35Kv变电站事故处理案例出现多个整理故障器故障怎么处理

热门搜索:
下载费用:18 元 &
35kv变电站事故处理细则 - 43 -2、发生大面积停电后,来电时需矿与 35kV 变电站联系确认后送电的负荷有:序号 开关柜号 回路名称 备注1 6211 南翼采区 1#变二回2 6313 南翼采区 1#变一回3 6110 26#采区变电所三回4 6103 主井绞车一回5 6203 主井绞车二回注:该五条回路增加了低电压保护,当大面积停电时间超过 1 分钟时,该五条回路会自动跳闸。- 42 -附表 2:车集矿大面积停电后恢复送电顺序1、当上级供电系统造成矿井大面积停电后,来电时可立即恢复带电的负荷:序号 开关柜号 回路名称 备注1 6105 北风井一回2 6205 北风井二回3 6106 南风井一回4 6206 南风井二回5 6104 副井绞车一回6 6204 副井绞车二回7 6107 压风机一回8 6207 压风机二回9 6113 副井变电所一回10 6210 副井变电所- 41 -附表 1: 车集煤矿保安负荷附表 2:车集煤矿大面积停电后恢复送电顺序附表 1:车集矿保安负荷分配表保安负荷(kW)协调负荷(kW)序 单位主排水泵 主通风 小计 副井绞车1 车集煤矿 1250×2北风井:630南风井:0注:1、车集矿副井绞车在公司调度统一协调下依次启动- 40 -- 39 -26、6kV 风井架空线路永久性故障26.1 主要事故征象26.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;后台报“××开关电流×段动作跳闸、重合闸、电流加速动作” ,后台显示跳闸开关位置状态变绿且闪光,后台显示跳闸开关电流、功率显示为零。26.1.2 跳闸断路器分合闸灯指示,绿灯亮、红灯灭,开关在分位。26.1.3 保护装置上液晶屏显示“电流×段动作、重合闸、电流加速动作” 及装置上“跳闸- 38 -头已发红变形,负荷不能马上转移,应立即停电。24.3.3 隔离开关触头过热,可用绝缘拉杆轻轻调整接触面,继续观察其发热是否减弱,对室内隔离开关,还应加强通风及降温措施。24.3.4 接头过热,还可根据本站接线方式采用倒负荷代替运行,以及采取降低负荷等方法进行应急处理。25、6kV 风井架空线路瞬时性故障25.1 主要事故征象25.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;后台报:“××开关- 37 -接触不好,行程调整不好等) 。23.3 事故处理23.3.1 现场检查设备实际状态,排除电压互感器保险熔断的可能,确认断路器非全相运行。23.3.2 汇报调度“6101 开关非全相运行” ,根据调度指令,投入 3#主变,将1#主变停运。注:6kV 出线开关发生非全相运行时,应将此开关转移负荷后停运。24、一次设备过热24.1 一次设备接点过热的常见现象24.1.1 测温纸变色。24.1- 36 -22.2 事故原因22.2.1 人员误碰、误动有关的二次元件,误碰设备分闸机构等。22.2.2 在二次回路上工作,安全措施不完善、不可靠导致断路器误跳闸。22.2.3 操作机构自行脱扣或机构故障导致断路器误跳闸。22.2.4 直流多点接地、二次回路元件损坏、短路等造成断路器误跳闸。22.2.5 保护装置出口继电器触点误接通等造成断路器误跳闸。22.3 事故处理22.3.1 若是人为误动- 35 -排除二次回路故障) ,压力在 0.42Mpa~0.40Mpa 之间,此时可以进行正常的操作,应立即向调度室汇报,申请立即处理或补气,必要时可以送上备用变压器和倒换运行方式,停运该断路器,等待处理。21.3.4 报出“开关压力闭锁”信号时,说明此时开关 SF6 气体泄漏严重(此处排除二次回路故障) ,压力低于 0.4Mpa,此时已不能进行正常的操作,电气操作回路已被闭锁,此开关应立即停运- 34 -20.2 事故原因事故照明屏逆变器装置故障可能会引起此事故。