二氧化碳气体灭火系统灭火系统的选择阀是怎样设计的

一级注册消防工程师
当前位置: >>
>> 试题内容
来源:注册消防考试网
【注册消防工程
师专业网站】
【单选题】
二氧化碳灭火系统启动时,选择阀应在容器阀动作()打开。
A、之前
B、之后
C、之前或同时
D、不限先后
该试卷属于2014年消防工程师考试题库试题,
根据考试中心的答案统计,该试题:21%的考友选择了A选项 20%的考友选择了B选项 55%的考友选择了C选项 4%的考友选择了D选项
考友答案与解析&&&&
第1题: 气体灭火系统进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的()为合格。
A、5%
B、8%
C、10%
D、15%答案解析与讨论:第2题: 高度超过()的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
A、50m
B、80m
C、100m
D、120m答案解析与讨论:第3题: 干粉灭火系统采用全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于()kg/m3。
A、0.65
B、0.55
C、0.60
D、0.50答案解析与讨论:第4题: 气体灭火系统公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装()个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设()个防晃支架。()
A、1;1
B、2;2
C、1;2
D、2;1答案解析与讨论:第5题: 二氧化碳灭火系统防护区泄压口的高度应大于防护区净高的(。
A、1/3
B、1/2
C、2/3
D、3/4答案解析与讨论:第6题: 不超过()㎡的流淌B类场所可选择局部应用式中倍数泡沫灭火系统。
A、500
B、300
C、100
D、50答案解析与讨论:
李老师:一级注册消防工程师、国家工信部和科技部专家、高级项目经理、12年培训经验,编写了多本教材,...
各省市报名简章
合作网站内容建筑消防设施操作图解之高压二氧化碳灭火系统建筑消防设施操作图解之高压二氧化碳灭火系统常用办公软件技巧百家号本文转自公众号:九源教育119请点击上面蓝色“气体灭火设计”关注公众号。关注越多,写文章越有动力!961.系统用途适用于扑救各类可燃、易燃液体和固体物质引起的火灾。具有灭火后不留痕迹、不导电、不污染物品、没有水渍损失、灭火效果好、价格低廉等优点。1.1适用场所二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:a.灭火前可切断气源的气体火灾。b.液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。c.固体表面火灾及棉花、织物、纸张等部分固体深位火灾。d.电器火灾。二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。适用场合:适用于图书、档案等珍贵资料库房、变配电室、通讯机房、飞机库、汽车库、船舱、中心控制室、轧机、印刷机、电站、浸渍油槽等场所的火灾保护。二氧化碳灭火系统有两种应用方式,即:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾,灭火剂均匀充满整个空间;局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾,灭火剂直接喷射,持续一定时间。1.2主要技术参数2.系统结构灭火系统主要由自动报警灭火控制系统、灭火剂储瓶、瓶头阀、启动气体储瓶、电磁瓶头阀、选择阀、称重装置、单向阀、压力开关、框架、喷嘴、管道等设备组成。二氧化碳灭火系统结构图3.系统工作原理对于系统不同的控制方式,其工作原理如下:3.1自动控制将报警灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感烟探测器与感温探测器同时发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁瓶头阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。