包括主机,电源,可视对讲主机,对讲等

可视对讲系统调试及常见故障处理
我的图书馆
可视对讲系统调试及常见故障处理
&&、系统器材的安装)&布线、布管的注意事项安装前应认真熟悉楼宇对讲系统管线结构图;仔细了解小区内各处所需管径和线材情况,所用的管、线材料是否符合国家标准;管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:管子长度每超过米,无弯曲时;管子长度每超过米,有个弯曲时管子长度每超过米,有个弯曲时管子长度每超过米,有个弯曲时楼宇对讲系统线和强电电源线应相距以上,如无法避免,则应布铁管;各设备接头接线颜色要统一;所有布好的线必须做好标识,并留有一定的余量;导线接头的连接必须可靠(接头必须焊接并加热缩套管);)器材安装的方法和注意事项米、不要暴露在风雨中,如无法避免,请加防雨罩、不要安装在强磁场附近、不要安装在背景噪声大于的地方、不要把主机安装在容易产生逆光的方向、不要安装在太阳直射的地方、不要安装在易产生高温或低温的地方、不要安装在灰尘过大或易腐蚀的地方米、不要安装在高温或低温的地方(标准温度为&度)、不要安装在滴水处或潮湿的地方、不要安装在灰尘过大或空气污染严重的地方、不要安装在背景噪声大于的地方、不要安装在强磁场附近米、不要安装在高温或低温的地方(标准温度为&度)、不要安装在滴水处或潮湿的地方、不要安装在灰尘过大或空气污染严重的地方、不要安装在强磁场附近米、注意通风散热、注意用电安全,箱盖闭合&&&&米、不要面对窗口,以及冷暖气设备、不要面对光源、移动物体(如风扇)、避免高温、日晒、冷凝环境、避免强磁场干扰、安装要牢固、不要安装在通风口上、不要安装在有雨水和潮湿的地方、不要安装在给气口、换气扇、房门等风流量较、不要安装在比较潮湿的地方、不要安装在有物件将探测器与用气设备隔离开、避免在探测器附近大量使用固发喷胶,杀虫&&&&、对讲系统的调试、小区联网前的调试设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,极性接反,否则上电后可能会烧坏相关设备。单元通电无异常后,进行设备调试前的设备设置。智能系列:主机地址(单元号)设置,主从机设置,确认清空主机已存房号;分机编房号,&数据视频分配器最后一个分配的匹配终端短路帽短接;节能系列:&主机地址设置、主从机设置,确认清空主机已存房号,单元内所有分机重新定义编号;解码器逐个编地址最后一个解码器匹配终端短路帽短接;直按系列:&分机编房号;主机编单元号;两线制非可视:&主机根码设置(编码型)&,分机地址设置;解码器分机地址设置;具体操作方法参照《工程安装手册》。&在单元内进行调试时,确认系统电源端的工作电压是否正确。调试楼层设备解码器接入单元系统内,接好连接线,把测试分机插到数据视频分配器解码器的分机端口上,检查系统工作是否正常,若不正常则应先检查数据视频分配器解码器有无电源?保险丝是否烧断?再检查数据视频分配器解码器和主机之间的连接线是否接错?断线?短路?解码器插上分机进行测试,如此直到调完本单元所有的数据视频分配器解码器。&调试住户端设备解码器开始,插上这个数据视频分配器解码器所带的所有分户线,拿着测试分机到每一户,插上分机检测使用是否正常,如不正常则重点检查分户线,如正常则用相同方法检查下一个数据视频分配器解码器。(分机一般都在业主入伙时再挂机,所以一次性把所有分机都挂上进行调试,这种情况是很少的。非可视系列和直按系列都可按上述方法进行调试)版主机)若整个单元系统调试完毕后,系统出现工作不正常,可采用对半查找的方法检查故障,就是先断开中间楼层(如层楼就必须在层断开)以上的分配器解码器的总线,确认故障具体是出在中间层以下或中间层以上,依此分割法就能最快地查出故障根源点。&节能系列和智能系列系统中,每个单元的最后(顶层)一个分配器解码器的终端匹配插针需短接,以保证信号正常传输。在高层住宅中,若室内机的影像出现模糊或图像比较白,说明视频信号较弱,此时可增加单路视频放大器调节视频增益。欧姆电阻或视频线最末端的设备的匹配插针需短接。&、小区联网的调试、&在调试整个联网系统之前,必须检查整个联网主干线和各个中间设备的接线是否正确,整个联网线各个接点一定要焊接良好,增加系统运行的可靠性。、联网线的屏蔽线按照工程安装手册的接法确认无误后,才能开始进行整个联网系统的调试。