求助:关于选取风机功率与风量对照表的问题

关于排风机风管选择问题,我的排风机为3000立方米每小时的排风量,我安装在会议室,风速多大?风管多大?
关于排风机风管选择问题,我的排风机为3000立方米每小时的排风量,我安装在会议室,风速多大?风管多大?
如果你选用的是轴流风机,风速可选10m/s左右;如果选用的是离心风机,风速可选15m/s左右.因为离心风机压力比较轴流风机而言全压高.轴流风机:D=√{Q*4/(ν*3.14*3600)}=√{*3.14*3600)}=0.35(m)离心风机:D=√{Q*4/(ν*3.14*3600)}=√{*3.14*3600)}=0.26(m)Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);D-管道直径(m);√-开平方
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《关于排风机风管选择问题,我的排风机为3000立方米每小时的排风量,我安装在会议室,风速多大?风管多大?》相关的作业问题
由表2-2确定设备间的换气量1、查表:设备间换气量为每平方米每小时换气量10立方米;2、Q=1.5(SF/N)=1.5(300*10/10)=450(m3);3、计算管道直径:(设空气在管道内的流速为3m/s)D=√[Q*4/(ν*3.14*3600)]=√[450*4/(3*3.14*3600)]=0.23m;4、计
成品风机的外罩上都会标有排气量的,直接按所需要求购买风机就可以了,风管我就不知道了,让你见笑了.
第一种方法:参照规范,根据你的实际情况,选用适用范围内的风速,风量除以风速得出风管截面面积,这样就可以选风管尺寸(当然在吊顶空间足够大时,尽量用方管)第二种:就是等比摩阻法,根据你选用的管材,风量,然后比摩阻限制在0.1.2之间由以上三个条件选出适合的管径,(天正暖通等可以直接计算出) 例如当你选择的镀锌铁皮风管时,4
你需要的风量是多大?只要满足风速正常的0.3米每秒到1米就可以了吧,这样每个通风柜预计2000立方米每小时的风量,5个连在一起1万的风量,用6A的离心风机.个人意见,仅供参考. 再问: 谢谢,有点眉目了,选风机不是说还要根据全压来选择吗,那应该要怎么确定全压呢。 再答: 6A的全压PA 电机4KW ,流
风机型号:4-72No4A,电机转速1450rpm,功率:1.1kw.
(20-3+1)×(3+2+1)=18×6=108(种);答:要让他们坐在一起,在同一排有108种不同的坐法.故答案为:108.
送风量大,送风温差小,最佳的出风角度,完善的送风,回风设计,产生室内低速流动的空气,冷气/热气能完全均匀地分布整个居室空间,使人犹如置身于星级饭店
风机3KW以上的就没有问题,管道有30公分直径就可以了,风机回风是你的管道密封不好.你的风机可选两种,一种是风扇式,电机在管道里面,比较经济,好安装,另一种是涡轮式,价格贵一些,维修方便.
您好.从您的求问结果来看,我是这样理解的.你的情况:虽然你自己很清楚,要靠自己的努力.可是心里却仍然有些许消沉,也许没什么信心.以下部分的,请你说仔细点.“第X种选择的情况” 指哪方面? 谁?(你或是未来的班主任)?补充说明后,我才能作出尽可能清晰的回答.对吧.我只能先告诉你三种选择的结果.1.节制(逆) 从这张牌出现
Q=r^2*3.14*3600*V=(0.2/2)^2*3.14*5.6(m3/h)风机的风量:Q总≥Q*1.1=.1=1865.16(m3/h)
Dim A(50) As Integer '定义数组数据类型Dim TT As Integer ' 定义交换变量类型Dim i, j, k As Integer '定义循环变量类型Form1.ClsRandomizeFor i = 1 To 50 A(i) = Int(Rnd() * 50 + 1) '随机产生50个随
这一般是平时排与消防排烟共用风机,而且是平时排风风量小,排烟风量大,这样就选了双速风机,就成了高速时排烟,低速时排风了,要是平时排风比排烟风量大,就反着用了,不过这种情况很少,不想用双速的也可以用两台风机
首先明确概念:风管系统的工作压力指系统风管总风管处设计的最大的工作压力.若你说的风管系统仅有一台风压为741Pa的风机,则风管系统工作压力即为741Pa.
