求一个单片机可控硅数字调压220伏可控硅过零检测,实现不同延时的程序

一种基于51LPC单片机的可控硅电流过零检测相位控制--《中国集成电路》2016年05期
一种基于51LPC单片机的可控硅电流过零检测相位控制
【摘要】:本文介绍了一种基于51LPC单片机的可控硅电流过零检测相位控制。该方法可以有效地解决传统的电压过零检测带来的相位偏差问题,借助C51微处理器的低成本、应用支持方便等特点,创新的电流过零检测的相位控制方式,可以提高控制精度和系统的稳定性,可广泛应用于电动机,照明,白色家电,水泵,阀门控制,电动工具,工业控制等。
【作者单位】:
【分类号】:TN34;TP368.1
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
高永华,王文新,何明中;[J];电子与自动化;1996年05期
徐照胜;廖忠明;;[J];现代商贸工业;2011年23期
孔辉;叶菲;王杰贵;;[J];航天电子对抗;2007年04期
陈韶华;相敬林;刘科满;石杰;;[J];系统仿真学报;2007年13期
朱俊炎,彭立鑫;[J];南昌大学学报(理科版);1988年02期
朱连成;王仲初;;[J];现代电子技术;2007年09期
刘镇清;[J];测控技术;1993年03期
刘俊俊;廖小松;袁嫣红;;[J];工业控制计算机;2009年10期
刘玉强;戴新迪;;[J];黑龙江科技信息;2003年05期
刘静章;王进旗;王凤波;;[J];电子测量技术;2004年05期
中国重要会议论文全文数据库
任利兵;尉昊赟;李岩;;[A];中国光学学会2010年光学大会论文集[C];2010年
张海波;逯帅;赵广;刘秀成;王赞基;;[A];全国电工理论与新技术学术年会(CTEE'2001)论文集[C];2001年
胡峣;殷德奎;王模昌;;[A];2006年全国光电技术学术交流会会议文集(E 光电子器件技术专题)[C];2006年
陈韶华;相敬林;;[A];第十一届船舶水下噪声学术讨论会论文集[C];2007年
中国硕士学位论文全文数据库
何锴;[D];东北大学;2013年
邓超玄;[D];西南交通大学;2014年
赵婉婉;[D];西南交通大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993关于用51单片机通过可控硅来调光和过零检测问题的问题???求解,感激不尽!_百度知道
关于用51单片机通过可控硅来调光和过零检测问题的问题???求解,感激不尽!
我用可控硅通过延时改变导通角来调压,可是过零检测电路单独检测时有100hz的信号,接到单片机外部中断0就检测不到信号了,怎么回事?
#include&reg51.h&
//void int0(void) ;//同步信号
sbit sw=P1^0;
我有更好的答案
使用另外的信号,检测0中断。。。。。。。使用表检测过0是否有信号 。。。。。。。。。
现在还是停留在仿真上不行,将一个时钟信号发生器接入外部中断,可以。接入外部中断的信号如果是脉冲信号就不可以,时钟信号可以。不知道哪里原因
为您推荐:
其他类似问题
51单片机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。> 单片机应用
过零检测控制
一、过零检测的作用:&
1、检测市电的频率和相位:有一些应用为兼容多种工作条件和工作环境,要求可以不同市电条件下都能正常工作,
这就需要过零检测电路来识别输入电压的工作频率,从而设置相应的参数以使电路正常工作。
不同国家和地区的市电环境:&
& & & && & 中国:220V& &&&50HZ&
& && && &&&韩国:220V& &&&60HZ&
& && && &&&欧美:110V& &&&45HZ&
同一个产品要可以在这三个地区和国家都能应用,除了电压要能适应的话,还有工作频率也要能够适应。&
2、与市电同步控制:在一些控制领域中,尤其进行开关控制的应用中,在市电峰值和过零点进行开关操作的区别
是很大,有些时候还需要尽量避免。峰值开关控制干扰很大,对元器件损坏严重,在过零点控制干扰小,
对元器件损坏小。&
3、为了控制光耦可控硅的触发角,从而控制可控硅控制导通时间大小。
二、过零检测识别方法:&
1、MCU检测过零点控制:&
& && && & 中断识别:将过零检测驱动电路连接到单片机的中断输入,以中断方式通知单片机过零时刻,由单片机在中
断服务程序里进行相应的操作。&
& && && & 查询识别:将过零检测驱动电路连接到单片机的I/O端口,由MCU查询端口状态,进行过零识别&
2、过零检测驱动电路:& && &
3、可控硅控制应用:可控硅通过控制导通角实现电压输出控制,从而使负载获取不同的平均功率&
4、两种可控硅控制方法:移相式控制和过零式控制&&
& & & &移相式控制在半波周期内选择开启可控硅的时刻,调整功率输出,由于在交流峰值附近开启关断可控硅,干扰
很大,对电网影响也大,过零触发式由于在交流过零处触发可控硅,所以干扰小,对电网影响小&
& & & 过零触发控制原理:双向可控硅是自关断的,在过零点时会自动关断,所以只要控制开启就可以了。过零触发
在交流过零处就开启可控硅,通过选择开启可控硅的过零点控制电压。
& & & 过零触发与移相式触发的区别:1、移相式触发在每个半波都开启可控硅,过零式触发不一定每个半波都开启可
控硅;2移相式触发是通过选择半波内开启可控硅的时间来改变电压的高低,过零式触发则是选择开启的半波周期数
来改变电压的高低。