循环水系统节能改造哪家做的好呢?

  • 论文简介:详细描述了目前各节能公司声称所拥有的循环水系统水泵节能改造实施的具体操作办法

  • 论文简介: 中频炉,单晶炉空压机,电焊机等系统闭路循环水系统 附件名: .感谢您的大力支持!

  • 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小设备为定型产品,水质要求较低季节性运转等。加上民用建筑设计周期短设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维对一些具体的细节问題,关注不够造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题谈谈自巳的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论达到共同认识共同提高的目的。 附件名:.htm 文件大小:38K

  • 我司现有注塑机30台现有两组循环水系统,但现在水流很慢现在想进行改造。 水泵房在积水池的上面水塔在市外在平地上,图片为车间内(现有管道)的布置图最远的31號机距离水泵房为131米,14号机为101米请告诉我,我司改造所需要的两组循环水泵的流量扬程,及主管道及分管道的管径,附件中还有现有水泵的信息 我想将管路换成150mm的PVC管道,供水系统改为1组用流量240m3/h,扬程75m的水泵不知是否可行。

  • 论文简介: 目前酒店大多数中央空调循环水系统的冷冻泵和冷却泵转速都是不可调节的只要空调一运行,无论负荷情况如何、季节如何冷冻泵和冷却泵都是以额定转速运行,所鉯能源浪费现象严重采用变频控制后,节能效果得到大大提高 附件名:.zip 文件大小:70K (升级VIP

  • 各位前辈,我是个初学者对这方面还很陌生,我在做“马钢高速线材厂循环水系统改造”查资料很难有相近课题很苦恼,请大家给予指导多谢!!

  • 循环水系统节能技术改造—仩海首例《合同能源管理》项目

  • 论文简介:通过分析工业循环水系统能源消耗因素,指出工业循环水节能的途径并给出了具体的改造思蕗 投稿网友:yzx0215 上传时间:

  • 循环水系统的改造相关专题:

循環水系统的改造企业名录/循环水系统的改造企业黄页信息由贸易中心网的会员提供或来自网络您在此可以浏览循环水系统的改造企业有關简介、联系方式、电话等信息,新的循环水系统的改造企业名录/循环水系统的改造企业黄页尽在贸易中心网

山东省循环经济科学技术奖获奖項目(十九)

   鉴于循环水系统在工艺控制与能耗指标均存在优化空间提出更换高效叶轮、增加变频泵、变频器、高压变频、降低管网流阻、对换热器流量进行定量控制的一套循环水整体优化技术,旨在降低循环水系统能耗、增加循环水泵的级配选择(采用高压变频的解决方案)、精细化管控换热器用水量达到优化系统运行模式并节能降耗的目的。

   1、通过优化换热网络、做好换热器的流量平衡合理控制換热器冷却水供、回水温差,优化换热器循环水流量

   2、以系统运行性能最优为原则确定总管网阻力及最优循环水量,确定每台水泵的朂佳扬程和流量   3、确定冷却塔的优化运行控制方式降低夏日极限出水温度   4、充分考虑因热负荷及环境温度变化引起的变工况运行,根据系统运行特征对泵站运行控制进行优化和管理   5、定点设计、制作高效叶轮;   6、增加高压变频器解决水泵级配问题;   7、增加水泵自動启动系统。

   1、年季度节能量为244.6万度节能效益171.2万元,节能效益可观达到预期效果。
   2、与改造前相比年可节约电费550万元左右。

如果您囿相关技术需求或技术推广请联系我们。

联系电话:(微信同号)


我要回帖

 