电机和热保护问题
阅读权限10
积分帖子主题
一键微信注册,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
为什么电机和热保护同时都烧了,保护值也低于电机额定电流,但是平常经常换线让电机反转一会。大家给分析具体什么原因两样都烧了。
阅读权限60
积分帖子主题
前极有没有合适的短路保护,一般来讲热继电器只提供热保护,但是短路时是断不开电路的
阅读权限20
积分帖子主题
反转应该不是问题,电机运行时是否缺相,热保护是否带缺相保护功能。
阅读权限10
积分帖子主题
多正常啊,热保护不是万能的,就是电流大了热积累,挑掉保护了而已,我之前碰到一种就是热保护不动作,空开老跳,慢慢查查就好
阅读权限10
积分帖子主题
可能是热保护失效,电机跟着烧了。
阅读权限65
积分帖子主题
1: 检查热保护是否失效(热继电器和断路器带有过载保护功能,两者同时失效的概率非常小),不知道楼主的热保护是采用哪种方式?
2:电机的动力回路是否加装了熔断丝?
3:是否经常换线导致了接线端子处的松动,进而造成电机缺相运行的情况发生?
楼主,电机频繁正反转不应该采用频繁换线的方式来实现。可通过2个交流接触器,在程序上和电气连接上进行互锁来实现。这也花不了多少钱。对电机的操作也方便多了。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:
大家来探讨下电机的电保护主要有:欠压保护.过压保护.过载保护.段相保护.短路保护.漏电保护.堵转保护.我们工控中通常通常只用到空气开关(断路器)和热继电器来保护电机,请问这两者能保护到电机应该保护的哪几相呢,那其他的几相用什么办法保护呢?谢谢
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5213
注册时间:
还有相序保护
文章数:2266
年度积分:50
历史总积分:4037
注册时间:
还有过流保护。
空气开关(断路器)和热继电器可以随便找个厂家的说明书看看就知道了。具体其他的保护你可以直接用个变频器就可以了。
lijingbo567
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:
只用空气开关(断路器)和热继电器来保护电机这种方式有些落伍了,因为它只有过载、缺相保护,对于短路、接地、欠压、过压、漏电等基本无保护作用。现在很多都用电子式产品,他们功能全、灵敏度高,只是价钱相对来说贵一些。
文章数:9194
年度积分:132
历史总积分:19841
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
以下是引用lijingbo567在 16:19:26的发言:
只用空气开关(断路器)和热继电器来保护电机这种方式有些落伍了,因为它只有过载、缺相保护,对于短路、接地、欠压、过压、漏电等基本无保护作用。现在很多都用电子式产品,他们功能全、灵敏度高,只是价钱相对来说贵一些。
短路和欠压也可以保护的
大家一起学习
.cn
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:
支持四楼的说法,传统的由于反应时间慢终究会被高灵敏的电子保护所代替,新一代的保护器在价格上也逐渐占据优势,
年度积分:50
历史总积分:508
注册时间:
除了用高灵敏电子产品代替外,还可采用PLC软件编程控制
文章数:1134
年度积分:75
历史总积分:3092
注册时间:
空气开关可以做欠压保护的吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
文章数:9194
年度积分:132
历史总积分:19841
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
以下是引用浩色之徒在 10:21:41的发言:
空气开关可以做欠压保护的吗?
不行,接触器可以,电压低了吸不住呀
大家一起学习
.cn
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:
不行,接触器可以,电压低了吸不住呀
----------------------------------------------
大家一起学习 & & & & & & & &
.cn & & & & & & & & &
& & & & & & & & &不是控制电压是电机动力电压
& & & & & & & & &
工控学堂推荐视频:两相电动机运行时的故障和保护措施
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
1、三相异步电动机两相运行的原因:三相异步电动机两相运行,是引起电动机损坏的常见原因。为什么电动机安装了熔断器保护、磁力启动器附加的热继电器保护、断路器过流保护,都不能很好地对电动机两相运行起有效保护作用呢?