就是几个月前的事儿.有一个小孩儿,他爸爸妈妈晚上都出去了,就他一个人在家.由于那个小孩儿也不信什么鬼呀神呀的,所以也不害怕.这就是“心里没鬼怕什么?”到了晚上十一点多了,他爸爸妈妈还没回来,他开始有点担心.结果一给他爸爸妈妈打电话,电话筒里传出来的,却是“您的的电话是空号,请查询后再拨······”那个小孩儿很害怕,就
玻璃钢材质好,玻璃钢能够耐受大多数酸碱的腐蚀,但不锈钢不行!静压箱有不锈钢静压箱! 再问: 玻璃钢静压箱安装好安装吗,有没有什么技术要求。是直接成品还是现场组装的 再答: 玻璃钢风管一般是由有机玻璃和无机玻璃复合而成的。 玻璃钢静压箱应该不难安装,一般来说都是成品,当然也有现场组装的,厚度多少,那要看管内气压有多大,具
1. A& 2. C
选定需转置的单元格区域/复制/光标定位一个空单元格/编辑菜单/选择性粘贴/选择‘转置’单选框/确定嗯你试试?也不知你具体什么形式?
首先第一位有1-9九种选择,第二位数有0-9十种选择,……三四五六也十一样,共有9*10*10*10*10*10=900000种排列.
额,这个是排列组合.八本书八个位置,第一个不能是英语,所以是除英语之外的六本书里选一本(共六种选择C61),最后一个位置不能是数学,所以是除数学之外的五本里选一本(五种选择C51),然后中间还有六个位置,把剩下的书排列进去,有顺序,是A66(我不会打小角标,你应该懂的吧) 再问: 额 再答: 嗯?会不会?再问: 有问题求助:关于选取风量的问题
大家都知道,选取风量的那个表下面有个说明:当采用单扇门时,其风量可乘0.75的系数,当有2个或2个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75的系数,对于下面这个图的前室来说,有几个出入口呢?
本帖最后由 zoushan1986 于
22:56 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)水泥厂磨机布袋除尘器处理风量怎么选
水泥厂磨机布袋除尘器是利用袋状滤布和过滤的方式来净化含尘气体的。选择磨机布袋除尘器的主要依据,首先是处理风量。除尘器风量计算正确很重要,在除尘器的风量选择时,小型除尘器处理风量小到只有几m3/h,大中型除尘器风量可达上百万m3/h,所以确定除尘器的处理风量是不容忽视的因素。除尘器风量的大小决定了除尘器工作效率的高低以及除尘器型号的不同。 除尘器的处理风量选择要合理了,(1)如果除尘风量选的过大,那么设备的占地面积和投资都会增加。(2)如果除尘分量选的过小,除尘器在超风量下运行,滤袋就会很容易发生阻塞,寿命逐渐缩短,压力损失增大,除尘效率就会降低。水泥厂磨机布袋除尘器除尘系统易出现的问题1、系统总风量选取不合理,系统总风量过大,则设备投资大,设备运行耗电多,运行成本高;系统总风量过小,则吸尘不彻底,粉尘治理效果差。2、粉尘治理点选取不合理,粉尘治理点选取不合理、不全面,尘源有遗漏;吸尘罩大小、形状、位置不合适等都会影响粉尘治理效果。3、管道风速选取不合理,管道风速过低,粉尘容易在管道内沉积,影响设备运行;管道风速过高,容易造成管道磨蚀。4、管网内压力不平衡,系统未进行合理压力平衡计算,各粉尘点风量和压力分配不平衡,各粉尘点的吸尘效果难以达到理想状态。(二)水泥厂磨机布袋除尘器本体易出现的问题1、过滤风速选取不合理,过滤风速选取过低,设备造价高;过滤风速选取过高,则滤袋容易损坏,滤袋更换频繁,增加维修费用。如破损的除尘布袋更换不及时,还会损坏后面的风机等设备。2、灰斗设计制作不合理,致使卸灰困难,使除尘器出现堵塞现象。3、清灰方式落后,易产生滤袋清灰不彻底,增加风机能耗。设计水泥厂布袋除尘器怎样才能满足磨机通风量的要求、同时满足系统漏风量和和收集磨机粉尘的要求,选择合适的处理风量是重要的前提。