天加TWSD360.2大金水冷螺杆机组使用说明书

您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
关注行业资讯
TWSD天加水冷螺杆冷水机组
detail3e达人选购¥29500.00¥¥8500.00¥16100.00¥22000.00
detail3e周边优质供应商广东省广州市广东省东莞市广东省东莞市安徽省蚌埠市
同参数产品
同参数产品
加工定制:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
控温范围:
同参数产品
同参数产品
慧聪网厂家上海吉汉机电科技有限公司为您提供TWSD天加水冷螺杆冷水机组的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取TWSD天加水冷螺杆冷水机组的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥29500.00¥¥8500.00¥16100.00¥22000.00¥2800.00¥1.10¥6000.00热门商品推荐 ¥29500.00 ¥ ¥8500.00 ¥16100.00 ¥22000.00 ¥2800.00 ¥1.10 ¥6000.00
detail3e店内热门商品面议面议面议面议
detail3e冷水机相关资源冷水机热门产品搜索冷水机相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
联系人:赵晓峰 & 先生
021 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于螺杆冷水机组
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
021 ******
联系人:赵晓峰&销售部 总经理
公司名称:上海吉汉机电科技有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :联&系&&人:
&先生&(销售部 经理)
电&&&&&&话:
移动电话:
传&&&&&&真:
地&&&&&&址:
中国 上海市闵行区 金钟路968号
邮&&&&&&编:
公司主页:
联系卖家:
交易勋章:
经营模式:
所在地区:
&先生&(销售部 经理)
电&&&&&&话:
移动电话:
传&&&&&&真:
抱歉,公司地址无法被地图定位
地址因网络出错无法加载,请刷新页面试试
@88.com 版权所有1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.et2Server is OK造价与管理
&&&&&&&&&&&&暖通中央空调设计
暖通中央空调设计
第一章&中央空调设计及施工说明
1&空调设计说明
一、工程概况
本工程为深圳市5层商住综合大楼的中央空调设计,共5层,建筑面积为3800㎡,空调面积2470㎡。其中商场、茶坊大厅、娱乐大厅、餐厅为全空气空调系统,包房、客房等为风机盘管加独立新风系统。
二、设计依据
本工程空调施工图设计根据甲方提供的委托设计任务书及建筑专业提供的图样,并依据暖通现行国家的有关规范、标准进行设计,具体为:&
1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019——2003。
2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045——年版)。
3.《办公建筑设计规范》JGJ67——1989。
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
三、设计资料
1.室外设计参数
空调计算干球温度/℃ 33 6
空调计算湿球温度/℃ 27.9
空调计算日均温度/℃ 30.1
空调计算相对湿度(%) 81
平均风速(m/s) 2.1 3.0
大气压力/kPa 100.34 101.76
2.室内设计参数
房间名称 夏季 人员密度
p/m2 新风量
m3/h&#8226;p 排风量/(次/h) 允许噪声
温度(℃) 相对湿(%)
