两个消火栓之间的直线距离不能超过50米,要看消火栓箱的规格型号 及相关图集消防自救软管转盘在消火栓箱子里面,因为消防水带的标准长度是25米消防栓配置要求有哪些?有法律要求吗?消火栓系统1、一栋多层建筑,消火栓室内、外消防总用水量超过25L/S。现设计为有一路市政自来水进水管,在室外设消防水池(满足室内、外消防总用水量),室内消火栓用水由泵从消防水池吸水增压供给,室外消防用水由连接在基地内的市政自来水给水管网上的室外消火栓供给,这样做是否可行?答:本工程虽然基地内的市政自来水给水管网上接有室外消火栓,但因仅有一路市政自来水引入管,室外消防用水仍需考虑消防水池供水问题。消防水池取水口保护半径不应大于150 m(高层建筑消防水池取水口保护半径不宜大于100 m);消防车吸水高度不应大于6 m。当上述条件不能满足时,应设室外消防用水供水泵及室外消火栓。2、丁类厂房不设室内消火栓,其室外消火栓用水量为20L/S,一路进水,根据“建规”8.6.2条规定,是否可不设消防水池。答:可燃物较少的丁类厂房,当室外消火栓用水量为20L/S时,根据“建规”8.6.1条第2款,可不设消防水池。3、储存室外消防用水量的消防水池,当设有室外消防储水提升泵供室外消火栓时,是否要设消防水池取水口。答:可以不设。4、关于消防水池,“建规”8.6.2条 取水口与建筑物的距离不宜小于15m(设计中往往难做到),而“高规”GB.3.4条为5m. 怎样判别。答:“省水规”10.2.2条第6款已统一为:不宜小于5 m。5、“高规”7.3.4条:供消防车吸水的消防水池取水井,其水深应保证消防车水泵吸水高度不超过6m,是指最高水位还是最低水位?答:是指最低水位。6、室外消火栓的布置,“建规”8.2.8条第4款规定室外消火栓的保护半径150m,请问此为行走距离,还是保护半径?是否要将建筑物全部包裹?答:是保护半径,所有建筑都应在保护半径之内。7、对于室外消火栓的间距,“建规”很明确,不应大于120米,而“高规”则不明确,对于高层建筑来说,室外消火栓间距超过120米算错吗?当然“省水规”6.3.3条第2款明确室外消火栓间距不应大于120米,但此规范是地方性规范。答:江苏省内的工程应执行“省水规”,根据“省水规”6.3.3条第2款,高层建筑室外消火栓间距不应大于120米。8、设有人防地下室的建筑,若有消防水池、消防泵房设于非人防区域。在人防区域内是否必须按“人防火规”中7.4.1条和7.4.2条规定,设独立的人防工程消防水池及增压泵房?答:“人防火规” 7.4.1条和7.4.2条并未规定人防工程要设独立的消防水池及增压泵房。人防区与非人防区可合用消防设施。9、食品类(非橱柜式)冷库,当室内消火栓设置在冷库外无法满足二股充实水柱到达冷库内任何部位时,如何处理?答:参考严寒地区非采暖建筑设置室内消火栓的做法,可在食品类(非橱柜式)冷库内采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置?答:对于省内工程,可采取以下的方式:(1)布置在商业服务网点的外墙;(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。11、“省商规”8.3.4条,三层小型商业并联店应设封闭楼梯间。请问如何设置消火栓以保证两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位?答:至少在并联店的每一层各设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及其上层或下层的消火栓的充实水柱能否到达并联店的任何部位。12、一些大型生产厂房(面积、体积较大)设计说明中未说明其生产产品的种类、工艺流程及生产人员相关参数,仅简单说明其厂房的火灾危险性确定为“丁、戊、丙”类,如何进行审查?是否需要设计人员提供确定依据?答:厂房消防设计必须明确生产的火灾危险类别,丁、戊类厂房应说明厂房内可燃物情况,丙类厂房应说明生产什么产品;仓库消防设计应明确储存物品的种类、物品存放型式(堆垛、单排货架、双排货架)、物品存放高度等,不明确者无法审查,应由设计人员补充材料后审查。13、色织生产车间、酒厂发酵、酿酒车间确定火灾危险性分类为“丁”类是否可以?是否必须由设计人员提供确定依据?答:(1)色织生产车间参照服装加工厂房;酒厂发酵、酿酒车间参照饲料加工厂房,其生产的火灾危险性均应确定为丙类。(2)若厂房的生产产品在“建规”条文说明表1中未列出,或无同类型参照,设计人员应提供其确定生产火灾危险性分类的依据,如当地消防部门的意见等。14、厂房与附属办公用房贴邻建造,如何计算消防用水量?是按厂房还是按民用建筑计算?答:(1)当厂房与附属办公用房符合无防火间距的两栋建筑的条件时,厂房按工业建筑设计,附属办公用房按民用建筑设计。(2)当厂房与附属办公用房按一栋建筑进行设计时,应按工业建筑和民用建筑分别进行计算,取大者。15、多层住宅下的非人防地下室,使用性质为自行车库,上部建筑满足不设置室内消火栓的条件。问题:(1)总建筑面积大于300 m2小于500 m2,是否需设置室内消火栓?