根据技术资料磨机的通风量等于磨内通风截面积乘以磨内风速;但在实际生产中,从以往成功的设计经验来看,应该按磨机的台时产量(生产能力)来确定配套磨机布袋除尘器的处理风量。公式如下Q=kG 式中:Q&&处理风量,m3/h;&G&&磨机台时产量,t/h; k&&经验系数,磨机通风取:500~600m3/t;细粉收集取: m3/t。 例:水泥磨台时产量为20 t/h,磨尾布袋除尘器仅是磨机通风除尘设备,处理风量应选12000 m3/h;球磨机与O-Sepa选分机组成的闭路粉磨系统,台时产量为100 t/h,磨尾袋收尘器既是环保除尘设备,又是细粉收集装置,因此处理风量应选/h。泊头市金珠环保设备有限公司专业生产脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器以及除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀,脉冲控制仪、气缸、布袋吊挂、文氏管、螺旋输送机、卸料器等各种除尘器配件。也可根据客户要求进行非标设计改造。
@中国安防展览网AFzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:AFzhan
扫一扫,安防讯息尽收眼底
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明
中国安防展览网。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业
自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内
容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,
必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以
了解安防行业更多资讯
查看安防行业供求信息
凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,
被买家找到的机会高达
90%!还等什么?
随着社会科技的飞速发展,人们对城市智能化的需求日益增加,人、物流动加剧,社会
注意四个事项 雷雨天气小心电器“走火”
这个“凶手”可能就在你身边人的兜里
安防PPP模式介绍与模式分析
LED显示屏为啥频繁跳闸?原来是这些原因引起
想要LED显示屏更高清?把握好这四个因素就可以
虹膜识别系统安全技术介绍
银行:未来的身份守护者?
德生访客黑名单核查系统:拒绝危险陌生人的强大武器
这段时间,从业界到社会大众,围绕一些企业的“缺芯少魂”之痛深入思考。现实警示
专访信天通信:大数据时代 布线企业发展指向何方?
专访清华同方:产品质量永不妥协的中国布线品牌
保持一颗专注初心 让梦想行更远
海康威视胡扬忠:公司竞争力是根本
运筹帷幄之中 决胜千里之外
虹膜识别技术在行业及大众市场的落地应用
华视电子多功能警务一体机问世
泛海三江任凡:“消防+安防”迸发新火花
  日,2018中国(杭州)国际社会公共安全产品与
  标准,是引领行业规范发展的重要导航,是衡量产品质量的
  日,由青海省公共安全技术防范协会主办,中
  日,由贵州省安全技术防范行业协会指导,中
  中国安防展览网联合各省市安防协会共同评选出&首
“停车难“已经成为目前国内急需解决的民生问题,随着近年各
第18届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会
2018中国(上海)国际城市地下综合管廊建设展览会
2018第六届国际智慧机场建设及运营展览会
2018(乌镇)立体安防技术应用大会姜述新风-新风机应该选多大风量的?
