幕墙工程是否等主体结构验收由谁组织完才能施工?

正在初始化报价器建筑幕墙工程验收规范是什么谁能说说?3个回答顾承颜建筑幕墙工程质量验收规范
1 一般规定
1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。
1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。
1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。
1.4 幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验:
1 保温材料:导热系数、密度、阻燃性;
2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
3 隔热型材:拉伸、抗剪强度。
1.5 幕墙节能工程施工应对以下部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
1 保温材料的固定;
2 幕墙周边与墙体缝隙保温的填充;
3 构造缝、沉降缝;
4 隔汽层;
5 热桥部位、断热节点;
6 单元式幕墙板块间的接缝构造;
7 凝结水收集和排放构造;
8 幕墙的通风换气装置。
1.6 幕墙节能工程的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。
1.7 幕墙节能工程检验批划分及检查数量,应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。
2 主控项目
2.1 幕墙材料、构件应符合下列规定:
1 保温材料
1)导热系数应不大于设计值;
2)密度偏差不超过10%;
3)阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。
2 幕墙玻璃
1) 品种应符合设计要求;
2) 传热系数、遮阳系数应不大于设计值;
3) 可见光透射比不小于设计值;
4) 中空玻璃露点应满足产品标准要求。
3 隔热条、隔热附件
1) 导热系数应不大于设计值;
2) 隔热型材的力学性能及耐老化性能应符合设计要求和相关产品标准的规定。
4 遮阳构件的尺寸、材料及构造应符合设计要求。
检验方法:检查材料的质量证明文件、进场复验报告。
检查数量:同一生产厂家的同种类产品抽查不少于一组。
2.2 幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000m2时,应按本规范第15章的规定进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。
密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。
检查方法:检查气密性能检测报告;查单元式幕墙安装隐蔽验收记录;观察及启闭检查。
检查数量:现场检查按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于5件(处)。
2.3保温材料应可靠固定,保温材料的厚度应不小于设计值。
检验方法:对保温板或保温层采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
2.4 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。
检验方法:观察;尺量。
检查数量:全数检查。
2.5 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应有效可靠,断热节点的连接应牢固。
检验方法:对照幕墙热工性能设计文件,观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
2.6 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。
检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。
2.7 冷凝水的收集和排水应通畅,并不得渗漏。
检验方法:通水试验、观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。
3 一般项目
3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。
检验方法:观察,检查施工记录。
检验数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10件(处)。
3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求:
1 密封条:规格正确,长度无负偏差;
2 保温材料:固定牢固,厚度无负偏差;
3 隔汽层:密封完整、严密;
4 冷凝水排水通畅,无渗漏。
检验方法:观察检查;手扳检查;通水试验。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
3.3 幕墙与周边墙体间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候胶密封胶密封。
检查方法:观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
3.4 建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。
检验方法:对照设计观察检查。
检查数量:按检验批抽样检查。
3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活、调节到位。
检验方法:试验,观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
建筑幕墙工程质量验收规范
1 一般规定
aklbj第一:玻璃幕墙安装时对玻璃的厚度有以下几点要求,如果你是中空玻璃的话,一般中空玻璃的规格为:6+9A+6,6+12A+6,8+12A+8等等,因为在玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃幕墙的玻璃,其单块厚度不得低于6mm,如果是采用中空玻璃的话,其中空层厚度不得小于9mm,那么中空玻璃的最小尺寸规格既为:6mm+9A+6mm;
