消防电非隔离电源模块模块和输入模块一样吗

您目前所在的位置: &
& 消防中输入模块、输出模块、联动模块什么意思?
消防中输入模块、输出模块、联动模块什么意思?,,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
消防中输入模块、输出模块、联动模块什么意思?希望能够举一些例子出来,比如水流指示器是用的什么模块?为什么?
上一个问题:
下一个问题:
共 6 条答复
输入模块又叫监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块进入主机,进行监视,比如水流指示器监视用输入模块,信号阀也是监视。输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作。输入模块输出模块都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备。
回答者: -
- 提交时间:
输入模块:主要起监视作用,被动接受外部设备的工作状态信息,比如水流指示器、压力开关就需要输入模块;输出模块:主要是控制作用,主动地控制外部设备,但是无法监视设备的工作状态,比如广播,输出模块保证导通线路,但是广播信号源有没有开启就无法监测;输入输出模块:也叫联动模块,既控制外部设备,同时也监视设备的工作状态,比如送风阀、排烟阀、电梯、卷帘门、电切、应急照明等。这些重要的设备都需要通过输入输出模块(联动模块)来控制。
回答者: -
- 提交时间:
一,输入模块我们常叫做监视模块,不能进行联动控制,只能进行监视报警,一般接压力开关,水流指示器,可燃气体探测器,信号阀等。二,输入输出模块我们常叫做控制模块,主要是控制重要的消防设备,比如卷帘门,风阀等,可以进行启动也可以进行反馈。三,输出模块一般接消防广播,非编码的声光警铃等设备,不需要接受反馈信号的。水流指示器是用单输入模块。
回答者: -
- 提交时间:
消防中的模块大致有以下几种,1.输入模块;2,输出模块;3,输入输出模块;4,中继模块;5,消防切换模块;6,隔离模块1,输入模块的作用是;用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器。,2,输出模块的作用是:用于火灾自动报警向现场设备发出指令的信号。3,输入输出模块:主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备的回答信号。(PS:输入输出模块就是楼主所说的联动模块)4,中继模块:主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000M需要延长总线通讯距离的场合。5,消防切换模块:在消防系统中的作用是实现对现场大电流(直流)启动设备的控制及交流220V设备的转换控制,以防由于使用消防输入输出模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。6,消防隔离模块:主要作用是,用于隔离故障的模块,本回路上的原件发生短路等故障后进行自动隔离,不影响其他回路的正常工作。还能确定发生故障的总线部位,当故障修复后隔离器可自行恢复工作,将隔离出去的部分重新纳入系统。我的回答完毕,希望对楼主有用
回答者: -
- 提交时间:
输入模块有的厂家又叫监视模块,是在火灾报警系统中收集信息用的,比如水流指示器,风阀(开关状态),压力开关,都需要用输入模块监视。输出模块,又叫联动模块或控制模块是用来总线联动设备用的。
回答者: -
- 提交时间:
1、输入模块是起到监视、反馈作用2、输出模块起到远程操作作用输入输出模块都是联动控制功能里的功能部件
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:消防中输入模块、输出模块、联动模块什么意思?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,,问答
等你来回答
[ 21:19:00][ 9:48:00][ 0:29:00][ 16:31:00][ 17:24:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-火灾自动报警系统中的消防模块分几类?它们的作用及安装的位置是怎样定的?
我的图书馆
火灾自动报警系统中的消防模块分几类?它们的作用及安装的位置是怎样定的?
消防模块  随着社会的发展,火灾自动报警系统在建筑中起到越来越重要的作用,消防模块也是火灾自动报警系统中的重要组成部分。消防模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等等类型。下面简单介绍下各个模块的作用。  1.输入模块用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。  开关量输入就是接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀等等设备的报警、反馈信号;由于消防系统中各个厂家设备的通信协议有区别,所以不同厂家的设备要简单的联网可以通过这种方式进行连接,目前市场上的输入模块有一种只可以接收常开信号输入(如松江云安的HJ-1750),还有的经过参数的设定可以接收常开或者常闭信号输入(如海湾的GST-LD-8300),还有的双输入模块、多输入模块等等。  模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中(如海湾的GST-LD-8319)。  2.输出模块用于控制某些设备的启停或者切换,不接收信号输入一般用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的GST-LD-8305)、声光警报器、警铃等等设备。  3.输入输出模块在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8301),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。  4.中继模块一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。  5.隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。  6.切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器。  7.多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设备。  消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用,随着人们对消防安全的日益重视,模块的应用会越来越多,功能也会越来越完善。
喜欢该文的人也喜欢大家都在搜
消防弱电模块,单输入输出模块怎么接有源和无源,,,,?
tangxiren的答复:
此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。&br/&&br/& 本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。&br/&&br/& 海湾消防GST-LD-8301型单输入/单输出模块 2.主要技术指标 (1)工作电压: 总线电压:总线24V 电源电压:DC24V (2)监视电流: 总线电流&1mA 电源电流&2mA (3)动作电流: 总线电流&3mA 电源电流&15mA (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 (5)无源输出触点容量:DC24V/5A (6)有源输出容量:DC24V/1A (7)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度&95%,不结露 (8)外形尺寸: 80mm&120mm&43mm。并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
¥0.01 元/个
关注行业资讯
西门子消防报警产品:BC80系列BDS132A输入模块
&400 - &480
detail3e达人选购¥20000.00¥20000.00¥0.30¥38.00¥88.00
detail3e周边优质供应商上海松江区广东省江门市上海松江区浙江省杭州市
同参数产品
同参数产品
同参数产品
工作电源:
同参数产品
探测方式:
同参数产品
环境温度:
同参数产品
环境湿度:
同参数产品
同参数产品
使用范围:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
本公司西门子消防报警产品:BC80系列BDS132A输入模块,质量保证,欢迎咨询洽谈。
慧聪网厂家正安(北京)消防报警产品经贸中心为您提供西门子消防报警产品:BC80系列BDS132A输入模块的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取西门子消防报警产品:BC80系列BDS132A输入模块的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥20000.00¥20000.00¥38.00¥410.00¥46.00¥45.00¥1688.00¥300.00热门商品推荐 ¥20000.00 ¥20000.00 ¥38.00 ¥410.00 ¥46.00 ¥45.00 ¥1688.00 ¥300.00
detail3e店内热门商品¥800.00¥340.00¥6500.00¥700.00
detail3e输入模块相关资源输入模块热门产品搜索输入模块相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
联系人:陈华 & 先生
010 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于输入模块
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
010 ******
联系人:陈华&经理
公司名称:正安(北京)消防报警产品经贸中心
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :您目前所在的位置: &
& 非消防电源强切与强启、隔离模块的区别?
非消防电源强切与强启、隔离模块的区别?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
非消防电源强切与强启、隔离模块的区别?
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
一个是控制模块,一个算是保护作用的模块。作用是不一样的。控制模块在联动时就会动作去控制现场设备的开、关;而隔离模块是线路短路时给整个线路以及控制器提供保护的。
回答者:游客 - 提交时间:
强切,强启都是都会用到控制模块,是主观上的要完成完成设备的启,断开。隔离模块是防范线路短路等故障对于其他线路设备、控制器等造成影响、损失提供保护。
回答者:游客 - 提交时间:
隔离模块是保护线路用的,强切强启是控制监视模块。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:非消防电源强切与强启、隔离模块的区别?