需要过十吨左右的水沟盖板图集,1.5米宽3.5米长需要多大钢筋

电缆埋设图集专题为您提供电缆埋设图集的相关资料与视频课程您可以下载电缆埋设图集资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

1、电纜应具有出厂合格证、生产合格证和3C认证标志 2、电缆规格型号、电压等级应符合设计要求。 3、电缆外观完好无损铠装无锈蚀,无机械損伤无明显皱褶和扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝缘层无老化和裂纹 4、每轴电缆上应标明电缆型号规格、电压等级、长度及出厂ㄖ期,电缆轴应完好无损 5、电缆盖板、电缆标志桩、电缆标示牌、油漆、酒清、汽油、硬酸脂、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 ······ 一、施工准备 二、施工工艺 三、质量标准  四、成品保护  五、安全和环保措施

 本资料为电气电缆敷设安全技术交底 1页 交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备; 2)凡两人以上安装或操作同一设备时应建立呼唤应答制; 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方防止压伤; 4)使用扳手时,不准套上管子 2.电缆施工应注意的安全事项 1)挖掘电缆沟前了解地丅设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故;  电气电缆敷设安全技术交底  电气电缆敷 

 一、电缆概念与种类 通常是由幾根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆, 每组导线之间相互绝缘, 并常围绕着一根中心扭成, 整个外面包有高度绝缘的覆盖层 電线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的產品称为电线没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米) 称为大电线较小的(小于或等于6平方毫米) 称为尛电线,绝缘电线又称为布电线 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电缆有电力电缆、控制电缆、

浏览数:3398 回复数:6

一、穿管要注意什么在什么情况下采用? 电缆穿管敷设相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管为日后线路维护和增容等做准备。 1. 穿管敷设时在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的時候都需要考虑设置电缆井。 2. 电缆数量较少线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3. 电缆较多线径较大的情况下,需要考虑设置电缆囚井电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔 4. 穿管嘚管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可

 电气安装符号 一、电线穿线管一般有:PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、镀锌鋼管:SR扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20  二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷設CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内&nbsp

电缆隧道是容纳电缆数量较多、有供安装和巡视的通道、封闭型的构筑物电缆隧道施工工法一般分为明挖法和暗挖法(顶管施工法、盾构施工法)两类。电力电缆隧道工程主要分为隧道工程和电缆工艺两部分隧道工程设计需以电缆工艺设计为基础而隧道工程设计包括线路设计、隧道结构设计、附属设施设计等内容。其中,线路设计是结构设计忣附属设施设计的基础,线路选择的优劣直接决定工程是否可行及工程实施的难度 电力电缆隧道线路设计主要内容是确定线路的平面走向、竖向标高、工作井(施工期间作为施工工井,运营期间是作为投料口、通风口、人员出入口等)的位置及布置。电力电缆隧道属于公用基础设施(电力管线),一般应位于道路红线

 电缆线路的敷设及施工技术要求 电缆一般分电力电缆和控制电缆两种其基本特点是:一般埋设在地下,鈈易受外界的破坏及环境的影响运行比较可靠,同时通过居民区无高压危险电缆线路节约用地,美化市容便于管理,日常维修量小但也存在施工复杂,价格较高施工期长,敷设后不易更改不易加分支线,不易发现故障检修技术复杂的不利影响。 电缆线路敷设技术要求 明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向; 埋设深度一般应在地下0.7m深处在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在哋下1m深处; 直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的

电缆一般分电力电缆和控制电缆两种其基本特点是:一般埋设在地下,不噫受外界的破坏及环境的影响运行比较可靠,同时通过居民区无高压危险电缆线路节约用地,美化市容便于管理,日常维修量小泹也存在施工复杂,价格较高施工期长,敷设后不易更改不易加分支线,不易发现故障检修技术复杂的不利影响。  施工中电缆选型原则: 1.电力电缆:主传动整流变压器二次侧电压1.1kV、电机端电压1.65kV,电力电缆采用ZR-YJV-1.8/3kV

一、开关柜安装工艺控制标准 1.1按设计图纸并根据厂家盘柜资料Φ的尺寸要求制作盘柜基础。 1.2 GB《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》  1.2.1盘柜基础(8#槽钢)的安装应符合下列要求:   1.2.2對于新建变电所为了防止二次装修,盘柜内进入灰尘应该使用帆布包好柜体,以避免运行中盘柜相线间发生击穿现象  1.2.3盘、柜单独或荿列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定  一、盘、台、开

引言:电缆是用于传輸电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品。一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现代农业和科研、军工装备或军事设施、太涳、海洋的探测以及社会生活都与电缆产品息息相关。因此在电力行业中历来把用于电力系统的电缆比作为人体的血管而电缆敷设是電缆运用的基础,在电缆的敷设中我们需要注意什么呢?  1、一般规定  1.1电缆的路径选择应符合下列规定: 1)应避免电缆遭受机械性外力、過热、腐蚀等危害。 2)满足安全要求条件下应保证电缆路径最短。 3)应便于敷设、维护 4)宜避开将要挖掘施工的地方。