&&&&& 1)首先,根据电机 &&学原理,其如接至两相电源,其定子绕组不可能产生旋转磁场,旋转力矩为零,电动机只震动而不转动。电动机在进入两相电源起动时,实际上处于短路状态,其短路电流为三相启动时启动电流的0.866倍,而一般异步电动机启动电流为额定电流的4~7倍,故电动机在进入两相电源起动时,相当于两相短路时的电流为额定电流的3.464~6.062倍,所以上述电流,即比启动电流小,比电动机额定电流大得多。电动机两相启动时,电动机不运转,运行人员会立即发现,而且熔断器也会熔断,因为熔断器的熔断电流一般按下面两种原则选定:对于启动次数少及启动时间较短的电动机,按IH=IZ/2.5选定;对于反复起动及加速慢的电动机,按IH=IZ/(1.6~2)选定。上述两式中,IH是熔断器的额定电流;IZ为电动机三相启动电流。对于运转中的电动机,突然断掉一相电源后,在机械惯性作用下,在某些特定条件下尚可滞速旋转。由于电动机过电流倍数与电动机实际负荷和电动机本身最大力矩倍数K有关。当最大力矩倍数大于2时,电动机将维持两相运行,但转速大大降低,K愈大电动机两相运行时的过负荷倍数愈大。当最大力矩倍数K等于2时,电动机带额定负荷并发生两相运行情况下,电动机的过电流大约为额定电流的3.5倍,此时电动机如果按规定选用的熔断器作保护,熔断器可以熔断,并起保护作用。
&&&&&& 2)当电动机只带50%的额定负荷时,两相运行电流大致与额定电流相等。而当电动机负荷在50%额定负荷以上,又在额定负荷以下两相运行时,熔断器就不能可靠地起到保护作用了。正常电动机的启动电流为电动机额定电流的4~7倍。由此可以看出熔断器不可能可靠的保护电动机两相运行。
&&&&&& 3)第三种情况是电动机最大力矩倍数K小于2时,电动机将减速停车,直至熔断熔丝。除了熔断器保护,在三相低压电动机保护中,还采用热继电器,作电动机过负荷保护。其动作电流一般选用1.1倍额定电流,考虑备用裕度,以防止电动机的电压变动及环境温度变化而误切电动机,一般是按1.2~1.3倍额定电流选择热元件,依靠热力保护热惯性产生的延时,躲开起动电流。所以由热元件构成的过负荷保护,也不可能可靠保护电动机两相运行。同样对于断路器过流保护,一般按躲开电动机启动电流整定,显而易见,按这样整定值也不能正确的保护电动机两相运行。&
&&& 2、关于电动机两相运行的保护问题:近年来各地提出很多方案,基本上可以归纳为两大类:一类是安装电动机一相熔断的信号指示,另一类是利用晶体管构成的负序保护。采用这些方法,也有一定效果,但仍不够完善,因此推广应用还不普遍。为此可以采用双组熔断器,构成比较简单而又可靠的电动机两相保护。方法是用6个熔断器,每两个并联构成三相熔断器保护,每相中的两个熔断器,一个按电动机1.2~1.3倍额定电流整定,另一个按前述熔断器额定电流公式选定。电动机起动时合上后三个熔断器,使电动机正常启动,启动结束后,再合上前三个熔断器,再拉开后一个熔断器,使电动机正常运行。
&&& 3、最后应当指出,大量实践证明,要防止电动机两相运行,只有加强监视,总结经验,注意发现缺相运行的异常现象,及时切除两相运行的电动机,确保电动机的安全可靠运行。
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
9082951501375143738925762255742404921397
电气安全推荐内容
03-2903-2903-2903-2903-2103-2103-2003-10
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 电动机的接地故障保护
电动机的接地故障保护相关
电动机的接地故障保护设计专题简介
本专题为土木在线电动机的接地故障保护专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电动机的接地故障保护
低压电动机如何实现接地故障保护的?很多规范只是一笔带过很多人不知道
被审图提了强条,怎么修改啊!GB 2.3.1
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
图审提的2个问题,都是系统图的 电动机保护未设置接地故障保护; GB 2.3.1 电动机的动力配线不能采用配线护套管作为 PE 保护线; JGJ16-.4和图审沟通过了,他的意思是风机的断路器应该是有短路保护和接地保护的而风机的出线应该是5线,要加个pe线,说是星型启动的电机也要考虑。我不是很明白,求教!!
我看了有的设计手册上有电动机的保护装置如断路器\接触器\继电器如何配合的列表,感觉设计时很方便,根据功率大小,就可以直接查出来,但这些表都分一类配合,二类配合,请问象正压风机这样的负荷是属一类配合还是属二类配合?