第二:如果你是落地式玻璃幕墙,玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃厚度不得低于10mm,且必须是钢化玻璃(玻璃的某个边角须有3C认证!),10mm的钢化玻璃不得大于3m,12mm的钢化玻璃不得大于4m,15mm的钢化玻璃不得大于5m,因为玻璃有自重,当厚度与高度成反比过大时,自重会导致玻璃弯曲变形,容易产生自爆,影响使用安全;
第三:安装玻璃的时候需要注意其避免划痕、碰撞,大块玻璃安装时必须使用手动吸盘,以保证在施工过程中减小玻璃板材的受伤,因为钢化后的玻璃在碰撞后会整块的破碎;
ouyang_hui16《玻璃幕墙工程质量检验标准》 《玻璃幕墙光学性能》 《采暖居住建筑节能检验标准》 《彩色涂层钢板和钢带试验方法》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑防水材料老化试验方法》 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 《金属材料室温拉伸试验方法》
其他回答正在初始化装修神器热门问答1234567891011121314151617181920查看更多相关问答1个回答小豪3287会议室桌椅设计注意事项: 颜色:会议室,内部员工开会和接待外部来访人员,要结合自身企业文化品位,体现和提升自身形象。选择会议室桌椅时要注意色系,要给人明快的感觉,还是沉稳的感觉,这...2个回答地球军478北京周边最火的无非是三个区域,燕郊、大厂、香河。也是北京上班族考虑的比较多的区域。1个回答黎约荣耀3丶继承过户最便宜,几百元手续费就可以了,其它大税都免的。但继承必须是房产业主都死亡,并留下有效遗嘱的情况下才最便宜。其它两种方式具体如下:
过户的话办赠予费用约为报税价(即你们商定...2个回答冥心宝贝bpQQ建邺区从秦淮河开始,一直包括到河西,奥体和江心洲。新城有新城的优势,设施新,规划好,现在是密集的高尚住宅区,正在建设的河西cbd也初具规模。目标是上海的浦东吧。1个回答桂C025把题目拍清楚点。。。3个回答左小右凋谢1:? 2:? 3:?1个回答臧天朔和小明就我所知道的,南京比较好的装饰公司有:红牛装饰、锦华、东易日盛、元洲装饰等。 在选择装饰公司时,需要注意以下几个方面: 1.公司的品牌知名度(口碑);
2.公司的实力规模(成立时...1个回答李淑洁00个人认为在7000左右,关键还要看小区,不同的地点差距很大,如果要想便宜,经开区有好多回迁房,那倒是很便宜的。2个回答浮云26990我用的乐心,带微信互联的,70块2个回答末世代哀鸣曲食用热水要说Boiled water, 如说Hotwater,则会送温开水进来。 进门后由领座员引导入座。 高档餐厅,较大物品应放在寄存处,离开时应付些许小费。 试饮葡萄酒时,先端... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
幕墙工程施工质量竣工验收资料全套表格
下载积分:1000
内容提示:幕墙工程施工质量竣工验收资料全套表格
文档格式:DOC|
浏览次数:76|
上传日期: 03:27:05|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
幕墙工程施工质量竣工验收资料全套表格
关注微信公众号施工技术分区
填充墙是否需要等混凝土结构子分部工程验收后才能施工?
填充墙是否需要等混凝土结构子分部工程验收后才能施工?
根据规范要求,后一分部工程必须在前一分部工程验收合格后再开始。但是这种分部工程内部的是否需要呢?个人觉得是需要的,但是上一个项目却是未验收混凝土结构子分部工程便施工砌体,因此困惑。百度之后未找到理想的答案,因此只能来这边请教了。
根据规范要求,后一分部工程必须在前一分部工程验收合格后再开始。但是这种分部工程内部的是否需要呢?个人觉得是需要的,但是上一个项目却是未验收混凝土结构子分部工程便施工砌体,因此困惑。百度之后未找到理想的答案,因此只能来这边请教了。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)工程幕墙和大理石没有完成可以单位工程验收吗_百度知道
工程幕墙和大理石没有完成可以单位工程验收吗
我有更好的答案
为了保证幕墙安装施工的质量,一般是要求主体结构工程应满足幕墙安装的基本条件,特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的尺寸偏差,尤其是外立面很复杂的结构,必须同主体结构设计相符,并满足验收规范的要求。相关的主体结构验收规范主要包括:《建筑工程施工质量验收同一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203等。
采纳率:91%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。石材幕墙工程施工工艺标准
我的图书馆
石材幕墙工程施工工艺标准
石材幕墙工程施工工艺标准(QB-CNCEC J4)1
本工艺标准适用于建筑高度不大于100m,抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的施工。2
施工准备2.1
原材料、半成品的要求2.1.1
石材幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证,质保书及必要的检验报告。2.1.2
幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%。花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度标准值不应小于8.0MPa。2.1.3
石材表面应采用机构进行加工,加工后的表面应用高压水冲洗或和水和刷子清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。2.1.4
幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃烧性或难燃烧性材料作隔热保温材料,同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料作为防水和防潮材料。2.1.5