商场 26 50 0.96 15 2 55
茶坊大厅 26 50 0.96 15 2 40
娱乐大厅 26 50 0.96 15 2 50
餐厅 26 50 0.96 15 2 55
客房 26 50 0.96 15 2 40
包房 26 50 0.96 15 2 50
四、空调设计
1.冷源:本工程选用一台南京天加螺杆式冷水机组(TWSD-BC2-200.1),制冷量为707.6KW;机房设于首层,冷冻进出水温度为12/7℃,冷却进出水温度为30/35℃。
2.空调水系统:空调系统为水平异程,垂直异程的系统,仅为夏季供冷,采用开式膨胀水箱定压方法。
3.空调风系统设计:本工程一层商场和二层茶坊大厅、餐厅以及三层娱乐大厅、办公室采用全空气空调系统;三层客房和四五层全部房间都采用风机盘管加独立新风系统。
4.空调系统详表(采用南京天加产品)
系统编号 风量/(m3/h) 冷量/(KW) 余压/Pa 服务对象 安装地点
300 商场 一楼
300 商场 一楼
180 茶坊大厅 二楼
130 包房 二楼
180 餐厅 二楼
400 娱乐大厅 三楼
五、通风设计&
&&1.茶坊大厅、娱乐大厅中卫生间均安装北京汇森空调设备公司生产的BLD-700(尺寸:350*350*210风量:700m3/h)的排气扇。
&&2.各客房、卧室都安装杭州中泽电气有限公司窗式同步吸排智能换气扇。(型号:AU-150-3C1&&风量:100m3/h)
1.空调机组,新风机组送、回风管及所有送风机、排风机进出风管均设双层阻抗复合式消声器或消声弯头。机房由建筑专业作消声处理,机房采用防火隔声门、窗。
&&&七、减振
&&&&1.所有水泵、冷冻机组、空调机、风机均作减振或隔振处理
2&空调施工说明
一、 空调水管
1. 管材:冷冻水管采用镀锌钢管,焊接或零件连接,同时风机盘管与水管之间用金属软管连接。
软化水管及空气冷凝水管采用PPR塑料管,采用热熔连接。
(1) 全部水管道安装完毕后,应进行分段试压,空调冷冻水系统工作压力为1.0Mpa,试验压力为0.90Mpa。
(2) 冷却水系统工作压力及试验压力同上。
(3) 冷水机组、空调机组、新风机组及风机盘管等设备的试压,应按厂家说明书的有关要求进行。
3. 冲洗:应进行分段冲洗,至排水清净为合格。
4. 防腐:镀锌钢管表面缺损或焊接处刷防漆一道,银粉两道。
5. 保温:冷水管道、空气凝结水管道均做保温,保温材料采用PVC难燃橡塑保温管材(难燃B1级),厚度为:空气凝结水管20mm,冷热水保温厚度见下表;所有缝隙均要求用专用胶水粘结严密,不得存在漏气现象,且冷冻水管与支架之间应做经过防腐处理的木垫块,具体做法参见《建筑设备通用图集》9ISB-6。
水管管径/mm ≤50 70~150 200~300 >300
保温板厚度/mm 25 30 35 40
6.管道穿墙及楼板处应加套管,待管道安装完毕后予以堵严。
7.明装管道外表面应每隔3m涂不同颜色色环以示区别,为辨别管内水流方向,应用颜色箭头表示,所有管道阀门均应挂牌,牌上注明是某系统的供水阀或回水阀。
二、空调风管
(1)通风及空调风管采用镀锌钢板制作,厚度见下表:
风管尺寸(长边)/mm ≤200 201~500 501~00 >1401
钢板厚度/mm 0.5 0.75 1.0 1.2 1.5
(2)与散流器静压箱(350mm×350mm×350mm)连接的矩形风管,采用帆布软接头,卫生间排气扇直接排出室外。
2.保温:空调风管、送风管保温材料采用PVC难燃橡塑保温管材(难燃B1级),厚度为30mm;外包铝箔。穿越楼板、防火墙处风管保温材料采用带铝箔的离心超细玻璃棉,厚度为40mm,外缠玻璃丝布保温层,再刷防火涂料两道。
3.风管穿越楼板、防火墙处、除设有防火阀外,还应将其连接的风管用2mm厚普通钢板制作,在风管穿越部位用非燃材料密实堵严,防火阀的安装应注意便于更换温度熔断器,并应在其调节把手处设一吊顶检查孔(500mm×500mm),防火阀应设独立的吊支架,且排风机与风管连接处的软接头为耐火石棉帆布制作。
1.图中所注平面尺寸以mm计,标高尺寸以m计。矩形风管标高指管底,水管标高指管中心,图中所注管道标高为相对本层楼面标高。
2.所有设备基础均应待设备到货,核对地脚螺栓尺寸无误后,放可浇注。在施工过程中,应与土建专业密切配合,做好风管、水管穿墙及楼板孔洞的预留工作。
