美的空调显示p0怎么办p0故障

美的空调KFR-35GW/BP2DY-H(4)
空调不启动,整机出现P0保护
导读:故障范围:压缩机、压缩机连接线组绝缘、变频模块、室外机散热不良维修处理的思路及步骤:步骤一:上门检测整机安装规范,散热良好,开空调
故障范围:压缩机、压缩机连接线组绝缘、变频模块、室外机散热不良
维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门检测整机安装规范,散热良好,开空调制冷观察为外风机正常启动30秒,压缩机发出轻微的嗡嗡几声后整机停,发出的是非正常的嗤嗤声(变频压缩机正常启动时,由于内部刷子需要短暂时间找位置,所以会发出此声音),反复三次空调出现PO保护,初步排除模块过热保护及电控故障造成P0模块保护。
步骤二:开机监测模块输入电压,待机状态下为310V左右,压缩机启动瞬间电压有轻微下拉240V左右,判断为电源及整流电压正常,排除了模块欠压、过流保护。
步骤三、使用变频检测仪检测发现空调保护时显示器显示过流保护,检查压缩机U、V、W连接线路良好,无出现绝缘不良的情况,再测试U、V、W三相绕组之间阻值,正常为三个绕组之间的阻值应该基本相等,但测试过程中,发现三个绕组之间的阻值有差别,且根据启动时的异常声音,基本判断为压缩机卡缸或者退磁。
处理措施:
更换变频压缩机,空调开机制冷正常。美的KFR-32CW/BP2Y空调屏显显示故障代码“P0”
导读:故障现象:美的空调不制冷,屏显P0故障检修:美的空调故障代码P0为室外机过流保护,打开外机发现指示灯LED2亮,LED3灭,故障含义
故障现象:美的空调不制冷,屏显&P0&
故障检修:美的空调故障代码&P0&为室外机过流保护,打开外机发现指示灯LED2亮,LED3灭,故障含义为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,测量压机绕组有一组为短路,经查压缩机一接线柱炭化短路。用细砂纸打磨接线柱后,通电试机,空调工作正常,故障排除。
小结:模块保护不一定就是模块问题。压缩机接线柱易因过热氧化而短路。美的空调显示p0怎么回事【详解】
  美的它不仅拥有非常强大的性能同时功耗也是非常低的,因此美的空调在市场上销售是非常好的。有非常多人在长时间使用空调以后会出现一些问题,而空调一旦出现问题它就会显示一个故障码。其中p0故障码就是人们最为常见的,一旦出现p0故障空调将无法正常工作,这样就会大大影响人们的日常使用。下面给大家介绍一下美的空调出现p0的解决方法。  美的空调显示p0是怎么回事  美的空调出现P0是:电控板故障代码。  美的空调显示p0解决方法  步骤一:开机检查室内机L、N有230V电源电压输出到室外, N、S之间有直流2-24V脉冲电压,故判定故障在室外机。  步骤二:通过试机第一次
运行3分钟后室内机显示P0 ,第二次压缩机运行10分钟后显示P0,打开外机壳,发现电源指示灯亮,用万用表测得模块P、N端有300V直流电输入,可以判定外 电路板 整流滤波电路是正常的。  步骤三:关掉整机电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入U,V,W插件拔下,用万用表二级管档,测变频IPM模块,测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)相互之间的 电阻 ,测量UV、VU、UW、WU、VW、WV,正常情况下模块6个组合电阻应在300K&O-800K&O之间,且阻值平衡,若其中出现电阻小于100K&O或大于3M&O,或阻值不平衡(差值大于30K&O),则模块损坏,经检测模块6路阻值为450 K&O,阻值正常。  步骤四:用万用表二级管档测量压缩机三相绕组的阻值及绝缘,阻值均为1.6&O,无短路及开路现象。当测试压缩机绕组对外壳的绝缘,偶然发现压缩机绕组对外壳的阻值为零,存在短路现象,进一步检查发现压缩机连接线与外机 铜管 之间间隙过小,压缩机长期运行时,压缩机线组与铜管发生摩擦,导致压缩机连接线组绝缘受损,开机运行时绕组与地之发生间断性短路,导致模块电流过大,不定时出现P0模块保护。  