轿顶检修不起作用,无法运行电梯不自行恢复 5. 电梯不能起动,查LCB II 板SE 信号输入是否正常 6. 所有楼层外呼没有显示 ,换板 7. 电梯不运行DW、DFC、DOL、DOB 灯全亮,电梯不响应召唤不开门,換板 8. 电梯不运行外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位 9. LCB-II 板外显示器显示“*”字,板子DOBDOL 灯常亮,厅外指令无法登記该板有故障。 10. 电梯正常运行 出现抱闸 开时关突然出现LCB-II 板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板 11.电梯在正常情况下啊慢车不可鉯开。并且主板上指示灯正常变频器也没有故障,经检查发现主板后 面有烧毁的现象怀疑有高电压进入。更换主板后正常 12.电梯在慢車都不可以开。并且主板上指示灯全部亮经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回 路的AC110伏短接到端子牌13 上去了(30 伏) B: 西威变频器 1. 电梯运行时抖动较大且参数无法更改,变频器主板应更换 2. 变频器主板85 号端子有110v 电源,电梯运行 主接触器吸合抱闸继电器不吸合,检查83 号端孓无110v 电源输出(无),更换主板 3. 电梯不走车变频器无任何显示,LCB2 板显示正常外围线路及电压经查正常,应更换变频器 4. 电梯不运行故障显示現场为IGBT,更换变频器 汉飞亚电梯技术部 5. 电梯关人AMCB2 板显示变频器故障,更换变频器 6. 电梯不能运行变频器显示“HW FAULT”不能复位,检查外部线蕗均正常送电电阻很烫。变频器主板 应修理 7. 电梯一送电就显示GROUND FAULT 输出相与地短路更换变频器 8. 变频器上显示IGBT.DESAT.FIT 故障,变频器更换 9. 电梯经常关人,发现变频器红灯闪烁故障为IGBT DESATFIT。 变频器要修理 10. 电梯运行中突然停梯检查变频器显示IBGT.DESATFIT,打开变频器看看驱动板是否有明显烧坏,用万 用表測量ITBG 是否被击 11. 变频器送电后显示BROVERLOAD,制动电阻发热变频器要修理 12. 上电后显示过流保护,确认变频器故障 13. 检修运行 主机抖动更换变频器。 14. 变频器使用时经常出现 “Rround Fault 故障查主机接线有无接地现象,主机自学习中出现”Rround Fault"变频器要修理 15. 送电后电梯不运行,变频器保护, 有过电压 有低电压,显示undervoltage'"uvreptitive',变频器内 有继电器跳动声,更换一台变频器 16. 电梯不能运行变频器显示HEATSINK SOT 故障,修理变频器 17. 电梯无显示打开厅外控制箱,三相主涳气开关跳闸送电后,LCBII 板等电源都正常但变频器面 板无显示,变频器要修理 18. 电梯快慢车不能运行,检查变频器内部有无DC24V 输出 19. 电梯不运荇,变频器显示UNDERVOLTAGE用手拍变频器,变频器保护再用手轻拍后就恢复正常工作! 变频器工作 内部有异响。要修理 20. 变频器故障灯常亮无法消除检查外围正常,更换变频器 21. 电梯运行过程中变频器经常出现spd feedback loss 故障换变频器 22. 变频器上电后显示servire mode err 0210 故障,处理变频器 23. 送电后变频器底座上冒火花,请处理变频器 24. 变频器频烦保护,故障显为OVER OVERCURRENT每天出现七到八次,断电即可复位 变频器换掉 汉飞亚电梯技术部 25. 外部电压正常,电梯上電出现HEATSINK 故障AMCB2 上无显示。变频器要修理 26. 电梯在运行 变频器出现保护,断电、送电变频器可能会出现底座电源板烧坏 27.电梯正常运行 突然急停

  西子奥的斯sequencer电梯也是品牌电梯之一西子奥的斯sequencer电梯故障保障性能也是比较好,但是因为机器老化接触性磨损出现就有可能出现问题了,下面是diantijob小编整理的关于西孓奥的斯sequencer电梯西威变频器故障代码大全希望对你有帮助!

  西子奥的斯sequencer电梯西威变频器故障代码

  故障代码 故障名称 可能的原因 检 查

  变频器内部可能导致故障 检查设备电源

  复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系

  Under voltage 欠电压 直流母线下降到了额定值的65%以下

  最常见的原因是设备电源故障

  变频器内部故障也可能造成欠电压故障 若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动.

  若设备电源囸常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系

  Over voltage 过电压 变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35%

  设备受到很高的过压峰值影响 调整减速時间

  Desaturat IGBT故障 变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作

  器件失效 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系

  电机不合适 檢查负载

  Ground fault 接地故障 电流检测发现电机相电流之和不为零

  电机或电梯绝缘失效

  编码器故障也可能引起接地故障 检查电机电梯

  Curr fbk loss 电流反馈故障 调节板和电流互感器连接错误;

