S7-200类型PLC模拟量问题的解答
S7-200 模拟量问题的解答问题:S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为 12 位, 模拟量值为 0-32000 的数值。 格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ; AQW[起始字节地址] AQW0 每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6 每个模拟量输出模块占两个通道, 即使第一个模块只有一个输出 AQW0 (EM235 只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从 AQW4 开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在 step7 micro/win 中 Plc/Information 里在线读到)。问题:如何将传感器连接到 S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?回答: 模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。 开关的设置应用于整个模块, 一个模块只能设置为一种测量范围。(注: 开关设置只有在重新上电后才能生效) 输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为 10 MOhm ;电流测量时,需要将 Rx 和 x 短接,阻抗降到 250 Ohm 。 注意: 为避免共模电压,须将 M 端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。 下列各图是各种传感器连接到 S7-200 模拟量输入模块的示例为了防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个 750 Ohm 电阻 。它将串接在内部 250 Ohm 电阻上并保证电流在 32 m A 以下。 3: 电压测量 注意: 如果你使用一个 4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换. 输入转换: X=32000 *(AIWx C 6400) /(32000 C 6400) 输出转换: Y=计算值*(32000 C
+ 6400问题:为什么使用 S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?回答: 1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模 拟量输入值。 2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。 补救措施: 1.连接传感器输入的负端与模块上的公共 M 端以补偿此种波动。 注意: 事前要确定, 这是两个电源间的唯一连接。 如果另外一个连接已经存在了, 当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。 背景: ?模拟量输入模块不是内部隔离的. ?共模电压不能大于 12V. ?对于 60Hz 的共模干扰是 40dB 2.使用模拟量输入滤波器: 在 Micro/Win 中进入&View & System block& Tab: Analog Input Filters&. ?选择模拟量输入滤波. ?选择 &Number of samples& 和 &Deadband&. & Number of samples & 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的 N 个采样值计算该值, N 即为& Number of samples &。 死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值问题: 为什么使用 S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?回答:因为你使用了滤波器,可以在 View & System block& Tab: Analog Input Filters 中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。问题: EM231 RTD(热电阻)模块接线回答: EM231 RTD 模块的详细接线和 DIP 开关设置请参照《S7-200 系统手册》中的附录 A。EM231 RTD 模块常见问题 ?模块上的 SF 红灯为何闪烁?SF 红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当 只有一个通道外接热电阻时,SF 灯必然闪烁。解决方法是将一个 100 Ohm 的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。问题:什么是正向标定、负向标定?回答:正向标定值是 3276.7 度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8 度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动 设置为上述标定值。?热电阻的技术参数不是很清楚,如何在 DIP 开关上设置类型?应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。注意 EM231 RTD 模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。问题:EM235 是否能用于热电阻测温?回答:EM235 不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用 EM231 RTD 模块。问题: EM231 TC(热电偶)模块常见问题,EM231 TC(热电偶)模块是否支持 B 型热电偶?回答:EM231 TC 支持 J、K、E、N、S、T 和 R 型热电偶,不支持 B 型热电偶。问题: EM231 TC 是否需要补偿导线?回答:EM231 TC 可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。问题: EM231 TC 模块 SF 灯为何闪烁?回答:o 如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。 o 输入超出范围问题:一直想问的一个 S7-200 模拟量的问题。就是精度是 12 位,数值怎么是 0~32000 啊?12 位应该是 ), 15 位才是 32000 啊。 解答: 此处的 12 位精度指的是模拟量转换的分辨率, 该分辨率指的是 A/D 模拟量转换芯片的转换精度, 即用多少位的数值来表示模拟量。 S7-200 模拟量模块的转换分辨率是 12 位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的 1/4096。问题:在程序里模拟量信号为什么还要经过 I_DI――DI_R 转换呢?AIW0 处采集的模拟量信号是什么类型的数据?那么 和上面的:注意: 如果你使用一个 4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换. 输入转换: X=32000 *(AIWx C 6400) /(32000 C 6400) 输出转换: Y=计算值*(32000 C
