&&&&&&& 摘& 要:笔者长期从事建筑施工现场管理,本文从作者亲身参与的项目实际从发,探讨了补偿收缩混凝土技术在地下室结构中的应用的主题,旨在与同行探讨学习,共同进步。
&&&&&&& 关键词:地下室;补偿收缩混凝土;设计;裂缝;处理措施
&&&&&&& 随着城镇一体化的推进,大面积高层住宅小区日益增多,大体积地下室经常在工程设计中遇见。近年来,补偿收缩混凝土技术在地下室工程中应用普遍,尤其2009年国标《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178-2009的发布,为其工程设计提供了规范依据。但是,由于混凝土裂缝产生原因的复杂性和多样性,补偿收缩混凝土不能完全保证地下室结构无裂缝,尤其是后期裂缝的产生。因此,地下室应用补偿收缩技术时,还应从设计构造、施工环节上增加措施,防止裂缝产生。下面结合实际工程案例,阐述补偿收缩混凝土应用时,设计和施工应注意的问题,由于设计、施工的疏忽,结构薄弱部位出现裂缝,分析其原因和处理方法,吸取教训,避免类似情况发生。
&&&&&&& 1工程概况
&&&&&&& 东莞市某高层住宅楼小区,该小区由9栋25层高层住宅、2栋商铺及地下车库组成,总建筑面积约为m2,其中1号、2号、6号和8号住宅地下室与地下车库连成一体,地下室层数为1层,地下室建筑面积约为5800m2,平面为不规则形状,平面最长处约为94m,最短处约为62m,平面示意见图1。地下室结构层高为3.9米,其中埋入地下部分为深度3.2m,顶板覆土厚度为0.9m。结构基本风压值为0.55kN/m2。抗震设防烈度为6度(设计基本地震加速度值为0.05g),设计地震分组为第一组,场地土类别为Ⅲ类。
&&&&&&& 图1平面及加强带布置示意图
&&&&&&& 2地质概况
&&&&&&& 地下室土层分布由上而下分别为,(1)杂填土,结构松散,厚1.0~2.7m;(2)粉砂,松散,厚0.9~2.1m;(3)粉质粘土,软塑~可塑,厚1.2~4.3m;(4)淤泥质粉质粘土,流塑~软塑,厚1.2~3.0m。实测地下水水位埋深0.76~0.96m,抗浮设计标标高取室外标高。
&&&&&&& 3基础设计
&&&&&&& 本工程无合适的天然地基持力层,故本工程主楼部分和地下室车库部分均采用高强度预应力管桩,桩径为Ф500mm,持力层为强风化砂岩层,单桩竖向承载力特征值为1800KN,兼抗拔时单桩竖向抗拔力特征值为300KN,采用静压法施工。
&&&&&&& 4地下室结构设计
&&&&&&& 地下室底板、外墙、地下室底板混凝土等级均为C35,抗渗等级均为P6;地下室底板采用桩承台加防水板设计,底板厚度为400mm,取典型柱距8.3mx8.0m,分正向荷载(自重,使用活荷载)作用和水反力(扣除底板自重)作用两种工况,采用PKPMSLABCAD模块取5跨计算分析,承台附近板根据计算结果增加附件钢筋,见图2;地下室外墙厚取300mm,迎水面混凝土保护层厚度取50mm,裂缝控制为0.2mm,根据东莞市地方要求规定,增加外墙中部1米范围内水平筋间距不大于100mm构造要求,防止墙中竖向裂缝的产生,典型外墙配筋见图3;地下室顶板采用井字梁结构,顶板厚度为160mm,荷载为覆土自重加施工荷载,地下室顶板未设置消防车道,不考虑消防车荷载,顶板钢筋双层双向拉通,支座不足处另附加钢筋。
&&&&&&& 图2承台附近附加钢筋示意图&&&&&&&&&&&& 图3 典型外墙配筋图
&&&&&&& 5补偿收缩混凝土设计
