西门子编码器接线图报警F52983 没有检测到编码器怎么解决

求助西门子MM440故障F0453报警怎么解决_百度知道
求助西门子MM440故障F0453报警怎么解决
我有一台丝杠式举升机,7.5kw,带车身下降时经常报f0453故障,变频器是西门子MM440的,请各位高手帮忙解决,到底是什么原因
我有更好的答案
F0453 电机堵转 原因: - 升降斜率太陡。 - 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。 - 电机连接错误。 - 电机太小。 - 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。 检查和对策: - 电机的连接。 - 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 - 使能捕捉再启动功能 P1200 - 换一个功率大点的电机。 - 对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压 P1611。 (如果上述几项不能解决) - 建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。 - 建议使用 V/f 模式的闭环控制(P1300=20)的闭环控制。
我的440手册中没有F453故障说明,不知你的变频器说明书中F453是指什么故障?如果只是在带车身下降时报故障应该与参数设置有关或与变频器选型配置有关.
为您推荐:
其他类似问题
mm440的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子变频器G120故障报警f7900_百度知道
西门子变频器G120故障报警f7900
我有更好的答案
如果有备用伺服电机或者驱动器,可以先代换一台伺服电机或者驱动器,确认一下是不是伺服电机或者驱动器引起的故障。如果确认是伺服电机引起的故障,不要去擅自拆开检查(内有高精密编码器),以免造成二次故障。专业力士乐伺服电机维修,了解更多可咨询莞深机电的莫工
采纳率:88%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子s120驱动系统7902报警解决方法
查看: 6122|
评论: 0|来自: 西门子工业技术论坛
摘要: 故障信息:使用STARTER软件在线S120,查到F7902报警。 处理过程:先找到手册,看报警信息 根据内容检查编码器联轴器,没有松动。继续开机测试,电机抖动厉害,改P2178后运行稍长时间后出现F7902报警,并有抖动,机械 ...
故障信息:使用STARTER软件在线S120,查到F7902报警。
处理过程:先找到手册,看报警信息
根据内容检查编码器联轴器,没有松动。继续开机测试,电机抖动厉害,改P2178后运行稍长时间后出现F7902报警,并有抖动,机械人员在现场闻到电机有异味,检查抱闸,给抱闸送电吸合不是太好,拆除接线检查电机三相平衡情况,结果7.5KW的电机三相是4欧姆,4欧姆,2欧姆,没办法只能换电机和减速箱了(一体的),更换后测试电机电流R69的参数值是:11.35A和另一个比较完全正常,然后机器再进行工艺测试运行完全OK!
上一篇:下一篇:
看过《西门子s120驱动系统7902报警解决方法》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:西门子伺服电机编码器安装以及检测_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,