20.3 事故处理20.3.1 迅速到现场检查逆变装置实际状态,确认逆变装置出现故障原因。关闭逆变器电源开关。拉开逆变装置本体输入、输出开关。20.3.2 若逆变器已冒烟着火,则立即关闭逆变器装置电源,断开交流屏上的“逆变器交流电源” 、直流屏上“逆变器直流电源” ,再用灭火器进行灭火。20.3.3 从外部引入单相交流电源至综- 33 -注意:电容器跳闸后,要对电容进行充分放电,约 5 分钟后,才可以将电容器重新投入运行。19、电压互感器着火19.1 事故征象19.1.1 后台有信号报出或未有信号报出;若有信号报出,则后台报:“××段谐振接地告警” 、 “××母 TV 二次断线” 、 “母线接地” 。19.1.2 内部有放电声或其它噪声;套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电。内部发出焦嗅味、冒烟或着火。19- 32 -18.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;后台报“××开关电流×段保护动作”或“××低(过)电压保护动作”信号,后台显示跳闸断路器位置状态变绿且闪烁。18.1.2 保护装置液晶屏显示“电流×段保护动作”或“××低(过)电压保护动作” ;装置面板“跳闸”指示灯亮。18.2 事故原因18.2.1 电容器喷油、着火、爆炸;绝缘子闪络短路等。18.2.2 母线失压或者系统电压过高时,三相电流- 31 -16.2.2 检查传动部件有无脱落、断开、万向接头等部件是否变形、断损。16.2.3 静触头是否有卡阻现象。16.2.4 若是隔离开关机构故障不能操作时,应汇报调度,申请采用倒换运行方式方法将故障隔离开关停电检修。17、电磁机构不能分闸17.1 事故征象17.1.1 预告信号电铃响;后台报:“××保护装置‘控制回路断线(异常) ”。17.1.2 保护装置告警指示灯亮,液晶屏显示:“控制- 30 -15、电磁机构合不上闸15.1 主要事故征象15.1.1 预告信号电铃响;后台报:“××保护装置‘控制回路断线(异常) ’”。15.1.2 保护装置告警指示灯亮,液晶屏显示:“控制回路断线(异常) ”。15.2 事故原因合闸线圈损坏、断路器故障、控制回路、合闸回路故障、操作机构机械故障可能造成此类故障。15.3 事故处理遇到此种情况立即检查该回路开关柜,找出原因:a、机械故障,应立即断- 29 -14.2.2 主要原因发生装置异常的主要原因:装置插件故障、电压断线、电流断线、TWJ 异常、直流控制电源消失。装置的保护功能齐全,装置可正常使用。要到保护装置上看清异常的主要原因。14.2.3 处理方法复归信号、音响;去现场检查确认,汇报调度;与用电单位联系,要求转移负荷,根据调度指令将该回路停运、解备;等待专业人员进行处理。14.3 显示屏不显示保护装置显示屏不显示,看运行灯是否灭- 28 -b、若弹簧未在储能状态,检查储能电机电源是否正常,储能电机是否烧坏,手动进行储能;若现场不能处理,汇报处调度,等待检修人员检修。13.3.3 做好相关记录,汇报调度。14、保护装置异常及故障14.1 装置闭锁,装置故障14.1.1 现象后台信息:1)预告信号电铃响;2) “××保护装置‘故障’ ”、 “××保护装置‘闭锁’ ”或‘××装置失电告警’等。保护装置、控制屏(配电柜)显示信息- 27 -12.3.1.2 检查开关状态,若 SF6 断路器是因为气压闭锁引起的控制回路断线,应进行如下操作:1)立即拉开该断路器的控制空开。2)倒换运行方式转移负荷,用上级断路器切断电源,解备该断路器。12.3.1.3 检查断路器的控制回路,按正常程序处理并汇报调度,根据调度指令做出相应处理。12.3.2 开关处于分位时的处理方法:12.3.2.1 断路器在分闸位置时,不能将其投入运行。检查断- 26 -蓄电池温度过高或内部出现短路。11.2.3 事故处理11.2.3.1 把着火电池的负荷转移到正常电池上。