+ 6400 这个例子有什么区别呢? 回答: 1、AIW0 处采集的数据类型是个 1 个字长(16 位)的有符号整数 若输入信号为双极性(有正负之分): 量程为:-32000---32000 若输入信号为单极性: 量程为:0----32000 2、一般 S7-200 模拟量模块(如 EM231)都有一个 DIP 的配置开关可选择模拟量的输入范围,基本为 0 至 10V、0-5V、0-20mA(单极性)。 由此可以看出,对于 PLC 来说 0mA 是最小值,即实际测量值的 0,而对于 4-20mA 的传感器来说,4mA 对应的是实际测量值的 0,20mA 是 最大值; 举例子: 一个 4-20mA 的传感器,满量程为 16N 如果某时刻传感器输入为 5mA,则实际重量为 1N 假如不经过量程转换,PLC 认为实际重量为 20*5/16=6.25N 相差很大,所以必须进行量程转换。 3、至于 I_DI――DI_R 转换,则是根据你实际需要的数据处理精度来确定的。
赞助商链接
S7-200PLC PID和模拟量_信息与通信_工程科技_专业...模拟量输入类型 :单端输入 ;电压范围 :± 10 V ...PID 功能参数及设置问题汇总 PID 的调整关键在实践...S7-200模拟量问题的解答_机械/仪表_工程科技_专业资料。plc s7 学习 S7-200 模拟量问题的解答 S7-200 模拟量问题的解答 问题:S7-200 模拟量输入模块(EM231,...基于S7-200PLC模拟量扩展模块使用问题的研究_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。基于 S7-200PLC 模拟量扩展模块使用问题的研究 【摘要】西门子 S7-200 系列 PL...摘要:介绍 S7-200 PLC 在水处理设备给粉机上的应用,并重点介绍模 拟量的处理。以及模拟量的稳定和抗干扰问题。 关键词: 关键词:可编程控制器;给粉机;模拟量...S7-200smart PLC 模拟量输入模块使用说明当我们在实际的应用中需要对当前的温度或是压力进行采集显示的 时候,我们需要用到模拟量模块来对模拟量信号进行采集,在这里...西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接_...模拟量输入类型 :单端输入 ;电压范围 :± 10 V ...如果有什么其他问题 可以继续交流 引用新工控 的回复...西门子S7-200PLC模拟量波动问题解决_机械/仪表_工程科技_专业资料。西门子 S7-200PLC 模拟量问题 1: S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址? 回答: ...S7-200PLC模拟量编程方法_IT/计算机_专业资料。1、...1、模拟量值和 A/D 转换值的转换 假设模拟量的...西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接_...模拟量输入类型 :单端输入 ;电压范围 :±10 V ;...如果有什么其他问题 可以继续交流 引用新工控 的回复..., 因为它不仅仅是程序编程, 而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的 问题。...(一) 、硬件设置 除上述4种传感器外,选用: 1、S7-200PLC 一台,型号为:CPU...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。S7-200模拟量模块系列详解_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7-200模拟量模块系列详解
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩13页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢S7-200读取与处理EM231RTD模块数据的方法?
系统组态为:224的CPU接入一个EM231-7PC22-0XA0的热电阻模块,测量温度。&&&&1.&据我了解,直接读取第一个通道的PT100的值AIW0,得到的数据应该是温度的10倍。我要把它除以10才能得到正确的温度。&&&&&2.&但AIW0中的数据读回来应该是整型数据,除以10以后不就变成了实型数据了么?应该用什么指令来除?&&&&&3.&读取PT100温度值的常规处理方法是怎样的?
图片说明:
最佳答案 1、你的理解是正确的。2、应该用什么指令来除?应用16位整数INT除法,DVI_I。即整数除法商还是16位整数。3、读取PT100温度值的常规处理方法是怎样的?如果要求精度高一点,可以:、将AIW0读入到一个中间单元,例如MW10中;、将MW10中的16位整数类型通过ITD指令转换为双字(32位)整数型,例如存入MD20中;、将MD20中的32位整数类型通过DTR指令转换为双字(32位)实数型;例如,再存入MD20中;、将MD20中的32位实数通过MUL_R浮点(实数)乘法指令与浮点(实数)常数0.1相乘,结果为浮点(实数)型,存入MD20中。转换为浮点(实数)型后与浮点(实数)常数0.1相除也可以。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程您当前位置:
产品规格:齐全
产品数量:888
价格说明:98
发布时间:
有效期至:长期
所在地区:
联系人: 张坤&&&&
交易谨防上当受骗!请看-->
企业名称:上海邑斯自动化科技有限公司
企业商铺:
联系地址:-上海市松江区乐都西路959弄42号1010室
西门子电源模块6ES7 405-0RA02-0AA0
西门子电源模块6ES7 405-0RA02-0AA0
德国西门子(授权)中国区总代理
SIEMENS 上海邑斯自动化科技有限公司
上海邑斯公司优势产品; PLC&、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、&&凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十
&&&&&&&&&以满足客户的需求为宗旨&,&&以诚为本&&,&&精益求精
上海邑斯公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
上海邑斯自动化科技有限公司
地址:中国
上海市松江区乐都西路959弄42号1010室
技术支持: |

我要回帖

更多关于 em311z引脚功能 的文章

 

随机推荐