3.冷水机组、热交换器、空调机组、风机盘管、水泵、风机、各类阀门配件及空调自控等设备到货后,应仔细检查产品性能规格是否符合设计要求和生产厂家的技术规定,且在确认其主体和零配件无任何缺损、锈蚀等情况,各种技术文件齐全后方可安装。
4.管道支吊架应尽量设在梁柱之上,并应做好预埋件的配合工作。当安装楼板上时,一般采用膨胀螺栓紧固,对承重大的吊架则应采用板面预埋钢板,拉杆螺栓焊接;砖墙上为钢支架安装,土建施工时要与其做好预埋件的配合工作,冷冻机房内管径>DN100水管则用角钢紧固于梁上。
5.其他未说明部分,请按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242——2002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2002,《机械设备安装工程施工施工及验收通用规范》GB50231——1998、《建筑设备通用图集》91SB6,以及其他的国家标准或行业标准进行施工。
第二章&中央空调设计全过程
1&&空调室内外冷负荷计算
1.1相关参数的选取
1、表面太阳辐射吸收系数按全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调&#8226;动力表3.2.7-1围护结构外表面的太阳辐射吸收系数P水泥屋面,按0.74确定,红砖墙按0.7~0.77确定。
2、夏季围护结构外表面换热系数外墙屋顶按23W确定。
3、围护结构内表面换热系数按8.7W确定。
4、围护结构外墙按技术措施外墙002规定确定
5、外内窗按技术措施窗结构单层3MM透明玻璃确定
6、围护结构内墙按供热空调内墙001001规定确定
7、围护结构楼板按供热空调楼面-36确定
8、屋顶按技术措施结构002值现浇02-3-70-1确定
9、商场大门玻璃门按单层玻璃门(玻璃30%~60%)确定
10、除玻璃门外的外、内门按木(塑料)框单层实体门值执行。
11、劳动强度:商场、娱乐大厅、包房、餐厅按轻度劳动,其他按极轻劳动。
12、群集系数取0.96
13、室内用电办公设备按相应的房间数据计算
注:&(1)室内保持正压,不考虑空气渗透引起的冷负荷。
1.2冷负荷计算(本计算结果由鸿业软件完成,见下表)
1、一层各房间冷负荷计算汇总:
房间 空调面积(m2) 人数 新风量(m3/h) 新风冷负荷(W) 总湿负荷(W) 总冷负荷(W)
商场 663.12 430
259 287086
2、二层各房间冷负荷计算汇总:
房间 空调面积(m2) 人数 新风量(m3/h) 新风冷负荷(W) 总湿负荷(W) 总冷负荷(W)
201 11.88 2 30 349 0.75 2415
202 183.6 110
203 16.2 10 150
204 16.2 10 150
205 10.8 6 90
206 10.8 6 90
207 10.8 6 90
208 10.8 6 90
209 16.2 10 150
210 146.88 65 975 89
211 23.76 3 45 523 1.13 4070
212 14.04 10 150
213 14.04 10 150
214 14.04 10 150
215 14.04 10 150
216 14.04 10 150
217 14.04 10 150
218 14.04 10 150
219 11.88 4 60 697 2.4 3492
220 24.84 5 75 872 1.9 2467
221 62.64 5 75 872 2.5 6184
3、三层各房间冷负荷计算汇总:
房间 空调面积(m2) 人数 新风量(m3/h) 新风冷负荷(W) 总湿负荷(W) 总冷负荷(W)
301 11.88 2 30 349 0.75 2415
302 257.04 150
74.8 91385
303 25.65 2 30 349 0.75 2514
304 25.65 2 30 349 0.75 2514
305 25.65 2 30 349 0.75 2514
306 25.65 2 30 349 0.75 2514