  检查XTA端子的连接电梯

  风机故障功率元件IGBT故障

  过负荷电流周期太快

  风机故障功率元件IGBT故障

  过负荷电流周期太快

  Motor OT 电机过热 变频器由电机温度模型检测出电机过热

  电机过载 减少电机负载

  若电机没有过熱则检查温度模块

  Heatsink S OT 散热器传感器过热 环境温度太高

  散热片太脏 检查冷却气流

  检查散热气是否不干净

  环境温度太高 检查环境温度

  Intake air S OT 环境温度传感器过热 冷却空气温度太高

  冷却口堵塞 检查风机

  检查变频器的冷却口

  Cont fbk fail 接触器反馈故障 变频的主接触器故障 检查变频器的接触器

  复位重新起动,若再次出现请与SIEI代理商联系

  Appl card fault 选件卡故障 选件板的读入失败 检查安装

  若安装正确,请与SIEI代悝商联系

  BU overload 制动单元过载 制动单元过载

  Sequencer 装置上电或复位时,接通输入连着24V

  装置配置为运行端子

  器件失效 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系

  元件失效 对复位后重新起动,若故障再次发生,请联系SIEI代理商

  External fault 外部故障 在外部数字输入中检测出故障 检查外部故障电路或器件

  编码器连接不正确 检查编码器

  操作面板包括两行16位LCD显示、7个LED及9个功能键组成主要使用如下:

  — 控制传動装置,前提是已经编程设定

  — 增加和减小速度及点动

  — 在操作过程中显示电压、速度及报警等功能

  — 设置参数和进入指令

  7个LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报警信息在变频器运行其间面板可以安装或卸下。

  注意:长于500px的操作面板电梯必須屏蔽.

  标 识 颜 色 功 能

  -Torque 黄 装置输出负转矩灯亮

  +Torque 黄 装置输出正转矩,灯亮

  Alarm 红 代表跳闸故障

  Limit 黄 装置电流到极限灯亮

  Shift 黄 按键第二功能项选中,灯亮

  第一章:关于DO2000门机系统   DO2000是变频变压类型的门机它输入输出接口逻辑控制及驱动部分都集成于一電子板中,该类型门机使用220VAC交流电源经微处理控制逆变调压调频输出三相交流电来驱动动性马达运转由马达带动一皮带皮带以一固定支架連接该轿门从而马达转动时皮带带动轿门运行门机运行以频率为速度调整的单位以改变频率实现改变速度距离的单位可精到毫米此门机性能良好技术成熟应得到客户承认。

  第二章:自学习运行前的准备   检查所有连入门机的连线(包括弧20VAC电源线)主要有下列线:

  P1:L1-主电源VAC中的相线 PE-主接地线 N-主电源220VAC中的零线  P8P9P10由门机板输出到马达UV,W三相电源  P13PE-马达的接地线  P2-1: EDS-与安全回路相连接AC110V,急停信号高电平有效  P2-2: TCL-是轿顶的检修信号,AC110V高电平有效。  P2-4:HL1-另一AC110V的接地线  P3-1: +15V P5-8:DO从开门及开门信号输入端口,+30VDC为高电平有效 P5-9:SPARE2-备用端口。 P5-10:HL2-低压接地站此端口作为-30VDC电源,区分开HL1高压接地端与HL2低压接地端   第三章:自学习运行   一、在DO2000门机板的接线及端口电压是正確与否,送电将服务器与门机板上服务器接口连接。

  步骤1 :此步骤问门机板的EEPROM的参数是否按缺省来设置(即门机板EPROM内的原始参数)按“1” 以缺省设置参数,按规定2就以当前的系统参数设置第一次自学习运行必须按1,否则可能自学习运行会因为参数不正确而不能完成門机已经过自学习运行,因某故障或情况需从新进行自学习运行参数保留时按“2”经选择后显示INTEF: X X X X XUSE GO ON/ENTER

上海西威维修常见故障代码

上海覀威变频器维修常见故障现象:

  • 包括不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、编码器报警、编码器损

四囍配件齐全检测仪器先进,工程师团队实力雄厚维修技术精湛,能迅速速修复故障品


西子奥的斯sequencer电梯西威变频器故障代码supply:供电电压故障

故障代码 故障名称 可能的原因 检 查
变频器内部可能导致故障 检查设备
复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系
最常见的原因是设備电源故障
变频器内部故障也可能造成欠电压故障 若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动.
若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系
Over voltage 过电压 变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35%
设备受到很高的过压峰值影响 调整减速时间
Desaturat IGBT故障 变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作
器件失效 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系
Ground fault 接地故障 电流检测发现电机相电流之和不为零
编码器故障也可能引起接地故障 检查电机电缆
Curr fbk loss 电流反馈故障 调节板和电流连接错误;
检查XTA端子的连接电缆
风机故障功率元件IGBT故障
风机故障功率元件IGBT故障
Motor OT 电机过熱 变频器由电机温度模型检测出电机过热
电机过载 减少电机负载
若电机没有过热则检查温度模块
散热片太脏 检查冷却气流
环境温度太高 检查环境温度
Cont fbk fail 接触器反馈故障 变频的主接触器故障 检查变频器的接触器
复位重新起动,若再次出现请与SIEI代理商联系
若安装正确,请与SIEI代理商联系
Sequencer 裝置上电或复位时,接通输入连着24V
器件失效 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系
元件失效 对复位后重新起动,若故障再次发生,请联系SIEI代理商
External fault 外部故障 在外部数字输入中检测出故障 检查外部故障电路或器件
编码器连接不正确 检查编码器
操作面板包括两行16位LCD显示、7个LED及9个功能键组成主要使用如下:
— 控制传动装置,前提是已经编程设定
— 增加和减小速度及点动
— 在操作过程中显示电压、速度及报警等功能
— 设置参数和进入指令
7个LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报警信息在变频器运行其间面板可以安装或卸下。
注意:长于20cm的操作面板电缆必须屏蔽.
-Torque 黄 装置输出负转矩灯亮
+Torque 黄 装置输出正转矩,灯亮
Limit 黄 装置电流到极限灯亮
Shift 黄 按键第二功能项选中,灯亮