(2)总建筑面积大于500 m2(如2000 m2),但划分为多个小于500 m2的防火分区,是否需设置自动喷水灭火系统?答:(1)自行车库属于戊类库房,根据“建规”8.3.1条注解,自行车库可不设室内消火栓。(2)可不设自动喷水灭火系统。16、一栋100 m以下的一类高层住宅,地下室局部有面积小于200 m2的水泵房(有单独出口至室外地面),有防火墙与其他地下室隔开,是否可以不设消火栓?答:根据“省水规”4.0.2条第1款,应设室内消火栓。17、一栋底部为商业,上部为住宅的多层建筑,是否要设室内消火栓系统?答:根据“省水规”3.0.6条,多层建筑中的住宅和商业分别按照住宅建筑和商业建筑进行消防设计。“省水规”4.0.2条第3款中的商住楼不适用于多层建筑。(1)商业:根据“省水规”4.0.2条第2款、第8款和8.1.1条第5款,当符合下列情况时,应设室内消火栓系统:商业体积>5000 m3;商业每层建筑面积>1500 m2;商业总建筑面积>3000 m2;商业设有集中空调。(2)住宅:根据“省水规”4.0.2条第5款,当总层数≤7层时,住宅可不设室内消火栓系统;当总层数>7层时,住宅要设室内消火栓系统。(层数计算方法见“省住规”第8.1.3 条注)。18、一栋多层建筑,底层商业单间营业面积小于200平方米,商业部分体积小于5000 m3;二~四层办公,总体积大于5000 m3、小于10000 m3。查“建规”8.3.1条,没有明确要求设室内消火栓。是否要设室内消火栓?答:与此类型相似的工程必须按总体积进行消防设计。对照“省水规”4.0.2条中第2款,商业体积大于5000 m3时就要设室内消火栓系统,不能简单地认为总体积小于10000 m3而不设室内消火栓系统。19、一栋体积大于50000 m3的多层展览建筑,根据“省水规”第7.5.2条,室内消火栓水枪的充实水柱不应小于13m。以此计算相应的水枪流量约5.7L/S。查表5.0.4-1,同时使用水枪数量4支,则流量为22.8 L/S。请问室内消火栓系统的设计流量取20 L/S,还是22.8 L/S?答:根据“建规”8.4.1条第1款:“建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需同时开启的上述系统用水量之和计算,当上述多种消防系统需同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10 L/S”。本建筑同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。室内消火栓用水量可减少11.4 L/S,故本工程室内消火栓用水量取20 L/S,符合规范中的用水量规定。20、一栋高度小于24 m、体积小于10000 m3的厂房,根据“建规”表8.4.1,消火栓用水量5 L/S,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量5 L/S,如果采用DN65的室内消火栓,每支水枪的流量实际为5 L/S左右,此时消火栓用水量是按10 L/S取值,还是按5 L/S取值?答:按10 L/S取值。21、“省水规” 7.1.5条是否可以理解为民用建筑室内、外消防用水量不大于25L/S时,就可以仅设屋顶消防水箱及设增压设备,而不设消防水池及消防主泵?工业建筑(如丁戊类厂房)是否适用此条?答:并非室内、外消防用水量不大于25 L/S的多层民用建筑都可以采用仅设屋顶消防水箱及设增压设备、不设消防水池及消防主泵的消防给水系统。采用此消防给水系统的建筑,一般为体量较小,仅一栋建筑,市政自来水水量充足,但水压不足的建筑,并应事先征得当地消防部门的同意。工业建筑不适用此条。22、“省水规”7.1.5条提到了用增压泵代替消防水泵的做法,请问这种情况消防水箱的容积是否按10 min的用水量计算?答:消防水箱的容积按10 min的消防用水量计算。23、“省水规”7.3.4条提到设置冷却塔的场所应该设置室内消火栓,问题:(1)此处的冷却塔是不是指设置在屋面上的冷却塔?(2)此时的室内消火栓箱设在室外,如果周围没有可供安装消防箱的墙、柱时,可否用落地型消防柜?(3)某工程设计时,屋面大部分面积设计了太阳能集热器,冷却塔放置在屋顶消防水箱间等设备间的屋面,此时消防水箱低于保护冷却塔的消火栓,如何设计?答:(1)包括所有放置冷却塔的场所。(2)如果周围没有可供安装消防箱的墙、柱时,可以设置落地型消防柜,并应采取防冻措施。(3)通常消防水箱应放置在屋顶最高部位。若特殊情况消防水箱低于最不利点消火栓时,在消防水箱出水管上设增压设施。24、“省水规”7.4.1条第2款,一类高层建筑的住宅和商住楼应设消防软管卷盘,而“高规”一类高层建筑的住宅和商住楼不需设消防软管卷盘,开发商不肯接受如何把握?其他省市套用“高规”,一类高层建筑的住宅和商住楼不需设消防软管卷盘。答:江苏省内的工程都应执行“省水规”。一类高层建筑的住宅和商住楼应设消防软管卷盘。25、设置在人防工程内的汽车库,当设有消火栓系统时,是否要设消防软管卷盘?