差压变送器量程计算测量液位

四百万海川人欢迎您的参与 化工技术交流人气社区,共同学习 共同提高!

版权所有 海川网-海川化工论坛

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位和流量等物理参数。目前,工业自动化生产装置中,差压变送器的应用范围愈加广泛,但作为通用型的测量仪表,也经常会发生运行的故障,如果生产中遇到问题,就需要我们能够及时地加以解决,倘若不能迅速处理,必定会在一定程度上影响生产的正常进行,有的严重故障甚至会危及人身安全。此文便是润中仪表科技有限公司通过长期积累的经验,简要探讨差压变送器在液位测量中的运用。


  差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位(如图1)。其高压侧测量管(位于图上方)由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管(位于图下方)与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。

  设△P为变送器接收到的差压信号,P0为容器内部压力,P+为变送器正压侧压力,P-为变送器负压侧压力;ρ为容器内液体的密度;g为重力加速度;h1为工艺零点到容器上部取压口的高度;h2为容器工艺液位;h为变送器到工艺液位零点的高度。则有:

  当液面由h2=0变化为h2=h1时,差压变送器所测得的差压由最大值变为ΔP=0,通过设置变送器,输出电流由4mA变为20m。


,除对差压变送器进行正确选择和校验外,还必须注意整个系统的安装符合要求。变送器的示值有时并不能反映被测介质的实际参数,因为测量系统本身会产生误差。系统安装要求包括:取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和变送器的安装位置等。

  首先,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域,在工艺上应能保证测得所要选取的工艺参数。比如用差压变送器测量锅炉汽包水位时,汽包实际水位在汽包轴向和径向上的分布是不同的,一般在轴向,中间水位高,两侧水位低;沿径向,下降管较密的一侧较高。某发电厂汽轮机凝汽器液位变送器由于测量点取点位置接近凝结泵入口,在凝结泵运行时造成取点位置处水面的下陷,从而导致变送器示值明显偏低,后将测量筒的位置移至距凝结泵入口较远处,凝汽器水位变送器与就地实际水位指示一致,保证了凝汽器安全、稳定运行。

  其次,测量液位时,差压变送器测量的差压值相对较小,一般在几个kPa到100kPa之间,因此整个测量系统对测量精确度有很大影响。如图1所示,在安装导压管时,导压管的水平段应有一定的斜度,而且倾斜度尽可能大一点,避免在导压管内部积存液体,致使测量不准,在变送器量程很小的情况下,会造成变送器输出的波动。此外,变送器投运时,应尽量排空导压管液柱内的气泡,这些积存的气体会影响测量的准确度。还可以考虑在导压管的上部拐弯最高处安置排气装置。


 三、变送器零位的设置

  差压变送器测量液位时,零位的设置是非常重要的环节。当变送器的高压(H)侧、低压(L)侧与就地测量筒的高压侧、低压侧连接一致时,高压侧导压管始终处于充满水状态,变送器高压端测得压力为P+kPa,变送器的低压侧与低压侧导压管相连,测得压力为P-kPa,则变送器测得实际差压为(P+-P-)kPa。容器液位最低时,差压值最大,对应于变送器内部设置LRV,也就是变送器的零位,此时变送器输出电流4mA,容器液位最高时,差压值为0,对应于变送器内部设置URV,也就是变送器的满度,此时变送器输出电流20mA。

  当变送器的高压(H)侧、低压(L)侧与就地测量筒的高压侧、低压侧连接相反时,需要对变送器内部设置进行修改:即将变送器的LRV设置为(P--P+)kPa(这个差值为负数),也就是说,无论变送器与导压管怎样连接,变送器的满度对应于测量容器的满水位,差压始终为0,即变送器的满度URV为0kPa,输出电流20mA。当变送器的高压侧与导压管高压侧相连时,变送器零位LRV设置为最大差压值,当变送器的高压侧与导压管低压侧相连时,变送器零位LRV设置为最大差压值的负数。


  差压变送器测量液位时,如果差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,变送器不一定都能与取压点在同一水平面上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入变送器,必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号,以防变送器被腐蚀。这时就要考虑介质和隔离液的液柱对变送器测量值的影响。当变送器的安装位置往往与最低液位不在同一水平面上,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术处理,即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。

