西门子cpu313c300 CPU313c-2 DP如何昨为从站收发报文

西门子S7 300 PLC CPU型号313C-2DP中各个标识符的意义,313C-2DP CPU的技术参数_百度知道
西门子S7 300 PLC CPU型号313C-2DP中各个标识符的意义,313C-2DP CPU的技术参数
我有更好的答案
CPU 313C-2 DP 安装有:微处理器;处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。扩展存储器;128 KB 高速工作存储器(相当于大约 42 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。灵活的扩展能力;多达 31 个模块,(4排结构)MPI多点接口;内置 MPI 接口可以最多同时建立 8 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。PROFIBUS DP 接口:带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 313C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).内置输入/输出;16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。 Functions口令保护;用户程序使用密码保护,可防止非法访问。块加密;函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。诊断缓冲;诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。免维护的数据后备;如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。西门子S7300PLC313C-2DPTechnicalSpecifications 6ES-0AB0一般信息 硬件产品型号 01固件型号 V3.3工程组态 • 编程软件包 STEP7V5.5+SP1或更高版本,或STEP7V5.3+SP2或更高版本(带HSP203)电源电压 24VDC √输入电流 电流消耗(额定值) 800mA电流消耗(空载),典型值 110mA冲击电流,典型值 5AI2t 0.7A2•s功耗 功耗,典型值 9W内存 工作存储器 • 集成 128kbyte• 可扩展 X• 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小 64kbyte装载存储器 • 可插入(MMC) √• 可插入(MMC),最大 8兆字节• 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值 10a后备 • 提供 √;通过MMC保证(免维护)• 无电池 √;程序和数据CPU处理时间 位操作,典型 0.07μs字操作,典型 0.15μs定点数运算,典型 0.2μs浮点数运算,典型 0.72μsCPU块 块数量(总数) 1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用MMC可以减少可装载块的最大数量。DB • 数量,最大 1,024;编号范围:1到16000• 容量,最大 64kbyteFB • 数量,最大 1,024;编号范围:0到7999• 容量,最大 64kbyteFC • 数量,最大 1,024;编号范围:0到7999• 容量,最大 64kbyteOB • 容量,最大 64kbyte嵌套深度 • 每个优先级 16• 在一个错误OB中附加 4计数器、定时器及其保持性 S7计数器 • 数量 256• 保持性 o 可调节 √o 下限 0o 上限 255o 预置 Z0~Z7• 计数范围 o 下限 0o 上限 999IEC计数器 • 提供 √• 类型 SFB• 数量 不限(只取决于RAM容量)S7定时器 • 数量 256• 保持性 o 可调节 √o 下限 0o 上限 255o 预置 无保持性• 时间范围 o 下限 10mso 上限 9,990sIEC定时器 • 提供 √• 类型 SFB• 数量 不限(只取决于RAM容量)数据区及其保持性 保持数据区域,总共 全部,最大64KB标志 • 数量,最大 256字节• 可保持 √;MB0–MB255• 预设保持性 MB0-MB15• 时钟存储器的数量 8;1个存储字节数据块 • 保持性可调节 √;通过DB上的非保持性• 预设保持性 √局部数据 • 每个优先级,最大 32KB;每个块最大2048字节地址区 I/O地址区 • 输入 2,048字节• 输出 2,048字节• 其中分布式 o 输入 2,030字节o 