307 25.65 2 30 349 0.75 1745
308 25.65 2 30 349 0.75 1665
309 25.65 2 30 349 0.75 2977
310 25.65 2 30 349 0.75 2977
311 24.57 2 30 349 0.75 3761
312 20.25 2 30 349 0.75 2362
313 20.25 2 30 349 0.75 2391
314 20.25 2 30 349 0.75 3059
315 23.76 4 60 697 1.5 4903
过道 27 0 0 0 0 2607
4、四层各房间冷负荷计算汇总:
房间 空调面积(m2) 人数 新风量(m3/h) 新风冷负荷(W) 总湿负荷(W) 总冷负荷(W)
401 20.52 2 30 349 0.75 3389
402 32.4 4 60 697 1.5 5995
403 32.4 4 60 697 1.5 3627
404 23.76 2 30 349 0.75 4247
405 23.76 2 30 349 0.75 4247
406 32.4 4 60 697 1.5 3693
407 16.2 2 30 349 0.75 2979
408 21.6 4 60 697 1.5 4134
409 16.2 2 30 349 0.75 3092
410 10.8 2 30 349 0.75 2966
411 17.28 2 30 349 0.75 3019
412 20.52 4 60 697 1.5 2910
413 10.8 2 30 0 0 1072
414 14.04 2 30 349 0.75 2272
415 19.44 4 60 697 1.79 4163
416 19.44 4 60 697 1.79 4163
417 14.04 2 30 349 0.75 2450
418 11.88 4 60 697 1.79 2799
419 15.12 2 30 349 0.75 2681
过道1 16.65 0 0 0 0 910
过道2 16.65 0 0 0 0 976
5、五层各房间冷负荷计算汇总:
房间 空调面积(m2) 人数 新风量(m3/h) 新风冷负荷(W) 总湿负荷(W) 总冷负荷(W)
501 16.2 2 30 349 0.75 2753
502 22.68 4 60 697 1.51 4181
503 28.08 2 30 349 0.75 4293
504 23.76 4 60 697 1.51 4186
505 16.2 2 30 349 0.75 2866
506 25.92 2 30 349 0.55 3861
6、各楼层冷负荷计算汇总:
楼层 空调面积(m2) 人数 新风量(m3/h) 新风冷负荷(W) 总湿负荷(W) 总冷负荷(W)
一层 663.12 430
二层 655.56 318
三层 610.2 180
四层 405.9 48 720
五层 132.84 16 &&&240&
全楼总计 80 070 512.0
2&系统方案及风量的确定
一层商场和二层茶坊大厅、餐厅以及三层的娱乐大厅空间大,人员密集,冷负荷密度大,室内热湿比小。选择一次回风的全空气空调系统。为节约能源和资投,只进行单参数的露点送风。二层包房、三层客房以及四五层选择风机盘管加独立新风系统,新风处理到同室内点等焓的状态,然后同风机盘管的送风混合后送入室内。
2.1全空气系统的空气处理过程:送风状态和送风量的确定
1、商场的全热冷负荷为287.086kW,人体的散发的湿负荷为0.072Kg/s。热湿比287.086kW&/0.072Kg/s=4000,在h-d图上确定室内状态点Nx,通过该点画出ε=4000的过程线,取送风温差Δt0x=6℃。则送风温度=26℃-6℃=20℃,查焓湿图得送风温度为20℃。
送、回风点的焓值分别为hs=53.22kJ/kg,hn=36.47kJ/kg。焓差16.75kJ/kg。
送风量qm=Q/hm-ho
式中 qm-送风量(kg/s) 
Q-总冷负荷&(kW)
hm-室内设计温度的焓值
ho-送风温度的焓值
总送风量qm=287.08kW(冷负荷)/(53.22kJ/kg&-36.47kJ/kg)&=17.1Kg/s(60000kg/h)(50000m3/h)。
