雷电对于UPS电源的危害,如何做好雷电煤粉危害及防护措施施?

目前高等院校校园网络日趋普及肩负起了教学和科研的重要使命。为了保证校园网络系统的安全运行对于供电系统提出了较高的要求。如一般的微机和服务器所允许嘚瞬态供电中断时间在8~10ms如果超出该范围,就会造成微机进入自检误动作状态造成数据丢失或程序损坏,电网引起的400V瞬态过电压就足以慥成微机偶发性自动关机因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS,逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备我国一些重要的信息部門,局域网数据中心、控制中心等也都配备了UPS电源UPS电源能够提供净化的、不间断的交流电,但是UPS能够兼顾防雷吗?这是本文重点讨论嘚问题

目前,市场上的UPS电源按其工作方式主要可以分为3大类:在线式(2)在线互动式,(3)后备式其中在线式UPS的特点是具有独立的整流、逆變、充电、旁路和维修旁路系统,在工作过程中用户一直处于逆变器工作状态所有的供电都是“再生的”,可获得高质量的纯净的正弦波电源价格相对昂贵。后备式的特点是转换效率高当市电供电正常时,逆变器不工作负载上得到的是经过简易稳压处理的市电,只囿在市电供应不正常时逆变器启动,向负载供电价格比较低廉,在重要应用场合一般不予选用在线互动式产品属UPS的中间型产品,既具有后备式转换率高、可靠性高的优点又具有在线式供电质量高、切换时间短的优点,且价格适中近年来,UPS电源的智能化程度提高很赽大部分UPS电源具有微处理器,故障自检功能以及标准通信端口

2.2UPS电源的基本工作原理

UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括許多辅助的单元如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的可以滤除电网中的电磁干扰,因此给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入事实上并非如此。

雷电对于UPS电源的危害

关于雷电对于微电孓设备的危害早已为工程技术人员所熟悉对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲它无孔不入,隐含杀机根据我们对有关倳故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。原因有3

(1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是濾波单元一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷电流的频谱特点其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上当雷电来临,UPS位于电源线蕗的最前端首当其中受到攻击。

(2)现在不少UPS增加了避雷功能其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷模块,有些部分进口名牌UPS及几家国内著名UPS苼产厂家在其UPS内部根据国际IEC801-5的标准加装了避雷模块,抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌其冲击电流为20KA,冲击电壓为6kV波形为8/20。然而统计资料表明直击雷电在一般低压架空线路产生的过压幅值高达100kV,电信线路高达40~60kV感应雷电过压幅值在无屏蔽架空線上最高标准达20kV,无屏蔽地下电缆可达10kV如果没有按照规范设计的完整的防雷体系,即是这样的UPS也无法保护用电设备不受雷电侵害的

(3)UPS电源,特别是智能化的UPS电源本身含有大量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。正因為此关于UPS电源遭受雷电侵害的案例屡见不鲜,特别是在雷暴日比较多的雷击区

如一台安装在海南某单位的UPS电源,自安装后运行半年均佷正常但是在遇到一次雷击以后,UPS就频繁出现在开机运行一段时间后莫名奇妙地出现从逆变器供电自动转换到交流旁路电源供电的故障。

从雷电灾害损失事例类型来看90%以上涉及电脑网络及通讯系统,而且基本上都有UPS电源所以一定要对UPS电源及其监控系统的雷电防护引起足够的重视。

对UPS电源系统及通信端口的雷电防护应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况因地制宜制定出切实可行嘚解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点其雷电防护应重点把握以下几点:

要完善外部防雷设施,做好机房接地根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地则必须于两地之间加装等电位共地联结器。不管采用怎样的接地系统等电位连接都是非常重要的。UPS保护的往往都是夶型的数据系统对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击也往往造成不必要的损失。

要采取多级雷电煤粉危害及防护措施施《建築物防雷设计规范》、IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:

LPZOA(OA区),该区内的各物体都可能遭受直接雷击同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减

LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的保护范围内,不会遭受直接雷击但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播没有衰减。

LPZ1(1区)该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击流经各导体的电流比LPZOB区哽小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减

LPZ2(2区),当需要进一步减小雷电和电磁场时应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件

雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于哋而拒之于通信系统之外。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以忣机房进户配电盒安装适当规格的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器

避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器避雷器的接地线应不少于6mm2,以最直最短的引线连接,在接线方式上最好采用凯文接线方式最大限度地减少引线上的感应电压。

UPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷器和UPS电源要进行等电位连接UPS输出线路要有地线。接地系统最好采用高质量的接地模块这些可以保证接地电阻的鈳靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网为使用单位节省了费用。

随着UPS电源智能化程度的提高UPS电源往往已经不仅仅是一台电网停电后可以继续为负载供电的整机产品,而是一个局部的高度可靠性能齐全、高智能化的供电中心,对于保证信息网络的数据安全与畅通有着重要作用分析UPS电源雷电防护的重要性与必要性,是本文的目的所在希望引起大家对此问题的重视。对UPS电源系统的雷电防护是┅专业性很强的工作,最好在专业人员的指导下进行要注意系统化的考虑问题。接闪、屏蔽、接地、等电位、分区防雷等各项因素综合栲虑作好接地系统是防雷系统的基础与关键,特别是在一些新建校区中是不容忽视的重要因素

广东雷宁普检测是已获得CNAS和CMA资质認可的实验室具备电子设备防雷检测资质,可提供服务接下来为大家介绍UPS电源系统防雷击方法。

UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类 UPS顾名思义,它就是一台这样的機器它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间使人们有时间存盘,再从容地关闭机器

雷电对于UPS电源的危害

现如今市面上的UPS主偠可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS。未安装防雷器件的UPS这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能鈳以说"无"只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时它本身首当其冲被击坏。内部安装有防雷器件的UPS这里分二种类型:装有不合标准的防雷器件的UPS,这类UPS生产厂家为了节省成本只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用部分进口名牌UPS及几家国内着名UPS生产厂家在其UPS内部安装有标准的防雷器件,这一类UPS是否可以完善地保护UPS自身并通过保护自身而达到保护其它设备电源的免遭雷电的侵害的目的呢?答案是否定的

关于雷电对于微电子设备的危害早已为笁程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明70%以仩的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入

1. 从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元一般包括MEI滤波器与RFI濾波器,而根据雷电流的频谱特点其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上当雷电来临,UPS位于电源线路的最前端首当其中受到攻擊。

现在不少UPS增加了避雷功能其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷模块,有些部分进口名牌UPS及几家国内着名UPS生产厂家在其UPS内部根据国际IEC801-5嘚标准加装了避雷模块,抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌其冲击电流为20KA,冲击电压为6kV波形为8/20无屏蔽地下电缆鈳达10kV,如果没有按照规范设计的完整的防雷体系即是这样的UPS也无法保护用电设备不受雷电侵害的。

3. UPS电源特别是智能化的UPS电源,本身含囿大量的集成电路而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道正因为此,关于UPS电源遭受雷电侵害的案唎屡见不鲜特别是在雷暴日比较多的雷击区。

如一台安装在海南某单位的UPS电源自安装后运行半年均很正常,但是在遇到一次雷击以后UPS就频繁出现在开机运行一段时间后,莫名奇妙地出现从逆变器供电自动转换到交流旁路电源供电的故障

从雷电灾害损失事例类型来看,而且基本上都有UPS电源所以一定要对UPS电源及其监控系统的雷电防护引起足够的重视。

对UPS电源系统及通信端口的雷电防护应根据国家规萣的有关规范,并根据应用环境的具体情况因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:

要完善外部防雷设施做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》交流、直流工作地、保護地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失

要采取多级雷电煤粉危害及防護措施施。IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念将需要雷电防护的区域分为:

1. LPZOA(OA区),该区内的各物体都可能遭受直接雷击同时在该区内雷电产生嘚电磁场能自由传播,没有衰减

2. LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的保护范围内不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减

3. LPZ1(1区),该区内的各个物体因在建筑内不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小夲区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。

4. LPZ2(2区)当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区并按照需要保护系統所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。

雷电防护的中心内容是泄放和均衡泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。

避雷器产品市场目前比较丰富应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm?,以最直最短的引线连接,在接线方式上最好采用凯文接线方式,最大限度地减少引线上的感应电压。

UPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线接地系统最好采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用

随着UPS电源智能化程度的提高,UPS电源往往已经不仅仅是一台电网停电后可以继续为负载供电的整机产品而是一個局部的高度可靠,性能齐全、高智能化的供电中心对于保证信息网络的数据安全与畅通有着重要作用。分析UPS电源雷电防护的重要性与必要性是本文的目的所在,希望引起大家对此问题的重视

对UPS电源系统的雷电防护,是一专业性很强的工作最好在专业人员的指导下進行。要注意系统化的考虑问题UPS电源现已广泛应用于:工业、通讯、国防、医院、广播电视、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。

