接地距离保护 ppt有什么特点?

电力机械接地距离保护有什么特点?_百度知道
电力机械接地距离保护有什么特点?
我有更好的答案
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。 (2)可允许很大的接地过渡电阻。 (3)保护动作速度快,动作特性好。
采纳率:6%
为您推荐:
其他类似问题
距离保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电力系统中接地距离保护有什么特点?_百度知道
电力系统中接地距离保护有什么特点?
我有更好的答案
1、接地距离保护的优点是:瞬动段对金属性接地故障保护范围稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合;保护动作速度快,动作特性好; 受系统运行方式变化的影响小。2、接地距离保护的缺点是:与相邻线路的整定配合计算复杂;需要与中性点不接地电网保护配合;有振荡误动的可能,且受接地过渡电阻影响大;难以反映高阻抗接地故障。接地距离保护一般用在220kV及以上电网中,当零序电流Ⅰ、Ⅱ段不能满足要求时使用
接地距离保护有以下特点: (1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。 (2)可允许很大的接地过渡电阻。 (3)保护动作速度快,动作特性好。 (4)受系统运行方式变化的影响小。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
电力系统的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。距离和接地距离保护[1]_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
距离和接地距离保护[1]
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求教接地距离保护范围问题。。_百度知道
求教接地距离保护范围问题。。
在一些论文中看到说接地距离保护I段通常保护线路全长的70%,但是也有人说应该是80%。请问其中的原理是什么?在网上查了很久也没有明白
我有更好的答案
保护线路全长的70%,而是接地电阻值需要小
能详细说明一下为什么是70%吗?谢谢!
因为如果接地电阻大了就保护不了设备
全长的70%。。。不是长度而是载面积的大小
采纳率:33%
这个涉及到阻抗的问题 电气继电保护书上有详细说明 在书店里面去找吧 很多
为您推荐:
其他类似问题
距离保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。造价与管理
&&&&&&&&&&&&什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?
什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?
相关标签:
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。期一、二段带方向性,作为本线段的主保护,第一段保护线路的80%-90%。第二段保护余下的10%-10%并相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识

我要回帖

更多关于 接地距离保护整定计算 的文章

 

随机推荐