&但考虑到全年使用系数,因此采用两台空调器。共39000&m3/h。
&&&2、其他房间计算同上,不再介绍。
3&&空调设备的选型及布置
3.1全空气系统
3.1.1散流器送风计算
1、&商场空调区的尺寸为L=72m,B=10.2m,H=4.5m,总送风量qv=10.8m3/s,送风温度to=20℃,工作区温度tn=26℃,采用散流器下送方式,进行气流分布设计。
(1)布置散流器&&将空调区进行划分,沿长度方向划分为13等分,&沿宽度方向划分为2等分,则空调区被划分成26个小区域,每个区域为一个散流器的服务区,&H、K轴另有一个服务区,加设一个散流器,散流器的数量n=27个
(2)选用方型散流器,假定散流器的颈部风速Vd=3m/s,则单个散流器所需的喉部面积为qv/Vd&n,计算如下
qv/Vd&n=10.8(总送风量)/3×27=0.133&&m2
选用喉部尺寸为360mm×360mm方型散流器,则喉部实际风速为
Vd=&m/s=3.09&m/s
散流器实际出口面积约为喉部面积的90%,则散流器的有效流通面积
F=90%×0.36×0.36m2=0.117m2
散流器实际出口风速为:
Vo=&=&m/s=3.43&m/s&
(3)计算射程
X=&-Xo=&m=3.22m
式中:X-------以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m
K-------系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1
Vo------散流器出口风速m/s
F--------散流器的有效流通面积m2按90%
Xo------自散流器中心算起到射流外观原点的距离,&多层锥面散流器为0.07m
Vx------在X处的最大风速
散流器的喉部风速Vd一般取2~5m/s最大不超过6m/s
散流器中心到边缘距离为2.75m,根据要求,&散流器的射程应为散流器中心到房间或区域边缘距离的75%,所需的最小射程为:2.75m×0.75=2.06m。3.22m>2.06m,因此射程满足要求
(4)计算室内平均风速
室内平均风速&:&&&&&&&&&
式中:L-散流器服务区边长(m)&&&
H-房间净空高(m)
当送冷风时,&室内平均风速取值增加20%
室内平均风速为:
Vm=&m/s=0.23&m/s
夏季工况送冷风,则室内平均风速为0.23&m/s×1.2=0.28&m/s,&满足舒适性空调夏季室内风速不应大于0.3&m/s要求
(5)校核轴心温差衰减
&=&×6℃=0.93℃&
满足舒适性空调温度波动范围±1℃的要求
2、其余全空气系统房间计算如上,不再介绍。
3.1.2送回风口的选型
按负荷计算各房间风量,确定风口数量及尺寸。送风选择四面吹方形散流器。回风选择单层百叶回风口。送风散流器吼部风速取2~5m/s,回风百叶风口风速取4~5m/s。卫生间不回风。按房间大小及形状布置风口(详见图纸)。
注qm=Q/hm-ho
式中 qm-送风量(kg/s) 
Q-总冷负荷&(kW)
hm-室内设计温度的焓值
ho-送风温度的焓值
3.1.3送、回风管的布置和管径的确定
风管用镀锌钢板制作,用带铝箔玻璃布防潮层的玻璃棉板材(容量为48kg/m3)保温,保温层厚度δ=30mm。按房间的空间结构布置送风管的走向(见图纸),并计算各管段的风量。根据各房间内允许噪声的要求,风管干管流速取5~8m/s,支管取2~5m/s来确定管径(见图纸)。
3.1.4风管尺寸的选择
&&&&&详见图纸和材料表
3.2风机盘管加独立新风系统
3.2.1&各房间风机盘管的选型
选用卧式暗装风机盘管,因各房间所需处理的热湿比不同,实际选型中不可能配齐所有满足湿度要求的风机盘管。所以选南京天加空调设备有限公司生产的风机盘管,主要通过冷量对风机盘管进行选型。
南京天加空调设备有限公司空调设备:
风机盘管 名义风量(m3/h) 额定冷量(W) 个数 高度
(mm) 所用房间
TCR-200 280
307、308、413
TCR-300 415
303至306、309、310、312、313、414、417、418、419、501、505
