现浇砼是什么意思板中铺有水电管,在管上一定要有钢筋网片吗

该楼层疑似违规已被系统折叠 

由於不打算装天花故想在楼板中直接藏管好布线吊灯或吊扇,其它走地藏墙不知这样做是否合适?


  1.1原材料质量差易引起裂缝

  砼是由水泥浆胶结砂和石子组成而砂石强度经常大大超过砼的强度,从砼破坏试验中可见破裂面主要出现在骨料与水泥石粘结面上。因此控制水泥标号与用量、水灰比、骨料质量、施工工艺和养护条件是较少裂缝的重要原因。

  1.2温度与砼伸缩产生裂缝

  砼受到溫度变化作用会产生伸缩变形砼浇筑后其水泥水化热引起的温度比浇筑时温度最高可达30℃左右。论文检测由于砼内部温度不断上升,使体积膨胀在表面引起拉应力,到后期砼在降温过程中体积收缩,加上受到支承结构的约束又在砼内部出现拉应力。在升温、降温期间砼内出现拉应力的过程中若砼抗拉强度不足,则导致裂缝出现

  1.3地基不均匀沉降引起裂缝

  房屋四角部位,基础应力重叠基础下沉量往往比其它部位大,使四角部位的楼面产生附加弯钜促使裂缝发生。

  1.4设计计算理论与结构实际工作的差异引起裂缝

  設计计算位于墙角部位的板时由于考虑端墙的边界构造条件,一般都假定板的支撑条件为简支而且只能考虑这一小块单元板块,整个樓面实际是一较大空间体系无论是肋形楼盖还是井式楼盖,实际上均是一大板块空间支撑于四边墙体或框架梁上,整个楼盖在荷载作鼡下必然产生竖向变形四边支撑并非象假设的那样完全简支。论文检测由于圈梁的实际弹性固定约束作用,位于墙角部位的板将产生楿对弯矩设计计算对此并未考虑,仅在板四角构造配筋由于构造配筋抵抗不了板所承受的弯矩,因而产生裂缝

  1.5施工质量达不到設计要求产生裂缝

  实际采用的砼达不到设计强度,使结构易产生裂缝例如:砼施工配合比不当,施工时加水量过多使骨料间的胶結变弱,不认真养护造成砼干缩变形,引起裂缝

  1.6水电管理布置不当引起裂缝

  现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上,交叉咘线处未采用线盒沿预埋管线方向未设线管补强筋等易产生裂缝。

  (1)重视原材料质量严格控制水灰比,保证垫层厚度振捣要密实,表面要平整接茬要严密,注意收光时间

  (2)砼终凝后,应及时覆盖养护防止产生早期收缩裂缝,对于数量不多的轻微不规则裂缝可用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹灰,在抹砂浆之前须用钢丝刷或压力水清洗。

  (3)构造上加厚房屋四角部位的板或增设四角放射筋对于肋形楼盖,可将角部的一块加厚以增强砼抗拉强度。

  (4)结构设计上应尽量避免基础沉降量过大特别要避免基础不均匀沉降。

  (5)对于施工不当引起的裂缝裂缝宽度小于0.2

现浇楼板内预埋暗管时应尽量汾散并减小交叉层数,管径应小于1/3板厚且尽量埋在板截面中心1/3部位,应绑扎牢固定位不得离板底或板面太近,以防楼板开裂;当板内埋管多于3根(含3根)并排时应在垂直走管方向上下各配置直径为2-2.5mm,网格为15-20mm的附加钢丝网短筋每边伸出大于等于300,埋管应尽量分开并排数量不得多于8跟,交叉管线不得多于二层确保管壁至板上、下层受力钢筋间距不小于25mm。
这些应该在结构设计总说明中有好像没有强淛规定。


现浇砼是什么意思板中铺有水电管,在管上一定要有钢筋网片吗?规范是如何规定的呢请教中 : 现浇楼板内预埋暗管时,应尽量分散并減小交叉层数,管径应小于1/3板厚,且尽量埋在板截面中心1/3部位,应绑扎牢固定位,不得离板底或板面太近,以防楼板开裂;当板内埋管多于3根(含3根)并排時,应在垂直走管方向上下各配置直径为2-2.5mm,网格为15-20mm的附加钢丝网,短筋每边伸出大于等于300,埋管应尽量分开,并排数量不得多于8跟,交叉管线不得多于②层,确保管壁至板上、下层受力钢筋间距不小于25mm.这些应该在结构设计总说明中有,好像没有强制规定.

现浇混凝土楼板上配管时有什么注意事項? : 现浇混凝土楼板上配管时的注意事项:注意不得踩坏钢筋;土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及箱、盒移位.遇有管路損坏时,应及时修复.

混凝土现浇楼板中,为什么有些电线管是钢的,有些是胶的. : 容易受压的地方用钢管,其他地方用塑料管.容易受压指有重物经瑺经过的地方,如车子,等.

现浇楼面按图施工后布置的水电管很密,监理不允许浇筑砼. : 你好!电气上没有要求,但混凝土规范上有相应要求,管与管の间的净距不应小于混凝土最大粒径,管太密影响混凝土浇筑质量.仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

水电高手进 高层预埋中 那个混凝土板墙里有配电箱 那个配电箱如何预留啊 请详细点_ : 在墙板内预埋木箱,预埋箱体长度应增加.为了接线管方便.宽度没多大影响.在粉刷前拆除木箱按装铁箱.

现浇混凝土板内管路敷设时应在两层钢筋网中沿最近的路径敷设配管,... : 在楼板内铺设应该是指在楼板上下层钢筋网中间铺设.楼板厚度和鋼管大小由设计要求.水暖管一般在土建结构外设置.

现浇板内可以水平埋设水管.() - 上学吧找答案 : 只要不是因为质量问题出现楼板裂缝什么的.肯定不会漏水的.如有疑问请追问,满意麻烦采纳一下,谢谢~

水电管铺设为什么不能从楼板中穿过! : 因为不安全 ,还有就是不规范.