输出 2,030字节过程映像 • 输入,可调节 2,048字节• 输出,可调节 2,048字节• 默认输入 128字节• 默认输出 128字节• 集成通道的缺省地址 o 数字量输入 124.0到125.7o 数字量输出 124.0到125.7数字量通道 • 输入 16256• 输出 16256• 中央区的输入通道 1008• 中央区的输出通道 1008模拟量通道 • 输入 1015• 输出 1015• 中央区的输入通道 248• 中央区的输出通道 248硬件配置 机架,最大 4每个机架的模块数量,最多 8;在机架3中,最多7个扩展设备,最大 3DP主站的数量 • 集成 1• 通过CP 4可运行的FM和CP数量(推荐) • FM 8• CP,点到点 8• CP,LAN 6时间 时钟 • 硬件时钟(实时时钟) √• 电池后备和可同步 √• 每天误差,最大 10s;典型值:2s• 后备时间 6个星期;(40°C环境温度)• 加电后时钟的行为 电源关闭后时钟继续运行• 后备周期结束后时钟的行为 时钟以发生故障时的时间继续运行运行小时计数器 • 数量 1• 数量/数量范围 0• 数值范围 0至2^31小时(当使用SFC101时)• 计数间隔 1小时• 保持性 √;在每次重启时必须重新启动时钟同步 • 支持 √• 至MPI,主站 √• 至MPI,从站 √• 至DP,主站 √;带有DP从站,仅从站时钟• 至DP,从站 √• 在AS上,主站 √• 在AS上,从站 X数字量输入 数字/二进制输入 16• 其中,输入可用于技术功能 12集成通道(DI) 16输入特性曲线符合IEC61131,Type1 √同时可控制输入的路数 • 水平安装 o 最高40°C时,最大 16o 最高60°C时,最大 8• 垂直安装 o 最高40°C时,最大 8• 工艺功能 o 屏蔽,最大 100m;最大计数频率时o 非屏蔽,最大 不允许• 标准DI o 屏蔽,最大 1,000mo 非屏蔽,最大 600m输入电压 • 额定值(DC) 24V• 用于信号“0” -3至+5V• 用于信号“1” 15至30V输入电流 • “1”信号,典型值 8mA输入延时(在输入额定电压时) • 标准输入 o 可设定 √;0.1/0.3/3/15ms(可在程序运行期间重新组态标准输入的输入延迟,请注意,在特定情况下,最新设定的滤波时间要等到下个过滤周期才能生效。)o 额定值 3ms• 用于计数器/技术功能 o &0&到&1&,最大 16μs;最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间隔电缆长度 • 屏蔽电缆长度,最长 1000m;100m用于技术功能• 非屏蔽电缆长度,最长 600m;用于技术功能:X数字量输出 数字/二进制输出 16• 其中高速输出 4;注意:不能并行连接CPU的快速输出集成通道(DO) 16功能性/短路强度 √;电子时控• 响应阈值,典型值 1A导致电路中断的电压极限 L+(-48V)灯负载,最大 5W控制一个数字量输入 √负载电阻范围 • 下限 48Ω• 上限 4kΩ输出电压 • “1”信号,最小 L+(-0.8V)输出电流 • “1”信号额定值 500mA• “1”信号允许范围,最小 5mA• “1”信号允许范围,最大 0.6A• “1”信号最小负载电流 5mA• “0”信号残余电流,最大 0.5mA2输出并联切换 • 用于提高功率 X• 用于负载的冗余控制 √开关频率 • 阻性负载,最大 100Hz时• 感性负载,最大 0.5Hz时• 灯负载,最大 100Hz时• 阻性负载时脉冲输出,最大 2.5kHz每组输出电流总和 • 水平安装 o 最高40°C时,最大 3Ao 最高60°C时,最大 2A• 垂直安装 o 最高40°C时,最大 2A电缆长度 • 屏蔽电缆长度,最长 1,000m• 非屏蔽电缆长度,最长 600m模拟量输入 集成通道(AI) 0模拟量输出 集成通道(模拟量输出) 0编码器 可连接的编码器 • 2线制传感器 √o 允许静态电流(2线制传感器),最大值 1.5mA接口 USB接口数量 0第1个接口 接口类型 内置RS485接口物理 RS485隔离 X接口电源(15-30VDC),最大 200mA功能性 • MPI √• DP主站 X• DP从站 X• 点到点连接 XMPI • 服务 o 编程器/OP通信 √o 路由 √o 全局数据通信 √o S7基本通信 √o S7通信 √;仅服务器,在一侧组态o S7通信,作为客户端 ×;(通过CP和可加载的功能块)o S7通信,作为服务器 √• 最大传输速率 187.5kbit/s第2个接口 接口类型 内置RS485接口物理 RS485隔离 √接口电源(15-30VDC),最大 200mA功能性 • MPI X• DP主站 √• DP从站 √• PROFINETIO控制器 