、调试前必须对每台门口主机的本机楼栋地址进行设置,且同一管理中心机下的各门口主机的号码不能重复(除开主从主机),否则管理中心机监视门口主机时,会出现通讯异常。级级联,当要使用个以上片选时采用数据分配器隔离数据方式做级配置连接。&、&整个联网系统不能工作时,首先检查管理中心机供电是否正常,设置是否正确。检查无误后,重点检查管理中心机到片区选择器(无片区选择器时就是离管理中心机最近的一台主机)间的连线,还有主机联网输入输出是否连接正确。主机终端匹配插针设置是否正确,设备上和的电阻阻值是否为欧姆左右。&、&对于单元门主机较少的小区,若整个联网系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,可先只留离管理中心机最近的门口主机与管理中心机的联网线连接好,即把最近的门口主机以后的联网总线全拆掉,确认一下联网系统是否能正常工作,若系统是正常的,表明故障就出在最近的门口主机以后的联网总线上,这样就必须逐个查找故障的根源所在。、&遇到上面故障,若是单元门主机较多的小区,可采用对半查找检查故障,就是先断开中间的门口主机上的联网的总线,在中间门口主机上接入管理中心机,确认故障具体是出在中间门口主机之前还是在中间门口主机之后,依此方法就能最快地查出故障根源点。&&&&、楼宇对讲系统故障查找方法熟悉楼宇对讲系统的工作原理认真了解故障工地的系统结构详细向现场调试或使用人员了解故障原因和故障现象根据现场工作人员提供的情况进行故障查找&、常见的几种噪音问题的检查方法设备问题:不用工地上已布好的线,重新单独接线连接器材(短线也可以),以确定设备的好坏。音频线碰地:音频线碰到大地时,会产生独特的干扰声,采用对半查找的方法进行检地电位差问题:会产生和音频线碰地一样的噪声,检查屏蔽层是否单端、一点接干扰问题:在设备中可以听到广播电台声、背景音乐声或电梯运行等各种干扰声。&&、门口主机呼叫管理中心机显示图像不清晰或没有图像或有重影门口主机呼叫管理中心机没有图像主要可能是线路引起,重点检查线路。有重影或不清晰则是视频信号衰减、干扰或者节点过多接头过长引起。检查视频是否焊接良好。视频信号是否传输距离太长,增加视频放大器。视频信号线是否有与其它系统的线路甚至强电走在一起。视频接头处是否留的过长。视频线末端对地加电阻。调节门口机上管理机图像效果的电位器。&、门口主机不能呼叫某户分机的检查方法门口主机不能呼叫某单户分机,首先主机是否设置成从主机(而且实际没有主机),检查线路是否畅通,有无短路、断路,尤其是新项目调试时,很多线路在布线检测&数据视频分配器端口工作是否正常,可以把此路分机线插在其它测试好的端口试分机房号地址和门口主机呼叫的号码是否一致,重新编一次地址,有没有相同房号是否提示请联系管理处(系统欠费,不能呼叫分机)&、智能系列单元内某层开始所有住户分机没有图像的检查方法查视频线及视频接头。重点查从中间层(如层)数据视频分配器的视频输出到上一层(如层)分配器视频输入部分,线路是否有断路、短路,接头是否连接完好。检查上一层数据视频分配器输入输出端是否插反。在数据视频分配器静态时(带电但是不处于工作状态),用万用表检测层的数据、主机不能开锁的检查方法电控锁(阳极锁)电控锁的开锁方式为通电开锁,主机开锁端不需要加中间设备可以以内要注意线材的直径)。因开锁电流很大,当线路过长时,线阻太大,导致开锁电压及电流不够。如果工地特殊情况需要长距离开锁,需要增加开锁转换器;如果还不能开锁,检测电锁线圈是否烧坏。开锁线线径要求在以上,根据距离增加线径也随之增加。磁力锁(阴极锁)磁力锁的开锁方式为断电开锁,我们旧的主机(、、、二次确认小门口机)开锁端不能直接连接断电开锁方式的锁。一般磁力锁都配售有开锁转换器,以支持多种开锁方式,只需将主机开锁端连接到控制器相应端口即可。如果采用我门新的主机(、、款主机)直接可以驱动的断电开锁方式的锁,这种主机有一个开锁短路帽要插上。检测主机开锁端是否有开锁信号输出;检测开锁转换器和主机开锁信号是否匹配,接线是否正确;磁力锁工作是否正常;电源的功率是否够。电源的功率太小,开锁时电压下降太大而开不了锁。&、工程故障实例&故障现象:某工地管理中心机接受报警后,按消除键,报警灯闪烁不能消除。管理中心机接收到报警后,发出报警声并显示报警地址,同时报警灯闪烁提示。以便小区值勤保安及时对报警做出回应。