空调制热时,首先先进行融霜,室外机工作,室内机不工作,融霜结束后再开始制热,制热一段时间后,再次进入融霜模式。融霜大约5分钟左右。
本回答由健康生活分类达人 李曼推荐
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
新装的中央空调吧,如果是日立中央空调,滤网闪一般是通讯或电源线序故障
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
空调运行十几分钟黄灯就一闪一闪的,空调停机原因及解决方法:
1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
2、压缩机没油了,加油。
3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。
4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
本回答由健康生活分类达人 李曼推荐
空调缺氟了,压缩机过热保护,因为缺氟,所以运行一段时间就停机,找到漏点,堵上,再看机器压力,实在不行就换根铜管。
应该是制冷液泄漏保护 ,能运行10几分钟说明还没有泄漏光的,重新查泄漏点
细管上有点结霜应该是制冷液没多少了,
细管结霜就是缺氟利昂!而且至少缺了3分之2!黄灯亮可能是超温保护,或者低压保护!还是没有彻底找到漏点!建议叫他们,再加点气态氟利昂进去,停机捉漏,在每个焊接处和螺丝与喇叭口连接处用肥皂泡滴上去观察30秒以上!
细管结霜就是缺氟利昂!而且至少缺了3分之2!黄灯亮可能是超温保护,或者低压保护!还是没有彻底找到漏点!建议叫他们,再加点气态氟利昂进去在每个焊接处和螺丝与喇叭口连接处用肥皂泡滴上去观察30秒,或者有系统堵塞的问题