11.2.3.2 断开着火蓄电池的电源开关。11.2.3.3 用二氧化碳灭火器进行灭火。11.2.3.4 将处理结果汇报处调度。11.2.3.5 做好各种记录。11.2.3.6 等待专业人员进行检修。12、断路器控制回路断线12.1 主要事故征象后台音响响,后台报“××开关控制回路断- 25 -11.1.4 处理直流接地故障的一般要求11.1.4.1 直流系统接地后,应立即查明原因,查看直流接地选检装置所报信息,直流接地必须进行复验,确定接地回路,再进行重点查找。根据接地选线装置指示或当日工作情况、天气和直流系统绝缘情况,找出接地故障点,并尽快消除。11.1.4.2 使用拉路法查找直流接地时,至少应由两人进行,断开直流时间不得超过 3s。需停用继电保护、自动装置时,应经调度同- 24 -直流母线有接地现象;直流分支路出现绝缘破损,导致接地现象;环境潮湿使直流系统绝缘下降;支路有人工作,因操作不当,导致直流线路接地。11.1.3 故障处理当发生直流接地时,值班人员应迅速检查绝缘监察装置。 (按确定键进入主菜单→支路电阻→告警支路,或者进入主菜单后→历史记录,找出接地回路)向处调度汇报;查找方法可以按照先室外,后室内,先找有工作人员工作过的设备,再找其他回路的办法查找直流- 23 -流负荷。然后进行以下操作;1)拉开站用变低压侧空气开关。2)拉开站用变 6216 甲刀闸、打开 6216 后柜门。3)更换同型号的合格熔断器。4)关闭 6216 后柜门、合上站用变 6216 甲刀闸。5)合上站用变低压侧空气开关。6)投入站用变电源,退出副井变电源。10.3.2 若出现站用变失压或故障停电时,站用交流电源屏进线空开会自动备投,副井变电源带全站交流负荷。若站用变故障则将 - 22 -故障。9.3 事故处理9.3.1 复归电铃、电笛信号。9.3.2 向调度汇报“××时××分,××开关电流×段动作跳闸” 。9.3.3 解备跳闸回路的开关,检查跳闸开关有无异常情况,将检查结果汇报调度。9.3.4 检查设备以后,确认故障点不在本站时,应及时通知用户转移负荷,并查找故障点进行隔离。9.3.5 待用户查明原因并隔离后,由用户授权的停送电联系人员办理送电手续,恢复供电。9.3.- 21 -降低。8.1.2 本体发出噪声或不均匀的震动声音。8.1.3 本体严重发热,有异味,变色,冒烟等情况;8.1.4 电流互感器二次回路上有很高电压,元件线头等有放电、打火现象。8.2 事故原因电流互感器二次回路开路;内部出现故障;温度过高;互感器冒烟、着火可能造成此类事故。8.3 事故处理将现场检查结果汇报调度,根据调度指令,将二次端子进行短接、紧固或待用户负荷转移之后,可以对该间隔停运- 20 -7.1.3
电压互感器监测装置液晶显示屏显示“Ⅱ母 TV 二次断线” 、“Ⅱ母接地” ,该装置“告警” 、 “保护动作”灯亮。7.1.4 6102 柜上消谐装置显示“Ⅱ母谐振接地” , “Ⅱ母接地”指示灯亮。7.2 事故原因PT 内部发生单相接地或匝间短路故障;供电系统发生单相间歇电弧/弧光接地,产生过电压;由于 PT 铁磁饱和发生系统谐振过电压和大电流;PT 二次- 19 -6.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;后台报:“2#主变低压侧过流 I 段保护动作” (跳 6201) 、 “1#、2#主变‘风冷消失告警’ ”, “6217 欠电压保护动作” 。6.1.2 综自后台主接线图