看了配电设计手册,中的施耐德电动机保护、控制配合表(p703新版),里面有“1类保护”,“2类保护”这份,不知道,这两种有什么区别?请各位解答!!!我的电动机是4kW的柜式离心风机(另有120W的油烟净化器),如果选用施耐德的保护元件,要选什么样的呢?谢谢各位啦我知道这些问题很简单,可是我就是不会???
我有一个砸石头的电动机,在保护上面遇到一点困难,没有找到好的方法,望大家赐教!90KW4级电动机,星三角启动,额定电流164A,是一个皮带传动的砸石机,空载电流80A左右(带上空负载,但未工作),有石头进入后直接就是300A左右,马上又下来了,随来料的大小电流波动大,如果短时的过载是无法避免的,主要是防止卡住的情况。不知这个保护如何做才最好!
电动机的起动和保护
请教达人,关于高压电动机的过负荷保护是按照电动机额定电流的1.3~1.5倍整定还是按照躲过启动电流整定,麻烦哪位达人特别是版主详细的给小弟解答一下
给国内某研究所配了一套空压机控制柜,用了一段时间对方昨天打电话来说给他们配的 断路器 不符合要求。 电动机为22KW,星三角启动。 我们为对方提供的是断路器(C65N/3P/D63A),接触器(LC1-D38P7C),热继电器(LRD32C)的组合启动保护方式。 现在接触器和热继电器没问题,但对方提出将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器。
过热保护各个厂家的方案不同:1:采用直接测绕组温度,要在电机的绕组中预埋热电偶,直接测量温度值,实现保护。2:采用热模型的过热保护:生产厂家根据各自的算法:基于采样的电流值(分析其正序、负序分量),建立一个所谓的热存储桶:可以理解为一个用于存储热量的容器,在某个电流水平下,这个热存储桶开始积累热量,当这个桶的热量积累满的时候,就出口过热保护。热量积累的过程速度,或者说这个桶要多常时间才才可以积累满,取决于电流值不平衡度的大小,(综合考虑电动机使用系数、转子锁定的电流水平、在转子锁定电流水平下的允许时间常数等)。在热存储桶开始积累热量到通满跳闸这个过程和反时限的过电流保护类似。不平衡度越大,过热保护跳闸的时间就越短,反之就越长。是不是只要其中一样就可以了?还是两种方式都要
河南的配电网(大家都知道的),那是TN-C-S系统吧,但是车间里的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
TN-C-S系统供电,车间的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?
我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!
《通用用电设备配电设计规范》GB .3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。这条规范是强条,请问接地故障怎么定义?目前大部分用前端断路器一起做短路保护和接地故障保护,但是如果接地故障的电流不大,不是金属性短路故障,比如仅是发生漏电这种故障,断路器不一定会脱扣。请问大家对这条是怎么看?
高压电动机500KW及以下的电机保护如何配置:速断 过流 过负荷 零序接地这样配置是否合适?在过流处选用反时限还是在过负荷处选用反时限?电机的轴承温度和绕组的温度保护是否进电机的跳闸回路?因为这里有些电机有轴承和绕组温度检测装置另外2500KVA及以下的动力变压器的压力释放接点是否进开关柜的跳闸回路?此压力释放接点能否不用?以上问题望各位大虾尽快回复,谢谢!
图纸简介: GE电动机保护图。 附件名:.zip 文件大小:45K (升级VIP 如何赚取土木币)
电动机故障听、看判断表所听到的声音 故障判断分析有阵阵“咕噜咕噜”声 表明轴承中有钢珠损坏有“咝咝”声 表明轴承内润滑油不足有不规律的“哗啦哗啦”声 表明轴承走内圆、走外圆在定子外壳上听到“嘶嘶”声 表明可能是定子铁心叠片过松有断续的“吱吱”放电声 表明可能是绕组出现不严重的接地短路有特别大的“嗡嗡”声且电流表批示过大 表示超负荷运转当电动机发生剧烈振动时 表示转子不平衡、皮带轴孔偏心或轴头弯曲有闷重的“嗡嗡‘声 表示电动机可能单相运行备注:当还不能判断异常声音是来自电动机内部还是由于外部产生时,需将与电动机连接的传动机构分离,让电动机单独运行即可。 以上内容整理出来后还需维修人员多听多看,掌握设备平时运行的基本状况。
已经解决!可以使用
论文简介: 该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热?磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。最后指出不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。 附件名:4168007.rar 文件大小:8K
 附件名:4169439.rar 文件大小:8K
 附件名:4170382.zip 文件大小:37K<
论文简介: 该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。 附件名:.zip 文件大小:36K (
软件简介: MPW-3型低压电动机微机保护 附件名:.rar 文件大小:375K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介: 某石油化工厂6kV电动机保护原理图 附件名:.zip 文件大小:160K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介: 除了短路保护之外,过负荷保护是电动机在启动和运行期间的主要保护,随着微机在继电保护的应用,电动机过负荷保护除了传统的曲线式保护,出现了自定义曲线、热映像及温度传感器等新技术,而且至今还在不断地进行改进,给保护的整定、校验、运行及故障处理带来了很大的方便。本文博采众长,综合性地介绍了目前国内外电动机微机保护装置所采用的过负荷保护。 附件名:1934390.zip 文件大小:135K (
电动机回路只装了隔离开关,交流接触器和热继电器,这样做可以么?如果可以,短路保护由谁提供??热继电器???热继电器能在短时间断开短路电流??
