德力西CDI-EM60变频器恒压供水德力西变频器接线图PID控利接线图,怎么接线,元件水位控制器,液位压差变送器,

首页-d[s]-淘宝网
联系电话:7
联系手机:深圳德力西变频器维修_CDI9000德力西变频器维修 CDI9100德力西变频器维修 价格 - 谷瀑环保
扫一扫,手机浏览
深圳沃邦尔工业自动化有限公司
伺服驱动器维修,变频器维修,人机界面维修,工业触摸屏维修,框架式断路器维修,工业电源维修,直流调速器维修,软启动器维修
查看所有分类>
您当前的位置: >
> 深圳德力西变频器维修
深圳德力西变频器维修
&R1 台¥232.00
产品型号:CDI-E180 EM60 E100等系列
品&&&&&&&&牌:DELIXI/德力西
所&&在&&地:广东深圳龙岗区
更新日期:
1台 | 232.00元
添加描述请填写信息
联系方式:曾经理&&
(联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的,谢谢!)
店内推荐产品
深圳德力西变频器维修
&品牌:DELIXI/德力西 &型号:CDI-E180 EM60 E100等系列 &维修产品:DELIXI变频器维修 &&维修方式:专用技术检测,快速修复 &维修能力:12年变频器维修经验师傅,专用变 &维修范围:变频器维修 &
深圳德力西变频器维修
深圳沃邦尔工业自动化有限公司
联系人:曾锦涛 &
深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区双龙国际大厦208室
深圳德力西变频器维修
CDI-EM60系列德力西变频器维修
CDI-E100系列德力西变频器
CDI-E102系列德力西变频器
CDI-E180系列德力西变频器
CDI9100系列德力西变频器
CDI9200系列德力西变频器
CDI9600系列德力西变频器
深圳德力西变频器维修&变频器是我们经常使用的电气产品,德力西的变频器新家族又添加E180变频器、E102变频器,随着变频器使用的频率,发生故障的几率也相对较高,变频器发生故障时我们怎么诊断并且维修呢?电工学习网小编今天给大家一份德力西变频器故障诊 ...
&&&&& 变频器是我们经常使用的电气产品,德力西的变频器新家族又添加E180变频器、E102变频器,随着变频器使用的频率,发生故障的几率也相对较高,变频器发生故障时我们怎么诊断并且维修呢?电工学习网小编今天给大家一份德力西变频器故障诊断手册,希望可以帮到大家!深圳德力西变频器维修
德力西变频器故障的诊断与排除解决方案
恒速中过流
变频器恒速运行时,输出电流超过过流值
&检查变频器输出回路是否短路
&检查输入电压是否偏低;
&检查负载是否有突变;
&进行参数辨识或提高低频转矩补偿
&检查电机或变频器额定功率是否足够大;
加速中过流
变频器加速运行时,输出电流超过过流值
&检查电动机及线路是否短路、接地或过长;
&检查输入电压是否偏低
&延长加速时间;
&进行参数辨识或提高低频转矩补偿或调整V/F曲线;
&检查负载是否有突变;
&检查是否选择转速跟踪或等电机停稳后再启动;
&检查电机或变频器额定功率是否足够大;
减速中过流
变频器减速运行时,输出电流超过过流值
&检查电动机及线路是否短路、接地或过长;
&进行参数辨识;
&延长减速时间;
&检查输入电压是否偏低;
&检查负载是否有突变;
&加装制动单元及制动电阻;
恒速中过压
变频器恒速运行时,主回路直流电压超过给定值。
检测直流过压值:
T2等级:400伏
T4等级:750伏
T6等级:1300伏
&检查输入电压是否过高;
&检查母线电压显示是否正常;
&检查运行过程中是否存在外力拖动电机运行;
加速中过压
变频器加速运行时,主回路直流电压超过给定值。检测过压值同上。
&检查输入电压是否过高;
&检查母线电压显示是否正常;
&延长加速时间;
&检查加速过程中是否存在外力拖动电机运行;
&加装制动单元及制动电阻;
减速中过压
变频器减速运行时,主回路直流电压超过给定值。检测过压值同上。
&检查输入电压是否过高;
&检查母线电压显示是否正常;
&延长减速时间;
&检查减速过程中是否存在外力拖动电机运行;
&加装制动单元和制动电阻;
变频器外部故障引起模块自动保护
&检查电动机绝缘
&逆变模块击穿损坏
&检查电动机线圈电阻
运行期间直流主回路电压不足,
检测直流欠压值:
T2等级:190伏
T4等级:380伏
T6等级:700伏
&检查电源接线是否接触良好;
&检查进线电压是否在规定范围内;
&检查是否有瞬时停电;
&母线电压显示是否正确;
&检查整流桥及充电电阻是否正常;
变频器过载
变频器电流超过允许的过载电流
&看电机是否堵转或减轻电机负载
&更换更大功率的变频器;
电机电流超过允许的过载电流
&电机保护参数P1.0.25给定是否合适;
&查看电机是否堵转或减轻电机负载;
&正确给定电机额定电流;
&更换更大功率的电机;
输入缺相或三相不平衡故障
&检查接线端子是否有松动
&寻求技术支持
&检查输入回路电压是否缺相或三相不平衡
