互联网用户自发贡献自行上传的這篇文章主要介绍了 小编现在将"在带电的电压互感器二次回路工作措施上工作安全措施的主要内容有哪些"分享给大家做个参考。
电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定:
1.短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧.在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定.
2.接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合.保證在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器.
3.断开某些二次设备的引线,可能引起保护元件误动的,应按规定向調度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行.