管理中心机提示报警时,按消除键停止报警声,报警灯持续闪烁,直到警情确认处理,报警灯闪烁才能消除,以确保小区住户的生命财产安全。&故障现象:分机呼叫管理中心机,管理中心机一摘机,就断线了;而门口主机呼叫管理中心机中心和管理中心机呼叫分机又是正常的。故障现象:门口主机不能呼管理中心机端口即级联输入口上的插线是否松了,或者主机的终端匹配电阻没有插上。故障现象:门口主机通话对讲声音特别小的脚上有一大块锡&,造成许多脚短路,并且又与地短路;造成的工作不正常。经进一步检测证实该损坏。同时发现联网视频增益调节电位器人为损坏(电位器的帽脱落)。短路。并且主板上的部分定位螺丝被取消,结构上的窗镜片固定螺丝被取消一个,造成主板﹑镜片松动,这样会造成主板上的元件脚会与其他器件碰,可能会引起短路,造成损坏器件的隐患。并且门禁系统中有对外辐射电磁波,如处理不当将会干扰主机视频。&故障现象:节能系列门口主机呼不通该幢楼所有分机故障现象:有台节能系列分机呼不通单元内分机房号设置相同。故障现象:有智能系列台分机撤不了防区分机防区密码不对,被改动或者出厂测试后未设置回出厂状态。进入撤防(此密码是不能告诉用户,因为这密码是设置和更改系统菜单使用的如:房号、防区、延时时间等,工程施工方及维护人员是提供的),再将密码恢复回初始密码,当然用户之后可以更改成自己想要的密码。故障现象:门口主机呼叫分机,分机听到的声音忽大忽小,换了一台新分机,刚开始又是正常的,用了一段时间后,又出现分机听到的声音忽大忽小的现象。经过多次的排查,最终发现产生问题的根源是对方将屏蔽线重新处理时,将屏蔽层接到顶楼的电源地造成;故障现象:某单元分机无图象经检查发现门口主机到解码器的视频线开路,其原因为进解码器的视频线接线未焊接,并且脱落。故障现象:系统联网,有时出现通讯联不上,且在此时干扰相当大。经检查出现此现象比较严重的门口主机的联网线路,发现本门口主机与分机的通讯线路﹑本门口主机与联网的上一门口主机通讯线路﹑本门口主机与联网下一门口主机通讯线路的地线全共用一根线。同时发现,少了的两根地线以及通讯线外层屏蔽层,被工程商用作门禁系统的联网连接线。这样联网走线是不正确的,会影响系统的稳定工作,因为我们数据采用传输,音频采用模拟传输,为了保证系统稳定可靠的工作我们采用屏蔽线,系统的地线连接与屏蔽线是不一样的,它决定了系统间传输信号的参考电平,否则会出现系统不稳定的情况。而我们见到的现象严重违背我们的布线方式,施工方已经更改我方的设计布线要求,而且将不同设备通讯的线路接到我们的系统线上,这样系统我方是不可能保证系统的可靠运行,。建议::不按照我公司的布线要求进行布线可能产生的严重后果我们将不负责任。故障现象:呼叫单元门主机或单元门主机接通后,通话时噪音大,并且声音干扰图像。通话有噪音是由于通话线路干扰引起,因联网线路部分没有采用屏蔽线,所以此问题较难解决,故障现象:某单元门口主机呼叫管理中心时视频有干扰。经检查发现门口主机与管理中心机的通讯信号线的屏蔽层未连接到电源地,门口主机联网到管理中心机的布线离强电太近,并且视频联线进出接线,裸露部分太长,也未做屏蔽处理;故障现象:某单元到管理中心的联网图象干扰严重,同时围墙机呼叫分机的图象同样干扰严重。故障现象:某单元到管理中心的联网图象干扰严重,同时围墙机呼叫分机的图象同样干扰严重。芯线有一段未用屏蔽线;故障现象:所有主门口主机无法开锁。栋主门口锁,手工操作锁无法动作,说明锁已坏,经对锁维修并且校调才可。栋主门口锁的线圈中作传力的铁心,吸合后弹簧不能复位,造成不能开锁。栋的主门口锁,手工操作锁无法动作,说明锁已坏,原因为在使用中手动开锁
馆藏&130442
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢郑州楼宇对讲主机、柏朗斯安防、楼宇对讲主机电源
报价价格:
电询或面议
更新时间:
行业类别:
发布企业:
智能的管理车辆运行状态监控在电子地图上显示车辆入库、出库纪录:车位利用状况,对以停车位和可停车位的计数,随时掌握并显示停车场管理车位情况。停车场管理常用数据(如车位、车辆等)分析、统计、查询、打印。4、智能的管理通过智能视频监控系统提供的接口定时汇集视频监控系统各个装置的使用数据,并进行累积。系统可以以电子地图和菜单方式管理所有的摄像机;可以预设所有摄像机的动作序列;对每个摄像机的动作进行设置,接收系统的报警信息并进行相应的联动;从窗口中观察实时动态监控图像等。 其实,经过多年的推广,市场已经被逐渐打开,发展前景也得到行业的普遍看好,对讲主机,越来越多的专业楼宇对讲厂家开始深入到智能家居领域,将数字对讲系统与智能家居系统进行了一系列整合,这样的尝试不但使楼宇对讲的联动性得到大大加强,郑州楼宇对讲主机,同时无论对智能家居还是对讲本身,楼宇对讲主机电路,在功能的扩展上也都带来了巨大的发挥空间。  兼容指挥城市应用带来更大空间  近些年来,智慧城市的概念已经成为很多地方的主要发展思路。而作为家庭与外界为数不多的沟通设备之一,楼宇对讲主机,楼宇对讲可以看成是将内外智慧实现相通的重要桥梁。因此,如果能够搭上智慧城市的顺风车,在内外联动的基础上实现楼宇对讲的自身突破,那么绝.对是一个事半功倍的效果。
柏朗斯安防、楼宇对讲主机维修、郑州楼宇对讲主机由佛山市顺德区柏朗斯安防科技有限公司提供。佛山市顺德区柏朗斯安防科技有限公司(www.bailangsi.com)位于佛山市顺德区勒流镇萧地大马路24号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前柏朗斯安防在中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。柏朗斯安防取得-商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。柏朗斯安防全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:1,,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 16:52:51
免责声明:“郑州楼宇对讲主机、柏朗斯安防、楼宇对讲主机电源”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 16:55:01联系人:卢先生
公司名称:
『楼宇对讲系统电源太原别墅对讲主机山西可视对讲系统价格』的供应商『珠海名科电子科技有限公司』的联系方式为,,联系人:卢先生
按排行字母分类:
联系电话:*
允许同品类其他优质供应商联系我苏州涵福贸易有限公司
苏州涵福贸易有限公司 成立于,注册地址在太仓市浮桥镇(沪浮璜公路)隆兴钢铁物流园,主要从事许可经营项目:无 一般经营项目:经销有色金属、电气机械、电子产品、建筑材料、金属制品、通用设备、化工原料及产品、金属材料、包装材料、家用电器、办公用品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。。欢迎交流合作!
联系人:何鹏飞
邮编:215423
注册资金:
http://.czvv.com
地址:太仓市浮桥镇(沪浮璜公路)隆兴钢铁物流园
经营状态:
成立日期:
公司类型:
有限责任公司
传众征信:
苏州涵福贸易有限公司 主要经营:许可经营项目:无 一般经营项目:经销有色金属、电气机械、电子产品、建筑材料、金属制品、通用设备、化工原料及产品、金属材料、包装材料、家用电器、办公用品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
产品及服务
以上所展示的苏州涵福贸易有限公司
信息来源于互联网或由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。传众对此不承担任何保证责任。
相关企业推荐
热门商铺推荐
企业信息索引(首字母):
&增值电信业务经营许可证:苏B2-&楼宇对讲电子防盗门电路原理接线图
我的图书馆
楼宇对讲电子防盗门电路原理接线图
楼道防盗门对讲系统电路分析&
笔者维修了几套楼道防盗门对讲系统,对照实物,画出的电路原理图和接线图如附图所示。
常见的楼道防盗门对讲系统多为直按式对讲系统,由主机、分机、电控锁、电源盒和连接系统构成,主机安装在防盗门上,内部设有对讲系统控制电路,面板上设有呼叫用户的按键。客人先按防盗门主机上的呼叫按键,被呼叫住户的分机响起振铃,住户摘机后通过对讲系统与客人对话,然后按下开锁键,将防盗门的电控锁打开。
该系统电路包含有呼叫、对讲、开锁、面板照明电路等,通过呼叫线、送话线、受话开锁线、地线等与用户分机连接成整体。