  所谓变送器的“迁移”,是将变送器在量程不变的情况下,将测量范围移动。通常将测量起点移到参考点“0”以下的,称为负迁移;将测量起点移到参考点“0”以上的,称为正迁移。以一台30kPa量程的差压变送器为例,无迁移量时测量范围为0~30kPa,正迁移100%时测量范围为30~60kPa,负迁移100%时测量范围为-30~0kPa,负迁移50%时测量范围为

  实际操作时先确定差压变送器的量程,校准后使用迁移螺钉将测量起始点或满程输出调整到相应位置或用手操器将迁移量直接输入。例如:需测量-30~0kPa的差压,则量程为30kPa,校验变送器时,负压室加压30kPa,调整差压变送器零点旋钮,使其输出为4mA;之后,负压室不加压,调整差压变送器量程旋钮,直至输出为20mA,如果用手操器的话,将变送器的LRV设置为-30kPa,URV设置为0kPa。

  差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。所以,正、负迁移的实质是改变差压变送器量程的上、下限值,而量程的大小不变。根据差压变送器测量液位正、负迁移的原理,在实际应用中,就可以根据仪表的使用条件、生产装置的工艺情况和周围环境等,对液位的测量方法进行相应的改进。


润中仪表科技有限公司生产的电容式变送器,其测量精度高、调试简单,变送器本身出现故障的可能极小,当工作一个时期后,如果出现指示偏差较大,甚至不能正常指示的问题,原因主要有高、低压侧导压管或三阀组堵塞或泄漏,迁移量改变,零位漂移,隔离液流失等,或者变送器在负压环境中工作,变送器测量回路密封不好,外界气体进入测量管路。当差压变送器输出显示值出现偏大或偏小时,可将导压管从三阀组件处断开,让负压侧通大气,用手压泵将差压信号送至变送器的正压侧,观察变送器的输出是否正确,即输出电流在4~20mA,误差不超过0.8mA,如果变送器输出正确,则可判断是导压管路出现了堵塞或是泄漏。


本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

(1)差压变送器在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 (2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。 (3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。 (4)二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。 (5)安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。 下面给大家推荐两种目前在油库油罐液位的测量设计中常用的差压变送器:压力变送器SN1151、压阻式

差压变送器在测量过程中常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理对正在投用设备是至关重要的。一定程度上影响生产的正常进行,甚至危及生产安全。根据作者现场多年的实践经验,总结归纳了一些常见故障判定分析和解决方法。 1、线路故障     当计算机显示数值不正常时,首先要打开差压变送器的接线盒,检查线路是否虚接、短接或者断接,可以通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法,进行故障的判断和处理。   2、采集模块或差压传感器故障     当线路故障排除时,就要看是不是采集模块或差压传感器故障。使用万用表检查差压变送器工作电源是否正常,同时测量差压变送器的输出电流值是否在4mA~20mA(如果为输出电压值,测量是否在0~5V)范围内,确认

差压变送器利用差动电容检测原理将差压转换为电信号。差压变送器是一种测量差压值的差压式变送器,用于测量液体、气体或蒸汽的液位的差压,然后将差压信号转变成4~20mA DC信号输出。智能压力变送器再通过显示仪表将差压值显示出来。该变送器具有坚固耐振、量程、零点、阻尼现场连续可调。精确度高、稳定性好等特点。使用对象:液体、气体和蒸汽。是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,智能压力变送器以消除

  差压变送器,在使用过程中经常会出现多种故障问题,其中差压变送器的测量回路由于导压管原因造成回路测量故障,是比较典型的故障问题,也是比较常见的问题。接下来小编就以导压管故障为例,来分析差压变送器测量回路故障。   1、导压管堵塞:   在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事。   当实际流量由F前减小到F后时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F后时,P-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。   即:△P=( P+-P0 )-( P-+P0′)此时变送器输出值应减小。   2、正导压管泄漏

产生的,安装和使用误差则是在安装时或长期使用中由于流体介质腐蚀、磨损、沾污等造成的。因此,应严格按技术要求安装流量计量系统,消除安装误差。 孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。为了加快试验进度,建议引进国外先进的在线气相气色谱系统和流量计算机,在消化引进技术的基础上发展适合我国国情的天然气能量计量系统。(end)

在工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危及生产安全,因此对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。 2、工作原理与故障诊断 2.1 差压变送器工作原理 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号

我要回帖

更多关于 差压变送器量程计算 的文章

 

随机推荐