开关状态符号变绿且闪烁;6kVⅡ段母线电压、电流指示为零。6.1.3 2#主变后备保护装置面板上“跳闸”指示灯亮,液晶显示屏显示“低压侧过流 I 段保护动- 18 -器一次保险熔断。2)一相电压为零,另两相电压升高,可判断为单相接地。5.3.2 事故处理1)初步判断是真接地还是假接地。2)若是真接地,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况,并根据小电流接地选线装置报出的信息,判断接地回路。a)如果是站内设备接地,应迅速汇报调度做相应处理。b)如是站外设备接地,小电流接地选线装置选出接地回路,应迅速与用户联系,告知是哪条回路接地。要求其尽快查- 17 -如果未查出原因则怀疑内部故障,应马上汇报调度,申请投入备用变压器,将变压器退出运行,进行检修。5、6kV 单相接地故障5.1 主要事故征象5.1.1 预告信号电铃响;后台报:“6kV×段谐振接地告警” 、 “×母接地” 、 “×母 TV 二次断线” 。5.1.2 检查母线电压一相降低,另两相升高(金属性接地时,接地相电压指示为零,另两相升高为线电压) 。5.1.3 PT 监测装置液晶显- 16 -)c) 3#主变投运成功后,拉开 6kVⅠ段上所有开关。d) 用 1#主变对 6kVⅠ段母线进行充电。e) 母线充电正常后,对 6kVⅠ段逐个回路试送电,当试送到某个回路,再次出现跳闸时,则将该开关停运、解备,隔离故障点。f) 再次用 6101 对 6kVⅠ段母线及所送过的负荷回路充电,恢复其余回路的供电。g) 合上
开关,停运 3#主变,投入 6100 联络备自投- 15 -1) 、根据保护动作情况检查 1#主变及 6kVⅠ、Ⅲ段设备有无明显故障点,检查结果汇报处调度。 (故障点在 6101 开关上侧)2) 、退出 6100 联络备自投装置。3) 、投入 3#主变及 6230 联络备自投装置。4) 、将 1#主变解备、作安措,等待检修。5) 、根据负荷情况及时向调度申请投入 、6117 滤波、电容回路。3.3.3.4 若 1#主变低后备保- 14 -3.2.3.8 做好相关记录,加强设备巡视,汇报调度和上级领导。3.3、 变压器后备保护动作3.3.1 事故征象3.3.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;“1#主变低压侧过流 I 段保护动作” (低后备跳母联、跳低压侧进线)或“1#主变高压侧过流 I 段保护动作”(高后备跳主变高低压侧开关) 、 “、6117 欠电压保护动作” 。3.3.1.2 后台主接线图 61- 13 -3.2.2.1 轻瓦斯动作的可能原因:1)变压器异常运行时导致内部油位变化或者有轻微气体产生。2)空气进入变压器内部,在变压器新安装或大修时空气排放不净或密封不严。3)穿越性短路故障而产生少量气体。4)油位降低导致轻瓦斯动作。5)直流出现两点接地或多点接地,二次回路短路。6)强烈的振动或者轻瓦斯继电器损坏误动作。3.2.2.2 重瓦斯动作的可能原因:1)变压器内部发生严重故障。2)瓦斯- 12 -3.1.3.6 解备 2#主变,等待检修。3.1.3.7 根据情况向调度申请投入滤波回路。3.1.3.8 做好相关记录,加强设备巡视,汇报调度和上级领导。3.2 变压器瓦斯保护动作(以 2#主变为例)3.2.1 事故征象3.2.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;后台报出:“1#、2#主变‘风冷消失告警’ ”、 “2#主变重瓦斯保护动作”或“2#主变轻瓦斯保护动作” (主变轻瓦斯动作- 11 -显示“风冷消失” ,35kV 线路保护测控柜:车 3502 控制开关绿灯亮,车 3502开关柜开关位置指示灯绿灯亮。3.1.1.5 主变保护测控柜 I:6201 分闸指示灯绿灯亮;6kVII 段母线进线柜6201 开关分闸位置指示灯绿灯亮,合闸位置指示灯红灯灭,6201 开关在分闸位置。3.1.1.5 6217 保护装置面板上“跳闸”指示灯亮、液晶显示屏显示“低电压保护动作” ,开关柜- 10 -1)解备车 3507 开关;2)待Ⅰ矿车带电后,投入 1#主变,恢复正常运行。2.3.4.3 1#主变故障引起越级跳闸1)退出 6100 母联备自投装置;2)解备 1#主变;3)待Ⅰ矿车带电后,投入 3#主变;4)拉开 6100 母联开关;5)投入 6230 联络备自投装置。