摇测低压电缆防水接头几多数欧母才可用

低压电气,电缆线绝缘电阻是怎么测试它们的各个参数是多少殴母相与相,相与零,相与地,零与地是多少欧毋_百度知道
低压电气,电缆线绝缘电阻是怎么测试它们的各个参数是多少殴母相与相,相与零,相与地,零与地是多少欧毋
我有更好的答案
用绝缘兆欧表测量,线与线间,线与地间,设备与地间的绝缘电阻不得小于0.5兆欧,就是500K。
用兆欧表,它有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。在测量时要注意以下几点:1,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。2,兆欧表使用时,必须平放。3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。4,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。5,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。6,在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。7,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。
根据GB的有关要求: 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧,希望可以帮到你!
最简便的方法就是使用摇表。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
绝缘电阻的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。低压电缆安装标准和规范?
低压电缆安装标准和规范?
被浏览1829次
我来帮他解答
1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 
(5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆
(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  
(13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  
(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  
(16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。
3.现场条件 
(1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。 
(2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 
(3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。
电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证,塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好,地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上25mm2表面应清洁,无断股现象,摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接。
一般技术要求如下:
敷设前要检查所有敷设的电缆型号、规格与设计是否相同,外观是否有扭纹、压偏、保护层断等缺陷。
电缆敷设顺序一般是先动力、后控制;先截面大、后截面小的原则。
低压电缆,强电、弱电控制缆应按由上而下顺序分层配置;电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的三角型排列时,每隔1米用绑带扎牢。
电缆进入建筑物、沟道、穿过楼板和墙壁时,应加装保护管,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。穿入管中的电缆数要符合设计要求,交流单芯电缆不能单独穿入钢管内,穿电缆时不要损坏保护层。
在附设电缆过程中,严格防止电缆扭伤和弯曲,电缆转弯时的弯曲半径应不小于电缆外径的8倍。
铠装电缆的金属外皮两端,金属电缆终端头及保护钢管必须可靠接地,接地电阻不应大于10欧母。
流绪&回答:单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。
1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。
2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。
我就是我d&回答: 一、查看截面。电缆最内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。
  二、产看绝缘层厚度:
  (1)低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。
  (2)高压电缆去除外皮后有绝缘层,就是包裹在电缆芯外面、白色的像是塑料的主绝缘层,低压电缆没有这个主绝缘层,只是橡胶保护层。
  三、查看电压登记。图纸上面一般会有YJV-1KV-4*150 或者YJV-10KV-4*150 等等这些电压等级。
她说918&回答:低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  
米多奇hq&回答:1.低压电缆分线箱
品牌:利安电器|型号:600*960*320
报价:900元/个
2.SDC低压电缆分线箱
品牌/型号:果季牌/SDC-0.4/□-800×358
报价:2820.00元
以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
芒果5270&回答:高压:平常说的6kV及以上就是高压,实际上6kV-35kV应该算是中压,35kV以上的算是高压。
低压:6kV以下的,平常指的是0.6/1kV的叫做低压电缆。
35kV及以下的电缆标准GB/T
高压的还有单独的标准。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()最近更新内容
安全标识登记表
电力工程施工工艺1p
提高建筑结构设计安全度的思考
护士自考要勇闯“五关”
最新施工项目经理工作手册11(页)
工业设计基础工艺――不锈钢的表面加工工艺
SAP培训资料-3
论毅力.ppt
短信信息处理平台
桥梁混凝土施工技术交底
万柳商业城建筑方案文本
00225-企业全面整顿讲话_
别墅设计方案图40
基于LabVIEW的数字采集仪在线校准系统设计
主管的目标管理.pps
相关阅读排行电缆绝缘摇测数据是多少属于正常范围,三相四线制电缆_百度知道
电缆绝缘摇测数据是多少属于正常范围,三相四线制电缆
有三根电缆都是在100兆欧姆以上,还有一根在0.5到1之间,土里湿度很小。请问这样的电缆能够使用不?
我有更好的答案
控制线缆应该是低压线缆~~用500V摇表测量。电力电缆如属于高压电缆~~用2.5kV摇表测量。测量方式:三相电缆A相加压BC相辫子(金属屏蔽)接地。
B相加压AC相辫子接地。
C相加压AB相辫子接地.。
单相电缆线芯加压,金属屏蔽接地.测量的是绝缘电阻,单位是兆欧MΩ.
采纳率:82%
来自团队:
电缆的绝缘电阻值没有具体规定,试验方法是分别测各相的绝缘电阻,测量U相时VW相接地,测V相时UW相接地,测W相时UV相接地。三相绝缘电阻的不平衡系数最好不要大于2。如果是380V低压电缆0.5兆欧并不能说就不合格,但要确定是否是外护套进水还是内衬层进水,若判断是外护套进水运行问题不大。但运行后要密切观察。或运行一段时间停电复试绝缘电阻应有所上升则可继续运行。
本回答被提问者和网友采纳
与以前的测量数据对照一下,相差不多就可以使用。一般低压电缆0.5兆欧以上可以使用。
用于路灯照明的电缆,是埋在地下部分,对地下电缆 进行了摇测得出上面得结果,0.5兆欧能用在地下用不?是否0.5兆欧只是在空气中符合使用安全。
100兆欧姆以上应该没问题,.5到1之间那就不能用了