金属材料和零配件除不锈钢外,钢材应进行表面热锌处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。2.1.6
幕墙采用的不锈钢、各种结构钢、铝型材、紧固件的品质和技术性能必须符合现行国家标准的规定。高度超过40mm幕墙应采用高耐候结构钢,并应在其表面涂刷防腐涂料。2.1.7
硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和质保年限证书。2.2
主要工机具
主要工机具见表2.2。表2.2
主要工机具一览表序号 名
格 序号 名
格1 水准仪 DS3 12 铣床 2 经纬仪 J2 13 注胶机 3 吊篮
14 垂直检测尺 2m4 卷扬机
15 靠尺 2m5 电焊机 BX-200 16 水平尺 1m6 台钻
17 力矩扳手 7 无齿切割锯
18 钢錾子 扁、尖8 电锤 ZIC-22 19 高强钢丝 Φ0.5~Φ1.09 型材切割机
20 线坠 10 活扳手
21 勾缝溜子 11 冲床
作业条件2.3.1
主体结构完工,并达到施工验收规范的要求,可能对幕墙施工环境造成严重污染的分项工程已施工完。2.3.2
幕墙与主体结构连接的预埋件,已按设计要求埋设。2.3.3
吊篮等垂直运输设备安设就位,脚手架、操作平台已搭设完毕并经过安全验收。2.3.4
幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求。2.3.5
幕墙施工方案已编制,并经审批。2.4
主要操作人员要持证上岗。3
施工工艺3.1
工艺流程3.2
操作工艺3.2.1
测量放线3.2.1.1
复查由土建方移交的基准线3.2.1.2
放标准线,在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在石材挂板放线前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出干挂板的基准面。3.2.1.3
以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记,分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补救处理。3.2.1.4
最后,用φ0.5-1.0mm的钢丝在单挂幕墙的垂直、水平方面各拉两根,作为安装的控制线,水平钢丝应每层拉一根,垂直钢丝应间隔20m拉一根。3.2.2
根据控制线确定骨架位置,进行安装,应全面检查骨架位置是否准确,焊接是否牢固,并检查焊缝质量,保证骨架安装的牢固性。3.2.3
挂件应采用不锈钢或铝合金型材,钢销应采用不锈钢件,连接挂件宜用L型,避免一个挂件同时连接上下两块石板。3.2.4
骨架的防锈3.2.4.1
型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈处理。3.2.4.2
严格控制不得漏刷防锈漆,特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少于两遍。3.2.4.3
型钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆(含补刷部分)进行防锈处理并控制第一道、第二道的间隔时间不小于12小时。3.2.5
花岗岩挂板的安装3.2.5.1
为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,要精心挑选板材,减少色差。3.2.5.2
在板安装前,应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线,确保钢骨架安装后处于同一平面处(偏差不大于5mm)。3.2.5.3
通过室内的50cm线验证外墙面龙骨、板材安装控制水平线的正确与否,以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面,为结构修补及安装龙骨提供依据。3.2.5.4
板材钻孔位置应用标定工具自板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度依据不锈钢销钉长度予以控制,宜采用双钻同时钻孔,以保证钻孔位置正确。3.2.5.5
石板宜在水平状态下,由机械开槽口。3.2.6
密封3.2.6.1
密封部位的清扫和干燥:采用甲苯对密封位置进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的板面,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥。3.2.6.2
贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好约胶带,要注意纸胶带本身的平直。3.2.6.3
注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费。3.2.6.4
胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅。3.2.6.5
清除纸胶带,胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板材表面,及时清理粘在施工表面上的胶痕。3.2.7
清扫3.2.7.1
及时清除石材表面污物,避免腐蚀性咬伤。易于污染的胶结材料不应与石材表面直接接触。3.2.7.2
拆除脚手架时,应将石材遮蔽,避免碰撞墙面。3.2.7.3
完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料,更换完成后,应用干净水或硬毛刷对所有石材表面清洗,直到所有尘土、污染物被除,不能使用钢丝刷、金属刮削器,在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤。4
质量标准4.1
主控项目4.1.1
石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa,吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。4.1.2