TCR-400 540
204至208、314、401、403、406、407、409、410、411、412、
TCR-500 630
311、404、405、408、415、416、502、506
TCR-600 790
203、209、212至218、503、504
TCR-015 1 240 219、220、221
3.2.2&新风机组的选型
二层包房新风量为2000m3/h,新风所需冷量21614W。根据天加(南京)空调设备有限公司样本选择TFD-030D吊顶式变风量系统作为新风处理机组。额定风量为3000m3/h,额定冷量22000W,风量接近,冷量还有5%的富余量。机外余压130Pa。
三楼客房与四五楼房间全部安装杭州中泽电气公司生产的同步窗式吸排智能新风换气扇,型号:AU-150-3C1
4&空调冷水系统的设计
4.1 水系统方案的确定
水系统选择闭式等温变流量的形式,利用集水器和分水器之间的压差旁通阀调节负荷。冷冻水从制冷机组出来后进入分水器后分5路,而后经各末端空调设备。集水器回水后再由冷冻水泵压入冷冻机组的蒸发器。膨胀水箱接集水器。新风机组和风机盘管冷冻水管选择垂直异程,水平异程的供回水方式。
4.2 管路的布置和管径的确定
1、各空调末端装置的供回水支管的管径,宜与设备的进出水接管管径一致,可查产品样本获知。
2、供回水干管的内径di(单位mm)可根据各管段中水的体积流量qυ(L/s)和选定的流速υ(m/s),通过计算确定(本工程管径的确定通过鸿业软件计算来确定)
式中:di-供回水干管的内径&(mm)&
qv-水的体积流量(L/s)
υ-流速(m/s)&
4.3水在管道内沿程阻力计算:
采用水管道阻力计算软件(采用鸿业软件进行水力计算),输入水管直径(mm),水温(℃),粗糙度0.2mm,水管长度(mm),水流量(m3/h),即可得出该段水流速度m/s,&水管道沿程阻力值(Pa)的计算结果:
局部阻力计算:
&-水的密度,通常取1000Kg/m3
υ-管内水流速(m/s)
ζ-局部阻力系数
4.4水环路阻力损失的计算(采用鸿业软件水力计算)
计算得管道沿程阻力和局部阻力约为123.75kPa,取蒸发器阻力90kPa,集水器,分水器及其它阻力取10kPa。总阻力约为223.75kPa。管内水的最大允许流速:水管内水流速主要取决于经济和噪声两个因素,在满足输送设计流量的前提下,应尽量使得阻力损失和水流噪声较小
推荐流速(m/s)
公称直径DN(mm) 最大允许流速(m/s) 公称直径DN(mm) 最大允许流速(m/s)
<15 0.3 50 1.00
20 0.65 70 1.20
25 0.8 80 1.40
32 1.00 100 1.60
40 1.50 125 1.90
>40 1.50 ≥150 2.00
根据二到五层风机盘管布置,连接风机盘管的供、回、凝水管路(见图纸)。所有的冷冻水管都采用镀锌钢管。空调凝结水管采用PVC塑料管。按冷冻水供回水7/12℃计算流量,水泵压出口流速取2.4~3.6m/s,吸入口取1.2~2.1m/s,主干管流速取1.2~4.5m/s,一般管道取1.5~3m/s,闭式系统选表面当量绝对粗糙度K=0.2mm,确定主要管段流量、流速、管径。
比摩阻(Pa/m)根据K、流速、管径查鸿业软件所得。闭式水系统当量绝对粗糙度K=0.2mm,开式水系统当量绝对粗糙度K=0.5mm,当K=0.5mm时,不同流速及管径时的比摩阻R值。
4.5凝结水排放系统设计
1、为了保证自流系统的水头凝结水管敷设时应有一定的坡度。风机盘管泄水支管坡度不宜小于0.01,其他水平干管沿水流方向应保持不小于0.002坡度
2、当空气调节设备的凝水盘位于机组内的正压段时,&凝水盘的出水口宜设水封,位于负压段时,&凝水盘的出水口必须设置水封,&水封高度应大于处于正压或负压值50%左右,以防凝结水回流
冷凝水管径选择见图纸。&
4.6水管保温层厚度的确定
保温:冷水管道、空气凝结水管道均做保温,保温材料采用PVC难燃橡塑保温管材(难燃B1级),厚度为:空调凝结水管20mm,冷热水管保温管材厚度见下表;所有缝隙均要求用专用胶水粘结严密,不得存在漏气现象,且冷冻水管与支吊架之间应做经过防腐处理的木垫块。
水管管径/mm ≤50 70~150 200~300 >300