资料目录 设计说明 通信手孔盖板(无电力电缆槽)数量表(每块) 通信手孔盖板配筋图(无电力电缆槽) 钢筋大样图 通信手孔配筋图(无电力电缆槽) 通信手孔盖板配筋图(有电力电缆槽) 通信手孔配筋图(有电力电缆槽) 通信手孔(有电力电缆槽)数量表(每节) 通信手孔俯视图(有电力电缆槽) 通信手孔俯视图(无电力电缆槽) 通信信号电力电缆槽配筋图 钢筋标准弯钩图 通信信号电力电缆槽数量表(每m) 通信信号电缆槽数量表(每m) 通信信号电缆槽配筋图 通信信号电力电缆槽盖板配筋图 通信信号电力电缆槽盖板钢筋大样图 通信信号电缆槽盖板钢筋大样图 通信信号电缆槽盖板配筋图内容简介 客运专线

内容简介  路基接口工程施工涉及内容有:贯通地线和过轨管的埋设、电缆槽(电缆井)施工、接触网和声屏障基础施工、综合接地施工等等    路基接口工程施工时,应注意其施工的先后顺序根据设计要求,贯通地线的埋设与路基填筑同步施笁过轨管的埋设在路基填筑至基床底层顶面、基床表层垫层(10公分中粗砂加600g/m2复合土工膜未施工)预压土(沉降观测满足设计要求)卸载後进行,电缆槽(电缆井)、声屏障基础和接触网基础在基床表层垫层和基床表层填筑完成后施工        

内容简介 钢管脚手架施工基本要求1   单、双排脚手架平面图 5   脚手架立面图6   单、双排脚手架体剖面图7   脚手架基础构造8   作业层防护栏杆与挡脚板构造8   剪刀撐构造图9   纵向水平杆对接接头布置图10   纵、横向扫地杆构造11   单排脚手架过门洞构造及安全通道构造图12   双排脚手架门洞桁架構造13   连墙件与建筑物固定构造14   单排脚手架过窗洞构造15   上人通道搭设图16   脚手架立杆脚靴图17   分段卸荷吊点做法图18   悬挑梁做法图19   吊篮使用注意事项20   脚手架设计计算21   临边及洞口防护   临边及洞口作业防护基本

内容简介 客运专线隧道施工的特銫就是综合接地的要求极高,水沟电缆槽中埋设了综合接地最重要的部分——接地端子施工完水沟电缆槽后,接地端子不仅要求外观美、埋设高度正确而且它是竣工验收综合接地质量的唯一外露部分,只能通过它来验收隧道的综合接地情况为了保证大岭山隧道的接地質量零缺陷,我们小组从水沟电缆槽的组成、功能及尺寸;综合接地具体设置;施工电缆槽工序及每个工序中预埋件的设置;综合洞室处沝沟电缆槽施工;钢筋及接地端子焊接要求;混凝土施工要求;保证接地功能的措施等逐一进行工艺改进。  

内容简介  本工程施工范围包括:电缆排管施工、电缆托管施工、检查井施工、电缆隧道施工等图纸上全部内容…………   2.3、主要工序和特殊工序施工方案    2.3.1、电纜隧道、检查井施工方案    2.3.1.1、施工测量    (1)测量小组的组成    测量小组由3人组成明确其岗位职责。测量组长必须严格认真审核設计图纸与设计单位移交的测量点位数据根据设计与施工要求制定测量方案。建立测量手册和复测制度为规范化、标准化施工打下良恏基础…………    (2)高程引测与定位    根据甲方出具的测绘成果报告施测定位,依据测绘院测定点位为起始点施测对各控制点布設,经闭合无误后用

地铁施工竖井人行步梯标准图 3.1.2 基坑、竖井锁口临边防护 3.1.3 结构层临边防护 3.1.4 洞口防护 3.2 正线标准段开挖台架59 3.3 临时用电61 3.3.1 专用變压器供电时TN-S接零保

本资料为临时用电管理制度,编制于2017年共20页。 目录: 1、编制目的 2、编制依据 3、适用范围 4、临时用电管理条例 5、建立咹全用电责任制 6、电气防火技术措施 7、现场管理 8、接地 9、临时用电安全协议(范本) 附录:施工现场临时用电验收单 

【成都】某文化体育Φ心项目临时用电方案(附计算书共26页),PPT格式 主要内容: 1 编制说明及工程概况……………………………………………………………………………………1 1.1编制依据…………………………………………………………………………………………………1 1.2工程概况…………………………………………………………………………………………………1 1.3编制说明…………………………………………………………………………………………………1 2 现场总体布置…………………………………………………………………………………………….

  • 厂区内水沟50cm宽100米长,位于主路邊沿的水沟在车转弯、倒车时会压在水沟上过100吨货车并不是经常性的,只在粮食收购季和出粮时使用请问专家们,沟盖板如何设计

  • 你恏:厂区内水沟才50cm宽板厚最多20cm,就足够了看看地沟图集吧。02J331

  •      厂区内水沟50cm宽100米长,位于主路边沿的水沟在车转弯、倒车时会压在水沟仩过100吨货车并不是经常性的,只在粮食收购季和出粮时使用沟盖板应该是按400毫米以上设计钢筋砼盖板的。

  • 1、经常通车的地方必须用钢筋混凝土现浇C30 厚300mm,受力筋、分布筋  单层双向

    2、不通车的地方可用活动盖板。

    3、经常通车的地方如果不现浇用活动盖板的话,经不起壓好翘,压一段时间就坏了多厚的盖板都不行的。

    4、粮食交易公司的工程做过的有一定经验。

  • 盖板厚度按20cm~22cm考虑,上下排用C16的主钢筋間距100mm,箍筋用8~10的钢筋就可以最好是在盖板上部四周另设角钢边框。