工程施工图中 这个楼没有地下室施工图设计要求 怎么确定开槽深度

地下室顶板和一层地面之间有覆土,我看很多施工图,有的项目有,有的没有,到底这是干什么的_百度知道
地下室顶板和一层地面之间有覆土,我看很多施工图,有的项目有,有的没有,到底这是干什么的
什么规范有规定,据说这是埋一层上面的管道的。这个什么规范规定,或者
我有更好的答案
基础埋深有要求,所以部分基础底板较深,另外,由于部分楼座存在局部为地下车库顶部上面覆土,而由于地下室与主楼间高度相同,这样,主楼一层的地面需回填一定高度。这是设计的部分无耐之举,也有的是主楼考虑排水,不从地下室顶板下面走,因此考虑降板,将排水管及给水管利用在下室顶板上部回土层走。这些具体没有什么规范规定,是根据具体设计来考虑的。
我没听懂你的意思
对于部分商业建筑,考虑局部装修功能,而不影响地下室顶板,避免部分管道从地下室梁下通过,而影响地下室其它管道或吊顶高度。
采纳率:89%
大多数情况都是因为地下室兼作人防。《人民防空地下室设计规范》3.1.6条有规定,大意是:地下室人防内不得有无关的管线穿入,比如一层的下水管,就不允许进入人防区,那么就必须先做地下室顶板,让管线都在回填土内走。
为您推荐:
其他类似问题
施工图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&1次下载&&|&&总62页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:30积分
0人评价62页
2人评价59页
2人评价172页
0人评价20页
0人评价2页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
价格:30积分VIP价:24积分建筑开槽_百度知道
我想问一下开一个小高层(18层),10万立方,一个多月完工,有没有详细的分工完成开槽任务。请好朋友们帮忙解答一下!
我有更好的答案
建筑开槽一般多用水电开槽。开槽方法:1. 水管走向确认及用水设备定位:   客户更加装修设计图纸及房型结构来确定水管走向,水管走向可分为吊顶排列、墙槽排列,地面排列及明管安装,选择哪种方式与装修对协商。  一般来说,水管开槽原则是“走顶不走地,走竖不走横”,因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦,而且走地的话,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。  水路走地不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。  当水管走顶引到卫生间时,遇到你需要出水的地方,开竖槽往下,到合适的高度预留好花洒、面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是当装修完工贴砖后,你可以根据出水口的位置判断水管的走向。既所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏而且一但发生漏水,便于维修。2.水路设计时需注意 :  1)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。  2)提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。  3)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;这就要看业主各人喜欢问题了。  4)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便。3. 开槽工序规范:   1)当和施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)。这些前期准备工作,大约一小时左右。  2)弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。4. 开槽施工尺寸要求:  冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果冷热水管紧靠一起,冷水也在循环,热水管的热烈损失也很厉害。  穿墙洞尺寸要求:如果单根水管的墙洞直径为6cm,如果走两根水管墙洞直径在10cm或打2个直径为6cm的墙洞分开走。
描述的不够清楚,我给个思路心里有底要求施工的作业条件条件:
1. 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。2. 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。
夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。
开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。
施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。
选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,编好施工方案。
施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。
在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。
熟悉图纸,做好技术交底。
工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度 → 分段分层平均下挖 → 修边和清底
坡度的确定:根据本工程现场土质为杂填土的地质和边坡临近必须满足机动载重汽车通过的条件,本工程确定-2.45米以上采用1:0.67放坡开挖,至-2.45米之后,根据具体情况人工个别开挖的基坑另行确定。
当-2.45米以下,再次开挖必须满足下述规定:
坡顶无荷载 坡顶有静载 坡顶有动载 1 中密的砂土 1∶1.00 1∶1.25 1∶1.50 2 中密的碎石类土 (充填物为砂土) 1∶0.75 1∶1.00 1∶1.25 3 硬塑的轻亚粘土 1∶0.67 1∶0.75 1∶1.00 4 中密的碎石类土 (充填物为粘性土) 1∶0.50 1∶0.67 1∶0.75 5 硬塑的亚粘土、粘土 1∶0.33 1∶0.50 1∶0.67 6 老黄土 1∶0.10 1∶0.25 1∶0.33 7 软土 (经井点降水后) 1∶1.00 ??
别 边坡坡度 (高∶宽) 1 砂土 (不包括细砂、粉砂) 1∶1.25~1∶1.15
硬 1∶0.75~1∶1.00
塑 1∶1.0~1∶1.25
充填坚硬、硬塑性粘土 1∶0.5~1∶1.00
充填砂土 1∶1.00~1∶1.50
挖方经过不同类别土(岩)层或深度超过10m时,其边坡可做成折线形或台阶形。
开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。
采用推土机开挖大型基坑(槽)时,一般应从两端或顶端开始(纵向)推土,把土推向中部或顶端,暂时堆积,然后再横向将土推离基坑(槽)的两侧。采用铲运机开挖大型基坑(槽)时,应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖,但每层的中心线地段应比两边稍高一些,以防积水。
采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑(槽)或管沟时,其施工方法有两种;
端头挖土法:挖土机从基坑(槽)或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。
侧向挖土法:挖土机一面沿着基坑(槽)或管沟的一侧移动,自卸汽车在另一侧装运土。挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)或管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时,应按专业性施工方案来确定。
土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,以利泄水。
在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。
开挖基坑(槽)和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。
暂留土层:一般铲运机、推土机挖土时,为20cm左右;挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时,为30cm左右为宜。
在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。
修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。
槽底修理铲平后,进行质量检查验收。
开挖基坑(槽)的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次搬运。雨、冬期施工:
土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。
雨期施工在开挖基坑(槽)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度,或设置支撑。同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬施方案进行。采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。
开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结破坏。
保证项目:
柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。
允许偏差项目,见表l-5。
土方工程的挖方和场地平整允许偏差值
表1-5序号 项
目 允许偏差
法 1 2 3 表面标高长度、宽度 边坡偏陡 +0
-50 -0 不允许 用水准仪检查
用经纬仪、拉线和尺量检查
观察或用坡度尺检查。 5.1
对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时不得撞碰、也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。
土方开挖时,应防止邻近建筑物或构筑物,道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商,采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。
施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。 6.l
基底超挖:开挖基坑(槽)管沟不得超过基底标高。如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理。
基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。
施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。
施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般需要在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自重下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2倍。
开挖尺寸不足,边坡过陡:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需的宽度。
雨季施工时,基槽、坑底应预留30cm土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高。 本工艺标准应具备以下质量记录:
工程地质勘察报告。
工程定位测量记录。回答望满意
本回答被提问者采纳
开槽?是基础槽开挖吧。10万立方的挖方量,一个多月完工的话,工期是比较紧的。如果是在大城市内,运土方的距离较远,要求白天施工,晚上不能扰民,几乎不可能完。还有就是要考虑地下室是几层的,开挖深度的多少、基坑护壁的方式、地下水位的高低、现场作业条件等,才能合理的安排出工期,你写的问题实在无法回答。
看来这位朋友急得把建筑术语都忘啦。要问事情就要事项讲清楚。别人都搞不懂你问什么,怎么回答。
没看明白!能说细一点吗?
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 地下室施工图设计 的文章

 

随机推荐