频率在面板js 控制按钮点击频率上不能频率输出,是什么原因

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
通过用触点数字输入端子5 6 7控制西门子420变频器输出多个频率(这种最多可以设置7个频率).doc 16页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
始终记住:不管是什么品牌的变频器设置都有以下3个步骤:
A 电机的参数的设置
B 控制模式的选择
C 频率的设定
D 电机保护 变频器保护
通过用触点数字输入端子5 6 7(如下图)控制西门子420变频器输出多个频率(这种最多可以设置7个频率)
后面有实例哦
一 操作面板的的认识
IMICROMASTER 420变频器在标准供货方式时装有状态显示板SDP(参看图1),对于很多用户来说,利用SDP和制造厂的缺省设置值,就可以使变频器成功地投入运行。如果工厂的缺省设置值不适合您的设备情况,您可以利用基本操作板(BOP)(参看图1)或高级
操作板(AOP)(参看图1)修改参数,使之匹配起来。BOP和AOP是作为可选件供货的。您也可以用PC IBN工具“Drive Monitor”或“STARTER”来调整工厂的设置值。相关的软件在随变频器供货的CD ROM中可以找到。
状态显示板
基本操作板
高级操作板
MICROMASTER 420 变频器的操作面板
本文只针对基本操作板(BOP)
缺省的电源频率设置值(工厂设置值)可以用SDP下的DIP开关加以改变;变频器交货时的设置情况如下:
DIP开关2:
欧洲地区缺省值
(50Hz,功率单位:kW)
北美地区缺省值
(60Hz,功率单位:hp)
DIP 开关 1
不供用户使用。
二、用BOP进行调试的简要说明
前提条件:
机械和电气安装已经完成:
我们建议您按照上面的框图进行调试。
用基本操作板(BOP)利用基本操作面板(BOP)BOP设定参数,必须首先拆下SDP,并装上BOP。
BOP具有7段显示的五位数字,可以显示参数的序号和数值,报警和故障信息,以及设定值和实际值。参数的信息不能用BOP存储。
在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP进行控制,参数P0700应设置为1,参数P1000也应设置为1。
变频器加上电源时,也可以把BOP装到变频器上,或从变频器上将BOP拆卸下来。
如果BOP已经设置为I/O控制(P0700=1)BOP时变频器驱动装置将自动停车。
表1 用BOP操作时的缺省设置值
参数 说明 缺省值,欧洲(或北美)地区
P0100 运行方式,欧洲/北美 50Hz,kW(60Hz,hp)
P0307 功率(电动机额定值) kW(Hp)
P0310 电动机的额定功率 50Hz(60Hz)
P0311 电动机的额定速度 )rpm[决定变量]
P1082 最大电动机频率 50Hz(60Hz)
基本操作面板(BOP) 状态显示 LCD显示变频器当前的设定值
启动变频器 按此键起动变频器。缺省值运行时此键是被封锁的。为了使此键的操作有效,应设定P0700 = 1
停止变频器 OFF1:按此键变频器将按选定的斜坡下降速率减速停车缺省值运行时此P0700 = 1。
OFF2:按此键两次(或一次,但时间较长)电动机将在惯性作用下自由停车。此功能总是“使能”的。
改变电动机的转动方向 按此键可以改变电动机的转动方向电动机的反向用负号表示或用闪
烁的小数点表示缺省值运行时此键是被封锁的为了使此键的操作有效
应设定 P0700 = 1
电动机点动 在变频器无输出的情况下按此键,将使电动机起动,并按预设定的点动频率运行。释放此键时,变频器停车。如果变频器/电动机正在运行,按此键将不起作用。
功能 此键用于浏览辅助信息。
变频器运行过程中,在显示任何一个参数时按下此键并保持不动2秒钟,将显示以下参数值(在变频器运行中从任何一个参数开始):
1. 直流回路电压(用d表示–单位:V)
2. 输出电流A
3. 输出频率(Hz)
4. o表示–单位V)
5. 由P0005选定的数值(如果P0005选择显示上述参数中的任何一个(3,45),这里将不再显示)。
连续多次按下此键将轮流显示以上参数。
在显示任何一个参数(rXXXX或PXXXX)时短时间按下此键,将立即跳转到r0000,如果需要的话,您可以接着修改其它的参数。跳转到r0000后,按此键将返回原来的显示点。
访问参数 按此键即可访问参
正在加载中,请稍后...ABB800变频器选择面板控制时,无法改变给定频率 是怎么回事呢?_百度知道
ABB800变频器选择面板控制时,无法改变给定频率 是怎么回事呢?
比如:本来是20HZ
选择面板控制后 按频率给定建 之后改成35HZ
确认后还是20HZ 求老实指导下。
我有更好的答案
楼上回答是正解,不过有一建议1,选择面板控制有两个情况,面板启停,10.01,和10.02参数2,reference Select 选择,11.01和11.02也得选择现在建议你看一下11.01和11.02的参数
采纳率:20%
来自团队:
是不是有个是控制方式选择是面板,还有个是频率给定来源,你要看看是不是面板。。就台达的来说 是分两个的。。所以你再看看。
04P的吧,用的PID吧。说的具体点,型号还有是在本地还是远程下,用的哪个宏。看看是不是41.03是40%
是PID 还有 应用宏是 手/自动的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变频器实际运行频率达不到给定频率的原因是什么?_百度知道
变频器实际运行频率达不到给定频率的原因是什么?