&&& 1.呼叫电路
由呼叫振铃信号产生、振铃信号放大、呼叫电源控制等电路构成。呼叫电源控制电路由Q9及其外围元件构成,不按主机面板上的呼叫键时,Q9的基极为高电位而截止,不向呼叫电路供电;当按下呼叫键时,将Q9的基极通过R28与用户分机的呼叫扬声器相连接,Q9导通,向呼叫振铃产生电路IC2、IC3(均为ME4555N,可用NE555代换)供电。
IC2与外围元件C17、R23、R24构成音频振荡电路,产生鸣叫声的基准频率,Ic3与外围元件C18、R25、R26组成超低频振荡电路,振荡后的超低频信号对IC2送来的连续音频信号进行调制,使之变为间断的振铃声,从IC3的③脚输出,经R19、C15送到Q8放大后,从集电极输出振铃信号,经主机面板上被客人按下的按键和连接系统的呼叫线送到该按键对应的住户分机,使分机内部的听筒扬声器产生振铃声,完成呼叫过程。IC2、IC3产生的振铃信号还经R18送到主机面板上的喇叭SP中,使喇叭产生振铃声,告诉客人呼叫成功。转载请注明转自“维修吧-http://www.weixiu8.com”
&&& 2.对讲电路
由对讲电源控制电路和对讲放大电路两部分构成。对讲电源控制电路由三极管和其外围元件构成。用户分机挂机不用时,分机挂壁联动开关A/B断开,Q6的基极为高电平,Q6截止不向对讲电路供电;当住户摘机后,分机挂壁联动开关A/B同时闭合,将受话线和送话/开锁线与分机接通。其中A开关将话筒放大电路与Q6的基极相连接,向对讲电路供电;B开关闭合将听筒扬声器与送话电路接通。
对讲放大电路由送话电路和受话电路两部分构成,并分布在主机和分机中,通过送话线和受话线连接。送话电路由主机内部的话筒放大电路Q4、Q5和分机的听筒扬声器构成;受话电路由分机的话筒放大电路和主机的受话放大电路IC1组成。被叫住户听到呼叫振铃声后,摘下分机,分机挂壁联动开关A/B同时闭合,不但将受话线和送话/开锁线与分机接通,还使主机Q6导通,一方面通过R12向送话电路供电,另一方面通过R15向受话放大电路IC1供电,整个对讲系统进入工作状态。
客人听到询问声音后,回答住户的询问,通过主机内部的话筒变为音频信号电压,经C6送到Q4、Q5的送话放大器放大后,经C9、R10输出,通过送话线送到住户分机的听筒扬声器上,完成通话对讲过程。
&&& 3.开锁电路
由触发电路Q1(S8550)、Q2(S8050)和可控硅Q3(TIP41C)构成。Q1的发射极与D4、C5、R3、D3(6.8V稳压管)组成的稳压电路相连接,电压为6.8V;Q1的基极通过R1、R13与Q6的基极相连接,平时Q1的基极电位高于发射极电位,Q1截止,可控硅控制极无触发电压也截止,电控锁电路12V不动作;当住户按下分机上的开锁按键,将受话/开锁线分机的一端对地短路后,通过D1、R1将主机Q1的基极电压拉低,使Q1由原来的截止状态变为导通状态,其集电极电压向耦合电容C4充电,C4的充电电流向Q2的基极提供偏置电压,Q2瞬间导通,触发可控硅瞬间导通,将L一端对地短路,使电控锁产生瞬间电流,将门锁打开。
4.面板照明电路
面板照明电路由Q10、Q11和光敏电阻R32等元件构成,自动控制主机面板按键夜间照明。白天有光照时光敏电阻R32的阻值较小,Q11获正向偏置电压而饱和导通,集电极为低电平,Q10截止,照明发光二极管均截止;夜间光照明,光敏电阻R32的阻值变大,Q11截止,集电极变为高电平,Q10获得正向偏置而导通,照明发光二极管发光。
不少小区的住户,为开启防盗门方便,设有楼宇对讲系统。由于楼宇对讲系统大多不提供电路图,给楼宇系统的维修造成困难,笔者维修了几套楼宇对讲系统,弄清楚了系统工作原理,对照电路板实物,画出其电路原理图和接线图,并对其工作原理进行简要分析,供维修时参考。
一、楼宇系统的结构
常见的楼宇对讲系统有直按式对讲系统、数字式对讲系统、可视式对讲系统三类。楼宇对讲系统的结构如图1所示,由主机、分机(每户一个分机,图中只象征性画出两个分机)、电控锁、电源盒和连接系统五部分构成。
整个对讲系统的工作过程是:电源盒为主机提供电源,内部设有降压充电电路和电瓶,将市电降压、整流、滤波后,向电瓶充电,市电停电时由电瓶提供电源。主机是整个系统的核心,内部设有电源控制电路、呼叫电路、对讲电路、视频电路、开锁电路等,通过呼叫线、送话线、受话线、视频线、开锁线、地线等连接线与用户分机连接。来客要进入楼内,先按防盗门主机上的用户编号按键,该住户分机的振铃响起,住户摘机后通过对讲系统和视频系统对来人进行确认,然后按开锁键,使主机上的开锁电路动作,将防盗门的电控锁打开。
