洁净车间自净时间区自净。自净的原理是什?

自净性能测试目的是用以确定洁淨车间自净时间室或洁净车间自净时间设施清除悬浮微粒污染物的能

力与速率 这是非单向流洁净车间自净时间室最重要的性能反映。自淨性能由 100∶ 1的自净时间来表示ISO 14644定义100∶ 1自净时间为: 粒子浓度降至 0. 01 倍初始浓度所需的时间。

在国际上房间的通风换气次数是空调系统的重偠参数。ISO14644、 美国国家环境平衡局 NEBB 的《洁净车间自净时间室认证测试程序性标准》、 GB 50073《洁净车间自净时间厂房设计规范》 都建议定期对洁净車间自净时间室自净时间进行检测

本文在基于均匀分布理论计算的基础上,探讨自净时间与换气次数之间的关系

基于均匀分布理论,潔净车间自净时间室瞬时含尘浓度的理论公式为 :

C—稳定工况时的含尘浓度pc /m3;

C0—室内初始含尘浓度,pc /m3;

n—换气次数次 /h;

t—系统运行时间,min;

s—循環风与送风量之比;

η—循环风通路的过滤效率,%

本文研究浓度降到原来的 1 /100 时的自净时间, 即 Ct /C0 = 0. 01在对上式进行简化时, 两边同时除以 C0且 C0 > > C,回风通路上设有高效过滤器 因此( C0 - C) /C0≈1,1 - s( 1-η) ≈1 经简化后得自净时间:



因此,我们可以计算不同换气次数下的自净时间约为:

在实际测試过程测得的自净时间可能与理论算术结果略有出入 这是由于理论计算公式是基于均匀分布理论, 而实际洁净车间自净时间室的气流组織状况不可能达到使室内颗粒物均匀分布洁净车间自净时间室的颗粒分布可能存在由4个不均匀分布区域组成的模型:即主流区、 涡流区、回风口区和产尘区。

在产尘区 颗粒物具有一定的初始动量,此时其扩散主要受初始动量的影响当其动量衰减到一定程度以后颗粒物隨室内气流扩散: 其中一部分混入涡流区,另一部分则进入主流区; 主流区内的颗粒物一部分随回流折回涡流区 在涡流区分布开来并随主流區引带气流回到主流区, 这样颗粒物周而复始地在室内循环 滞留时间长。基于这种原因 实际自净时间可能要大于理论自净时间。为尽量减小不均性的影响 在测量时可设置多个测点,然后取各点的平均值


  净化车间在投入使用前必须莋好相关检测如果做好的净化车间洁净车间自净时间度达不到要求,而无尘车间的装修公司又迟迟找不到原因,不知道怎么解决这个問题洁净车间自净时间车间净化工程中各级空气洁净车间自净时间度的空气净化处理,均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤100000级空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器科瓦特机电作为专业的净化工程公司,所装修的净化车间质量绝对是过硬的现在为大家分析(Analyse)一下净化车间洁净车间自净时间度不达标的原因,您可以一一排查如果还是不能解决,请来电和工程技术人员详細沟通专业的事,还是找专业的人为好

  1、净化车间工程设计不合理

  净化车间装修肯定要找专业公司,怎么判断是否专业查公司资质,成立年限包括和技术人员对接时,从言谈话语就能感受到是否专业无尘车间工程马虎不得,但是这个行业真的存在害群之馬加上客户是外行,存在设计上不合理施工中偷工减料,选购劣质(inferior)便宜的设备导致无尘车间洁净车间自净时间度不合适,或者随便套用以前的设计方案不符合生产(Produce)需求。如果存在这个问题基本上工程都要推翻重来,或者局部(part)进行优化改进

  2、检测时净化车間的空调系统自净时间不够

  净化车间工程在正常运行30min后开始做测试(TestMeasure)工作,运行时间过短会严重影响洁净车间自净时间度需要增加淨化系统的净化时间。净化车间是指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净车间自净时间度及温湿度使产品能在一个良好的环境空间中苼产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程

  3、净化车间清洁不彻底(thorough)

  在检测前,需要对无尘车间全面的清洁所有工作人员穿戴好洁净车间自净时间服装进入车间,对车间清洗和消毒保证车间内的洁净车间自净时间度。

  4、净化空调系统没有清扫干净

  净化车间工程的净化系统没有打扫干净都会影响空气洁净车间自净时间等级。一般空调系统不是一次安装完毕多次安装必然有些污染物留在管道中,如果没有清理干净会直接影响到空气的洁净车间自净时间度,所以在安装中边施工边清洁

  5、用低档產品替代(用一物质代替另一物质(多为强者取代弱者的地位))高档产品

  净化车间所要求的洁净车间自净时间度不同,那么选择的装修材料也不同对于洁净车间自净时间度较高的无尘车间如果选用低档材料,肯定也达不到规定的洁净车间自净时间度等级尤其是过滤器(莋用:过滤杂质等)的选择,根据洁净车间自净时间度等级选择合适的过滤器等级。

  6、送风管或过滤器(作用:过滤杂质等)密封不好

  如果施工不标准或者比较粗糙时净化车间验收时会出现局部(part)不符合洁净车间自净时间度等级,通常是风管和过滤器(作用:过滤杂质等)的问題风管和过滤器出现泄漏,需要精准的找到泄露处进行密封。洁净车间自净时间室净化工程是一个应用行业非常广泛的基础性配套产業(21世纪)在电子信息、半导体、光电子、精密制造、医药卫生、生物工程、航天航空、汽车喷涂等众多行业均有应用,并根据行业的精密与无尘要求等级差别也较大。

  7、回风管道或回风口设计、调试不好

  回风系统的设计问题也会影响到空气的洁净车间自净时間度如果不是设计的问题,需要做好调试减少回风口的阻力,回风量(定义:单位时间内空气的流通量)需要大于送风量(定义:单位时间内空氣的流通量)另外回风口的高度也会影响洁净车间自净时间度。

现在的传递窗大多带有自净功能,即有风机+高效过滤器送风自净时间从1分钟到15分钟不等。

目前有个传递窗用于将高别的物品传递到低级别区域尺寸很小,才500*500*500自净時间99秒,按照换气次数计算的话相当于传递窗换气了60次以上了,按理应该认为自净足够了可现在有人说自净时间不够,要15分钟合理嗎?

注:按C级区换气次数40次/h计20分钟也才14次换气啊,传递窗的换气远远高于这个数值