&&&&&&& 本地下室长度为94米,为超长结构,故地下室底板、侧壁和地下室顶板采用补偿收缩混凝土设计,并得到建设单位认可。
&&&&&&& 大体积混凝土材料采用普通混凝土时,往往在其自身干缩作用下引起开裂,造成钢筋腐蚀、地下室渗漏等,影响建筑正常使用和寿命,补偿收缩的概念就是在普通混凝土制备时,加入适量膨胀剂,补偿其干缩,防止混凝土开裂,膨胀剂过多过少都会影响其效果,故设计时应提供各部位的限制膨胀率参数。
&&&&&&& 本工程后浇带采用膨胀加强带形式,加强带宽为2m,间距为30~40m(加强带平面布置见图1),膨胀加强带处采用大膨胀率混凝土,其余部位采用小膨胀率混凝土,膨胀剂建议使用硫铝酸钙类,因CaO水泥膨胀受生产工艺的影响,稳定性不佳,故禁止使用CaO类膨胀剂。工程开工前应进行限制膨胀率的试验(有充分选用的膨胀剂材料的工程经验时除外),具体应按《混凝土外加剂应用技术规范》(GB )相关条款进行。膨胀加强带内外混凝土限制膨胀率(水中14天)要求如下:
&&&&&&& (1)地下室侧壁:加强带内限制膨胀率为0.045%~0.050%,加强带外限制膨胀率为0.025%~0.035%;
&&&&&&& (2)地下室梁板(含底板、覆土的顶板):加强带内限制膨胀率为0.040%~0.045%,加强带外限制膨胀率为0.020%~0.025%;
&&&&&&& (3)不覆土地下室顶板:加强带内限制膨胀率为0.045%~0.050%,加强带外限制膨胀率为0.025%~0.030%;
&&&&&&& 膨胀加强带采用后浇施工,先浇加强带外小膨胀混凝土,7~14天后用大膨胀混凝土浇筑加强带。地下室底板、侧壁的膨胀加强带,应设置3mm厚的止水钢板。所有膨胀加强带处配筋均应予以加强,梁、板膨胀加强带大样详图4、图5。地下室底板、外侧壁后浇的膨胀加强带外应进行防水处理。采用补偿收缩混凝土的构件,混凝土浇筑前应对模板进行浇水湿润,但不应存在明水;在混凝土初凝后开始养护时,需采用蓄水养护或覆膜保水养护或湿草袋(麻袋)淋水养护,养护时间应不少于14天;墙体混凝土浇筑完后,因尽早回填土,有利于混凝土保湿保温。
&&&&&&& 图4梁后浇膨胀加强带大样示意图&&&&&&&&& 图5板、墙后浇膨胀加强带大样示意图
&&&&&&& 6采光井处裂缝分析
&&&&&&& 2012年4月,地下室施工完毕,当年11月,建设单位反应,地下室顶板采光井开洞处梁、采光井中间局部板出现裂缝(采光井平面定位示意见图1),具体位置见图6,梁裂缝为沿梁全长间隔分布的贯通竖向裂缝,板裂缝为贯通板截面的平行拉裂缝,均呈典型轴心受拉构件裂缝形式,见现场照片图7(照片中裂缝处施工单位自行抹浆)和图8。裂缝宽为0.2~3mm不等。
&&&&&&& 图6出现裂缝的梁板平面示意图
&&&&&&& 进一步了解情况,除该采光井处梁板外,地下室其余部位均未出现裂缝,故排除因混凝土养护不周引起的裂缝;施工单位的补偿收缩混凝土配合比也保证了设计限制膨胀率,且该裂缝为地下室施工完很长一段时间才发现,基础全部采用管桩基础,沉降变形观测数据无异样,故排除了混凝土自身收缩和基础沉降不均等因素。排除掉上述原因后,根据现场情况,地下室顶板覆土铺设,夏季昼夜温差大,裂缝的产生呈长向混凝土收缩引起的拉裂状况,且裂缝产生部分为顶板开洞薄弱处,故判断裂缝引起的原因为后期温差变化。补偿收缩混凝土早期能补偿混凝土各种收缩,有效的控制裂缝,但是,受环境和时间等因素,对后期的温差裂缝,补偿混凝土也无能为力,不能认为用了补偿收缩混凝土,裂缝就不会产生。本工程由于地下室顶板未回填覆土,昼夜温差大,温度骤降引起采光井两侧长方向混凝土收缩,产生拉应力,采光井两侧长方向板均设置双层双向拉通钢筋,能有效抵抗混凝土收缩引起的拉应力,而采光井处梁板,由于开洞削弱,呈两端受约束状况,且设计时未考虑增加附加钢筋,故在受拉作用下,薄弱处梁板产生裂缝。
