2000倍电表,电流表2000 5什么意思是多少倍

电表可过载几倍_百度知道
电表可过载几倍
电表可过载几倍
我有更好的答案
其一是起动电流,即能够使转盘连续转动的最小电流;其二是最大额定电流相对基本电流 的倍数。另外,老式表和新式表在性能方面有差异。老住宅仍在使用的旧式电能表,起动电流比较大,一般为(5%~10%);最大额定电流小,一般≤2 ,在表盘的盘面上只标一个电流值,且笼统地称为额定电流。所以在旧电工手册中指出,使用时负载电路的电流应大于额定电流的10%,小于120%或小于125%。根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988生产的电能表,新建住宅中使用的电能表起动电流小,对于级表来说为0.5% ;最大额定电流大,一般最大额定电流 为(2~4) ,有的可达(6~8)。在新电能表表盘的盘面上标有两个电流值,如5(20A),选用这个电能表时一方面要注意负载最小电流不能低于起动电流,即0.5%×≥5A=0.025A;另一方面长期使用的电流表值不能高于最大额定电流值20A。
采纳率:96%
来自团队:
不会 电表过载不会转得更快,因为阻力的原因,而是比正常的要慢一点点,计量会比实际用的电要少,电表过载时间不能过长,电表会因工作电流过大而损坏,严重时甚至会引起火灾,造成重大损失。建议更换合适容量的表计
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电能表倍率|电表倍率电能表倍率的计算问题_百度知道
电能表倍率的计算问题
高压10KV供电,电能表配置50/5A的高压电流互感器,其电能表的实用倍率为:
我看了一下正确答案是选
但是我不知道是怎么进行详细计算出来的,也不知道此题计算用的是那一个公式.
我在这里不耻下问,请高手给予...
&电压:10/0.1=100; &
这个式子是怎么得来的?
我有更好的答案
电流:50/5A=10,电压:10/0.1=100;100*10=1000。
采纳率:30%
电压:10/0.1=100 就是
10*1000(10KV )/100
一般电压互感器的变比都是y /100V
为您推荐:
其他类似问题
倍率的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流比100/5A是多少倍的电表_百度知道
电流比100/5A是多少倍的电表
电流比100/5A是多少倍的电表
我有更好的答案
电流比为100/5A,表示电表的倍率是100÷5=20倍,电表读数乘以20就是实际用电数量。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电能表的倍率_百度知道
电能表的倍率
在设备上安装电能表,电流互感器为400/5,电表型号DT862有功电能表,3*1.5(6)A,电度倍数应该为多少?
那10kv,800kva变压器,母片电流互感器为的电能表倍数又是多少?
我有更好的答案
什么是电表的倍率?电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。&互感器分为电压互感器和电流互感器。&低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量。&当测量的电气量(电压或电流)数值较大,超过电能表的工作范围,难以直接使用电能表测量时,可利用互感器将测量的电气量按一定比例采样,使之降低到电能表的工作范围内再测量。此时,电能表所显示的数值不是实耗电量,而是经过互感器变换后的电量,实耗电量与互感器倍率相关。
中国TPU挤出制品的领航者
主营:TPU挤出制品、子母带、宠物带、拉手带
倍率主要是看电流互感器的,400/5
就是80,电表显示用了多少电,最后要乘倍率80。
本回答被提问者采纳
就是互感器的倍数