一般来说机房接地线规格是多少?
提问者:万牧歌|
1447次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:1349
| 被采纳数:0
按设计要求,如无设计则用BV35MM2双色黄绿线。通信机房的走线架接地电缆应该用35方的黄绿线,走线架每隔6米进行连接,连接线径也是35方。弱电机房接地线应用不小于25平方的多股铜芯线。长度不宜超过10米。一般超过6米就需要改为用铜排连接。
回答数:17524
| 被采纳数:1
机房接地线规格是:1. 接地汇流母排:50×5mm紫铜排 静电泻流网:40×0.5mm紫铜泊 绝缘子:用来安装固定汇流母排的 6平方黄蓝接地线 35平方上联接地线; 2. 接地线埋入地下深度不应小于2m。接地电阻一般性建筑小于4-10欧,
回答数:30835
| 被采纳数:15
首先来说满足系统的要求就是适合的,现有规范标准都比较宽泛,没有数字硬性要求。
一般都是<4Ω,原来有<1Ω的时候。因此 主要看系统设备的技术要求这是关键,另外就是防雷接地的综合防护要到位,各项措施都是相辅相成的,缺一不可。
希望可以帮到你!~机房铜排规格是怎样?防雷接地施工是怎样?
我的图书馆
机房铜排规格是怎样?防雷接地施工是怎样?
机房铜排规格是怎样?接地铜排是指用来做电气设备接地用的,电气设备与大地有效的连接称为接地。接地铜排也被称为铜母线、铜母排或铜汇流排、铜排。接地铜排的材质是铜。接地铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。接地铜排具有在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。接地铜排的导电性能等优于铝排。接地铜排有哪些规格如下表防雷接地施工是怎样?(1)施工流程施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试(2)技术措施材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。(3)主要施工方法防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB)。1)接地装置a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。2)引下线安装利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。3)避雷带本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。a.支架安装:在土建屋面结构施工时,应配合预埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。b.避雷带安装●将镀锌扁钢调直。●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。4)电气接地施工方法目前,根据《住宅设计规范》(GB),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。PE线最小截面一览表d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。5)接地电阻测试接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。