2.3.5 电源恢复正常运行后,根据负荷情况及时向调度申请投入、6117 滤波、电容。2.3.- 9 -2.2.1 I 矿车线有故障,上级开关跳闸。2.2.2 35kVI 段母线故障,引起上级开关跳闸。2.2.3 车 3507 间隔有故障,引起上级开关跳闸。2.2.4 1#主变故障引起越级跳闸。2.3 事故处理2.3.1 复归电铃、电笛信号。2.3.2 检查站内相关设备情况,复归装置报警信号。向调度汇报设备检查结果,并询问上级电源情况。2.3.3 若故障点不在站内,则根据调度指令进行以下操- 8 -1.3.5 向用户通报事故情况,并做好来电准备。1.3.6 电源恢复后,检查站内设备运行情况。1.3.7 用户负荷恢复后,请示调度恢复站内的滤波、电容装置。1.3.8 做好相关记录。注:6211(南翼采区 1#变二回) 、6313(南翼采区 1#变一回) 、6110(26#采区变电所三回) 、6103(主井绞车一回) 、6203(主井绞车二回) ;该五条回路增加了低电压保护,当大面积停电- 7 -第三章 车集站异常及事故处理细则1、上级电源消失1.1 主要事故征象1.1.1 预告信号电铃、事故信号电笛响;后台报出:“1#、2#直流屏‘交流电源故障’ ”、电容及滤波回路‘欠电压’保护跳闸动作” 、主变“风冷消失告警” 。1.1.2 后台显示电容及滤波回路开关位置状态变绿且闪烁。1.1.3 后台显示所有的电压、电流、功率均指示为零。1.1.4 事故照明灯亮,事故照明屏“事故照明投- 6 -第二章 车集站的正常运行方式1、正常运行方式方式一:I 矿车线带 1#主变运行供 6kVⅠ、Ⅲ段母线;Ⅱ矿车线带 2#主变运行供 6kVⅡ段母线;3#主变热备用于Ⅰ矿车线,车 3500 开关、6100 开关、6301 开关、6230 开关热备用。6100 母联备自投投入,6230 母联备自投退出。 方式二 :I 矿车线带 3#主变运行供 6kVⅠ、Ⅲ段母线;Ⅱ矿车线带 2#主变运行供- 5 -7.5 掌握上述情况后迅速判明故障的性质、范围、类型等,把上述情况迅速向调度简明扼要的汇报清楚。7.6 复归上述动作信号,做好简要的时间记录。7.7 检查站内的一次、二次所有设备的运行情况,重点检查动作跳闸回路一次、二次设备故障后的情况(对于跳闸设备应重点检查,检查清楚断路器及其机构是否存在问题) 。- 4 -备状况,并立即向调度、站长、工区领导汇报,事故处理结束后认真填写有关记录。5、发生事故时,如果通讯中断,值班人员必须保证手机正常开机;如果站长或技术员在站值班,站长或技术员为事故处理现场负责人,负责事故处理,其他当值值班人员必须听从指挥、安排。6、处理异常及事故的注意事项6.1 发生事故值班人员应做好下列工作:6.1.1 根据综自后台仪表显示、所报异常信息及保护动作信息,以及汇总设备外部- 3 -第一章 总则1、事故处理的基本原则1.1 尽快限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的威胁;1.2 尽可能保持对用户的连续供电;1.3 尽快对已停电的用户恢复供电,特别是重要用户;1.4 尽快恢复正常运行方式。2、为了避免事故处理时延误时间造成扩大事故,下列情况允许先操作,但事后尽快向处调度汇报。2.1 直接威胁人身安全的设备停止运行;2.2 已损坏的设备进行隔离;2.3 - 2 -目 录第一章 总则 ......................................................................................................................................3第二章 车集站的正常运行方式 ...............................35kV 变 电 站事 故 处 理 细 则
文档加载中……请稍候!