美的空调保养  1、对空调的换季保养  空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将 风扇 马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要做一下基础 保洁 ,并做一下运转试验。  2、对空调的深度保养  请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对空调的深度保养一般2-3年一次即可。  人们对于空调是毫不陌生的,大家都知道空调出现,使得人们的生活变得非常的舒适。而随着空调行业的不断发展,空调功能也变得越来越强大,从而市场上也出现了非常多的空调制造商。而在众多空调品牌中美的空调就是非常受人们欢迎的,但是空调一旦出现p0就会大大的影响人们的使用。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜403 Forbidden403ForbiddenError Times: Mon, 21 May :34 GMTIP: 117.85.26.193Node information:changzhoudianxin20:4URL: http://www.to8to.com:8080/yezhu/v82786.htmlPlease contact our support: Check: Details403Forbidden出错时间: Mon, 21 May :34 GMT用户IP: 117.85.26.193节点信息:changzhoudianxin20:4URL: http://www.to8to.com:8080/yezhu/v82786.html如需支持请联系我们: 查看报错详情: 详细信息http://www.to8to.com:8080/yezhu/v82786.html美的空气能热水器故障代码大全,出现p0怎么办?_百度知道
美的空气能热水器故障代码大全,出现p0怎么办?
美的空气能热水器故障代码大全,出现p0怎么办?家里空气能热水器出现p0错误了,遇到这种情况要怎么办啊?
我有更好的答案
美的空气能热水器故障代码如下:E0:水流检测故障(进水压力小于0.15mpa)E1:电源相序故障E2:通讯故障E3:出水温度传感器故障E4:水箱内水温传感器故障(仍然能开启机器,但只能开启直热式)E5:冷凝器管温传感器故障E6:室外环境温度传感器故障E7:电加热管温度传感器故障E8:循环水流保护P0:系统低压保护P1: 系统高压保护P2: 系统2电流保护P3: 系统1电流保护Pb: 防冻结保护如何操作:首先当空气能热水器遇到低电压时压缩机电机会启动困难。当空气能热水器开机时可仔细感觉一下压缩机是否有异常的声响出现,如启动不了,应立即关机,如再次启动仍无法开机时,应暂停制热,等待电压正常时再使用空气能热水器,但是要注意安全,使用者不能离开。可能会出现压缩机运行不稳定的情况。电网电压波动,会使空气能热水器压缩机运行极不正常,有时会自动停下来,碰到这种情况,用户应将主控开关切断空气能压缩机的电路,以防烧毁压缩机电机线组,造成更严重的后果损失。检查制冷剂压力,如正常就更换低压开关。检查主机风扇和表冷器,保证通风散热良好。
故障代码:E0——水压检测故障故障代码:E1——电源相序故障故障代码:E2——主机与线控器、主从机通讯故障故障代码:E3——出水温度传感器故障故障代码:E4——水箱内水温传感器故障故障代码:E5——冷凝器管温传感器故障故障代码:E6——室外环境温度传感器故障故障代码:E7——电加热管温度传感器故障故障代码:E8——循环水流检测故障故障代码:EA——排气温度传感器故障故障代码:P0——系统低压保护故障代码:P1——系统高压保护故障代码:P2——系统1电流保护故障代码:P3——系统2电流保护故障代码:P4——排气温度过高保护故障代码:P8——出水温度过高白虎故障代码:Pb——防冻结保护故障代码:PF——环境温度过低,热泵限制开启故障代码:LA——电子锁未解锁故障代码:EL——电子锁与主板之间出现通讯故障
本回答被提问者和网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 空调维修代码 的文章

 

随机推荐