石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
检验方法:观察。4.1.3
石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
检验方法:应采用分值率为1mm的钢卷尺或分辨率为0.02mm的游标卡尺进行检查,检查结果应符合下列规定:
(1)钢销式安装的石板:钢销孔位应根据石板的大小而定,孔位距边端不得小于板厚3倍,也不得大于180mm,钢销间距不宜大于600mm,钢销孔深度宜为25~30mm,直径宜为7~8mm。
(2)短槽式安装的石板:短槽应在板上下边各开短平槽,槽长不应小于100mm,在有效长度内槽深度不宜小于15mm,宽度宜为6或7mm,两短槽边距离石板两端的距离不小于板厚的3倍,且应小于85mm,也不应大于180mm。4.1.4
石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量必须符合设计要求,后置预埋件要进行拉拔力检测。
检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。4.1.5
石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接,连接件与金属框架的连接,连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。4.1.6
金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。4.1.7
石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接,接点应紧密,并注意防腐处理,连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距,垂直间距不大于均压环间距。
检验方法:(1)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装置与幕墙框架连接装置的导电指标值,并保持接地电阻小于10Ω(150m以下高度的建筑物)。(2)观察:手动试验,并用分度值为1mm的钢卷尺,分辨率为0.05mm的游标卡尺测量导电通路连接材料的材质,截面尺寸、连接长度和电焊质量。4.1.8
石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀,厚度一致。当需用镀锌钢板搁置防火、保温材料时,镀锌钢板应用射钉固定,并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直接接触,四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。
检验方法:(1)对照图纸,观察检查,查看隐蔽工程记录。(2)用分度值为1mm的钢卷尺或直尺检查防火、保温材料的厚度和搁板厚度。4.1.9
各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。4.1.10
石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡、板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:(1)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。(2)切割检查,并用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分值率为1mm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。4.1.11
石材幕墙应无渗漏。
检验方法:在幕墙的转角部位、窗洞口、结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测,室内观察检查渗漏情况,检测前,应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处,以20m长度作为一个实验段,用20mm直径普通软管装上喷嘴后,水头垂直于墙面,沿接缝前后缓慢移动,每处喷射时间约为5min(水压≥210KPa),检查渗漏现象。4.2
一般项目4.2.1
石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
检验方法:观察。4.2.2
石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
检验方法:观察;手扳检查。4.2.3
石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
检验方法:观察;尺量检查。4.2.4
石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀,光滑顺直。
检验方法:观察。4.2.5
石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
检验方法:观察;用水平尺检查。4.2.6
每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表4.2.6的规定。表4.2.6
每平方米石材的表面质量和检验方法项次 项
目 质量要求 检
法1 裂痕、明显划伤和长度&100mm的轻微划伤 不允许 观察2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查3 擦伤总面积 ≤500mm2 用钢尺检查4.2.7 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表4.2.7的规定。表4.2.7
石材幕墙安装的允许偏差和检验方法项次 项
目 允许偏差(mm) 检
光面 麻面 1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
30m&幕墙高度≤60m 15
60m&幕墙高度≤90m 20
