?Pm (Pa)也称为摩擦阻力,可按式(5-3)计算:?Pm ? Rml式中:(6-3)Rm ――单位长度风管的摩擦阻力,Pa/m;l ――管段长度,m。则管段 1:管段长 l =2.05m, ?Pm ? Rml =0.27× 2.05=0.55Pa; 5.局部阻力; 当空气流经风管系统的配件和设备时,由于气流方向的改变和流量的改变出现涡流, 形成局部阻力,局部阻力 ?Pd (Pa)可按下式计算:?Pd ? ??? vs 22(6-4)式中: ? ――风管配件的局部阻力系数,根据文献[5]表 11-3.1 选取;? ――空气的密度,kg/m3,这里 ? =1.2kg/m3。则管段 1 有 1 个散流器 ? =3.4,1 个 Y 型分流三通 ? =1.03,则 ?? =3.4+1.03=4.43,根 据式(5-4)计算得: ?Pd ? ?? 6.管段阻力; 管段阻力 ?P (Pa)根据式(6-5)计算:? vs 21.2 ? 2.12 =4.43× =11.72Pa; 2 2?P ? ?Pm ? ?Pd管段 1 的阻力 ?P ? ?Pm ? ?Pd =0.55+11.72=12.27 Pa; 7、最不利环路阻力损失汇总;一层大厅全空气系统最不利环路计算 管段编号 1 2 3 4 5 风量 (m3/h) 485 971 10 尺寸 (mm× mm) 400× 160 400× 250 400× 320 400× 320 400× 320 管长 (m) 2.05 2.1 3.12 3.9 3.92 v (m/s) 2.11 2.7 4.21 5.26 6.32 Rm (Pa/m) 0.27 0.28 0.55 0.83 1.36 △Pm (Pa) 0.55 0.59 1.72 3.24 5.33 ζ 1.39 0.31 0.81 0.4 1.13(6-5)表 6-1 △Pd (Pa) 3.7 1.35 8.63 6.65 27.04 △P (Pa) 4.25 1.94 10.4 9.88 32.438 南京工业大学本科生毕业设计6 7 8640630× 400 800× 400 1000× 500 总计3.6 3.27 7.416.17 5.05 6.470.79 0.51 0.632.84 1.67 4.670.93 21.28 24.1 1.2 18.38 20 0.5 12.55 17.2 120所选空调机组的机外余压为 300Pa,满足要求。 9、校核节点处各支管的阻力平衡。 以 ?p A? B 和 ?pB?C 为例进行计算, 4.25+2× 1.94+10.35=31.23Pa ?p A? B = 4?p1 +2?p2 ? ?p3 =4× 由附录 1 得 ?p B-C =10.44 Pa?pA-B -?p B ?C 31.23-10.44 = = 66% > 15% 31.23 ?pA-B为使两管段阻力平衡,本设计加三通调节阀。6.4 新风系统风管水力计算新风系统水力计算与全空气系统水力计算方法相同。 以一层东侧新风系统为例进行风系统水力计算,其他新风系统水力计算见附录 5。 1. 一层东侧风系统平面图见图 6-2,对各管段进行编号;图 6-2一层东侧新风系统平面图2、由上图可以确定系统的最不利环路为 1-2-3-4-5; 3、确定风管尺寸,校核流速; 这里以管段 3 为例详细计算,其他管段计算结果以表格形式详细列出: 管段 3:风量 L =430 m3/h,初选风速 vc =3m/s,根据式(6-1)计算风管的截面积:39 第 6 章 风系统设计计算Fc ?430 L = =0.04m2,选择 320mm× 120mm 的风管,则实际面积 Fs =0.038m2, 3600vc 3600 ? 3430 L = =3.11m/s,根据风量和实 3600 Fs 3600 ? 0.038根据式(6-2)计算实际风速可得: vs ? 际风速,查图可得出 Rm =0.79Pa/m; 4.沿程阻力;管段 3:管段长 l =2m,按式(6-3) , ?Pm ? Rml =0.79× 9.4=7.43Pa; 5.局部阻力; 管段 3 有 2 个 90° 弯头,? =0.39× 2=0.78,1 个分流三通直管 ? =0.1,一个阀门 ? =0.3 则 ?? =0.78+0.1+0.3=1.18,根据式(6-4)计算得?Pd ? ? ?? vs 21.2 ? 3.112 =1.18× =6.85Pa; 2 26.管段阻力; 管段 3 的阻力根据式(6-5)得 ?P ? ?Pm ? ?Pd =7.43+6.85=14.28Pa; 7、最不利环路阻力损失汇总;一层东侧新风系统水力计算 新风一层东侧最不利环路水力计算 v Rm 尺寸 管长 (mm×mm) (m) (m/s) (Pa/m) 120× 120 6.8 0.39 0.4 120× 120 8.9 0.77 0.5 320× 120 9.40 3.11 0.79 320× 120 7.10 5.50 2.02 320× 160 2.10 6.56 2.21 总计 表 6-2 △Pm (Pa) 2.72 4.45 7.43 14.34 4.64 △Pd (Pa) 0.12 0.61 6.85 16.32 12.93 △P (Pa) 2.84 5.06 14.28 30.66 17.57 70.41管段编号 1 2 3 4 5风量 (m3/h) 20 40 430 760 1210ζ 1.39 1.71 1.18 0.90 0.50所选新风机组的余压为 130Pa,满足要求。 9、校核节点处各支管的阻力平衡。 以 ?p A? B 和 ?pB?C 为例进行计算, 由附录 9 得 ?p A? B = ?p1 =2.84Pa ?p B-C =1.52 Pa?pA-B -?p B ?C 2.84-1.52 = =46%>15% 2.84 ?pA-B为使两管段阻力平衡,本设计加三通调节阀。40 南京工业大学本科生毕业设计第7章水系统设计计算7.1 空调水系统形式的确定空调水系统包括冷冻水系统和冷却水系统两个部分,它们有不同类型可供选择。7.1.1 冷冻水系统的选择 空调冷冻水系统的形式有多种,具体分类及各种形式的特点如下:水系统分类及比较[5] 水系统形式 闭式 循环 开式 循环 两管制 三管制 优点 1、管道与设备不易腐蚀 2、循环水泵压力低,水泵功率小 3、无贮水箱,投资省,系统简单 有一定的蓄冷能力,减少开启冷冻机 的时间 系统简单,初投资低 1、可同时满足供热、供冷的要求,适应 能力强 2、可任意调节房间温度 1、可全年使用冷水和热水,适应房间负 荷的各种变化 2、运行操作简单,不需转换 1、系统简单,不需要变水量定压控制 2、各用户之间不相互影响,运行较稳定 3、适用于间歇性降温系统 1、水泵能耗随负荷减少而降低 2、管路和水泵的初投资较小 3、适用于大面积空调全年运行系统 1、各机组环

我要回帖