下载文档到电脑,查找使用更方便
18 元 &&0人已下载
还剩页未读,继续阅读
&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>一、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>本站提供全自助服务,购买后点击下载按钮可以下载到你电脑或手机(系统不会发送文档到您的邮箱),请注意查看下载存放位置;&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>二、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>本站具有防盗链功能,所以不要使用迅雷、旋风、网际快车等第三方辅助下载工具(不支持QQ浏览器),否则下载下来的文件只是网页或乱码;&/span>&br/>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>三、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>由于网络原因、下载知识欠缺、本地电脑或手机阻止下载等问题无法解决时,需要提供以下&/span>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&; color: rgb(255, 0, 0);&>任意一条信息&/span>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>给我们,我们才能更及时地为你服务:&/span>&br/>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.1、如果是注册的会员,请告诉我们你的会员账号;&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.2、如果是游客下载的,请告诉我们你下载时填写的手机或者邮箱;&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.3、如果是微信或QQ快捷登陆的,请告诉我们你的微信或QQ昵称;&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.4、如果这些你仍然无法确定,请告诉我们你的付款单号(我们可以通过单号反过来查询你的账号和下载记录)&/span>&a href=&http://www.jswku.com/i-128.html& target=&_blank&>&span style=&color: rgb(247, 150, 70);&>看看什么是单号?&/span>&/a>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>;&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>四、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>需要下载哪份文档,请发送文档网址,而不是截图,更不要直接把标题给我们;&/span>&br/>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>五、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>其它下载常见问题详见:&a href=&http://www.jswku.com/i-128.html& target=&_blank& style=&color: rgb(247, 150, 70); text-decoration:&>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&; color: rgb(247, 150, 70);&>http://www.jswku.com/i-128.html&/span>&/a>&/span>&/p>&p>&br/>&/p>" /> & & 鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多, 系统审核过程只针对存在明显违法有害内容(如色情、暴力、反动、危害社会治安及公共安全等公安部门明文规定的违法内容)进行处理,难以逐一核准作者身份及核验所发布的内容是否存在侵权事宜, 如果著作权人发现本网已转载或摘编了其拥有著作权的作品或对稿酬有疑议, 请及时与本网联系删除。&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&strong>& & 侵权处理办法参考版权提示一文:&/strong>&&a href=&http://www.jswku.com/h-35.html& target=&_blank& style=&color: rgb(247, 150, 70); text-decoration:&>&span style=&color: rgb(247, 150, 70);&>http://www.jswku.com/h-35.html&/span>&/a>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、如涉及内容过多,需要发送邮箱,请电子邮箱到,我们会及时处理;&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>2、系统一旦删除后,文档肯定是不能下载了的,但展示页面缓存需要一段时间才能清空,请耐心等待2-6小时;&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>3、请版权所有人(单位)提供最起码的证明(证明版权所有人),以便我们尽快查处上传人;&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>4、请文明对话,友好处理;&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>5、为了杜绝以前再有类似的侵权事情,可以为我们提供相应的关键字,便于管理人员添加到系统后能有效排除和抵制与您(贵单位)相关版权作品上传;&/p>&p>&br/>&/p>" /> &span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑;&>& & 为了维护合法,安定的网络环境,本着开放包容的心态共建共享技术文库平台,请各位上传人本着自律和责任心共享发布有价值的文档;本站客服对于上传人服务前,有以下几点可提前参阅:&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>&span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑;&>1、本站上传会员收益见:&a href=&http://www.jswku.com/h-36.html& target=&_blank& style=&color: rgb(247, 150, 70); text-decoration:&>&span style=&font-family: 微软雅黑; color: rgb(247, 150, 70);&>http://www.jswku.com/h-36.html&/span>&/a>&/span>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>2、本站不会为任何刚注册的上传会员特批解除上传限制,普通会员每天可以上传100份,值班经值会审核其上传内容,请自行观察自己上传的文档哪些在“临时转换中”(审核通过),哪些在审核拒绝中,连续坚持几天都没有任何文档被拒的情况下,根据文档质量和发布分类是否正常等考量合格后值班经理会特批升级会员等级,相应的权益也同时上升。&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>3、上传人本着友好、合作、共建、共享的原则,请耐心仔细的查看&a href=&http://www.jswku.com/i-113.html& target=&_blank&>&span style=&color: rgb(247, 150, 70);&>《违禁作品内容处理规则》&/span>;&/a>&&&a href=&http://www.jswku.com/i-113.html& target=&_blank&>http://www.jswku.com/i-113.html&/a>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>4、上传人可以观注本站公告,查看其它被公示永久封禁的原因 &&a href=&http://www.jswku.com/news-1.html& target=&_blank&>http://www.jswku.com/news-1.html&/a>&/p>&p style=&margin-top: 0 margin-bottom: 0 padding: 0 color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>5、其它问题可以参阅上传常见问题指引:&a href=&http://www.jswku.com/i-89.html& target=&_blank&>http://www.jswku.com/i-89.html&/a>&/p>&p>&br/>&/p>" />

我要回帖

更多关于 变电站安全工器具 的文章

 

随机推荐