幕墙高度&90m 25 2 幕墙水平度 3 用水平仪检查3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查4 板材上沿水平度 2 用1m水平尺和钢直尺检查5 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查6 幕墙表面平整度 2 3 用垂直检测尺检查
用直角检测尺检查7 阳角方正 2 4 用直角检测尺检查8 接缝直线度 3 4 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查9 接缝高低差 1 - 用钢直尺和塞尺检查10 接缝宽度 1 2 用钢直尺检查4.3
关键控制点的控制表4.3
关键控制点的控制序号 关键控制点 主
法1 原材料、半成品的采购和进场验收 1.广泛进行市场调查;2.实地考究生产厂家生产规模、设备或生产线先进程度以及质保体系;3.定购前,与业主协商进一步具体明确各种材料、构件的品质、等级、规格和性能要求;4.进场时逐件进行观察和实测验收;5.硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶进场时注意检查其生产日期和有效期,并取样进行粘结拉伸试验、相容性试验及固化程度检验。2 预埋件或后置埋件
1.根据设计单位设计要求和施工图,施工单位必须结合地区、现场和市场调查的实际情况进行幕墙安装二次设计并经原设计单位审定批准;2.主体结构施工过程中,严格按幕墙安装图要求,准确可靠地进行预埋;3.对于后置埋件必须进行现场拉拔强度检测;4.预埋件或后置埋件的数量、间距、位置必须符合设计要求,偏差较大的必须按审定的技术处理方案补设。3 吊挂节点
1.观摩和手动检查,其构造连接方式必须按设计;2.用力矩扳手检查紧固程度;3.转接件、连接件、绝缘片、紧固件及弹簧垫片的材质、构造尺寸、壁厚必须严格按设计要求选用。并注意检查开孔位置、开孔尺寸及孔边距。要求外观平整、无裂纹、毛刺、凹坑等缺陷。当采用碳素钢材时,表面应做热镀锌处理。4.4
质量记录4.4.1
幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。4.4.2
幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。4.4.3
后置埋件和现场拉拔强度检测报告。4.4.4
幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。4.4.5
打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。4.4.6
防雷装置测试记录。4.4.7
隐蔽工程验收记录。4.4.8
幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。4.4.9
石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性的复检报告。4.4.10
检验批质量验收记录表。4.4.11
石材幕墙分项工程质量验收记录。5
需注意的质量问题5.0.1
幕墙骨架中立柱与横梁安装应严格控制水平、垂直度以及对角线长度,在安装过程中应复检查,达到设计要求后方可进行板材的安装。5.0.2
进行石材板安装时,应拉线控制相邻板面的水平度,垂直度及大面平整度;用木模板控制缝隙宽度,如有误差应均分在每一条缝隙中,防止误差积累。5.0.3
固定防火保温材料应锚钉牢固,防火保温层应平整,拼缝处不应留缝隙。5.0.4
冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。5.0.5
现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。5.0.6
石材幕墙四周与主体之间的间隙,应采用防火的保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。6
成品保护6.0.1
材料、半成品应按规定堆放,安全可靠,并安排专人保管。6.0.2
在靠近安装好的石材幕墙处安装简易的隔离栏杆,避免施工人员对铝制的石材有意或无意的损坏。6.0.3
加工与安装过程中,应注意轻拿轻放,不能碰伤、划伤,加工好的铝材应贴好保护膜和标签。6.0.4
加强半成品、成品的保护工作,防止已安装好的幕墙受划伤。7
职业健康安全与环境管理7.1
危险源辩识及控制措施危险源辩识及控制措施序号 作业活动 危险源 主
施1 石材幕墙安装 高空坠落 1. 作业前检查脚手架、跳板、围栏的稳固性,跳板用铁丝绑扎固定,不得有探头板;2.规范地设置平、立安全网,安全网使用经安全认证的产品;3.患有高血压、癫痫病、贫血病等不适宜高空作业的人员禁止高处作业;4.洞口、电梯井、楼梯间未安栏杆处等危险口,必须设置盖板、围栏、安全网、警示标志等;5.夜间现场必须有足够的照明。2
物体打击伤害 1.上方操作时,下方禁止站人、通行,禁止下、下垂直交叉作业当必须同时作业时应采取封闭隔挡等可靠安全措施;2.工人操作应戴安全帽;3.严禁向下抛掷工具、物品、废料等。3
电 1.不使用破损电线,加强线路检查;2.设备金属外壳可靠接地,按“一机一闸一漏”接用电器具,漏电保护器灵敏有效,每天有专人检测;3.接电、布线由专业电工完成。4
机械伤害 1.制定操作规程;2.掌握各种机具的性能及可能产生的危害;3.高危机具由经过培训的人员专人操作。注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辩识。7.2
环境因素辩识及控制措施环境因素辩识及控制措施序号 作业活动 环境因素 主
施1 石材幕墙安装 噪
声 隔离、消弱、分散,在规定时间内作业2
固体废物 及时清理、回收到指定的地点或容器内,分开存放,集中处理3
1.清扫基层前适量洒水降尘;2.砂浆拌合投料时,按投料顺序贴近投料,尽可能减少扬尘。4
搅拌站冲洗污水及其它施工污水必须经沉淀处理后向外排放,现场应设简易沉淀池5
有害物质挥发
1.密封材料和清洗溶液随用随配,用多少配多少,一次不宜配制太多;2.已配好的挥发性材料应尽快使用完毕。注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辩识。