1.直按式对讲系统
主机上每个住户设置一个呼叫按键,每个按键通过呼叫线与相对应的住户连接,如图1所示。直接按该住户呼叫键即可直接呼叫住户,直观好用,但无保密功能。该类楼宇对讲系统的连接系统,除了送话线、受话线、开锁线、地线四根共用线外,每个住户需要一根呼叫连接线,如该楼有20个住户,则需要20根呼叫线。该类呼叫系统主机成本较低,但连接系统成本较高,且电路连接线较多,连接复杂。
2.数码式对讲系统
主机上设置0~9十个数字按键,内置编码识别系统,每个住户设置一组数字编码,输入该住户的密码,才能呼叫该户,如果不知道该户编码,无法呼叫,具有一定的保密功能,避免用户被无故打扰。该类对讲系统全部用户通过一根呼叫共用线即可与主机连接,输入数字后,编码系统识别后呼叫相应的用户。该类楼宇对讲系统主机成本较高,但连接系统连接线少,成本低,只需呼叫线、送话线、受话线、开锁线、地线五根共用线。
3.可视对讲系统
可视对讲系统分直按式可视对讲系统和数码式可视对讲系统,除主机上设置摄像、分机上设置显像器材外,系统连接在上述1、2类连接线的基础上,还需增加视频信号连接线或视频放大器,每个用户还需增加一个视频显示用的小电源。
本文介绍的立林JB-220V楼宇对讲系统,其主机电路将送话信号并入开锁电路中,其接线系统中送话和开锁共用一根线,减少了一根接线。
二、楼宇对讲系统电路分析
图2是笔者根据实物绘制的厦门立林电子有限公司生产的“立林JB-220v楼宇对讲系统”的电路图,该系统为直按式对讲系统,由主机电路、电源盒、电控锁、住户分机(每户一个分机,图中只画出一个分机电路)、连接系统构成。主机内部由呼叫电路、对讲电路、开锁电路和面板照明电路四部分组成。
1.呼叫电路
呼叫电路由呼叫电源控制电路、呼叫振铃产生电路、振铃信号控制放大电路构成。呼叫电源控制电路由Q10(C9015)及其外围元件构成。不按主机面板上的呼叫键时,Q10的基极为高电位,PNP管Q10截止,不向呼叫电路供电,呼叫振铃产生电路U2(TC4069)各脚电压和振铃信号控制电路Q3(C9015)各极电压均为0V,振铃信号放大电路Q4(C9013)也处于截止状态,呼叫电路均停止工作;当按下主机面板上的呼叫键时,Q10的基极降低,Q10导通,通过R30、C22滤波向呼叫振铃产生电路u2提供电源,同时Q3、Q4也获电导通,进入工作状态。
呼叫振铃产生电路由u2、Q5(C9014)及其外围元件构成。u2内部由6反相器构成,第1、2两个反相器与外围元件C21、R15、R16构成音频振荡电路,产生鸣叫声的基准频率,调整c21可改变振荡频率的高低,改变鸣叫音调;U2内部的第4、5两个反相器与外围元件R19、R20、C19、C20组成超低频振荡电路,改变c19、C20可改变其振荡频率,振荡后的超低频信号经第6反相器放大倒相后通过Q5送到第1、2反相器振荡电路,对第1、2反相器产生的连续音频信号进行调制,使之变为间断的振铃声。
呼叫振荡电路产生的振铃信号,经u2内部第3反相器放大倒相后,从⑧脚输出,经过振铃信号控制电路Q3,将振铃信号送到放大电路Q4的基极,并为Q4提供偏置电压。振铃信号经Q4放大后,经主机面板上的被按下的按键和连接系统的呼叫线送到该按键对应的住户分机,使分机内部的喇叭产生振铃声,完成呼叫过程。
2.对讲电路
对讲电路由对讲电源控制电路Ql和对讲放大电路两部分构成。对讲电源控制电路由Ql(C9012)、Q2(C9014)和其外围元件构成。Q1为电源开关控制管,Q2为电源电压检测管。当电源盒提供的12V电压正常时,将Q2基极的稳压管zDl击穿,通过R1向Q2提供偏置电压,Q2饱和导通,将Q1的基极电位拉低,使PNP开关管Q1导通,其集电极向对讲电路提供11V的电源,一方面通过R34加到主机对讲电路U1(TDA2822M)的②脚,另一方面通过R5向住户分机提供电源。同时Q1的集电极电压还通过R4将ZD2击穿,补充Q2的偏置电压,使Q2进一步饱和,Q1可靠的导通。当电源盒发生故障,提供的电压过低时,无法击穿ZD1和ZD2,Q2截止,Q1也截止,将对讲电路的电源切断。