X• PROFINETIO设备 X• PROFINETCBA(基于组件的自动化) XDP主站 • 服务 o 编程器/OP通信 √o 全局数据通信 Xo S7基本通信 √;只能是I块o S7通信 √;√(仅服务器,在一侧组态连接)o S7通信,作为客户端 Xo S7通信,作为服务器 √o 支持等距离模式 √o 等时同步模式 Xo SYNC/FREEZE √o DP从站的使用/不使用 √o 可以同时激活/取消激活的DP从站数量,最大 8o 直接数据交换(从站和从站通信) √;作为用户o DPV1 √• 最大传输速率 12Mbit/s• DP从站的数量,最大 124• 地址区 o 输入,最大 2kbyteo 输出,最大 2kbyte• 每个DP从站的用户数据 o 输入,最大 244字节o 输出,最大 244字节DP从站 • 服务 o 编程器/OP通信 √o 全局数据通信 Xo S7基本通信 Xo S7通信 √;√(仅服务器,在一侧组态连接)o S7通信,作为客户端 Xo S7通信,作为服务器 √o 直接数据交换(从站和从站通信) √o DPV1 X• GSD文件 可从获得最新的GSD文件• 最大传输速率 12Mbit/s• 自动搜索波特率 √;仅在接口无效时适用• 传送存储器 o 输入 244字节o 输出 244字节• 地址区,最大 32• 每个地址区的用户数据,最大 32字节通信功能 编程器/OP通信 √数据记录路由 √全局数据通信 • 支持 √• GD环数量,最大值 8• GD包数量,最大值 8• GD包数量,发送器,最大 8• GD包数量,接收器,最大 8• GD包的大小,最大 22字节• GD包大小(其中一致性的),最大 22字节S7基本通信 • 支持 √• 每个作业的用户数据,最大 76字节• 每个作业的用户数据(其中一致性数据),最大 76字节;76字节(带X_SEND或X_RCV);64字节(带X_PUT或orX_GET,作为服务器)S7通信 • 支持 √• 作为服务器 √• 作为客户端 √;通过CP和可加载的功能块• 每个作业的用户数据,最大 180KB;带PUT/GET• 每个作业的用户数据(其中一致性数据),最大 240字节;作为服务器S5可兼容通信 • 支持 √;通过CP和可加载的FC连接数量 • 全部 8• 可用于路由 4;最大S7报文功能 报文功能可以登录站的数量,最多 8;取决于为PG/OP和S7基本通信所组态的连接过程诊断报文 √可同时激活的Alarm-S块,最多 300调试功能 状态/控制 • 状态/控制变量 √• 变量 输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器• 变量的数量,最多 30• 其中状态变量,最多 30• 其中控制变量,最多 14强制 • 强制 √• 强制,变量 输入,输出• 变量的数量,最多 10状态块 √;最多2个,同时单步运行 √断点数量 4诊断缓冲区 • 提供 √• 输入数量,最大 500o 可调节 Xo 防电源故障 100;只保留最后100项• 运行期间可读条目的数量,最大值 499o 可调节 √;10-499o 预置 10集成功能 计数器数量 3;参见“技术功能”手册计数频率(计数器),最大 30kHz频率测量 √频率计数量 3;最高30kHz(参见“技术功能”手册)控制定位 X内置功能块(闭环控制) √;PID控制器(参见“技术功能”手册)PID控制器 √脉冲输出点数 3;高达2.5kHz的脉宽调制(参见“技术功能”手册)极限频率(脉冲) 2.5kHz电隔离 电流隔离数字量输入 • 电流隔离数字量输入 √• 通道之间 X• 通道和背板总线之间 √电流隔离数字量输出 • 电流隔离数字量输出 √• 通道之间 √• 通道间每组点数 8• 通道和背板总线之间 √允许的电势差 不同电路之间 75VDC/60VAC隔离 隔离测试电压 600VDC环境条件 工作温度 • 最小值 0°C• 最大值 60°C组态 组态软件 • STEP7Lite X编程 • 编程语言 o LAD √o FBD √o STL √o SCL √o CFC √o GRAPH √o HiGraph® √• 命令集 见“指令表”• 嵌套级 8专门知识保护 • 用户程序保护/密码保护 √• 块加密 √;带有S7块加密功能外形尺寸 宽 80mm高度 125mm深 130mm重量 重量,约 500g
采纳率:57%
来自团队:
300 代表系列
西门子300系列
代表2个DP口,CPU那就不用说了,明白
搞这个干什么
不是有选型手册的么
选型手册有详细介绍
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
标识符的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录:
收藏成功!