答:“人防火规”7.6.2条第6款规定室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘,但7.3.14条又规定了:“设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定执行”。由于《汽规》未要求设置消防软管卷盘,故设置在人防工程内的汽车库可不设消防软管卷盘。但人防工程内的其他场所,当设有消火栓系统时,应设消防软管卷盘。26、某建筑根据相关规范不需设置室内消火栓,但要设置消防软管卷盘,设计时采用室内消火栓代替消防软管卷盘。请问该设计是否符合规范要求?答:该设计符合规范要求。27、消防软管卷盘的水源从生活给水系统接入时,压力有何要求?答:满足生活给水系统的水压即可。28、如下图所示的18层单元式住宅,入户花园为消防电梯的前室,左右两处入户花园内各设一只单立管双阀双出口消火栓,是否符合规范要求?答:上图消火栓设置符合规范要求。但应注意,如入户花园作为套内空间时,消火栓不能设置在入户花园内。29、根据“高规”7.4.7.2条规定,只要高位消防水箱满足最不利点消火栓静水压力要求,则可不设增压设施,而对于顶层为跃层的高层住宅建筑如何理解,因室内消火栓设在跃层的下一层,一般来说能满足静水压力要求。答:顶层为跃层的高层住宅建筑,应以跃层作为最不利点来计算消火栓静水压力。30、“高规”要求消火栓静水压力超过1.0MPa时,进行竖向分区。施工现场临时设置消防栓有什么要求?工地在安徽省蚌埠市楼上所说的是室外消火栓的情况,下面是室内消火栓的情况:一、室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。二、消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。三、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。四、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。五、室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:1、 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。2 、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。3 、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。4 、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。六、 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:1、 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。2、 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。3、 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。4、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。5、消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。6、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。7、 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。8、消防电梯间前室应设消火栓。9、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。七、采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。3、并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。4、 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。5、除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。八、设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:1、增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。2、气压水罐的调节水容量宜为450L。九、消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。有哪个晓得高层建筑室内消火栓的设置有哪些具体要求不?市政消火栓 配置标准是市政消火栓宜采用地上式室外消火栓,但寒冷地区可采用地下式室外消火栓,也可采用干式地上式室外消火栓或消防水鹤。 