保温板厚度/mm 20 25 30 40
5&&水泵的选型
5.1冷冻水泵选型
冷水机组配置一台冷水泵,考虑维修需要,采用一用一备两台水泵,冷水机组蒸发器有足够的承压能力,将它们设置在水泵的压出段上,这样有利于安全运行和维护保养。
冷冻水泵扬程Hmax=△P1+△P2+△P3+△P4(m&H2O)
式中:Hmax-------冷冻水泵扬程H(m&H2O)
△P1------冷水机组蒸发器水压降
△P2------冷冻供回水管平面水力计算最不利环路损失压力
△P3------冷冻供回水立管水力计算最不利环路损失压力
△P4------机房部分冷冻水管、阀件、弯头等的局部阻力
取冷冻水供回水温差5℃计算,冷冻水流量约为100m3/h,取1.1安全系数。冷冻水泵流量选择110m3/h。
本工程Hp=90+133.75=223.75kPa,取1.1安全系数水泵扬程选择246kPa,即24.6&mH2O。冷冻水泵型号为IS100-80-160A,流量:114&m3/h,扬程24.5m,功率11KW。
5.2分水器和集水器
在空调系统中,为了便于连接通向各个空调分区的供水管和回水管,设置了分水器和集水器,有利于空调分区的流量分配便于调节同时也起到均压作用。
分水器和集水器的筒身直径,按经验公式估算:即D(筒身直径)=(1.5~3.0)dmax,&dmax为各支管中的最大管径。本工程根据按经验公式估算,即D(筒身直径)=2.0×0.15m=0.3m
5.3旁通管与压差旁通阀的选择
在变流量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷冻水机组的供水总管上设一条旁通管。旁通管上安装有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。
当空调水系统采用国产ZAPB、ZAPC型电动调节阀作为旁通阀,&末端设备管段的阻力为0.2MPa时,对应不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用
一台冷水机组的制冷量Kw 140 180 352 530 700 880 00
旁通阀的通径mm 40 50 65 80 100 100 100 125 125 125 150
旁通管公称直径mm 70 80 100 125 150 200 200 200 250 250 250
本工程冷水机组的制冷量为580.2KW,则可选旁通阀的通径100mm,旁通管公称直径150mm。
5.4放气和泄水
闭式系统热水管和冷水管均应有0.003的坡度,最小坡度不应小于0.002。在管路的每个最高点设自动排气阀。
系统最低点和需要单独放水的设备(如表冷器)下部应设置带阀门的放水管作为系统刚开始运行时冲刷管路和管路检修时放水用。
5.5冷却水泵的选型
冷却水量可查阅冷水机组生产厂家产品技术资料,冷却水泵扬程H=△P1+Z+3+0.05L&(m&H2O)
式中:H—水泵扬程H(m&H2O)
△P1—冷水机组冷凝器水压降mH2O
Z—冷却塔开式段高度(从水池到喷嘴的高差)mH2O,约为3m;
L—冷却水环路的总长(即供回水管管长之和)
按冷却水温差5℃计算,冷却水量为121.4m3/h。取1.1安全系数,冷却泵流量选择133.54&m3/h。
冷却塔喷嘴喷雾压力约为3m&H2O。
本工程冷却塔设在冷冻机房屋顶,冷凝器阻力约为92kPa,Hp=9.2+1.8+3+2.9=17mH2O。取1.1安全系数,冷却水泵扬程选择19&mH2O。
冷却水泵选择IS型单级单吸清水离心泵,性能参数如下:
型号 流量Q 扬程H&(m) 轴功率Pa&(kW) 电机功率(kW) 效率η(﹪) 汽蚀余量&(NPSH)&r&(m) 出入口径(㎜)
KTB150-125-260A 134 21 11.44 18.5 67 2.3 125
冷却水泵选择一用一备的方式安装。
6&&冷却塔和膨胀水箱的选型
6.1冷却塔选型
按冷却水温差3℃计算,冷却能力为1500Kcal/h×103。选择圆型逆流玻璃钢冷却塔,型号为BND-150,处理水量为150&m3/h,富余量8.5%。电机功率:4kW,塔高度:3320mm,外径3700mm。自重1000Kg,运转重量2100Kg。