您可在个人中心,查看
类&&&&别:
面议&&每件
起订数量:
商家地址:
上海中国上海松江区 荣乐西路758弄74
查看联系方式
查看联系方式
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
微信扫一扫,快速拨打电话
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:西门子CPU 313C-2 DP信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
请在查看您收到的留言
手机号码:
获取确认码
已发送(120)
所在城市:
留言内容:
快捷留言:
想了解一下详情,请尽快联系我。
我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系。
電王精密电器北京有限公司(前身为1993年成立的北京羽后工业株式会社,代理日本原装进口设备)创建于2002年09月,厂址设在北京
专业??回收长三角地区变压器回收、中央空调回收、发电机回收、母线槽回收、电缆线回收、配电柜回收、拆除工程承
西门子CPU 313C-2 DP 相关广告
金牌会员推荐
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
西门子两个300PLC通过DP主...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
西门子两个300PLC通过DP主从站组态通讯,主站机架组态时怎么添加另一个CPU从站
- 已解决问题
西门子两个300PLC通过DP主从站组态通讯,主站机架组态时怎么添加另一个CPU从站,不是CPU342-5主从通讯,是2个PLC的DP直接通讯。
问题补充:这种通讯方式,最大可以相传多少字节,谢谢!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 14:00:15 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:108653
看了这个问题的网友还看了
西门子论坛下载中心搜索文档编号:A0455。S7-300如何通过GSD文件实现PROFIBUS&DP主从通讯&-&下载中心&-&支持中心&-&西门子(中国)有限公司工业业务领域&(SLC&Industry)
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢!
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
添加不了的,建议两个CPU采用CP342-5通讯,或者用DP&Couple也可以,或者MPI也可以的
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 11:11:06
按下述文档操作:《实现Profibus主从站之间的MS通讯》下载:&A0455
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 13:17:29
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子300CPU做DP从站,第一次用,求指点
我CPU313C-2DP做DP从站和DCS做通讯。请问我需要用到SFC14和SFC15吗,看SFC14和SFC15的注释写的是读取DP从站的数据和写入DP从站。
最佳答案 1、请问我需要用到SFC14和SFC15吗?不需要,可采用地址映射。见:《S7-300与DCS通讯学习》连接:2、315-2DP通过DP做DCS从站,DCS厂家需要315-2DP的GSD文件:315-2DP的GSD文件下载链接:或3、在S7编程软件该怎么组态,怎么设置和编程,只是将一些数据传到主站?如何组态详见:相关资料:《S7-300与DCS通讯学习》连接:或如何在&PROFIBUS&DP&上将&S7-300/400&作为&DP&从站?连接4、怎么设置和编程?这些需要与DCS系统主站厂家沟通,双方约定通讯数据的格式与通讯的方式。一般采用数据块,你将要传送的数据送入这个数据块,按照约定的通讯方式编写写程序即可。还可以按照主/从站的存储区映像的方式来进行读与写。总之,这要与DCS系统主站厂家沟通、约定。