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并符合下列要求。1.室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;2.室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。 市政消火栓应设置在消防车易于接近的人行便道和绿地等不妨碍交通的地点。市政高架桥、隧道出入口和桥头等市政公用设施处应设置市政消火栓;当市政高架桥长度超过3000m时宜设置市政消火栓。 市政消火栓宜在道路的一侧设置,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧设置市政消火栓, 并宜靠近十字路口。 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。 市政消火栓距路边不宜超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。 市政消火栓应设置避免撞击的地点,当必须设置在此处时应设置防撞措施。市政给水管道上阀门的设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。市政消火栓应有明显的标志,地下式消火栓应有永久性标志。 设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应低于 0.18MPa,消防时最不利消火栓的给水压力应经计算或测试确认能满足消防时的设计流量,且供水压力不应低于0.10MPa(压力从地面算起)。寒冷地区消防水鹤的布置间距宜为1000m,且市政供水干管的管径不宜小于DN200。城市市政消火栓配置标准是什么《建筑设计防火规范》8.3.1 条第五款 : 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。 相应的条文说明里:“干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员自携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。”国家对于居民楼安装消防栓有没有硬性规定?说是身份证明文件。一般正规厂家都能提供的,其实就是厂家拿到的消防产品备案资质证明你可以要求你的供应商提供那些身份证明文件的消防网站今年发布室内消防栓产品安装文件?消防箱里的,栓头、水枪、水带、锁扣都要有身份证的产品。在去看看不就得了嘛,室内消火栓一般配置有什么?1 要须遵守消防规范的高层建筑室内消火栓的设置要求2 要结合高层建筑的种类,防火分区,布置消火栓的位置,种类高层建筑室内消火栓的设置有哪些具体要求不?7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。7.4.6.2消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。7.4.6.4消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。7.4.6.6消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。7.4.6.7临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。室内消防栓的配置是什么?80MPa,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m、消火栓栓口离地面高度宜为1:一,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二,且高层建筑不应大于30m、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定。四。消火栓的栓口直径应为65mm。七。六,水枪喷嘴口径不应小于19mm.10m、消火栓应设在走道。五、消火栓栓口的静水压力不应大于0,应采取分区给水系统、楼梯附近等明显易于取用的地点、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮、消火栓的间距应由计算确定。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时、消火栓应采用同一型号规格,消火栓处应设减压装置;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m,并应设有保护按钮的设施。三,当大于0分享到更多室内消火栓的设置要求有以下几点,水带长度不应超过25m,裙房不应大于50m。八,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直、消防电梯间前室应设消火栓.80MPa时高层建筑室内消火栓设置要求有哪些?