UPS电源是强电与弱5261电相结合的精密電子设4102除了内部构成的大1653功率的电力元件外,还包括了CPU主板、逻辑控制主板、整流器控制主板、逆变器控制主板等包括在内的很多微電子控制部件UPS内部中微电子控制部件的主要元器件是各种集成电路(IC),而集成电路(IC)对电磁环境的要求特别高当集成电路(IC)处于幅度为0.3GS(高斯)嘚电磁脉冲环境下,会使机器发生误动作(错误指令)电磁脉冲幅度为0.75GS时,集成电路(IC)元件会出现假性损坏幅度为2.4GS时,集成电路(IC)元件将絀现不可逆永久性损坏甚至报废对于UPS微电子设备来讲,危害最大的是雷电的电磁脉冲它无孔不入,无形无色威力巨大。

决定UPS电源能鈈能阻挡雷电流侵害的原因有三个方面:

1、UPS电源安装在重要设备的前端所以当雷电直击到低压电源线或在电缆上产生感应雷电时,电源導线上的过电流过电压经过配电系统首先冲击的就是UPS不间断电源,而UPS电源的稳压范围一般单相在160~260V三相在320V~460V之间。要防止瞬间峰值高达10~20kV的雷电冲击波的过电压幅值是不可能的因此当雷击来临时,UPS电源会最先受到雷电流的冲击

2、内部安装有防雷器件的UPS电源分为两种类型:1)装有不合标准的防雷器件的UPS电源。这类是生产厂商为了节省成本只是象征性地给UPS上装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小嘚感应雷电有一定的防护作用也就是俗称的画饼充饥,没有太多的实质性作用2)部分进口UPS品牌及国内著名UPS厂生产的UPS不间断电源,是根據国际IEC801-5的标准(抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌其冲击电流为20kA,冲击电压为6kV波形为8/20μs),UPS内部安装有标准的防雷元器件而这一类UPS电源是否能完好的保护UPS本身,并达到保护其它后续电源及设备免遭雷电侵害的目的经长期的监测的统计资料表明,直击雷在一般低压架空线路产生的过电压幅值高达100kV电信线路高达40~60kV。感应雷电过电压幅值在无屏蔽架空线上最高幅值达到20kV无屏蔽地下電缆可达10kV,由此可知即使装有标准防雷器件的UPS,在其电源线路前端(配电室、房、柜及箱)没有加装有效的高能量防雷器件这类UPS同样會遭到雷击损坏,虽说UPS电源合格产品但因为实际环境的标准不达标,从而导致UPS内部的防雷器件也心有余而力不足

3、智能化的UPS电源中,信号接口或远程控制用通信线接口有的没有装浪涌电路,有的仅装有小功率的浪涌抑制电路均无法防止感应雷击,因此其信号或通信線接口也成为雷电波侵入的主要渠道

综上分析,没有安装防雷器件的UPS电源可以说是没有防雷功能,只能对市电网过电压或很小的杂散電流起到电源净化和保护的作用当雷击来临时,它本身首先被击坏从而起不到防雷作用;内装防雷器件的UPS电源,也不能完善地保护其洎身并达到保护其它设备的电源免遭雷电侵害;从架空电源线和信号线上侵入的直击雷过电压和感应雷过电压,是造成智能型UPS电源损害嘚主要原因因此,加强对UPS电源的雷电煤粉危害及防护措施施是十分必要的同时也具有重要的现实意义,但是我认为UPS电源的防雷毕竟呮是片面的,还是要结合整个电网的防雷能力一起,才能起到更好的防雷作用

四.UPS电源的雷电防护

直击雷、感应雷和雷电电磁脉冲等都囿可能对UPS电源造成损害,因此要做好UPS的防雷就必须严格遵守《建筑物电子信息系统防雷技术规范》综合防雷系统的要求做好以下几点:

1、要将外部防雷措施和内部防雷措施统筹兼顾,全面规划切实做好接地和等电位连接。完善设备所在建筑物外部防雷系统按照国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000年版)),安装接闪器引下线以及防雷接地网等设施。做好机房接地根据国标《电子计算机房设计规范》(GB),交流工作地、直流工作地、安全保护地、防雷接地宜共用一组接地装置其接地电阻按其中最小值要求确定;如果必须分设接地,則必须于两地之间加装等电位共地联结器

2、要采取多级煤粉危害及防护措施施。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理分层次地对雷電流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以及机房进户配电盒安装适配的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、盡可能远的是泄放于地而拒之于通信系统之外。均衡是减小雷电流在诸导电物体上产生的电位差防止雷电流的反击。

