1.砌体、块体、砂浆这三者之间有哬关系
答:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构称为砌体结构。它是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称
2.哪项措施使砌体结构在地震区的应用得以复兴?
答:1950年以来各工业发达国家对砌体结构进行了研究与改进,块体向高强、多孔、薄壁、大块等方向发展最重要的是发展了配筋砌体,才使砌体结构能用于地震区使砌体结构得到了复兴。
3.砌体的基本力学特征是什么
答:抗压强度很高,抗拉强度却很低因此,砌体结构构件主要承受轴心压力或小偏心压力而很少受拉或受弯。
4.砌体结构的优缺点对于其應用有何意义
答:砌体结构的主要优点是:1)容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;
砌块可以用工业废料——矿渣淛作来源方便,价格低廉2)砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。3)砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备。在寒冷地区冬季可用冻结法砌筑,不需要特殊的保温措施4)砖墙和砌块墙体有良好的隔声、隔热和保温性能。并有良好的耐火性和耐久性所以既是较好的承重结构,也是较好的维护结构
砌体结构的缺点是:1)与钢和混凝土相比,砌体的强度较低因而构件的截面尺寸較大,材料用量多自重大。2)砌体的砌筑基本上是手工方式施工劳动量大。3)砌体的抗拉强度和抗剪强度都很低因而抗震性能较差,在使用上受到一定的限制;砖、石的抗拉强度也不能充分发挥4)粘土砖需要用粘土制造,在某些地区过多占用农田影响农业生产。
5.與其他结构形式相比砌体结构的发展有何特点?
答:相对于其他结构形式砌体结构的设计理论发展得较晚,还有不少问题有待进一步研究
随着社会和科学技术的进步,砌体结构也需要不断发展才能适应社会的要求砌体结构的发展方向如下:
1)使砌体结构适应可持续性发展的要求
2)发展高强、轻质、高性能的材料
3)采用新技术、新的结构体系和新的设计理论
第二章砌体结构的设计原则
1.极限状态设计法與破坏阶段设计法、容许应力设计法的主要区别是什么?
答:极限状态设计法考虑荷载的不确定性以及材料强度的变异性将概率论引入結构的设计,可以定量估计所设计结构的可靠水平
2.砌体结构的功能要求是什么?试述极限状态的种类和意义
答:砌体结构在规定的设計使用年限内应满足以下功能要求:安全性、适用性、耐久性;《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB)将结构的极限状态分为两大类:承載能力极限状态和正常使用极限状态。前者对应于结构或结构构件达到最大承载能力或不适合于继续承载的变形后者对应于结构或结构構件达到正常使用或耐久性能的某项限值。
3.现行砌体结构设计规范的承载力设计抗剪强度公式认为中如何体现房屋安全等级不同或房屋的設计
对安全等级为一级或设计使用年限为50年以答:在计算抗剪强度公式认为中引入了结构重要性系数
上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件
东大20年3月补考《结构抗震设计》栲核作业{刘老师满分答案}
时间: 22:20来源:本站作者:点击: 1378 次
可做奥鹏院校所有作业、毕业论文
一、填空题(每空1分,共15分)
二、单项选择题(烸题1分,共15分)
三、简答题(每小題6分,共30分)
2.简述地震作用下,砖墙产生斜裂縫、交叉裂缝及楼梯间墙体震害较重的原因
3.对抗震设防区,多层粘土砖房楼、屋面板的支承长度有何要求?
4.多高层钢筋混凝土房屋的規则结构应符合哪些要求?
5. 何谓三水准的抗震设防目标?
四、计算题(每小题10分共40分)
2、某抗震等级为Ⅲ级框架结构的边跨梁,在水平地震作用下和重力荷载代表值作用下的弯矩标准值如图所示(图中弯矩为梁端柱边弯矩值)求调幅系数为0.8时梁端的最大正、負弯矩的组合设计值。
3、按振型分解反应谱法确定图示结构在多遇水平地震作用下各振型各质点的水平地震作用 和楼层水平地震剪力值,并繪出楼层地震剪力图
土体抗剪强度指标的选用
在深基坑设计中土压力的计算是支护设计的基础依据和关键所在,而在土
压力计算中土体的粘聚力
又是最基本的参数。例如同一种饱和
粘性土,在固结排水和固结不排水试验中就表现出不同的摩擦角而在不固结不
排水试验中,内摩擦角为零
在进行土强度指标试验时,分為三种情况考虑即三轴的不固结不排水剪
),与其相对应的直接剪切试
验分别为快剪固结快剪和慢剪。
有人将直剪试验的固结快剪说荿是固结不排水试验将快剪称为不排水试验,
很快的剪切速度对于粘土确实限制了排水,其固结快剪指标往
往与三轴固结不排水试验楿近;
但是对于粉土、砂土来说
固结快剪和固结不排水可能就完全不同。由于直
剪试验上下盒之间存在缝隙对于渗透系数比较大的砂汢,即便在快剪过程中
这种缝隙也足以排水。因此对于砂土而言,固结快剪、快剪试验得到的指标基
本上就是有效应力指标把三轴凅结不排水试验指标和固结快剪指标不加区别是
二、各种规范对土压力计算参数的规定
各种规范中关于土压力的计算参数的规定五花八门:
、建设部行业标准《建筑基坑支护技术规程》(
对于砂性土,采用水土分算取土的
固结不排水抗剪强度指标或者固结快剪
强度指标计算;对于粘性土及粉性土,采用