我们用的是ABB牌子的变频器。不管给定值是多少,实际运行频率都是2HZ。
我有更好的答案
  上限频率fH是根据生产需要预置的最大运行频率,它并不和某个确定的给定信号X相对应。  当fH&fmax时,变频器能够输出的最大频率fH由决定,fH并不与fmax对应;当fH& fmax时,变频器能够输出的最大频率由fmax决定,上限频率不起作用。  如图5-42所示,假设给定信号为0~10V的电压信号,最大频率为fmax=50Hz,最大给定频率为fXM =52Hz,上限频率为fH=40Hz。则:  ①频率给定线的起点为(0,0),终点为(10,52)。就是说,如果最大给定频率不等于最大频率(fXM≠fmax),则频率给定线的终点由最大给定频率fXM决定,但实际的最大输出频率不能超过fmax(50Hz);  ②变频器实际输出的最大频率为40Hz。在这里,与上限频率(40Hz)对应的给定信号XH为多大并不重要。变频器的频率给定方有两种,一种是通过操作面板给定,一种是通过控制接线端子给定。&  其中控制接线端子给定可以细分为:模拟量控制端子给定(通过4-20MA电流或+/-10V电压等),数字量控制端子给定(多段速设定),及网络控制命令字给定(以太网,工业控制网等)。通过控制接线端子给定频率一般需要对变频器参数进行相应的设定或有配套的配件支持。如数字量控制需要通过变频器参数设定哪几个控制端子有效。网络控制需要变频器配置相应的网络扩展插卡。
数学畅游者
是不是你的上限和最大频率设置低了?
上限和最大频率都是100HZ .
你是用什么调速的?是电位器么?
ABB助手型变频器,电位器调速。
尝试用面板控制下如果好的,换个电位器试试。
本回答被网友采纳
怀疑是频率没有给定进去,这是应该是启动频率,你恢复出厂值试试,用操作面板,如果都不行,说明模块可能有问题
参数是否设置正确,设定参数后应该保存后再上电试试!可能你的操作存在问题,详细参考说明书。
这个的情况跟我以前一台变频器有点像,我给定的模拟量值是0-10v 结果只有3v的时候就到了50hz 上限频率设定的也是50hz ,并且频率还不停地跳动 你这个情况模拟量电压输入主板估计是有问题了
你先回复出厂设置(这个操作之前先抄下参数),如果能正常,再进行参数设置,如果恢复出厂都不行,就是硬件故障了
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
变频器有频率输出电机不动是什么原因?
提问时间: 21:17:44
@_@匿名@_@
浏览次数:6176
该答案已经被保护
三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s) n:转速 f:频率 p:磁极对数 s:转差率 一台电机的磁极对数是固定的,转差率难以控制,所以人们就用调节电机频率的方法来调节电机的转速。 关于你的问题要纠正一下,变频器是输出频率可调的电源的设备,电机的输出一般有两个重要指标:转矩和速度,电机不输出频率(至少没有这个说法)。 我想你要问的是变频器如何输出频率和幅值不同的交流电的: 其实你需要了解一下直流斩波电路,以及PWM和SPWM波形,SPWM波形其实是用一段一段时间不等,方向变化的直流电来模拟交流正弦波形的波形,根据SPWM提供的原理只要控制好逆变器中的可控关在的适时开断就可以控制正弦波形的频率。这个要看实际情况 有些变频器电源输入以后有个风机专用的变压器,如果频率为40,电压为380,就会有问题,这个变压器初级电流就会比较大,有烧坏的可能 还有些变频器,充电限制电阻两端在充电电压满足的情况下,用交流接触器短接,这个接触器控制电压取的输入交流,这样40HZ380V电源输入就会损坏接触器线圈 如果不存在这两个问题,输入40HZ380V是没有什么问题的,最多纹波稍微大一点,但对运行影响不是很大,输出与输入频率不相关,不会有问题。第一步:把电机基本参数和制动电阻基本参数输入到变频器中; 第二步:需要端子控制还是面板控制,端子控制注意接线的正确; 第三步:右手控制上下限频率,左手选择最大频率和多段速,刹车时间刹车方式按具体要求具体对待。 变频器改变频率原理: 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。@_@应用上接法就相当于一个接触器,只不过可以用他的功能改变电机供电的频率,可选面板上下键调速(一般变频器默认的),接上按运行即可用, 也可以外界电位器 调速操作起来比较方便@_@大概3,4种。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题vfd变频器面板一直显示频率,不能开机怎么回事_百度知道
vfd变频器面板一直显示频率,不能开机怎么回事
我有更好的答案
恢复出厂设置就好了
要看你所设定的运行指令通道是否为面板启动方式,还是端子运行!
参数设置错误
启动信号是否给定了?端子启动或者面板启动。。。
其他1条回答