图纸简介: 电动机保护控制图.dwg 附件名:.zip 文件大小:1324K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 给大家一本不错的书,关于电机常见的故障分析。 附件名:.rar 文件大小:39K (升级VIP 如何赚取土木币)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556542',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590776',
container: s,
size: '120,90',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
制作个775电机缓启动电路,解决电源保护问题。
UID:2301778
在线时间64小时
M币-251专家1
在使用775电机时发现启动时电流太大,买来的12v 6A电源一接上电机一停一转,重复不能启动,这是电源内部保护电路太灵敏了。虽然能通过修改电源解决,但这种方法是不推荐的。(他们说的串大电感,串电阻,并大电容,我都试过,体积大,效果不理想,可能是我的电机要求要高些。)下面根据基础知识设计一个电路,外置方法启动电机,mos管导通电阻是毫欧级别,导通后不存在发热问题,只有缓启动过程中mos会轻微发热。。先前忘记说我电机参数了,现在补上截图,实测空载电流1.35A,木头钻孔时电流在4.5A左右。 &&日常打磨钻孔什么的控制好力度,电流不会超过6A,这电源明显是满足要求的。
随手画的电路图,通俗易懂,四个元器件搞定。原理就是对电容冲放电,随着电容电压升高,mos管也从放大状态变为导通状态,通过电机的电流也是慢慢变大,从而以小电流启动,当mos完全导通时电机便正常工作 ,就是让整个过程中电流不会超标。(慢慢指的是很短时间,由电容决定,但电容不能过小,免得电机还没有低速转动mos就完全导通了),图中的mos管是IRFZ44N,实测内阻16mΩ。当电流达到5点几安时,mos也不发烫,所以我没用散热片。下面这副图好看些。 搭建后实验了,能启动电机而不触发电源保护接着转移到万用板子上。
完工,是不是很简单。[ 此帖被kll2211xyr在 17:03重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1868837
在线时间2661小时
M币7775专家18
太麻烦了,串个大电感就可以了,居然用这么多元件
UID:1019402
在线时间2344小时
M币29035专家89
回 cyberfan 的帖子
:太麻烦了,串个大电感就可以了,居然用这么多元件&#160;( 21:08)&#160;是不是有点太打击楼主了?串电感的话,总内阻变大了吧....不过经过mos,内阻也是变大了:)堵转或者是遇到阻力的扭矩会不会下降?
UID:1019402
在线时间2344小时
M币29035专家89
楼主,请问堵转的话,烧不烧mos?
UID:1902337
在线时间120小时
M币-239专家0
收藏了,这办法不错,电容延时我咋没想到
UID:841882
在线时间957小时
M币1944专家2
1K电阻是什么作用
UID:814298
在线时间1570小时
M币7621专家71
基础知识不错啊!
UID:843512
在线时间3422小时
M币10146专家64
这种电路启动的瞬间,MOS管的瞬间功耗达几十w,比较容易烧MOS管,最好用PWM软启动
UID:2301778
在线时间64小时
M币-251专家1
回 cushion 的帖子
:楼主,请问堵转的话,烧不烧mos?[表情] &#160;( 21:13)&#160;实验了,完全不会,只是超过电源最大电流,电源一样保护。
UID:1708619
在线时间1776小时
M币5340专家33
怎么不把电路原理讲解一下呢
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:05-20 00:13, Total 0.111772(s) query 7,
Gzip enabled&

我要回帖

更多关于 电机保护器 的文章

 

随机推荐