12:10:14 来源:  
我们已经知道新风机在室内空气治理的地位是不可替代的,否则教委也不会要求中小学全面安装比空气净化器更贵、施工更麻烦的新风机了;也知道最好选纯物理过滤的新风机,避免引狼入室。那么问题又来了,该选多大风量的新风机?新风机风量的选择直接关系到治理效果、购买成本、设备体积、运行噪音、耗材费用等各方面,其实知道了选择的原则计算就很简单了,小学三年级的算术就可以搞定。但姜老师还是觉得一定要学习高等数学,虽然生活中不大能用得上,但对开发大脑比较有用。我国官方或行业内对建筑物的通风设计标准有以下几项,但请注意都是不强制的:1、2002年 《室内空气质量标准》GB/T
行业标准,规定每人新风量30立方米/小时;2、2003年 《采暖通风与空气调节设计规范》GB国家标准,规定每人新风量30立方米/小时;3、2004年,《健康住宅建筑设计要点》(国家住宅与居住环境工程中心制定),每人新风量30立方米/小时 或 换气次数1次/小时;4、GBT
中小学校教室换气卫生标准* 必要换气量:小学生不宜低于11 m?/(h·人),初中生不宜低于14 m?/(h·人),高中生不宜低于17 m?/(h·人)。* 每小时换气次数:小学不宜低于3次,中学不宜低于4次*教室内空气中二氧化碳最高容许浓度为0.15%(1500ppm)5、日,针对中小学的团体标准《新风净化系统施工质量验收规范》(T/CAQI25-2017)、《中小学教室空气质量测试方法》(T/CAQI26-2017)、《中小学教室空气质量规范》(T/CAQI27-2017)开始实施。该标准对二氧化碳、颗粒物(PM2.5)、臭氧、氨、甲醛、总挥发性有机物等参数做出了规定,具体指标见下表。这项标准施行后,学生和家长热烈欢迎,空气净化器被判出局,因为它不能有效降低室内二氧化碳、氨、甲醛等气态污染物含量,而新风系统可以从室外引进富氧新风置换室内气体,全面解决问题;臭氧浓度也是一个关键指标,有可能产生臭氧的静电集尘、光触媒等净化技术也面临抵制。2017年6月,《北京科技大学附小及幼儿园新风系统采购项目招标书》中明确要求:“要求使用纯物理过滤技术,不得使用静电除尘原理,防止产生臭氧等其它二次污染物。”清华大学环境化学研究所所长、博士生导师张彭义教授告诉我们:“由于同时测量监控以上所有气态污染物成本很高,可以把二氧化碳当作室内空气质量的指示剂。”新风到家的智能新风系统监测PM2.5和二氧化碳两项指标,就是出于“二氧化碳可以作为室内空气质量的指示剂”的原理。总结一下两个维度可以计算出新风需求量,对于家庭住宅室内一小时换风一次是基本要求,中小学教室要求换3-4次;根据人数计算换风需求,成年人30 m?/小时,各阶段学生要求低于成年人。根据室内换气次数计算新风量套内面积*层高=室内的空气体积,单位为m?(立方米)室内的空气体积*换气次数=新风机需要提供的风量,单位m?/小时根据人数及人均换气量要求计算新风量:住宅:每人30立方米/小时家庭常驻人口数*30 =新风机需要提供的风量,单位m?/小时中小学教室:学生人数*每个学生换气量标准 =新风机需要提供的风量,单位m?/小时两个计算结果取较大值才能满足相关标准的要求。举个栗子一个建筑面积120平的房子,使用面积约90平,层高2米7,住3个人,换人数计算是3*30=90m?/小时,按照换气次数进行计算是90*2.7=243m?/小时,按照上面讲的原则,需要选取较大值,那就是要选择能完成243m?/小时换气量的机器,不存在正好243m?/小时的机器,我们可能会选择300风量的新风机;在价格差别不大的情况下,选择400风量的新风机,空气质量更有保障。无论从治理雾霾的角度,还是治理上百种空气污染物的角度,夏季非常需要新风系统。而且夏季不申请,秋冬申请就要排队。最聪明、最健康的作法是:马上关注“新风到家服务号”,申请好空气服务,智能新风系统免费安装、包耗材、承诺空气质量,是省钱又省心的不二选择。本文为企业推广,本网站不做任何建议,仅提供参考,作为信息展示!