3.2电气手动控制将报警灭火控制器上控制方式选择建拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当防护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。3.3机械应急操作当防护区发生火情,而控制器不能发出灭火指令时。应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁瓶头阀上的安全插销,操作手柄即可打开电磁阀,释放启动气体。启动气体打开选择阀、瓶头阀、释放灭火剂,实施灭火。3.4紧急停止操作当火灾警报已发出,在延时时间内却发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。4.系统动作程序方框图5.系统操作规程5.1操作者应认真阅读本产品使用说明书,熟悉相关图纸资料。5.2本系统装置与自动报警灭火控制系统一起,组成完整的火灾报警灭火系统,具有自动、电气手动、机械应急手动三种控制方式。建议在无人的防护区采用自动控制方式,有人的防护区采用手动控制方式。5.3系统释放介质前,所有人员必须在延时期内撤离现场。释放完毕后,必须确认气体排出后,工作人员才能进入现场。5.4当需机械应急操作时,具体操作如下:5.5系统喷放后,应及时将选择阀、压力开关、单向阀、瓶头阀等复位,并更换有关零件。6.维护保养6.1本系统是新型的高效灭火系统,自动化程度高,密封性能要求很严格,因此必须建立相应的维护保养制度,并由受过专业培训的人员负责进行经常性维护、检查,以保持良好的工作状态。6.2维护检查人员必须熟悉本装置的结构原理,工作性能,动作程序及各部件的结构原理,拆装工艺。必要时,可委托本公司进行定期维护和保养。6.3每周的维护保养工作6.3.1检查启动气体储瓶的启动气体压力的压力表示值在正常储存温度环境下应处于压力表的绿色区范围内,否则应查明原因排除故障并予重新充压。6.3.2检查称重装置表面应无破损,并处于正常工作状态,否则应联系专业维修人员进行处理。6.3.3检查泄漏报警器应无报警信号,如有泄漏报警信号应联系专业维修人员查明报警原因并排除故障。6.4每月的维护保养工作6.4.1对灭火剂储瓶组件、启动气体储瓶组件、选择阀、液流单向阀、金属软管(连接管)、集流管、气流单向阀、启动管路、系统管网与喷嘴等全部零部件进行外观检查,应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层油漆层、镀铬层、镀锌层等应完好,否则应及时保养;零部件如有碰撞变形及其它机械性损伤,应联系专业维修人员进行更换。6.4.2系统所有铭牌应清晰,安全标志应完整,否则需完善。6.4.3检查电磁瓶头阀、瓶头阀、选择阀及压力开关等部件应处于正常状态,如有动作过,或铅封无完好,应查明原因恢复其正常状态。6.5每季的维护保养工作6.5.1检查灭火剂输送管道和吊架、及称重装置等的固定应无松动。6.5.2金属软管应无变形、裂纹及老化。6.5.3各管道及喷嘴孔口应无堵塞。6.6每年的维护保养工作(由专业维修人员进行)6.6.1从电磁瓶头阀上卸下电磁铁,用自身的灭火控制线路进行通电,应启动正常。无异常现象方可继续使用。(为防止系统意外喷放,此时应先将启动管路与启动气瓶脱开)6.6.2检查灭火剂输送管道,如有损伤与堵塞现象,应对其进行气密性试验和吹扫。6.6.3对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。6.6.4以上工作进行后,应对整个系统进行全面维护、保养,保证系统处于正常工作状态。6.7每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方可继续使用,如发现老化现象,应进行更换。6.8灭火剂储瓶、启动气体储瓶的使用、管理及定期检验应按照国家《气瓶安全监察规程》的要求执行。6.9本系统灭火启用后,应将下列部件复位,使其工作正常,方可继续使用。(a)控制器(按现场安装设备厂家提供的使用说明书);(b)压力开关;(c)启动钢瓶重新充装压缩空气,充装压力为模拟压力(实际为8.0MPa);(d)动作过的选择阀;(e)瓶头阀;(f)按设计要求重新充装介质;(g)所有金属软管和启动管路的各连接处,必须安装正确,保证密封。6.10系统启动复位后应确保系统复位到正常工作状态。6.11保养、检查、维修、试验必须进行详细记录,建立系统设备使用技术档案。