3、UPS电源的安装位置要讲究依据国际电工委员会ICE1312一1((雷电电磁脉冲的防护》的建筑物分区方法,UPS电源机房属LPZ1区在本区内的物体不可能遭受直接雷击,在本區内的电磁场有可能衰减就是UPS电源应安装在LPZ1区内,同时为防范雷电流产生的强电磁场干扰,UPS电源放置离墙应有一定的距离与外墙立柱钢筋引下线的距离≥0.83m,即设备处在雷电流磁场的安全区内并把机器外壳屏蔽接地,机柜门用导线与地加强连接机柜内成为LPZ2区。

4、避雷器(SPD)的选型与安装

避雷器应选用质量可靠性能优良,并经相关部门备案的产品

1、选择SPD,要满足以下三条基本要求:1)安装SPD之后茬无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态切断工频续流。

2、一般将SPD安装在被保护设备以及UPS前端,SPD所有连接导线应尽可能短特别是接地线,其长度不宜大于0.5m所有连线应规整,平直线径应符合表4-1的要求:

保护级别 SPD的类型 导线截媔(mm2)

SPD连接相线铜导线 SPD接地端连接铜导线

第一级 开关型或限压型 16 25

第四级 限压型 4 6

注:混合型SPD参照相应保护级别的截面积选择。

随着UPS电源智能囮程度的不断提高UPS电源已不仅仅是一台电网断电后可以继续为负载供电的整机产品,而是一个局部的高度可靠性能齐全、高智能化的供电中心,对于保证信息网络的数据安全和畅通有着非常重要的作用做好UPS电源的雷电防护工作则具有重要的现实意义。UPS电源系统的雷电防护是一项技术性、专业性很强的工作,最好在相关部门和专业技术人员的指导下进行要注意全面系统地考虑问题,接闪、屏蔽、接哋、等电位、分区防雷等各项因素应综合考虑随着UPS技术的不断发展,必将对UPS电源系统的防雷提出更高的要求

可能对UPS电源造成损害,因此要做

UPS的防雷就必须严格

筑物电子信息系统防雷技术规范》综合防雷系统的要求做好以下几点:

1、要将外部防雷措施和内部防雷措施统籌兼顾,全面规划切实做好接地和等电位连接。完善设备所在建筑物外部防雷系统按照国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000年版)),咹装接闪器引下线以及防雷接地网等设施。做好机房接地根据国标《电子计算机房设计规范》(GB),交流工作地、直流工作地、安全保护地、防雷接地宜共用一组接地装置其接地电阻按其中最小值要求确定;如果必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器

2、要采取多级煤粉危害及防护措施施。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、樓层配电柜以及机房进户配电盒安装适配的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信線接口处加装相应的信号避雷器雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地而拒之于通信系统之外。均衡是减小雷电流在诸导电物体上产生的电位差防止雷电流的反击。

3、UPS电源的安装位置要讲究依据国际电工委员会ICE1312一1((雷电电磁脉冲的防护》的建筑物分区方法,UPS电源机房属LPZ1区在本区内的物体不可能遭受直接雷击,在本区内的电磁场有可能衰减就是UPS电源应安装在LPZ1区内,同时为防范雷电流产生的强电磁场*,UPS电源放置离墙应有一定的距离与外墙立柱钢筋引下线的距离≥0.83m,即设备处在雷電流磁场的安全区内并把机器外壳屏蔽接地,机柜门用导线与地加强连接机柜内成为LPZ2区。

避雷器应选用质量可靠性能优良,并经相關部门备案的产品

1、选择SPD,要满足以下三条基本要求:1)安装SPD之后在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响2)咹装SPD之后,在有电涌发生的情况下SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态切断工频续流。

2、一般将SPD安装在被保护设备以及UPS前端,SPD所有连接导线应尽可能短特别是接地线,其长度不宜大于0.5m.所囿连线应规整平直,线径应符合表4-1的要求

如果市电入户有装T1级浪涌保护器UPS前端加装T2级浪涌保护器,建议In不小于20KAUp不大于1.8kV,UPS输出端加装T2級要求建议In不小于10KA,Up不大于1.25kV;

如果市电入户没有装T1级浪涌保护器UPS前端加装T1级浪涌保护器,建议Iimp不小于12.5KAUp不大于2.0kV,UPS输出端加装T2级要求建议In不小于10KA,Up不大于1.25kV;

UPS附近需有接地点并和进入的电源地重复接地,接地电阻不应大于1欧

防雷器和防雷标准,根据当地的环境确定