本文来源: 作者: (责任编辑:)
服务电话:010- 服务信箱:
 北京网络行业协会 
Copyright&
All Rights Reserved 版权所有 复制必究现代办公楼变风量空调系统新风量问题的探讨的详细内容,建筑设计施工图纸资料下载_定鼎建筑
欢迎登录定鼎网
您的位置:
本站推荐图片
正在加载推荐资料……
本站推荐图纸
正在加载推荐资料……
来源:转载资料
摘要: 指出保证室内新风量的三个控制环节——新风总量、新风分配量、新风均匀性,着重分析单风机变风量系统的新风分配量问题,并对目前的几种解决方法进行分析。
关键词: 室内空气品质(IAQ) 变风量系统 新风量 新风分配量
随着人们对建筑物室内舒适性要求的提高,对建筑物室内空气品质(IAQ)的重视,空调系统为人们创造一个健康、良好的室内空气环境,成为大家共同追求的目标。现代建筑物室内装修和家具涂料中可能含有有毒、有害的挥发性有机污染物(V.O.C);室内人员产生CO2、异味等污染物,这些都需要向室内引入足够的新风,以稀释室内污染物。现代建筑物的密闭性大大提高,如果室内新风量不足,室内污染物积聚、浓度增加,将使室内人员感到不适,工作效率降低,甚至使人生病,称谓“建筑物综合症”。因此,保证室内新风量是空调系统设计时应该重视的问题。
1 保证室内新风量的控制环节
1.1 保证室内新风量,首先,要选取合适的新风量标准。上海国际航运大厦取30m3/h·人;久事大厦取30m3/h·人;上海金茂大厦取34m3/h·人。根据国内的设计规范,一般取30m3/h·人。
1.2 保证室内新风量需要控制3个环节:
a. 新风总量——控制整个系统的新风量,满足该空调系统所有服务区域的人员标准新风量之和;
b. 新风分配量——控制送入系统各个末端服务区域的新风量,满足区域内人员的标准新风量;
c. 新风均匀性——控制送给服务区域内所有人员新风,满足人员需求新风量,避免区域内一部分人得到多于标准的新风量,而另一部分人得到少于标准的新风量。
1.3 三个控制环节的关系如图1所示。
1.4 控制新风均匀性,则要求处理好风口布置,气流组织问题,复杂空间尚需对流场进行模拟分析。控制难度较大(本文不做分析)。
2 VAV系统中新风量问题
对于单风机定风量全空气系统,和风机盘管加新风系统,将系统新风总量和新风分配量,根据要求设定并调试好,也就控制了第一环节(新风总量)和第二环节(新风分配量)。而对于变风量全空气系统,送风量随负荷减小而减少,如何控制第一环节新风总量,目前已有不少文章对此进行了论述,本文着重讨论变风量系统中新风控制第二环节:新风分配量。新风分配量与室内负荷变化有关,以下分析设备、灯光和人员负荷变化和建筑负荷变化对新风分配量的影响。
2.1 设备、灯光和人员负荷变化对新风分配量的影响
设备、灯光和人员负荷变化往往是由人员流动而引起的,因此负荷与区域人数同步变化,即该区域送风量与人员变化近似成正比。当区域人员减少,该区域末端实际送入新风量GO与该区域末端所需送入新风量GO.N的比值大于等于1时,则该区域新风量满足要求。反之,则该区域新风量不满足要求。
式中 :GT为末端的设计风量;R为系统新风比;RMIN为系统最小新风比;K1:为人员减少时,末端服务区域送风量与设计送风量的比值。K1≤1;K2: 为该区域人数与设计人数的比值。K2≤1; K1=(QA +QI)/(QA +QI。D); K2 = QI / QI。D;QA为该区域建筑负荷;QI为该区域设备、灯光和人员负荷;QI。D为该区域设计设备、灯光和人员负荷。