7. 系统主要零部件7.1瓶头阀 EP12/150A7.1.1结构示意(见下图)7.1.2主要性能参数7.1.3用途瓶头阀安装在灭火剂储瓶上,用以密封储瓶内的灭火剂。火灾时,一般由启动气体将瓶头阀打开,释放灭火剂,实施灭火。7.1.4使用维护说明7.1.4.1瓶头阀上装有固定套(如上图所示),是为了防止在运输、安装和调试过程中,因碰撞、震动使瓶头阀手柄松动,引起瓶头阀泄漏或误动作而设置的。在现场安装完毕,投入使用前必须将固定套拆除,否则将破坏瓶头阀并引起危险。7.1.4.2瓶头阀具有气体启动和机械手动两种开启方式。气体启动由启动气体推动驱动缸中的活塞杆,顶开瓶头阀手柄,开启瓶头阀;机械手动是人工扳动瓶头阀手柄,开启瓶头阀,该方式在紧急情况下采用。7.1.4.3瓶头阀上装有安全膜片,是为了防止灭火剂储瓶内压力过高,而采取泄压释放,以保护储瓶安全。通常情况下,安全膜片不会动作,只有在异常情况下(如充装压力过高、环境温度过高),有可能爆破动作。安全膜片动作且储瓶泄压后,应立即更换安全膜片,并进行密封性试验,再充装灭火剂。更换膜片时,须采用由本公司提供的与原膜片型号、规格安全相同,且经试验合格的膜片,不能随意代用。7.1.4.4充装灭火剂时,灭火剂充装口(如上图所示)与气源相接,旋松压紧螺钉即可充装。充装完毕后,必须先旋紧压紧螺钉,再拆除充装接头。灭火剂充装应由专业人员进行。7.1.4.5瓶头阀动作后,应经人工复位,检查无异常情况,方可继续使用。7.2电磁瓶头阀7.2.1主要性能参数:7.2.2电磁瓶头阀安装在启动气体储瓶上,用以密封启动瓶内的启动气体。火灾时,控制器发出灭火指令,激发电磁瓶头阀内的电磁铁动作,打开电磁瓶头阀,释放启动气体,启动气体通过启动管路打开相应的选择阀和瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。7.2.3PDC8电磁瓶头阀上装有止动挡片(如上图所示),是为了防止在运输、安装和调试过程中,因碰撞、震动,引起电磁瓶头阀泄漏或误动作而设置的。在现场安装完毕,投入使用前必须抽出止动挡片到位后并用螺钉紧固,否则会导致阀门不能启动或发生损坏。电磁瓶头阀具有电启动和机械手动两种开启方式。电启动由控制器发出开阀指令,使电磁铁动作,打开电磁瓶头阀;机械手动是手动拔除插销,向上扳动手柄,打开电磁瓶头阀。在机械手动之前应拔除插销,否则将不能实施机械手动 。7.2.4电磁瓶头阀装有压力表,显示瓶内启动气体压力。当压力表示值低于绿色区时,应重新充装启动气体 。7.2.5充装启动气体PDC8电磁瓶头阀充装启动气体时,直接与电磁瓶头阀的出口连接即可进行,其连接螺纹为M14×1.5(外螺纹)。充装完毕后,电磁瓶头阀可自动复位密封。7.3选择阀ZX25/1507.3.1结构7.3.27.3.3选择阀安装在集流管上,进口与集流管连接,出口与灭火剂输送管道连接。选择阀主要用于组合分配系统中控制灭火剂流动方向,保证灭火剂进入发生火灾的保护区。选择阀平时关闭。火灾发生时,启动气体进入选择阀驱动缸,推动缸内活塞,通过连杆机构动作,使选择阀压臂敞开,此时选择阀已处于开启状态。接着启动气体又打开瓶头阀,释放灭火剂,通过选择阀送入保护区,实施灭火。7.3.4(a)需手动打开阀门时,应压下手柄,敞开压臂,即可开启选择阀。选择阀动作后,应经人工复位,检查无异常情况,方可继续使用。7.4自锁压力开关ZKS2/1507.4.17.4.27.4.3压力开关在组合分配系统中安装在选择阀下游的出管组件上,在单元独立系统中安装在集流管上。释放灭火剂使其动作,向灭火报警控制器发出反馈信号,通知瓶头阀已打开,灭火剂已释放至相应保护区。7.4.4当压力开关动作后,顶部复位压帽将向上凸出2cm左右。复位时需将压帽压下。复位后,方可继续使用。7.5称重机构7.5.17.5.2原理:称重机构主要由称重装置(弹簧秤)与连接件等组成,当钢瓶泄漏量超过10%药剂量时,弹簧片1触动微动开关触点4(正常状态常开,钢瓶泄漏达到规定值时常闭),蜂鸣器闭合,发出声光报警信号。7.5.3称重机构的预调7.5.3.1所有瓶组的失重报警电路为并联联接,电压为DC12V,所有接线应接牢固,正确。任意触点开关Sn闭合后均应立即报警(n为称重机构任意瓶组数)报警接线图如下图所示:7.5.3.2调试:a.松开保护架2上的可调螺钉3。b.移动保护架来调整微动开关触点与弹簧片之间的距离d1,调试后应确保钢瓶被提升(可用弹簧秤)%药剂重时,弹簧片刚好触动微动开关触点,蜂鸣器发出报警信号(声光报警),此时紧固保护架。(为报警精确灵敏,可调试多次后紧固可调螺钉)c.提升钢瓶使弹簧片,蜂鸣器发出报警信号此时转动保护螺母5与称重装置下端接触,目的是调节保护距离d2使其稍大于弹簧片与微动开关间距离,以保护弹簧片及微动开关。d.并紧保护螺母上的止动螺钉。l因微动开关极易损坏,影响报警,在安装操作过程中请注意保护微动开关。7.6启动瓶框架7.6.17.6.2主要参数7.6.3启动气体储瓶框架用来固定启动气体储瓶。7.6.4安装说明框架安装时,应打地脚螺栓,以免震动和移动。7
