三菱FX2N PLC怎么通过485BD板和三菱触摸屏软件下载通过485通讯的同时再和变频器通过485通讯?

三菱PLC与变频器RS485数据通信_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱PLC与变频器RS485数据通信
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢三菱PLC怎样通过485BD通讯板和威纶通讯_百度知道
三菱PLC怎样通过485BD通讯板和威纶通讯
双方通讯参数是多少啊
plc用的FX1s的,屏用的是MT506LV的,选的是485-2W,D8120取的是0110,数据7、停止1、偶校验、波特19200,重上电485BD收发灯闪,屏上报PLC未连接,另外用PLC编程口时,取D,屏选485-4W可以通讯上,用485BD时PLC地址用屏选的默认值1吗?
我有更好的答案
地址波特率通讯速率奇偶校验 参数参考说明书,做项目一定要学会看说明书
采纳率:50%
FX1S的PLC和威纶触摸屏是可以直接通讯的!配一条MT500-FX的线!加上485BD的话就有两个通讯口了!也可以一个下载一个通讯!D区和软件跟PLC连接没有台达的关系!检查一下COM口设置是不是正确!通信线有没有问题!再就是PLC和触摸屏!
串口通信 2 端设置 一致 才行所以 非得看说明书 了解 清楚才行祝你顺利
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱PLC如何进行三方通讯,485BD连两台PLC和一台变频器。_百度知道
三菱PLC如何进行三方通讯,485BD连两台PLC和一台变频器。
两台FX2N的PLC, 一台E700三菱变频器,程序怎么做》?
我有更好的答案
需要4条通信线,一个分配器。一个PLC做主站接分配器一端,再又分配器另一端分三条线分别接变频器和另外两台PLC。
关键是从站也是需要发送数据给主站,如何做?
用from指令读取从站数据就可以了!
采纳率:30%
无论是那个国的PLC通讯只有一个是主站
其余都是从站,从站不能像主站发送指令,只有主站像从站发送指令三菱PLCFX2N
BD485通讯板只能带上8台变频器,现在FX2N停产了
都是3U的了,不只到能带几台,下载说明书看一下。
本回答被网友采纳
有点难度。那两台PLC是什么型号的?
为您推荐:
其他类似问题
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱PLC控制三菱变频器的频率,是用485BD通信,要在触摸屏可以调速,这PLC程序怎么写。_百度知道
三菱PLC控制三菱变频器的频率,是用485BD通信,要在触摸屏可以调速,这PLC程序怎么写。
三菱PLC控制三菱变频器的频率,是用485BD通信,要在触摸屏上可以调速,这PLC程序怎么写。请高手们指点一下可以吗?我没作过这个。谢谢,,我的邮箱
我也知道说明书上有。因就是觉的没看的很明白才发的啊。知道了吧,怎么没人说实例呢。
我有更好的答案
用RS无协议通信指令详细参考PLC和变频器通信手册设置好两者的通信参数编程、调试
s说明书上有 设置好通信参数就行了
触摸屏?是指人机交互界面?
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
三菱变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。