由于K2≤1,则≥1。当QA=0时,该区域建筑负荷为零(如内区),则=1。
对于式(1),因为≥1,又≥1,所以式(1)≥1,则区域新风分配量满足要求。同时由以上分析可知:对于外区,人员减少越多,K2越小,越大,该区域新风分配量越富裕;对于内区,人员减少越多,区域送风量越小,系统新风比R越大,该区域新风分配量越富裕。因此,设备、灯光和人员负荷变化一般不会造成新风分配量不足的问题。
2.2 建筑负荷变化对新风分配量的影响采用虚拟工程来说明。
虚拟工程(见图2):内区面积900m2,外区面积900m2,内走道200m2,芯筒400m2。人员密度7m2/p。内外区采用一套单风机变风量系统,外区变风量末端采用并联型风机动力箱(Parallel Fan Terminals)带热水盘管(1~2排),内区设单风管变风量末端(Single Duct Terminals VAV.T)。 系统需求新风总量7714m3/h,系统送风量为30000m3/h。系统新风总量由定风量装置来保证(见图3。
2.3 建筑负荷变化之一:年建筑负荷变化对新风分配量产生的影响。
由于室外温度变化,外区负荷随之变化,由于内外区送风参数相同,外区送风量随外区负荷发生变化,而内区送风量不随室外温度变化。内外区的新风分配比发生变化:当外区送风量增加时,内区的新风分配量不足,而外区新风分配量过剩,为避免这种差异,我们将系统送风量为70%时,内外区新风分配比满足要求。当送风量由70%增大时,外区新风供需比增大,最高达130%,当负荷减小时,外区送风量减小,新风量严重不足发生在系统送风量为48%时,仅为需求新风量的54%。详细计算结果见表1。如内区面积所占比例放大,问题更加严重;而内区正相反,当系统送风量最大时,其新风量为需求量的70%。系统送风量为70%,新风分配量满足要求。系统送风量为48%时,其新风量为需求量的146%。故如限制系统送风量调幅在100%~60%,内区新风量将控制在70%~117%的盈亏范围内, 外区新风量将控制在130%~83%的盈亏范围内。内外区新风量供需关系详见图4。
送风量(m3/h )
新风量(m3/h)
送风量变化(%)
内区得到需求(%)
外区得到需求(%)
2.4 建筑负荷变化之二:日建筑负荷变化对新风分配量的影响。(虚拟工程的外墙窗墙比为55%)
夏季由于东西向建筑负荷变化最大,因此仅分析东西向。东向外区从11:00开始,新风分配量出现不足现象,18:00时仅为需求新风量的51%。而西向外区仅在8:00时,出现新风分配量不足现象。详细计算结果见表2。由表2可见,即使同一天,不同时刻,不同朝向的新风分配量也存在严重问题。建筑负荷占室内负荷比重较大的建筑,比如采用较大玻璃幕墙的建筑,此问题更显突出。
—次风量(m3/h )
得到新风量(m3/h )
得到新风量/需求新风量(%)
3 解决新风分配量问题的几种办法
3.1 方法一,大空间办公划分采用隔断*,不采用隔墙*。 由于采用隔断,新风量分配不均区域吊顶下空气相通,共享新风。新风分配量问题降为新风均匀性问题,可通过对气流组织的改善,风口布置的调整(图一中c)来解决。本方法简便,无须改变空调系统,但内区和外区之间的隔断受租售用户装修影响,有些工程较难保证能够实行。如隔墙必须存在,可考虑采用其他方法。