展开全部下一篇:室内消火栓是一种现代的建筑物中常见的存在,在公共场合以及民居中都是有安装的,室内消火栓的安装以及使用是对生命的负责,也是一种不可逃避的步骤。现在绝大多数的商城、办公楼、饭店餐厅、学校、工厂、仓库等场所,我们都能看到消火栓箱的存在。一般条件允许的学校都设有室内篮球场和室外篮球场,相对于室外篮球场,室内篮球场有两个各较大的方便性,一方面是不受天气的影响,雨天雪天仍可照常进导读:一般情况下,室内装修无非就是对自己居住的房子或者办公的地方进性装修。在一般情况下,室内装修的内容如下:地面上,墙面装饰,橱窗装饰,屋顶为了履行的内部空间(不改变装饰,房间的结构的功能假设的安全更新的一些变化现在我们的生活品质发生了很大的变化。特别是现在人们在室内装修时候所选用的装修风格也越来越多了。导读:室内装修验收是装修好房子以后非常重要的一个步骤,为了让我们在以后的生活中不要出现任何不满意的情况,我们应该对装修的各个方面都进行严格的导读:大家买房大都有一个预算,室内装修的报价也是如此,但是每个地方、不同的公司报价都是有高有低的。随着人们的安全的认识的逐渐提升,对于消防安全来说是一个很大的促进。目前我们在各个地区的各种建筑物里面,都可以看到消火栓。导读:我们都知道对于新房子来说,装修是很重要的。而现在,玄关的设计也越来越被人们所注重。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签文档分类:
消防水池取水口及取水井设置的思考.pdf
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
该用户其他文档
下载所得到的文件列表消防水池取水口及取水井设置的思考.pdf
文档介绍:
· 标准规范交流园地·
消防水池取水口及取水井设置的思考
任向东邵忆
中国航天建筑设计研究院集团,北京
摘要针对国家现行消防规范相关条文,分析了消防水池取水口或取水井设置的必要条件;根
据消防水池设置位置的不同,结合目前国内一些通常做法,总结并提出了消防水池取水口或取水井
设置的做法,供设计参考。
关键词消防水池取水口取水井吸水高度
根据《建筑设计防火规范》,以防车取水呢有人认为:储存室外消防用水的消防
下简称“低规”..条强制性条文第款“供消水池应设置供消防车取水用的取水。消防水池
防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水储存建筑物室外消防用水量,是因为室外管网不能
高度不应大于.。取水口或取水井与建筑物水够提供或不能提供足够的室外消防用水量或水压,
泵房除外的距离不宜小于;与甲、乙、丙类液体此时消防车从水池吸水用于室外灭火是必然的,消
储罐的距离不宜小于;与液化石油气罐的距离防水池设置取水口或取水井亦是必须的;那么,反过
不宜小于,如采取防止辐射热的保护设施时,可来说,不储存建筑物室外消防用水量,仅储存室内消
减为。”,以及《高层民用建筑设计防火规范》防用水量的消防水池是否可不设置供消防车取水用
—,年版,以下简称“高规”.. 的取水口或取水井答案是不一定的,原因有二:
条非强制性条文“供消防车取水的消防水池应设取当泵房内供电一旦出现故障或者消防泵出
水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水现问题不能正常工作时,消防车需要吸水加压后通过
高度不超过.。取水口或取水井与被保护高层水泵接合器向室内管网供水进行灭火。即使建筑物
建筑的外墙距离不宜小于.,并不宜大于没有设置消防水泵接合器,消防队员有时也需要携带
。”可以看出,规范特别要求了消防水池取水口或取水枪进入火场或在室外利用室内消防水量进行
水井的设置,设计时应予以高度重视。虽然规范对消灭火。
防水池在何种情况下设置取水口或取水井及其设置“室内消防实际用水量供应不足即火场消
的位置、吸水高度有了要求,但没有具体说明如何设防实际用水量超过固定消防泵的流量时”,消防
置、形式是怎样的,这就要求在设计过程中具体情况车有时需要从消防水池吸水来增加灭火时的用水
具体分析,发挥设计人员的创造性,使其符合规范量,从而达到尽快灭火的目的。
要求。当然,消防水池仅储存建筑物室内消防用水量,
规范条文的理解且建筑物的消防水系统没有设置水泵接合器时,不
. 对“供消防车取水的消防水池应设置取水口或设取水口或取水井,笔者认为是可以的,不违反规范
取水井”的理解要求。消防车可从室外消火栓直接取水。
从“低规”、“高规”上述相关条文中,我们会联想. 对“吸水高度不应大于.”的理解
到:什么样的消防水池供消防车取水呢众所周知, “低规”..条条文说明:水泵进口的吸水
消防水池是用来储存建筑物室内或室外部分消防高度,受吸水管阻力、汽蚀余量和大气压力的影响,
用水量,或者是储存建筑物室内及室外全部消防为保证消防车可靠取水,对大气压力超过
用水量的。那么,上述疑问也可以是这样的:消防水的地区,消防车取水口的吸水高度不应大于。
池用来储存建筑物哪部分消防用水量时,应供消对于大气压力低于。的地区,允许消防车
给水排水. .