&&&&&&&&&&
&&&&&&& 图7梁开裂情况现场照片&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图8板开裂情况现场照片
&&&&&&& 7裂缝处理
&&&&&&& 由于该裂缝产生的原因为温差变化,混凝土构件收缩引起的轴心受拉作用下,应力大于混凝土抗拉强度时产生的裂缝,正常使用下梁板均为受弯构件,且地下室顶板覆土回填能有效降低温差作用,故判断该处梁板是安全的。因此,对该处梁板裂缝进行压力注浆法修补处理,灌浆材料采用改性环氧树脂胶,同时,应建设单位要求,为保险起见,裂缝修补后,对梁板采用粘碳纤维布法加固,梁截面四周在垂直裂缝方向粘碳纤维,板面、板底均在垂直裂缝方向粘碳纤维,并督促施工单位尽快完成地下室顶板覆土回填工作,减轻温差效应。工程竣工验收时,未发现裂缝发展,处理效果良好。
&&&&&&& 8设计建议
&&&&&&& 补偿收缩混凝土设计时,板配筋应双层双向拉通,钢筋宜密而细,能有效控制裂缝。当遇到板大开洞时,开洞会引起部分梁、板受约束较强,尽量同建筑专业协商,调整开洞位置避免出现受约束较强的板。如避免不了,宜进行温度应力模拟计算分析,加强附加钢筋,梁按轴心受拉构件沿截面四周增加纵向钢筋,同时,建议该处梁和板预留钢筋,后浇处理。对地下室顶板有覆土情况,应尽早回填覆土;对地上部分,应尽早封闭围护结构;对屋面部分,应尽早做防水保温层,尽量避免温差过大,引起温差裂缝。
&&&&&&& 9效果与结论
&&&&&&& 该地下室运用补偿收缩混凝土技术,设置膨胀加强带,工程竣工后,整体效果良好,地下室底板、外墙和大部分地下室顶板均未发现裂缝,施工灵活,加快了施工进度,得到建设单位的肯定;同时地下室顶板采光井开洞处出现温差裂缝,补偿收缩混凝土不是万能的,对后期结构和温差裂缝作用有限,加固处理后,效果良好。通过本工程实例可知,当地下室顶板遇大开洞时,应特别注意薄弱部分产生的后期温差裂缝,从设计和施工环节上增加措施,尽量避免此类裂缝的产生。
&&&&&&& 参考文献
[1] 赵顺增,游宝坤. 补偿收缩混凝土裂渗控制技术及其应用[M].中国建筑工业出版社,2010年09月
[2] 徐荣年. 工程结构裂缝控制&&步入王铁梦法及诠补[M].中国建筑工业出版社,2012年08月
[3] JGJ/T 178-2009 补偿收缩混凝土应用技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2009年
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:地下室室外顶板覆土防水做法_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地下室室外顶板覆土防水做法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢没有坡度的地下室顶板怎么排水? - 知乎18被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答01 条评论分享收藏感谢收起1添加评论分享收藏感谢收起写回答

我要回帖

更多关于 碳纤维加固价格 的文章

 

随机推荐