对讲放大电路由主机和分机两部分构成。主机内部的ul是对讲电路的核心,u1内部由两个独立的放大电路构成,其中⑦、⑧、①脚内部的放大器为送话放大电路,⑥、⑤、③脚内部的放大器为受话放大电路。用户昕到呼叫振铃声后,摘下分机,使分机内部的挂机开关s1的两个开关由挂机的断开状态变为接通状态,将受话线和送话/开锁线与分机接通。其中受话线上的10.5V电压加到Q1(C9014)话筒放大电路并进入工作状态,住户通过话筒受话询问来人信息,受话信号经Ql放大后通过受话线送到主机。受话信号在主机内部通过C12、R10送到u1的⑥脚,经内部受话放大电路放大后,从③脚输出,经C8送到主机内的喇叭,发出询问声音。
来人听到询问声音后,回答住户的询问,通过主机内部的话筒变为音频信号电压,经C14送到u1的⑦脚,经内部送话放大器放大后,从①脚输出,通过c5、c6加到送话/开锁线上,送到住户分机的听筒上,完成通话对讲过程。
3.开锁电路
开锁电路由Q7(C9014)、Q6(C9014)和继电器JZC-7FF构成。待机状态下,Q6基极为高电平0.7V而饱和导通,集电极为低电平0V,Q7基极无偏置电压而截止,继电器触点释放断开,电控锁两端无电压。当住户通过对讲系统确认来人的身份后,确定可以打开防盗门时,按下分机的开锁键S2,将送话/开锁线分机的一端对地短路,由于此时为摘机状态,s1的两个开关闭合,使主机上接送话/开锁线的一端变为低电平,该低电平通过R24、R25、D3将Q6的基极电压拉低,使Q6由原来的饱和导通变为截止,其集电极电压
由原来的低电平0V变为高电平12V,并向耦合电容C18充电,C18的充电电流向Q7的基极提供偏置电压,Q7瞬间导通,继电器动作,触点吸合导通,通过开锁线将高电平加到电控锁上,打开门锁。
4.面板照明电路
该电路由Q8(C9015)、Q9(C9012)和光敏电阻R33、偏置电阻R3l构成,自动控制主机按键面板照明。白天有光照时光敏电阻R33的阻值较大,Q9、Q8均截止,不向面板上的发光二极管提供电压;夜间无光照时,光敏电阻R33的阻值变小,为Q9的基极提供偏置电流,Q9和Q8均导通,为面板上的发光二极管提供电压,12只发光二极管发光,向面板提供夜间照明,便于来人操作。
三、故障维修
楼宇对讲系统的故障,常见为整机不工作,不能呼叫,不能对讲,不能开锁等。检修时要分清是全部发生同类故障,还是个别住户分机发生故障,可采用追踪功能故障和追踪故障分机的方法,确定故障部位。
追踪功能故障的方法,就是哪个功能失效,就检修哪个电路。即呼叫电路有故障,就检测呼叫电路;全部功能出现故障,就检修电源电路和接线系统的共用部分,特别是地线。
追踪故障分机的方法,就是哪个住户分机发生故障,就检修该分机或与该分机有关的连接系统接线和呼叫电路。
1.电源盒常见故障
电源盒常见故障:一是无电压输出,二是输出电压低于正常值。无电压输出的原因常见为保险丝熔断、降压变压器开路、整流滤波电路损坏、电源盒与主机之间的连接线断线等。其故障现象是指示灯不亮,整机不工作。输出电压低于正常值的原因常见为滤波电容失效、电瓶老化漏电等。其故障现象是指示灯点亮,整机勉强工作,同时伴有交流声、振铃和对讲声音减小等故障。当电源盒输出电压低于10V以下时,还会出现呼叫、对讲和开锁功能障碍。
检修时,可通过测量主机电源输入接线端子的电压或采用代换电源盒、直接用12V电瓶为主机供电的方法,判断故障范围。
2.呼叫电路常见故障
一是对全楼住户均不能呼叫,二是个别住户不能呼叫。若是对全楼住户均不能呼叫,故障在主机内部的呼叫电路,常见为呼叫电路电源控制电路Q10故障,呼叫振铃产生电路u2及其外围电路故障,振铃信号控制放大电路Q3、Q4故障。若是个别住户不能呼叫,故障在分机内部或与该分机有关的主机呼叫按键,主机与分机之间的呼叫线断线等。
检修时,可用万用表R×1挡测量主机上该分机呼叫线与地线之间的电阻。此时测量的是分机内部振铃喇叭与呼叫线的串联电阻,正常时应在几Ω到十几Ω之间,同时分机喇叭应发出“咔咔”的响声。如果阻值和响声正常,故障在主机内部呼叫电路;如果阻值过大且分机喇叭无响声,故障在分机或分机与主机之间的呼叫线断线。可采取将收音机或录音机的喇叭线接到主机上该住户的呼叫线上,打开收音机或录音机,根据该分机是否收到伴音来判断故障范围。如果判断故障在主机内部呼叫电路,可通过测量呼叫电路电压的方法做进一步判断,图2中所标注的呼叫电路电压,是在按住面板上的呼叫键,呼叫电路进入工作状态的情况下测得的,不按呼叫键时,由于呼叫电源控制电路Q10截止,呼叫电路中Q10发射极、基极、Q4集电极为11.5V外,其它标注点电压均为0V。