输出缺相或三相不平衡故障
&检查输出回路电压是否缺相或三相不平衡
&检查接线端子是否有松动现象。
&寻求技术支持
外部控制电路产生的故障
&检查外部故障信号输入电路
变频器与其它设备通讯异常
&检查外部通讯线路
&上位机工作不正常
&通讯参数设置不正确
&通讯协议不一致
变频器过热
散热器温度&oh检测值(约80℃,来至温度开关)
&检查风扇运行状况及通风状况;
&周围温度是否过高,需采取降温措施;
&查看热敏电阻或温度开关是否损坏;
&清除散热器外部及进风口污垢;
变频器硬件故障
变频器存在过流或过压,被判断为硬件故障
&按照过流和过压故障处理
电机对地短路
电机对地短路
&查看变频器输出线路或电机是否对地短路
电机辨识出错
电机在参数辨识时,出现错误
&检查电机参数是否与电机铭牌一致;
&变频器与电机主电缆是否连接良好;
变频器运行电流小于掉载电流P6.1.19的值并持续P6.1.20的时间
&检查负载是否脱离;
&查看参数P6.1.19、P6.1.20所设的值是否符合实际运行情况
PID反馈丢失
PID反馈值小于P4.0.18的值,并持续P4.0.19的时间
&检查PID反馈信号是否正常
&查看参数P4.0.18 、P4.0.19所设置的值是否符合实际运行情况
用户自定义故障1
用户通过多功能端子或plc编程功能给定的故障1信号
&检查自定义故障1条件是否消除,而后复位运行;
用户自定义故障2
用户通过多功能端子或plc编程功能给定的故障2信号
&检查自定义故障2条件是否消除,而后复位运行;
累计上电时间到达
变频器累计上电时间到达P5.1.01所给定的时间
&使用参数初始化功能清除记录信息
累计运行时间到达
变频器累计上电时间到达P5.1.00所给定的时间
&使用参数初始化功能清除记录信息
编码器故障
变频器无法识别编码器数据
&查看编码器型号是否匹配;
&查看编码器接线是否正确;
&查看编码器或PG卡是否损坏;
参数读写异常
EEPROM芯片损坏
&更换主控板
检测电机温度过高
&查看电机温度是否过高;
&检查温度传感器是否损坏或接线松动;
速度偏差过大
速度偏差大于P6.1. 23的值,并持续P6.1.24的时间
&查看编码器参数是否设置正确;
&查看P6.123、P6.124是否设置合理;
&查看是否进行过电机参数辨识;
速度偏差大于P6.1. 21的值,并持续P6.1.24的时间
&查看编码器参数是否设置正确;
&查看P6.1.21、P6.1.22是否设置合理;
&查看是否进行过电机参数辨识;
初始位置错误
电机参数与实际偏差太大
&查看电机参数是否正确,特别是电机额定电流是否设置正确;
电流检测故障
电流检测回路故障
&检查是否霍尔器件故障
&检查是否驱动板检测回路故障;
&检查是否驱动板故障
接触器故障引起驱动板电源异常
&检查接触器是否正常
&检查驱动板供电是否正常
电流检测异常
电流检测回路故障致使电流检测值异常
&检查是否霍尔器件故障
&检查是否驱动板检测回路故障;
&检查是否驱动板故障
快速限流超时
变频器运行电流持续过大,超过限流允许时间
&检查电机是否负载过大或堵转;
&查看变频器是否选型过小
运行时切换电机
在变频器运行过程中进行电机切换
&变频机停机后再进行电机切换操作
24V电源故障
外部24V电源短路或外部24V电源所带负载过大
&检查外部24电源是否有短路
&减小外部24电源负载
驱动电源故障
G250T4及以上机型驱动电源故障
&检查驱动板驱动电源是否正 常
母线电压波动比较厉害
&检查接触器是否正常
&检查进线电压波动情况
深圳德力西变频器维修
询价产品:
深圳德力西变频器维修
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
供应商的其他相关信息
您是不是在找:
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
广东深圳龙岗区  2、流回路
  如果驱动直流电磁回路,则应加装续流(注意其极性)。如下图所示:
&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)德力西CDI-EM60系列变频器T1输出端子回路接线说明
德力西CDI-EM60系列变频器T1输出端子回路接线说明
  1、流回路
  如果驱动感性(例如电磁、接触器),则应加装浪涌吸收;如:RC吸收电路(注意其漏应小于所控接触器或继电器的保持电流)。如下图所示:
  2、流回路
  如果驱动直流电磁回路,则应加装续流(注意其极性)。如下图所示:
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)恒压供水变频器的供水设定方法_百度知道
恒压供水变频器的供水设定方法
我有更好的答案
如果变频器连接plc的话可以在控制频上设置你所需要加压到的压力、当然、在变频器上也可以设置、以abb型号为例、长按loc键、再按下菜单键、选择ref、按确定、按上下键设定压力、完成后按确定后退出