.7灭火剂储瓶框架7.7.17.7.2主要结构参数7.7.3灭火剂储瓶框架由角钢制成,用于固定灭火剂储瓶,安放集流管。7.7.4框架安装时,应打地脚螺栓固定,以防装置倾倒、震动或移位。相关阅读:1、灭火浓度、设计浓度、灭火设计浓度、惰化设计浓度,计算时选哪个?2、做气体灭火,您就必须知道NOAEL、LOAEL,最重要的参数,超标后果严重3、管网七氟丙烷灭火系统管网设计布置为均衡系统的好处4、怎样快速估算七氟丙烷灭火系统防护区的药剂用量和泄压面积5、管网七氟丙烷设计计算容易忽略的问题专注气体灭火设计!www.qitimiehuo.com长按识别二维码,关注气体灭火设计本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。常用办公软件技巧百家号最近更新:简介:常用办公软件使用小技巧作者最新文章相关文章继续查找其他问题的答案?
其他答案(0)
您可能感兴趣的
1灭火器的类型选择中,适用于A类火灾场所的是(  )。A.水型灭火器B.磷酸铵盐干粉灭火器C.泡沫灭火器D.二氧化碳灭火器2高层建筑的消防控制室、消防水泵房、防排烟机房的(  )和消防电梯等供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。A.自备发电机房B.配电室C.消防用电设备D.消防应急照明3火灾自动报警系统中宜用于特级和一级保护对象的系统形式是(  )。A.区域报警系统B.集中报警系统C.控制中心报警系统D.楼宇智能报警系统4火灾探测器布置时,当梁凸出顶棚的高度超过(  )mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。A.200B.400C.500D.600
请选择反馈内容:
请选择反馈内容
题目不完整第四章二氧化碳灭火系统PPT下载_PPTOK消防气体灭火系统的系统主要组件是什么?-筑龙博客
消防气体灭火系统的系统主要组件是什么?
一般由灭火剂储存瓶组、液流单向阀、气流单向阀、压力开关、选择阀、阀驱动装置、喷头、集流管、释放管网及报警灭火控制器等组成。  &1、容器阀&  容器阀是指安装在灭火剂储存容器出口的控制阀门,其作用是平时用来封存灭火剂,火灾时自动或手动开启释放灭火剂。&  2、电磁瓶头阀&  该阀安装在启动钢瓶上,用以密封瓶内的启动气体。火灾时,控制器发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体释放打开灭火剂储存容器上的容器阀及相应的选择阀。&  3、选择阀&  选择阀是组合分配系统中用来控制灭火剂释放到起火防护区的阀门。选择阀平时都是关闭的,选择阀的启动方式有气动式和电动式。无论电动式或是气动式选择阀,均应设手动执行机构,以便在自动失灵时,仍能将阀门打开。该选择阀是一种气动快开阀,其工作原理为当控制气体推动驱动气缸活塞,带动曲柄动作,使转轴旋转,主阀处于可开启状态,在灭火剂压力作用下主阀打开,释放灭火剂,应急时,可直接扳动手柄打开选择阀,释放灭火剂。&  4、单向阀&  单向阀是用来控制介质流向的。单向阀分为液流单向阀和气流单向阀。液流单向阀可防止灭火剂回流到空瓶或从卸下的储瓶接口处泄漏灭火剂。气流单向阀用以控制启动气体来开启相应阀门。&  深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、消防气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、、消防应急广播控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等。如果有想要了解火灾自动报警系统的,网址: ,咨询电话:400-678-1993