ABB零速恒转矩的变频器器ACS510如何设置7恒速

ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。_百度知道
ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。
如题,电机3KW,一拖一,恒压供水,采用4-20ma,0-0.6MPa压力传感器(两线制),现要求稳压控制在0.32MPa,最低压力0.2MPa,需要接线方式及详细参数设置,非常感谢。有电气图纸,但是原设计为0-10v传感器,现有的为0-20mA传感器悬赏100分。附电气图。
我有更好的答案
9901 1 中文9902 6 PID宏 额定电压9906 根据电机铭牌 额定电流9907 根据电机铭牌 额定频率9908 根据电机铭牌 额定转速9909 根据电机铭牌 额定功率     4010 19 内部给定 4011 40 内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT14016 2 ACT2输入4022 7 睡眠选择 内部 4023 40 频率降低到40hz的时候开始休眠4024 10S 休眠延时4025 5% 唤醒偏差4026 5S 唤醒延时2202 10S 加速时间2203 10S 减速时间具体需要根据实际情况调整
采纳率:25%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
abb变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。ABB ACS510 变频器主要参数设定:_中华文本库
第1页/共2页
给煤机ABB ACS510 变频器主要参数设定:
1.Group 99:启动数据。此参数组专门用于配置:a、设置变频器;b、输入电机数据。
1)、9901:language 语言。设置为9901=0。
0、英文;1、中文;2、韩语;3、日语。
2)、9902:applic macro 应用宏。选择一个应用宏,应用宏自动设置参数,使变频器得以完成某些特定的应用。设置为9902=5:手动/自动宏。
3)、9905:motor nom volt 电机额定电压。定义电机额定电压:a必须等于电机铭牌上的值;b、ACS510输出到电机的电压无法大于电源电压。设置为9905=?V。
4)、9906:motor nom curr 电机额定电流。定义电机额定电流:a必须等于电机铭牌上的值;b、允许范围:0.2...2.0 *l2n。设置为9906=?A。
5)、9907:motor nom freq 电机额定频率。定义电机额定频率:a、范围:10...500HZ(通常是50或60HZ);b、设定频率点,使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。C、弱磁点=电机额定频率*供电电压/电机额定电压。设置为9907=?HZ。
6)、9908:motor nom speed 电机额定转速。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?RPM。
7)、9909:motor nom power 电机额定功率。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?KW。
2. Group 10:输入指令。这组参数所含内容:a、定义用于控制启停,方向的外部控制源(外部1和外部2);b、电机方向锁定或允许电机正反转。在下一参数组(参数1102)中选择哪一个外部控制源有效。
1)、1001:ext1 commands(外部1命令)。定义外部控制1 (ext1)-设定起、停和方向。设置为1001=1:DI1-2-线控制起停,a、DI1控制起/停,( DI1得电=起动,DI1断电=停止);b、参数1003定义方向。选择1003=3(双向)等效于1003=1正向。
2)、1002:ext:2 commands(外部2命令)。同1。设置为1002=1。
3. Group 11:给定选择。这组参数定义了:a、变频器如何选择控制源;b、给定1和给定2的来源性质。
1)、1101:keypad ref sel 控制盘给定选择。在本地方式下,选择控制盘给定方式:a、1=ref1(HZ)-频率给定(HZ);b、2=ref2(%)-给定(%)。设置为1101=1。
2)、1102:ext1/ext2 sel(外部1 和外部2选择)。设置为1102=3。
3)、1103:ref1 select(给定值1选择)。设置为1103=2:AI2-给定来自AI2。
4)、1106:ref:2 select(给定值2选择)。设置为1106=2:AI2-给定来自AI2。
5)、1107:ref2 min(给定2最小值)。设定外部给定2最小值:最小的模拟输入信号对应的给定值,以%为单位;参数1301 minimum AI1(AI1低限)或1304 minimum AI2(AI2低限)设定最小的模拟输入信号;这个参数设定了最小的频率给定;此参数以百分比的形式表示:最大频率、最大过程给定量、额定转矩。设置为1107=0。
4、Group 13:模拟输入。这组参数定义了模拟输入的限幅值和滤波时间。
1)、1301:minimum AI1(AI1低限)。设置AI1的低限。设置为1301=20%:计算低限(4mA)作为高限(20mA)的百分比=4mA/20mA*100%=20%.
2)、1304:minimum AI2(AI2低限)。设置为1304=20%.
5、Group 14:继电器输出。这组参数定义了每个输出继电器动作的条件。
1)、1403:relay output(继电器输出3)。设置为1403=5:=ALARM-有报警信号时继电器动作。
6、Group 15:模拟输出。
第1页/共2页
寻找更多 ""杭州智来机电设备有限公司
杭州市西湖科技园西园路9号博科大厦5F
微信扫一扫:gk-bpq
>> 文章详情
ACS550ACS510功率容量修改指导,ACS550ACS510功率容量怎么修改
发表人:系统管理 发表时间: 19:04:05 点击次数:2316
1.&将控制主板安装好,检查无误后。 2.&上电。 3.&先随意进入一组参数,比如102:同时按上下键+返回键 进入105组的10509改功率再10502改1再10511改4012 就OK了 记住顺序不要搞错 完后查看一下3304是否改对,直到屏幕顶行显示PARAMETERS+。 4.&重新进入参数组(顶行显示PAR GROUPS+)。 5.&查找105组参数。 6.&修改相关传动容量步骤: 1.&将10509调整为所要的功率等级,并确认。如果为ACS510-01-088A-04&改为&0884 2.将10502设置为1,并确认。 3.将10511设置为4012,并确认。 注意:该顺序不能颠倒。 7.&再次进入参数表,检查参数3304(传动容量)是否正确。 关键字:ABB变频器专业维修,,,当您的管辖区设备出现故障时、-------请随时拿起您手边的电话与我们联系,本公司竭诚为您服务!
旺旺技术咨询:
本公司域名:
版权所有:杭州智来机电设备有限公司
杭州智来机电:ABB ACS510 变频器主要参数设定:_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
ABB ACS510 变频器主要参数设定:
&&变频器ACS510说明
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 恒压供水变频器设置 的文章

 

随机推荐