3.2 方法二,内外区分设空调机组(AHU)。 内外区分别设AHU后,内区和外区可能不会出现表1中内外区新风量分配盈亏问题,内外区新风量依靠控制内外区系统新风总量(图1a)来保证。本方法只解决了内外区之间新风量分配不均的问题,对于外区之间新风量分配不均的问题仍无法解决。而且,本方法需设置两台AHU, 一般将增加机房面积,增加吊顶内管道的交叉,影响层高。由于内区负荷变化不大,可采用定风量空调系统;外区变风量空调系统须进行供冷供热的模式转换。
3.3 方法三,设专用新风机组。专用新风机组可采用定风量,亦可采用变风量系统。VAV末端厂商,有生产设专用新风接口的VAV末端。如采用定风量,为满足不同季节、不同时刻、各个区域的新风量,将增加空调能耗。因此,专用新风机组多采用根据有害物浓度(一般采用CO2浓度)控制采用变风量系统。本方法解决了内外区新风量分配盈亏问题和外区之间新风量分配不均的问题。当然,本方法将增加VAV末端的投资,增加大楼BAS的控制点数,有时由于人的嗅觉和综合感觉能力比测试仪器灵敏,有时会出现即使室内已知有害物浓度均不超标,人员仍感不适的情况。一般,本方法也将增加机房面积,增加吊顶内管道的交叉,影响层高。
3.4 方法四,增加系统新风需求量,即增加新风标准。增加新风标准,通过适当提高系统新风比和冬季转换风量以保证系统内任何时刻所有人员均享有至少满足卫生标准的新风量来实现。一般,增加新风量必然增加能耗,增加机组装机容量和盘管处理能力,增加初投资,因此,新风标准增加的数值须经过详细计算确定。ASHARE手册IAQ章节中有详细论述。计算复杂,对控制依赖性大。但如建筑所在地区,一年中大多数时间可利用新风供冷,则本方法结合热回收装置使用,是可行的解决方法。
4.1 保证室内的新风量需要控制3个环节:新风总量、新风分配量和新风均匀性。
4.2 新风分配量与室内负荷变化有关。设备、灯光和人员负荷变化一般不会造成新风分配量不足的问题。建筑负荷变化对新风分配量的影响,以虚拟工程进行了分析。对于单风机变风量系统,新风总量能够得以较好的控制,而新风分配量的确存在问题。根据对虚拟工程的计算结果:夏季外区最高负荷时得到新风量高达130%(需求量为100%,下同),但内区得到新风量却只有70%,负荷较低时则相反,内区得到新风量高达146%,但外区得到新风量仅为54%。从朝向影响分析:西向外区上午8:00得到新风量只有73%,东向外区自中午12:00以后得到新风量均小于100%,18:00只有51%。
4.3 本文讨论了4种解决方法,需结合实际工程特征来选择具体处理办法。笔者认为,就目前国内的经济状况和大楼BAS的控制、调试水平而言,方法一应作为首选。方法一,简单、经济。另外,限制变风量调幅,也可达到较好的效果。
4.4 对于设送回风机的双风机变风量系统,同样也存在控制新风量的问题,本文亦可衍用至双风机变风量系统。双风机变风量系统的控制关键环节是新风总量。
*隔断为高度不到吊顶的划分;隔墙为高度至吊顶或楼板的划分。
参考文献:
1 赵荣义、范存养、薛殿华、钱以明编空气调节(第三版) 中国建筑工业出版社,1994
2 陆耀庆主编,实用供热空调设计手册,中国建筑工业出版社,1993
已有 0 人对这个资料发表了看法,
【我来打分】
正在提交您的评论,请稍候……
在此发表您的评论!
本站声明:
本站的所有资料均来自广大行业工作者的辛苦创作,资料均实行免费下载,因此希望广大同行也将您的资料贡献出来,共同构建一个属于大家的免费资料库。
会员帮助:
会员帮助:
本类推荐文章
正在加载推荐资料……

我要回帖

更多关于 风量调节阀 的文章

 