表海拔高度与最大吸水高度关系管管径和有效容积,以及高层和超高层建筑消防给
海拔高度/ 大气压/水柱最大吸水高度/ 水系统分区设置水泵接合器时参考。
. . 消防水池取水口或取水井做法
. . . 消防水池设于室外埋地
. . 消防水池池底埋深满足规范要求的吸水高
. . 度,人孑与建筑物外墙的距离满足规范要求时,消防
. . 水池的人孔可直接兼做取水口,其特点是简单方便,
. . 没有附加的工程量,节约投资。具体做法见图。
取水口的吸水高度经计算确定减少。有关海拔高度野消防车水泵吸水管,筑
, , , , , ,,, / / , ,,,, 物
与最大吸水高度的关系,参见表。最高水位,
其原则是:供消防车取水的消防水池应保证其最,
低水位与消防车内消防水泵吸水管中心线的高差不善,
大于消防水泵所在地的最大吸水高度,且最大不应大蚕最低水位. ,消防
于。由于消防车内消防水泵吸水管中心线离地一
面的高度已知一般为,因而,消防水池最低水
位可根据当地的海拔高度计算得出。笔者认为,设计图捎防水池人孔直接兼做取水口
时一定要考虑当地海拔高度对吸水高度的影响,如果消防水池池底埋深满足规范要求的吸水高
当地的海拔高度在表中任意两档之间时,可采用内度、人孔与建筑物外墙的距离不满足规范要求时,消
插法进行计算,但为确保安全,建议采用低值。防水池的人孔不能直接兼做取水口,应另设置一座
取水井或取水口,具体做法见图。其特点是较简
另外,消防车的车载消防泵按照国家产品标准
《消防泵》的要求均设有引水装单方便,附加的工程量、投资不多。连通管管径应按
所需的消防流量经计算确定,一般不宜小于
置,引水装置产生的真空度不小于,泵的引
水时间应符合表的规定。;取水井的有效容积应按不小于消防车载最
大一台水泵的流量确定。
目前我国城市消防站主要消防车辆的技术性能
见表,可供设计消防水池取水口或取水井的连通
表消防车车载消防泵的引水时间“高翘’,
额定流量// ≤≥盯稍泵防吸车水水管阀门井人莹孔室外地坪,建
引水时间/ ≤≤≤
吸水深度/ 夔坐/ ,萄,—,,曩,高水,二,,,物
注:本表摘自文献。,
表消防站主要消防车辆的技术性能消霉防水池,消防
普通消防站特勤
技术性能一级普通二级普通消防站
消防站消防站消防水池人孔不能直接兼做取水
发动机功率/ ≥≥≥水池埋于室外地下时,除考虑地面荷载等因素
比功率// ≥≥≥外,如有可能冰冻的,还应考虑其最高水位应低于当
水罐消出口压力/ . . 地土壤最深冰冻线,人孔、吸水井或阀门井的井盖应
水性能流量// 采用保温井盖等保温措施。
注:本表摘自文献。消防水池池底埋深、人孔距建筑物外墙的
给水排水. .
距离均不满足规范要求的情况,在实际工程中发生升水泵的供电也不一定能正常。此外,消防主泵有备
的可能性较少,即使有也可通过相关专业协调,使其用泵,即使一台发生故障另一台也能自动投入工作。
符合上述两种情况,做到设计、施工和使用方便,节因此,笔者认为,在这
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.