3.对讲电路常见故障
一是全楼住户均不能对讲,二是个别住户不能对讲。若是全楼住户均不能对讲,故障在主机内部的对讲电路,常见为对讲电路电源控制电路Q1、Q2故障,对讲电路U1及其外围电路故障,主机与分机之间的送话,受话共用线断线等。若是个别住户不能对讲,故障在分机内部或该分机送话、受话线断线。
检修时,一是通过测量U1各脚电压的方法判断u1是否损坏,二是通过互换u1内部两个放大电路输入、输出信号的方法,判断u1是否损坏。首先将U1的⑥、⑦脚短路,将主机的送话话筒信号送到u1受话放大电路中,对主机话筒喊话,倾听主机的喇叭是否发出喊话声,以判断U1受话电路是否正常;然后将u1的①、③脚短路,将送话放大器的信号送到受话的喇叭中,对主机话筒喊话,倾听主机的喇叭是否发出喊话声,以判断U1送话电路是否正常。如果确定U1放大电路正常,则多为主机与分机之间的对讲送话线、受话线断线。
4.开锁电路常见故障
一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,故障在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路故障,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容器C18容量减小或开路等。若是个别住户不能开锁,故障在分机内部开锁按键或该分机的开锁线断线或接触不良。
检修时,可采用模拟开锁的方法判断故障范围。首先将主机与电控锁之间的开锁“+”线与电源的“+”端瞬间短接,模拟开锁电压,观察电控锁是否有开锁动作,如果有开锁动作。故障在主机内部开锁电路;如果无开锁动作,故障在电控锁或电控锁与主机的开锁线断开。然后将主机与分机接线板上的开锁线与地线瞬间短路,模拟分机开锁动作,观察电控锁是否有开锁动作,同时倾听主机内部的继电器是否有吸合声。如果有吸合声,同时电控锁有开锁动作,故障在分机或分机与主机之间的开锁线断线;否则故障在主机内部开锁电路。
5.连接系统常见故障
一是主干线断线或接触不良,二是分机与主干线之间断线或解除不良。可通过追踪功能故障和追踪故障分机的方法确定故障连接线,然后通过测量连接线接线电阻的方法判断故障部位。断线多发生在主线与分机线连接处或经常扭动的防盗门合叶一侧引出线转角处。
由于连接线的一端在主机,另一端在住户分机,给测量造成困难,告诉您一个简单的方法:将要测量的连接线主机一端拆开,与地线端子相连接,然后到住户测量分机上该线与地线是否相通。如果对要测量的断线心中无数,索性将主机上与住户连接的所有连接线均拆下并连接到一起,然后到各住户测量分机上的各线端子是否相通,如果哪个线不通,则可确定该连接线断线。
6.照明电路常见故障
一是不论白天还是夜间照明二极管常亮,二是不论白天还是夜间照明二极管不亮。若是常亮,故障在照明电源控制电路中,如光敏电阻阻值变小或Q9漏电,造成Q8误导通,不间断为照明电路提供电源;若是不亮,主要是照明电源控制电路发生开路故障,如光敏电阻阻值变大或开路,Q8、Q9开路,照明电路串联的发光二极管开路等。由于照明电路采用6对二极管串联分压式连接,若一对二极管失效,就会引起整个照明电路电流中断,造成不亮故障。
可采用遮住或打开照向光敏电阻R33的光线,同时测量Q8集电极电压的方法,来判断故障范围。正常情况下,有光线照射R33时Q8集电极电压为0V;无光线照射R33时Q8的集电极电压为11V左右。如果Q8集电极电压正常,照明二极管仍不亮,故障在照明发光二极管电路中,否则故障在照明电源控制电路中。
在整个楼宇系统维修中,还可采用代换的方法,以迅速确定故障范围。一栋楼宇,往往有几个防盗门,大多采用相同的楼宇对讲系统,而一个对讲系统中又有多个分机。检修时可用其他单元楼宇对讲系统中的正常主机代换故障系统的主机,用本系统正常的分机代换故障分机的方法,以确定故障范围。如果怀疑主机电路故障,且在楼宇防盗门上检修主机不方便时,可将故障系统的电源、主机、电控锁、分机拆下,拿到维修部维修,按照图2所示将各部分用导线连接好,进行检测维修