6.2膨胀水箱选型
膨胀水箱的容积计算由系统中的水容量和最大的水温变化幅度决定的膨胀水量Vp按下式计算
Vp=αVc△t&&(L)
式中Vp-膨胀水量
α-水的膨胀系数&&取0.0006L/m3℃
Vc-系统中的水容量L见下表
△t-水的平均温差&&冷水取15℃,热水取45℃
系统的水容量&&&&&单位:L/m2建筑面积
项目 全空气系统 空气-水空调系统
供冷时 0.40~0.55 0.70~1.30
供热时 1.25~2.00 1.20~1.90
计算系统内冷冻水总容量时,按全空气系统每平米建筑去取0.5L,空气-水系统按每平米建筑取1L。
取最大水温变化为值大约为28.5-5.5=23℃。体积膨胀系数取0.0006L/m3℃。
则膨胀水箱容积:
Vp=αVc△t&=0..5*23=9.37&L
Vp=αVc△t=0.*23=15.7&L
则总冷冻水容量:9.37+15.7=25&L
膨胀水箱尺寸为:500mm&×500mm×500mm
安装在五楼屋顶。
7&&制冷机组的选型
5层楼冷负荷总计669070W。综合各楼层的使用情况,同期使用系数只有70—85%。因此制冷系统的总制冷量取580.2KW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为100m3/h。取冷却塔排走热量为制冷机负荷的1.3倍,冷凝器的负荷约为754.26kW。取冷却塔进水33℃、出水30℃,温差3℃。则冷却水流量为121.4&m3/h&。
冷却水量取决于冷水机组冷凝器的散热量和冷却水供、回水温差。按下式计算:
W=Q/△t&c
式中:W—冷却水量m3/h
Q—冷水机组冷凝器散热量(冷凝器单位产冷量的散热量为制冷机负荷的1.3倍)[5
△t—冷却水供回水温差(取3℃)
C—水的比热容4.187Kj/(Kg℃)
本工程采用南京天加的水冷螺杆冷水机组,主要参数如下:
型号:TWSD-BC2-165.1
&&&&&&&&&制冷量:580.2KW
&&&&&&&电机功率:162&KW
&&&&&&&&&冷凝器:水管经:DN150&&&水流量:121.4&m3/h&&&&&水压降:36—100&KPa
&&&&&&&&&蒸发器:水管经:DN150&&&水流量:100&m3/h&&&&&&水压降:45—100&KPa
&&&制冷剂:R22&&&&&充注量:105Kg&&&
&外形尺寸:×1930&&mm
运行重:3497Kg
通过本次5层商住综合大楼的中央空调设计,我系统地掌握了制冷系统原理和中央空调设计中主要包含的风系统和水系统内容,以及机房的布置等等。要做好中央空调设计首先要根据当地的环境确定好室内、外空气状态参数,然后根据房间的功能特点,必须精确地计算出房间的冷负荷以确定采用怎样的风系统。其中设计风管的规格、风速要符合规定,风口的风速也要符合要求,房间的风速是否符合要求,送风能不能达到房间内全局降温的目的等等都是设计要注意的问题。而水系统也是比较复杂,确定采用两管制的,水平同程水系统后,还要计算水管的平面、立管水力计算,标注管径等等。确定最不利环路后才可以选冷冻水泵、冷却水泵。设计中还要注意很多细节,以确保设计成功。
我特别感谢苏多雄高级工程师,在本设计过程中我得到了他的精心指导,给本人提出了宝贵的意见和建议,使我的毕业设计能够顺利提前完成,也非常感谢韦禄民班主任对我的关心与帮助。此外,还要谢谢曾经教过我的各位专业老师和在大学三年里曾经关心、帮助过我的同学、朋友们;我对本设计有了更深一层的认识,为自己以后到社会从事制冷暖通行业的工作打下了良好的基础。
1&&&黄翔空调工程机械工业出版社2006.5
2&&&韩宝琦制冷空调原理及应用机械工业出版社2003.9
3&&&采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)&北京:中国计划出版社.&2001
4&&&杨善勤.&民用建筑节能设计手册.&北京:中国建筑工业出版社.&1997
5&&&赵荣义等.&简明空调设计手册.&北京:中国建筑工业出版社.&1998
6&&彦启森.&空气调节用制冷技术.&北京:中国建筑工业出版社.&1985
7&&路诗奎空调制冷专业课程设计指南化学工业出版社2005.7